Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 30860
|
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
У нас это делается повсеместно, и на форуме об этом писал, призывая последовать примеру. Выставлял и чертежи. Проблема заключается в том что клась трубы должны электрики для себя по чертежам электрического отдела, а не дядя-арматуршик от строителей по чертежам строительного отдела. А еще лучше если чертежи изготовит монтажная контора, имеющая в своем составе проектный отдел. А следовательно электрики работают на стройке от ее начала и до конца, а не приходят к отделочным работам.
Хотел-бы послушать тех ваших электриков, которые пытаются закладывать трубы в slab |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
Собственно проблема в проекте электрики,мне его надо доделать,имеются планы расположения освещения,силы и т.д. и мне поручили сделать трубную разводку под это все,а т.к. с этим делом я, мягко сказать, не знаком,у меня возникает много вопросов.Поэтому и прошу какие-нибудь чертежи или ссылки на литературу...
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Норм на закладку труб скорее всего нет. Но должно быть разрешение от конструкторов на максимальный диаметр труб, на минимальное сближение и на пересечения всех-ли или только определенных диаметров. А также на исключения из правила в месте подхода труб к питающим панелям, от которых и расходятся веером трубы к потребителям. Обычно трубы располагаются в потолочном перекрытии и их концы смотрят вниз-в этом случае обеспечивается целостность концов. Но делаем и так, что концы смотрят вверх, стараясь вывести их около колонн чтобы избежать повреждения. Далее к оборудованию проводка пойдет открыто. Эти концы надо сберечь до начала монтажа проводки. Электрики сделают это с любовью, а если поручить чужим дядям то никакой гарантии не будет. Ибо труба должна быть абсолютно чистая безо всяких заусениц и подобное. Существуют и гибкие пустые трубы, а также гибкие трубы с проводами, затянутыми на заводе с определеннум количеством и сечением жил. И даже можно заказать для себя. Такие трубы предназначены для закладки в бетон. Далее, поскольку стены часто пустотелые, конец трубы должен точно попасть в середину будущей стены, чтобы дальнейшая разводка цепочки к потребителям продолжалась в стене. Таким образом точность возведения стен должна быть гарантированно высокой. Иначе данная труба, конец которой случайно попадет в середину помещения, пропадет. Конец просто отрежут. Если труба предназчачена для освещения, то вместо загиба на конце трубы монтируется соединительная коробка, которая также заливается в бетон. (ИванИваныч, ее тоже можно поручить строителям?). Далее, известно что количество углов непрямой трассы не должно превышать 360 град. Значит вероятно на трассе придется закладывать разрыв трубы, оба конца двух отрезков смотрят вниз и под потолком они войдут в ящик, pull box. Еще надо учесть наличие температурных швов, а также ступеньки в толщине перекрытия если таковые имеются. Напоследок скажу что трубы мы не обязательно рисуем прямыми линиями, а часто сплайнами, ибо трасса не имеет существенного значения, а только привязки начала и конца трубы. На фоте видна круглая коробка для светильника и загнутая сплайном труба к ней. При проектировании трубной разводки следует также учитывать наличие подвесных потолков и блочных стен, в которые также можно воткнуть конец друбы. Трубы должны загибаться с определенным радиусом, зависяшим от диаметра трубы и задать всю нужную информацию в качестве задания не специалистам в этой области невозможно. Поэтому я и говорю, что монтировать трубы должна бригада электриков по чертежам инженеров-электриков, а не строители Уфф, целый трактат получился Вот еще на эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EA%F3%F0%F1 от поста 59. Там реальная разводка труб, несколько решений и некоторые мнения. Но, как обычно на форуме, надо читать умело, отделяя мух от котлет Последний раз редактировалось Vova, 28.03.2011 в 06:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
А зачем вообще замоноличивать проводку? Если здание офисное, вся проводка отлично за подвесным потолком размещается. И обслуживать ее там куда как легче. Для особых эстетов фальшполы есть, можно там всю разводку уложить. А по стенам в коробах отлично разводка выполняется. Все эти стальные трубы в перекрытии - лишь для вытягивания лишних денег у заказчика. Больше плюсов я в них не вижу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
Offtop: То, что Vova написал, конечно, правильно, но у нас в проектах, действительно, по полторы трубы обычно ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Ну Вам вряд ли понравится, если в Вашей новой квартире (вполне обычной площади и высоты, не для олигархов), где никаких подвесных потолков нет, от стены к люстре в центре комнаты будет висеть под потолком провод. Лучше, все-таки, его спрятать в перекрытие (в слой шпаклевки не получится, он достаточно тонкий).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
Шишков В.С. под штукатуркой будет совсем малость,в целом проводка то будет сменяемой...
Еще интересует вопрос,могу ли я заложить,к примеру одну трубу дмтр 32 от ШК до отв коробки, в которой будут провода разных групп?или для каждой группы своя труба? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
трубы будут идти от шита к ответв. коробкам, от которых будут распределяться на освещение и к розеткам,если перегородка,например,кирпич,то над,к примеру, розеткой будет коробка,от которой и будет опуск к розетке, под штукатуркой или в штробе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну и заложите гофру обычную по кратчайшим линиям. Для бедного жилья пойдет. А монтажники все равно уложат как бог на душу положит.
*** 522.8.1.7. Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути. ("ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 08.04.1997 N 125)) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.03.2011 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
По подвесным потолкам: далеко не все сети в здании замыкаются в пределах одной квартиры. Многие "накрывают" весь этаж. Далее, питание этажа осуществляется от этажной панели. - данная сетьнакрывает весь этаж. То-же с телефонной сетью, сетью Security, кабельного TV и др. Что касается кирпичных вставок в монолит перекрытия никогда такого не видел. Весь этаж заливается целиком |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Сколько у вас выделяется мощности в среднем на 1 кв. метр офисной полезной площади? Вы как-то уже писали сколько, я не могу найти это сообщение. Но помню, что совсем немного. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.03.2011 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Цитата:
Опа! появился наконец специализированный раздел для электриков. Спасибо админу А сопротивлялся.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Дались вам эти трубы. А если проложить все провода за подвесным потолком, в лотках - что изменится в худшую сторону?
А зачем делать всю разводку сразу? Вы на стадии монолита знаете план расстановки мебели? У нас офисы сдаются в основном безо всякой разводки. Арендатор потом сам лепит как хочет. ****************************************************************************** Вот, нашел ваше сообщение о мощности. 30 ватт на метр квадратный - это очень немного для офиса. Мы выдаем обычно 100 ватт на метр, и то многим не хватает. Нет, не пойму зачем стальные трубы монолитить в плиту при таких мизерных нагрузках. Лишние деньги только. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 09:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
В жилье вообще просто. Никаких проводов в коммерческом жилье нет. Щиток на лестничной площадке и все. И ничего замоноличивать не нужно.
А в бюджетном жилье можно заливать провода прямо в бетон. Всем до лампочки. Оно же бесплатное и технадзора там нет. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
В коммерческом жилье это трудности покупателя квартиры. Да на него СП и не распространяется. В бюджетном строительстве в смете все трубы есть, конечно. Кладут ли их по факту - неизвестно. Никого это в бюджетном жилье не интересует.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах. На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т. п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Нет. Я примерно представляю процесс ввода в эксплуатацию жилья. И процесс его строительства. Особенно коммерческого. С бюджетным уже давно не сталкивался.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Первый чертеж в pdf он без подосновы, с раскладкой труб в перекрытии этажа (в данном случае в полу и концы всех труб загнуты вверх). Привязки даны к осям (их нет на чертеже, поэтому концы размеров висят в воздухе, но оси угадываются). Это технический этаж офисного здания, и здесь расположены различные механизмы и их коммуникации, которые настолько густо загромождают этаж, что электриков выдавили в перекрытие. (чему мы были рады ибо трассы не надо было ни с кем координировать. Кроме того так гораздо легче чем продираться сквозь лес труб и коробов). Обратите внимания на диаметры труб, по ним угадывается толщина кабелей и следовательно киловатты мощности, потребляемые только одним из нескольких технических этажей здания.
Другой файл dwg. В отличие от первого чертежа, где трубы показаны прямыми линиями, здесь они сделаны сплайнами. У нас инженер решает как их нарисовать, а монтажники разбираются как с прямыми, так и со сплайнами. Здесь показан контур здания и в нем фрагмент плана Выше говорилось, что надо иметь возможность замены проводов. Здесь провода при необходимости можно заменить: к концу привязывают проволоку, за другой конец вытягивают старый провод, а проволока втягивается в трубу. Ну а дальше все понятно На замечание Шишкова, который обнаружил слабую энерговооруженность американских оффисов. Сравнивать надо по заводимой на распред. устройство мощности. Я эти цифры также приводил. Комментариев не было. Потому что несравнимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Вот именно. Нужно сравнивать равноценые вещи - на квадрат полезной площади например. А если у вас здание 40 этажей, а у меня 15, понятно, что в ваше здание нагрузка больше заводится.
Offtop: А в целом, конечно, вы правы. Мы живем в лесу, молимся колесу. И трубы поэтому не пихаем в перекрытие. И домики из картона и фанеры не строим. Лапотники, что с нас возьмешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
Для офисов классов А и А+ на метр общей площади закладываем 70 ватт. Вентиляция и кондиционирование с эту цифру не входят, они идут отдельной статьей.
Разводка в монолите хорошо, если продиктовано непреодолимыми архитектурными или технологическими условиями. В остальных случаях - дополнительная трата ресурсов на выполнение и обслуживание/ремонт. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
У нас существует инфраструктура по такой прокладке сетей. Заводы дают предложения по специальным гибким трубам, заполненным разным количеством и сечением проводами, по гибким пустым трубам, и так далее. Инструменты у монтажников позволяют быстро и точно гнуть и соединять трубы. Конструктора расчитывают перекрытие на предмет его ослабления трубами и выдают разрешение с определенными условиями. Поэтому мы стараемся засунуть в слэб все, что удается, это дешевле и быстрее чем искать, согласовывать и проводить открытую трассу Вопрос к конструкторам: а вы-бы решились на такое разрешение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Это только у глупых слаботочников вылазят. У умных на бетоне уже висят извещатели. В подарок от генподрядчика. Что и видно на выложенной мной картинке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
проверил себя... нет, еще память свежа: топикстартер таки спрашивал за проектирование.
даже если говорить о целесообразности применения труб в монолите, в любом случае такие ситуации возникают, а значит придется и выполнять трубную разводку в проекте. и такие ситуации не так уж и редки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Для бюджетного жилья и простой гофры достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 12.08.2014
Екатеринбург
Сообщений: 12
|
Прошу прощения, что поднимаю такую старую тему. В настоящее время бьюсь над задачей выявить оптимальную схему прокладки скрытых каналов ЭЛ в теле бетона в монолитно-каркасном многоэтажном жилом доме.
Очень рассчитываю, что существует идеал, который можно превратить в стандартное решение для всех последующих проектов. Пока что проектировщики выдали раздел ЭЛ.КЖ, в котором 95% каналов в перекрытиях выходят монтажными коробками (КМУ) в потолок (т.н. потолочная разводка). Меня это не слишком радует, т. к. вижу в таком решении массу минусов: 1) Лишняя работа по заделке коробок раствором (крышки исключены, т.к. дом бюджетный и отделка потолка фактически прямо по бетону) + к этому есть опасения, что эти коробки потом проступят на потолках трещинами или пятнами 2) Необходимая из п.1) заделка коробок раствором делает невозможным дальнейшее использование коробки, в случае чего, по назначению (перепротянуть и т.д.)... 3) Основная масса точек - розеточная сеть - находится на высоте 0,6 м. Поэтому при разводке по полам нужен подъём 0,6 м, а при потолочной разводке - опуск 2,1 м - разница в 3,5 раза. 4) В случае монтажа коробок в потолок при бетонировании не отследить, где коробки - поэтому, вслепую их и вибратором могут "приласкать", и бетоном плюхнуть прямо по темечку (за двумя слоями арматуры могут и не разглядеть). И вообще контроль состояния труб и коробок невозможен, т.к. первый же бетон их скроет под собой. В то время как при монтаже коробок "в пол" - их будет видно всё время 5) Любые переделки по полам (например, в случае повреждения канала) безобидны - т.к. будут скрыты стяжками и полами. А вот на потолке это хм... не особо обрадует. Единственная причина, по которой отказались (пока) от переделки потолочной схемы на половую - в том, что проектировщики не знают, как крепить коробку "в пол" при бетонировании. То есть, не уверены, что такое реально. Подрядчики тоже не рвутся на помощь (им вообще неохота возиться с каналами, им лучше штрабить вдоль и поперёк). Разводка каналов - жёскими ПВХ трубами с штатными монтажными и проч. коробками Vova, не могли бы Вы сказать, насколько оправданы эти опасения, и если есть возможность, показать узлы или просто описать способы установки и крепления труб и коробок в уровне пола? Насколько я понимаю, тут реально не все так просто, как с "потолочной" схемой, где коробка кладётся на опалубку, трубы - на нижнюю арматуру, и всё это спокойно вяжется к нижней арматуре. С "половой" схемой каким-то образом придётся, видимо, сначала раскладывать трубы и коробки на нижнюю арматуру, а потом крепить к верхней - уже после её установки... Спасибо! P. S. Вы, конечно же, совершенно правы насчёт перспективности скрытой трубной разводки ЭЛ в теле бетона. Не понимаю упорства В.С.Шишкова в попытках доказать преимущества телеги перед трактором... |
|||
![]() |
|
||||
Вова уже тут давно не появлялся.
У нас в полу трубы отопления проложены. Вот, думаю, а если вдруг что случится, пол вскрывать? А если в полу будут коробки с крышками? Как там стелить ламинат/линолеум сверху? Для жилища не самое удачное решение. Я бы под плинтусом все проложил, а под дверями сделал канальчик маленький, в который можно продернуть проводку со съемным порожком. Только плинтус нужен будет не простой и не типовой, но это, вроде, наименьшее зло. Сейчас вся проводка под потолком - минусы: 1. Натяжной потолок приходится делать либо ниже на 7-8 см, либо присверливать к потолку дополнительную направляющую. 2. Замена не предусматривается проводки в принципе. 3. Длинные опуски к розеткам и выключателям.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 12.08.2014
Екатеринбург
Сообщений: 12
|
Цитата:
Впрочем, наши проектировщики тоже путали... Также вы, как я понял, путаете монтажные (протяжные) коробки с распаечными. Распаечные вообще не должны быть в перекрытии - ни сверху, ни снизу. Только в стенах. Я говорил про монтажные коробки, типа КМУ. Они по окончании работ по электроразводке хоронятся: в полу под стяжками, в потолке просто замазываются цементным раствором, вместо крышек. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Делается в пластиковых трубках, тип не могу сказать. Обычно разводку в трубах ведут до распаячных коробок, квартирных щитов и далее на розетки. Кабели освещения обычно прокладывают по полу следующего этажа. На розетки и выключатели прокладывают по полу и затем если нужно то да, штрабиться. Но в любом случае трубки эти и кабели должны прокладываться до заливки полов. Вы в проекте указывайте только как эти трубки пойдут, никаких закладных я думаю в вашем случае не требуется.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.06.2013 11:06 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.08.2009 08:18 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |