| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет ферм по шарнирной схеме.
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 18813
|
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
palexxvlad, спасибо, я даже и не подумал про мю, забыл.
Высота фермы 4 метра. Проект уже сделан не нами, нам сейчас надо сдать его и пройти экспертизу, просьба ферму не критиковать ( сам бы такую не сделал, но менять было нельзя). Но когда эксперт докопался, что надо учесть момент, то по расчету не проходил раскос коэффициентом мю=1, если бы приняли 0,7, то точно прошел. Неразбериха какая-то! ![]() ПОмнится, IBZ как-то говорил по этому поводу. Хотелось бы услышать его совет. Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 23.03.2011 в 19:42. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Внимательно прочитайте п. 6.1 о расчетных длинах элементов плоских ферм в СНиП II-23-81. Думаю - вас постигнет разочарование. СНиП требует назначать расчетные длины опорных раскосов с коэффициентами 1. Устойчивость вашего раскоса придется проверять как в плоскости фермы, так и из ее плоскости.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.03.2011 в 23:03. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Если посмотреть в СП, то можно прочесть
16.2.1 Оси стержней ферм и структур должны быть, как правило, центрированы во всех узлах. Центрирование стержней следует производить в сварных фермах по центрам тяжести сечений (с округлением до 5 мм), а в болтовых - по рискам уголков, ближайшим к обушку. Смещение осей поясов ферм при изменении сечений допускается не учитывать, если оно не превышает 1,5% высоты пояса меньшего сечения. При наличии эксцентриситетов в узлах элементы ферм и структур рассчитывают с учетом соответствующих изгибающих моментов. При приложении нагрузок вне узлов ферм пояса рассчитывают на совместное действие продольных усилий и изгибающих моментов. 16.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными: при сечениях элементов из уголков или тавров; при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения к длине элемента между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений учитывают дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов; при этом допускается определять осевые усилия по шарнирной схеме Если Вы с России стоит обратить внимание, ведь высота фермы 4м, больше 1/10 . смотрим рекомендации по проектированию структур: Полагая b/r ≈ 100, Ad/Adg = l и 2 = m , получим η = 0,001, т.е. при принятых условиях погрешность при определении жесткости системы на изгиб составляет 0,1 %, что не окажет существенное влияние на распределение продольных усилий в стержнях системы, что же касается изгибных напряжений в узлах, то они при малой гибкости стержней могут достигать значительной величины. обратим внимание на труды ученых: 1.И.С. Гирфанов, В.А. Юманов. Учет жесткости узлов в оптимальном проектировании статически-неопределимых ферм. Как известно, ферменные конструкции рассчитываются в предположении шарнирности их узловых соединений. Это относится и к оптимальному проектированию последних. Однако наличие реального защемления стержня ферм в узлах, вносит существенные коррективы в распределение и величину усилий, особенно в фермах оптимальной массы. В дополнение к ранее выполненным нами работам по оптимизации стержневых конструкций на статические и динамические нагрузки, мы попытались учесть влияние жесткости защемления стержней в узлах ферм в оптимизационных задачах. Используя полициклическую форму метода деформаций с методами оптимального проектирования, разработанными авторами исследования, удалось показать, что учет жесткости позволяет дать уточнение в величинах найденных усилий в поясах ферм от 6 до 10,7%, в стойках от 9 до 14% и в раскосах от 26 до 39% по сравнению с расчетами по идеализированной схеме. Причем, изгибающие моменты, вызванные жесткостью узлов, достигают величины 64ч72 кНм при том, что нагрузка считается приложенной в центре соответствующего узла фермы. Последний раз редактировалось Chardash, 23.03.2011 в 23:26. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Что касается Скада, то что задали, то и получили. Задали бы для раскосов шарниры - не было бы в них никаких моментов. Так что все зависит от Вашего окончательного решения. Цитата:
![]() Цитата:
To Chardash Общая высота фермы не имеет никакого значения. Пункт предполагает отношение высоты сечения конкретного элемента к его физической длине. Последний раз редактировалось IBZ, 23.03.2011 в 23:28. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Chardash,и я в России, и законы механики действуют повсеместно
осевые усилия опять же допускается определять по шарнирной схеме. Значит мю тоже по шарнирной схеме надо брать без учета защемления в узлах, но момент от жесткости узлов учитывать? Не слабый запасец может получится если раскосы в пояса вварить как следует, при прочих равных условиях, хоть в России, хоть где-нибудь еще. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
Если хотите точнее определить усилия в стержнях фермы , то можно было бы сначала выполнить расчет фермы как шарнирно-стержневой системы , определив тем самым линейные перемещения всех ее узлов. А на втором этапе расчета, когда отыскиваются изгибные компоненты усилий в стержнях, рассмотреть ту же ферму уже с жесткими узлами, при этом в качестве внешних воздействий принимаются заданные перемещения узлов, полученные на первом этапе расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Где там "наука" (путем расчета!) нашла такую разницу в продольных силах и огромные моменты, мне абсолютно не понятно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Именно удивляет, потому как, если следовать Вашей логике, то несущие внецентренно нагруженные колонны тоже надо считать с мю, равным не менее 1 - они же очень ответственные.
При чем здесь заказчик? Нормы допускают считать фермы по шарнирной схеме. Вот посчитал проектировщик раскосы по этому допущению без учета защемления. Оказывается он не правильно раскос запроектировал, т.к. эксперт требует проверить шарнирный раскос (с шарнирным мю) с учетом момента. Вас это не удивляет? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
Что касается науки, то она действительно, как вы выразились, нашла такую разницу. Подробнее можно посмотреть, например, в книге "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" авторы Перельмутер и Сливкер, глава 8.1 Шарнирно-стержневые системы. Причем эту разницу нашли вовсе не только разработчики SCAD, к которым у вас, как я понял, как бы это помягче сказать ... весьма неоднозначное отношение. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А кто скандалит?
![]() Так и я о том же. Допускается, ну и Бог с ним - значит так можно. Нужно проверить с учетом моментов - тоже можно, но уже первое допущение учитывать при этом будет не правильно. Где же я насмерть встал на формальную точку зрения? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
А я и не говорил, что именно вы так сделали. Тем более, что проблемы возникли у автора темы, а не у вас. Но вы слова эксперта почему то восприняли как обвинение в ошибках
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вообще спорить при уверенности в правоте, думаю, надо всегда. Так, для профилактики. Потом отношения с экспертизой будут ... э-э-э ... попроще. А потом, доказав спорный вопрос, можно иногда устно и согласится и внести таки изменения ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
А это и есть единственная задача эксперта: проверить проект на предмет соответствия требований норм. А все, даже с первого взгляда формальные отступления, он обязан рубить на корню. Но при этом у эксперта нет никакого права самому трактовать нормы и делать на основании этого замечания. СНиП разрешает - значит нормам соответствует и точка.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ, был такой случай. Металлокаркас торгового центра, сложный в плане. Эксперт "вцепился зубами" в п. 13.5(первый его абзац) и таблицу 42 стального СниП. Я ему расчет с учетом температурного воздействия, а он мне - "не верю" и не дам положительное заключение пока не разрежешь здание.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
И в Кристалле проходит.
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.03.2011 в 19:15. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Вот это да, как тему развернули.
![]() То Ильнур и IBZ: Тоже перепроверил, вручную, еще раз. ВСе прошло! Не знаю, как в первый раз считал! ![]() Судя по просмотренным примерам и прочитанному( а также обсуждениям) сделал для себя вывод - подобные фермы желательно считать по жесткой схеме, с коэффициентами мю=1. Пусть с запасом, зато спокойнее. Кстати, в этой ферме пришлось делать расцентровки до 300мм, слава богу, все прошло! Сегодня откопал чертежи из архива - делала какая-то организация, ферма из ГСП, 36метров. ТАм учтены моменты во всех стержнях. В опорном раскосе - 1,8тм. Возник еще небольшой вопрос - по прикреплению данных стержней. В данной ферме угол наклона опорных раскосов 56градусов(более 50). Швы расчитываю также на действие момента. Вопрос 1. Учитывается ли при таком угле наклона в расчете шов на пятке (или как там правильно называется? ![]() Вопрос 2. Фермы варятся полуавтоматом? (bf=0,9 при катете шва 8мм) Вопрос 3. Если вдруг не хватает швов крепления, что в таком случае можно предпринять? ( если нельзя принять другую марку электрода или другой тип сварки) Например, ферма уже стоит? то IBZ: нет, этот объект еще не построен. Так что можно спокойно переправлять и пересчитывать! ![]() то Ильнур: А вы всегда расчитываете с коэффициентом надежности по ответственности =1? Или просто внимания не обратили? а разве для сжатых элементов(опорного раскоса) гамма с=0,9? Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 24.03.2011 в 20:20. |
|||
![]() |
|
||||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то IBZ: Спасибо за ответы!
Да, про мю я знаю, когда применяется 1 и когда 0,9. Правда, чаще из-за того, что просто забываю, считаю в запас все элементы с коэффициентом мю=1. 300мм - это по 150мм от оси стойки в обе стороны. Сложно на словах объяснить. Завтра заберу с работы чертеж и расчет и выложу вечером. На работе нет возможности - инета нет. Честно, в первый раз так поступаю, просто иначе не получается - конструктивно надо, ферма уж больно корявая была запроектирована. Просто в литературе написано, что особенностью ферм с поясами из двутавров является большая жесткость поясов, что позволяет делать расцентровки в узлах большие, чем например из ГСП. Так посчитал подкрепленную стенку, проверил на срез, планки, швы. Вроде все проходит. А вот на это ориентироваться никогда не надо, тем более на "какую-то" организацию Согласен с вами, но когда начальство гонит быстрее и быстрее, а спросить не у кого, кроме как на форуме, приходится прибегать ко всем возможным способам. На сегодня, увы, абсолютно не понятно как по действующим нормам считать бесфасоночные узлы конструкций из прямомогольных/квадратных труб при углах примыкания решетки меньших 40 и больших 50 градусов Я тоже нигде не нашел, хотя все-таки считаю, что при таком угле можно подварить и под раскосом и учесть этот шов в расчете. IBZ, а можно вас спросить, как эксперта? насчет шва. Если бы вам принесли такую ферму, с такими углами. И, допустим, что шов прикрепления опорного раскоса к поясу при учете обвара всех четырех сторон проходит, а при учете шва только по трем сторонам - нет, то как бы вы поступили? Ни в СП, ни в методических пособиях про мой случай ничего не нашел ![]() Гамма-эн вот уже чуть меньше года для нормального уровня ответственности (так это теперь называется) именно 1 (единица) А вот про это не знал. А Какой нормативный документ на сегодняшний день говорит об этом. В "Нагрузки и воздействия" - 0,95. Очень бы еще хотелось узнать о способе сварки ферм( в ГОСТе написано - полуавтомат). Это так? С технологией сварки плохо знаком. И о возможности усиления узла, у которого не хватает сварных швов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружеий" глава 3, статья 16, пункт 7. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то IBZ:
По вашей просьбе скидываю файл чертежа и расчет фермы. Чертеж находится на стадии доработки, поэтому за качество извиняюсь. Сверху скопировал те узлы, которые будут перерабатываться ( ибо запроектировано коряво, через хлипкие фасонки, которые никк не вынесут подобные усилия). Чтобы конструктивно примкнуть к поясу и иметь возможность приварить раскосы, пришлось сделать расцентровки - в нижних узлах 150мм( узел 9, верх и низ) и 80мм в узле 8. Производил перерасчет запроектированных ферм, поэтому усилия получились немного другие, чем те, что указаны на чертежи (в частности, узловая нагрузка от опирания стропильной фермы на подстропильную). Подстропильную ферму расчитывал в пространстве с учетом расцентровок. По предварительным расчетам пояса фермы проходят ( с учетом моментов), узлы, усиленные планками тоже проходят (прочность укрепленной стенки, на срез от Q, прочность планок). ПОка еще не разрешил вопрос по поводу прикрепления, так как по предварительным подсчетам не хватает сварных швов. Если вам не сложно, могли бы вы взглянуть хоть краем глаза? Очень бы хотелось услышать критику с вашей стороны! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то IBZ:
Хорошо! Просто вы попросили, поэтому я выложил. Если я когда-нибудь (чего очень бы хотелось) буду знать и уметь столько же, сколько вы сейчас, мне тогда, возможно, тоже будет неинтересно на этом форуме! ![]() IBZ, а какими расчетными программами вы пользуетесь в своей работе? ( кроме собственноручно написанных) В основном SCADом? А можно задать вам маленький вопросик? По поводу тех же расцентровок в подобной ферме? В литературе сказано, что они могут быть намного больше, чем, например в фермах из ГСП. Но до какого предела? Либо все определяется расчетом поясов и соответствующих узлов? P.S. А по какому Еврокоду можно посчитать подобные узлы (то бишь, сварные соединения)? по TKP EN 1993-1-8-2009? P.P.S. Не хотелось бы, чтобы такие люди с форума уходили. Великое дело вы тут делаете! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() С Еврокодами, к сожалению, очень мало знаком и посоветовать тут не смогу. Если память не изменяет есть соответствующее руководство (возможно и отмененное), есть узлы с двутавровыми сечениями в проекте нового СНиП. Может есть и в СП - не вспомню. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
IBZ, спасибо. за ответы!
![]() Хотелось бы еще задать вопросы для прояснения ситуации. Может, кто сталкивался и знает. 1. ПО формуле С.5 СП 53-102-2004 "общие правила проектирования стальных конструкций". Формула проверки несущей способности элемента решетки вблизи примыкания к поясу. В числителе данной формулы - большое выражение в квадратных скобках, в нем составляющая в круглых скобках, последняя часть которого 0,1*db*td. Подобная же формула есть в Дадыдове "проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб" - формула 2.34, страница 39-40. В ней все это большое выражение заменено коэффициентом m", для узлов второго типа в той же формуле в конце написано 0,1*hp/tp. Непонятно, где же правильно, делить надо или умножать? 2. В том же давыдове при расчете растянутых стержней применяют коэффициент условий работы 0,95, сжатых - 1,0. Про расчет узлов ничего не сказано, но узлы расчитывают с коэффициентом гамма цэ = 0.9. То есть, узлы в подобных фермах считаются с таким коэффициентом? 3. Вопрос по пункту 6.5 "Рекомендаций по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решетки из ГСП". Там при расчете узлов, укрепленных планками определяют их расчетную ширину. В формулах 16 и 17 есть коэффициент кп под знаком корня, который определяется по формуле 18. В знаменателе этой формулы есть значение сигма т. Что это? Непонятно? Расчетное сопротивление? или нечто иное? Буду очень признателен, если кто-нибудь поможет прояснить ситуацию! Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 27.03.2011 в 17:42. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стального каркаса | medved | Лира / Лира-САПР | 3 | 30.12.2010 09:51 |
Сравнение вариантов ферм (ДП) | zaochnik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.12.2010 14:28 |
Расчет деревянных ферм | Dima | Деревянные конструкции | 8 | 20.08.2010 22:39 |