Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику
elektroman
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12

Столкнулся с проектированием трубной разводки в монолите зданий и сразу же наткнулся на кучу вопросов.Времени как обычно в обрез. Подскажите,пожалуйста,какие-нибудь нормативные документы,может у кого есть проекты...буду счастлив
Просмотров: 30860
 
Непрочитано 26.03.2011, 21:02
#2
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


У нас это делается повсеместно, и на форуме об этом писал, призывая последовать примеру. Выставлял и чертежи. Проблема заключается в том что клась трубы должны электрики для себя по чертежам электрического отдела, а не дядя-арматуршик от строителей по чертежам строительного отдела. А еще лучше если чертежи изготовит монтажная контора, имеющая в своем составе проектный отдел. А следовательно электрики работают на стройке от ее начала и до конца, а не приходят к отделочным работам.
Хотел-бы послушать тех ваших электриков, которые пытаются закладывать трубы в slab
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 21:57
#3
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


Vova, не могли бы вы дать ссылку на тему где выставляли чертежи,возможно они мне помогут...
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 22:16
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


А в чем проблема? Выполняется проект по электрике, определяются места прокладки, электрики дают здание конструкторам, те в своей части закладывают трубы. Главное, чтобы строители про них не забыли на площадке.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 22:43
#5
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


Собственно проблема в проекте электрики,мне его надо доделать,имеются планы расположения освещения,силы и т.д. и мне поручили сделать трубную разводку под это все,а т.к. с этим делом я, мягко сказать, не знаком,у меня возникает много вопросов.Поэтому и прошу какие-нибудь чертежи или ссылки на литературу...
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 19:13
#6
Oliver_88

"ценный кадр"
 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 115
<phrase 1=


Не уверен что именно это вам нужно. Но все таки посмотрите:
Инструкция по монтажу электропроводок в трубах.pdf
Oliver_88 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 05:32
#7
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Выполняется проект по электрике, определяются места прокладки, электрики дают здание конструкторам, те в своей части закладывают трубы.
И что, конструкторы сами все это (см фото) заложат в своих чертежах? Иваниваныч имеет в виду три с половиной трубы, а я -сотни. Они как змеи извиваются и переплетаются во всех направлениях, и сделать эту работу за одни-двое суток никто кроме электриков не сможет. (очередные этажы заливаются каждые два-три дня). И ни один электрик не рискнет затягивать кабель в чужие трубы.
Норм на закладку труб скорее всего нет. Но должно быть разрешение от конструкторов на максимальный диаметр труб, на минимальное сближение и на пересечения всех-ли или только определенных диаметров. А также на исключения из правила в месте подхода труб к питающим панелям, от которых и расходятся веером трубы к потребителям. Обычно трубы располагаются в потолочном перекрытии и их концы смотрят вниз-в этом случае обеспечивается целостность концов. Но делаем и так, что концы смотрят вверх, стараясь вывести их около колонн чтобы избежать повреждения. Далее к оборудованию проводка пойдет открыто. Эти концы надо сберечь до начала монтажа проводки. Электрики сделают это с любовью, а если поручить чужим дядям то никакой гарантии не будет. Ибо труба должна быть абсолютно чистая безо всяких заусениц и подобное. Существуют и гибкие пустые трубы, а также гибкие трубы с проводами, затянутыми на заводе с определеннум количеством и сечением жил. И даже можно заказать для себя. Такие трубы предназначены для закладки в бетон. Далее, поскольку стены часто пустотелые, конец трубы должен точно попасть в середину будущей стены, чтобы дальнейшая разводка цепочки к потребителям продолжалась в стене. Таким образом точность возведения стен должна быть гарантированно высокой. Иначе данная труба, конец которой случайно попадет в середину помещения, пропадет. Конец просто отрежут. Если труба предназчачена для освещения, то вместо загиба на конце трубы монтируется соединительная коробка, которая также заливается в бетон. (ИванИваныч, ее тоже можно поручить строителям?). Далее, известно что количество углов непрямой трассы не должно превышать 360 град. Значит вероятно на трассе придется закладывать разрыв трубы, оба конца двух отрезков смотрят вниз и под потолком они войдут в ящик, pull box. Еще надо учесть наличие температурных швов, а также ступеньки в толщине перекрытия если таковые имеются. Напоследок скажу что трубы мы не обязательно рисуем прямыми линиями, а часто сплайнами, ибо трасса не имеет существенного значения, а только привязки начала и конца трубы. На фоте видна круглая коробка для светильника и загнутая сплайном труба к ней. При проектировании трубной разводки следует также учитывать наличие подвесных потолков и блочных стен, в которые также можно воткнуть конец друбы. Трубы должны загибаться с определенным радиусом, зависяшим от диаметра трубы и задать всю нужную информацию в качестве задания не специалистам в этой области невозможно. Поэтому я и говорю, что монтировать трубы должна бригада электриков по чертежам инженеров-электриков, а не строители
Уфф, целый трактат получился

Вот еще на эту тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EA%F3%F0%F1 от поста 59. Там реальная разводка труб, несколько решений и некоторые мнения. Но, как обычно на форуме, надо читать умело, отделяя мух от котлет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: COND-SLAB.jpg
Просмотров: 4904
Размер:	148.6 Кб
ID:	56377  

Последний раз редактировалось Vova, 28.03.2011 в 06:38.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 06:24
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
...Они как змеи извиваются и переплетаются во всех направлениях...
ну и как эту картинку изобразить на плане сети...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 08:43
#9
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


да обычно - привязки, отметки входа-выхода и прокладки, маркировка трубы
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 09:32
#10
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


а как быть если в здании с монолитом есть множество кирпичных перегородок?заложить трубы по перекрытиям до вертикальной линии розетки (светильника,выкл.) и дальше в штробе,либо под штукатуркой?
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:02
#11
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А зачем вообще замоноличивать проводку? Если здание офисное, вся проводка отлично за подвесным потолком размещается. И обслуживать ее там куда как легче. Для особых эстетов фальшполы есть, можно там всю разводку уложить. А по стенам в коробах отлично разводка выполняется. Все эти стальные трубы в перекрытии - лишь для вытягивания лишних денег у заказчика. Больше плюсов я в них не вижу.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 10:09
#12
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


здание жилое и проводка в нем должна быть сменяемой...
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:12
#13
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от elektroman Посмотреть сообщение
и проводка в нем должна быть сменяемой...
Тем более. Как вы ее будете из штробы выдергивать?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:21
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от elektroman Посмотреть сообщение
заложить трубы по перекрытиям до вертикальной линии розетки (светильника,выкл.) и дальше в штробе,либо под штукатуркой?
Ну да, если жилой дом, то так и делали. В перегородках проводка проходила под штукатуркой. А если офисные помещения, то абсолютно согласен с Шишковым.
Offtop: То, что Vova написал, конечно, правильно, но у нас в проектах, действительно, по полторы трубы обычно. А в америках энерговооруженность большая, да всякого оборудования куча, вот и приходится им изобретать. Я так думаю, что проект, все-таки, не для Штатов делается
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:26
#15
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А в америках энерговооруженность большая, да всякого оборудования куча, вот и приходится им изобретать.
Обычная там энерговооруженность. Не нужно в монолите никаких труб. Просто принято у них так.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:34
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Не нужно в монолите никаких труб.
Ну Вам вряд ли понравится, если в Вашей новой квартире (вполне обычной площади и высоты, не для олигархов), где никаких подвесных потолков нет, от стены к люстре в центре комнаты будет висеть под потолком провод. Лучше, все-таки, его спрятать в перекрытие (в слой шпаклевки не получится, он достаточно тонкий).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 10:37
#17
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


Шишков В.С. под штукатуркой будет совсем малость,в целом проводка то будет сменяемой...
Еще интересует вопрос,могу ли я заложить,к примеру одну трубу дмтр 32 от ШК до отв коробки, в которой будут провода разных групп?или для каждой группы своя труба?
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:38
#18
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
если в Вашей новой квартире (вполне обычной площади и высоты, не для олигархов),
В новых квартирах обычно вообще никакой проводки нет.
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Лучше, все-таки, его спрятать в перекрытие (в слой шпаклевки не получится, он достаточно тонкий).
Как раз в основном шпаклевкой и замазывают провода - проштробил монолит, сунул провод (хорошо, если в гофре, а то в основном так и суют) и шпаклевкой замажут. Так что никакой удобосменяемостью тут и не пахнет.
Цитата:
под штукатуркой будет совсем малость,в целом проводка то будет сменяемой...
Так тогда остаются только подъездные стояки. Где трубы-то будут идти? Или имеется в виду осветительная сеть квартир?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 11:01
#19
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


трубы будут идти от шита к ответв. коробкам, от которых будут распределяться на освещение и к розеткам,если перегородка,например,кирпич,то над,к примеру, розеткой будет коробка,от которой и будет опуск к розетке, под штукатуркой или в штробе.
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 11:16
#20
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну и заложите гофру обычную по кратчайшим линиям. Для бедного жилья пойдет. А монтажники все равно уложат как бог на душу положит.
***
522.8.1.7. Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути.

("ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 08.04.1997 N 125))

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.03.2011 в 11:22.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 14:08
#21
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
но у нас в проектах, действительно, по полторы трубы обычно. А в америках энерговооруженность большая, да всякого оборудования куча, вот и приходится им изобретать.
Я неоднократно рассказывал именно об энерговооруженности, и она была несравнима. Например, на одной кухне (миллионерской) насчитал 18 розеток и многие различного назначения. А это значит сюда приходит несколько разных цепей.
По подвесным потолкам: далеко не все сети в здании замыкаются в пределах одной квартиры. Многие "накрывают" весь этаж. Далее, питание этажа осуществляется от этажной панели. - данная сетьнакрывает весь этаж. То-же с телефонной сетью, сетью Security, кабельного TV и др.
Что касается кирпичных вставок в монолит перекрытия никогда такого не видел. Весь этаж заливается целиком
Vova вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 14:12
#22
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Я неоднократно рассказывал именно об энерговооруженности, и она была несравнима.
Несравнима с чем? С хрущевкой - возможно.
Сколько у вас выделяется мощности в среднем на 1 кв. метр офисной полезной площади? Вы как-то уже писали сколько, я не могу найти это сообщение. Но помню, что совсем немного.

Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Например, на одной кухне (миллионерской) насчитал 18 розеток и многие различного назначения.
18 розеток для кухни - это мизер. В моей новой однушке на кухне будет штук 9 силовых розеток. А для богатой квартиры нормальное количество силовых розеток - штук 200. И никаких стальных труб в полу. Приложил для примера кухню каких-то нищебродов. 12 розеток на кухне, 5 на балконе.


Цитата:

Далее, питание этажа осуществляется от этажной панели. - данная сетьнакрывает весь этаж. То-же с телефонной сетью, сетью Security, кабельного TV и др.
И что, все заливается в пол? А если пустить по потолку, что принципиально изменится?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 7906
Размер:	49.3 Кб
ID:	56399  

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.03.2011 в 14:31.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 18:22
#23
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


Всем спасибо за ответы!
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 20:52
#24
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
И что, все заливается в пол? А если пустить по потолку, что принципиально изменится?
Отвечу своей цитатой
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Обычно трубы располагаются в потолочном перекрытии и их концы смотрят вниз-в этом случае обеспечивается целостность концов. Но делаем и так, что концы смотрят вверх, стараясь вывести их около колонн чтобы избежать повреждения. ..... Эти концы надо сберечь до начала монтажа проводки.
------------------
Опа! появился наконец специализированный раздел для электриков. Спасибо админу
А сопротивлялся....
Vova вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 08:21
#25
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Дались вам эти трубы. А если проложить все провода за подвесным потолком, в лотках - что изменится в худшую сторону?
А зачем делать всю разводку сразу? Вы на стадии монолита знаете план расстановки мебели?
У нас офисы сдаются в основном безо всякой разводки. Арендатор потом сам лепит как хочет.
******************************************************************************
Вот, нашел ваше сообщение о мощности. 30 ватт на метр квадратный - это очень немного для офиса. Мы выдаем обычно 100 ватт на метр, и то многим не хватает.
Нет, не пойму зачем стальные трубы монолитить в плиту при таких мизерных нагрузках. Лишние деньги только.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1634.jpg
Просмотров: 230
Размер:	46.5 Кб
ID:	56444  

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 09:42.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 11:46
#26
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Шишков В.С.

а в "жилье" как вы будете решать эту проблему? придется замоноличивать.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 11:55
#27
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


В жилье вообще просто. Никаких проводов в коммерческом жилье нет. Щиток на лестничной площадке и все. И ничего замоноличивать не нужно.
А в бюджетном жилье можно заливать провода прямо в бетон. Всем до лампочки. Оно же бесплатное и технадзора там нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0893.jpg
Просмотров: 2383
Размер:	102.8 Кб
ID:	56461  

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 12:05.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:10
#28
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


а как же СП31-110-2003

14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т. п.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:12
#29
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


В коммерческом жилье это трудности покупателя квартиры. Да на него СП и не распространяется. В бюджетном строительстве в смете все трубы есть, конечно. Кладут ли их по факту - неизвестно. Никого это в бюджетном жилье не интересует.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:16
#30
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.

На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т. п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:38
#31
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


И как вы предлагаете заставить частника соблюдать этот СП внутри своей квартиры?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:42
#32
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


топикстартер задавал вопрос о проекте, насколько я помню. квартиру, кроме того что продать, еще и сдать в эксплуатацию надо.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:42
#33
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
еще и сдать в эксплуатацию надо.
Кому?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:57
#34
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


у меня такое ощущения что я про Фому, а Вы про Ерёму.

вы примерно представляете процесс, от разработки архитектурной концепции, до выдачи ключей покупателю?
totaren вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 13:13
#35
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
вы примерно представляете процесс, от разработки архитектурной концепции, до выдачи ключей покупателю?
Нет. Я примерно представляю процесс ввода в эксплуатацию жилья. И процесс его строительства. Особенно коммерческого. С бюджетным уже давно не сталкивался.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.03.2011 в 13:22.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 06:17
#36
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Первый чертеж в pdf он без подосновы, с раскладкой труб в перекрытии этажа (в данном случае в полу и концы всех труб загнуты вверх). Привязки даны к осям (их нет на чертеже, поэтому концы размеров висят в воздухе, но оси угадываются). Это технический этаж офисного здания, и здесь расположены различные механизмы и их коммуникации, которые настолько густо загромождают этаж, что электриков выдавили в перекрытие. (чему мы были рады ибо трассы не надо было ни с кем координировать. Кроме того так гораздо легче чем продираться сквозь лес труб и коробов). Обратите внимания на диаметры труб, по ним угадывается толщина кабелей и следовательно киловатты мощности, потребляемые только одним из нескольких технических этажей здания.
Другой файл dwg. В отличие от первого чертежа, где трубы показаны прямыми линиями, здесь они сделаны сплайнами. У нас инженер решает как их нарисовать, а монтажники разбираются как с прямыми, так и со сплайнами. Здесь показан контур здания и в нем фрагмент плана
Выше говорилось, что надо иметь возможность замены проводов. Здесь провода при необходимости можно заменить: к концу привязывают проволоку, за другой конец вытягивают старый провод, а проволока втягивается в трубу. Ну а дальше все понятно
На замечание Шишкова, который обнаружил слабую энерговооруженность американских оффисов. Сравнивать надо по заводимой на распред. устройство мощности. Я эти цифры также приводил. Комментариев не было. Потому что несравнимо.
Вложения
Тип файла: pdf SLAB-36x60.pdf (846.7 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
SLAB-PART-PLAN.dwg (550.9 Кб, 2942 просмотров)
Vova вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 06:55
#37
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Vova, спасибо за пример. весьма информативно.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 08:55
#38
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Потому что несравнимо.
Вот именно. Нужно сравнивать равноценые вещи - на квадрат полезной площади например. А если у вас здание 40 этажей, а у меня 15, понятно, что в ваше здание нагрузка больше заводится.
Offtop: А в целом, конечно, вы правы. Мы живем в лесу, молимся колесу. И трубы поэтому не пихаем в перекрытие. И домики из картона и фанеры не строим. Лапотники, что с нас возьмешь.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 10:34
#39
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Для офисов классов А и А+ на метр общей площади закладываем 70 ватт. Вентиляция и кондиционирование с эту цифру не входят, они идут отдельной статьей.
Разводка в монолите хорошо, если продиктовано непреодолимыми архитектурными или технологическими условиями. В остальных случаях - дополнительная трата ресурсов на выполнение и обслуживание/ремонт.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 16:13
#40
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Разводка в монолите хорошо, если продиктовано непреодолимыми архитектурными или технологическими условиями. В остальных случаях - дополнительная трата ресурсов на выполнение и обслуживание/ремонт.
Как-то выкладывал фрагмент чертежа. Мы рисовали трассу трубы в перекрытии и не могли найти место где-бы загнуть трубу вниз, куда ни ткнемся, везде на пути короб. Примерно такая картина ожидала-бы нас если-бы не разрешили пройти внутри перекрытия толстыми трубами 2 1/2 дюйма на приведенном pdf-чертеже. Как ты представляешь себе проводку такой прорвы труб в очень занятом пространстве?
У нас существует инфраструктура по такой прокладке сетей. Заводы дают предложения по специальным гибким трубам, заполненным разным количеством и сечением проводами, по гибким пустым трубам, и так далее. Инструменты у монтажников позволяют быстро и точно гнуть и соединять трубы. Конструктора расчитывают перекрытие на предмет его ослабления трубами и выдают разрешение с определенными условиями. Поэтому мы стараемся засунуть в слэб все, что удается, это дешевле и быстрее чем искать, согласовывать и проводить открытую трассу
Вопрос к конструкторам: а вы-бы решились на такое разрешение?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 16:23
#41
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
У нас существует инфраструктура по такой прокладке сетей. Заводы дают предложения по специальным гибким трубам, заполненным разным количеством и сечением проводами, по гибким пустым трубам, и так далее. Инструменты у монтажников позволяют быстро и точно гнуть и соединять трубы.
Вот именно. Ровно поэтому вы и пихаете трубы в перекрытие. А не было бы лоббирования этих труб - прошли бы в лотках под потолком. Никуда бы не делись.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 16:57
#42
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


и съели бы еще часть объема, за счет увеличения запотолочного пространства.

а, как известно, если за подвесным потолком больше 40см, вылазят новые "заборы"... у слаботочников
totaren вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 17:27
#43
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
и съели бы еще часть объема, за счет увеличения запотолочного пространства.
Нет конечно. Это легко решается. Воздуховоды под потолком куда как больше места занимают.
Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
а, как известно, если за подвесным потолком больше 40см, вылазят новые "заборы"... у слаботочников
Это только у глупых слаботочников вылазят. У умных на бетоне уже висят извещатели. В подарок от генподрядчика. Что и видно на выложенной мной картинке.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 17:30
#44
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


речь прежде всего о проекте.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 17:44
#45
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
речь прежде всего о проекте.
То есть стройка не предполагается? Ну тогда можно любые трубы рисовать в монолите. Хоть платиновые. Бумага все стерпит.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 18:15
#46
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


проверил себя... нет, еще память свежа: топикстартер таки спрашивал за проектирование.
даже если говорить о целесообразности применения труб в монолите, в любом случае такие ситуации возникают, а значит придется и выполнять трубную разводку в проекте. и такие ситуации не так уж и редки.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 18:22
#47
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
даже если говорить о целесообразности применения труб в монолите, в любом случае такие ситуации возникают, а значит придется и выполнять трубную разводку в проекте. и такие ситуации не так уж и редки.
Иногда можно и трубы замоноличивать. Если это целесообразно. Но пропагандировать трубную разводку, только потому, что так делают где-то в империи зла - тоже нехорошо.
Для бюджетного жилья и простой гофры достаточно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 20:51
#48
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Напоминаю, сделать такую трубную раскладку могут только электрики, которых надо допустить к работам на слэбе вместе с арматурщиками.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 07:35
#49
krll

Служба заказчика
 
Регистрация: 12.08.2014
Екатеринбург
Сообщений: 12


Прошу прощения, что поднимаю такую старую тему. В настоящее время бьюсь над задачей выявить оптимальную схему прокладки скрытых каналов ЭЛ в теле бетона в монолитно-каркасном многоэтажном жилом доме.
Очень рассчитываю, что существует идеал, который можно превратить в стандартное решение для всех последующих проектов.
Пока что проектировщики выдали раздел ЭЛ.КЖ, в котором 95% каналов в перекрытиях выходят монтажными коробками (КМУ) в потолок (т.н. потолочная разводка). Меня это не слишком радует, т. к. вижу в таком решении массу минусов:
1) Лишняя работа по заделке коробок раствором (крышки исключены, т.к. дом бюджетный и отделка потолка фактически прямо по бетону) + к этому есть опасения, что эти коробки потом проступят на потолках трещинами или пятнами
2) Необходимая из п.1) заделка коробок раствором делает невозможным дальнейшее использование коробки, в случае чего, по назначению (перепротянуть и т.д.)...
3) Основная масса точек - розеточная сеть - находится на высоте 0,6 м. Поэтому при разводке по полам нужен подъём 0,6 м, а при потолочной разводке - опуск 2,1 м - разница в 3,5 раза.
4) В случае монтажа коробок в потолок при бетонировании не отследить, где коробки - поэтому, вслепую их и вибратором могут "приласкать", и бетоном плюхнуть прямо по темечку (за двумя слоями арматуры могут и не разглядеть). И вообще контроль состояния труб и коробок невозможен, т.к. первый же бетон их скроет под собой. В то время как при монтаже коробок "в пол" - их будет видно всё время
5) Любые переделки по полам (например, в случае повреждения канала) безобидны - т.к. будут скрыты стяжками и полами. А вот на потолке это хм... не особо обрадует.

Единственная причина, по которой отказались (пока) от переделки потолочной схемы на половую - в том, что проектировщики не знают, как крепить коробку "в пол" при бетонировании. То есть, не уверены, что такое реально. Подрядчики тоже не рвутся на помощь (им вообще неохота возиться с каналами, им лучше штрабить вдоль и поперёк). Разводка каналов - жёскими ПВХ трубами с штатными монтажными и проч. коробками

Vova, не могли бы Вы сказать, насколько оправданы эти опасения, и если есть возможность, показать узлы или просто описать способы установки и крепления труб и коробок в уровне пола? Насколько я понимаю, тут реально не все так просто, как с "потолочной" схемой, где коробка кладётся на опалубку, трубы - на нижнюю арматуру, и всё это спокойно вяжется к нижней арматуре. С "половой" схемой каким-то образом придётся, видимо, сначала раскладывать трубы и коробки на нижнюю арматуру, а потом крепить к верхней - уже после её установки...

Спасибо!

P. S. Вы, конечно же, совершенно правы насчёт перспективности скрытой трубной разводки ЭЛ в теле бетона. Не понимаю упорства В.С.Шишкова в попытках доказать преимущества телеги перед трактором...
krll вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 21:52
#50
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Вова уже тут давно не появлялся.
У нас в полу трубы отопления проложены. Вот, думаю, а если вдруг что случится, пол вскрывать? А если в полу будут коробки с крышками? Как там стелить ламинат/линолеум сверху? Для жилища не самое удачное решение.
Я бы под плинтусом все проложил, а под дверями сделал канальчик маленький, в который можно продернуть проводку со съемным порожком. Только плинтус нужен будет не простой и не типовой, но это, вроде, наименьшее зло.
Сейчас вся проводка под потолком - минусы:
1. Натяжной потолок приходится делать либо ниже на 7-8 см, либо присверливать к потолку дополнительную направляющую.
2. Замена не предусматривается проводки в принципе.
3. Длинные опуски к розеткам и выключателям.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 14.08.2014, 06:33
#51
krll

Служба заказчика
 
Регистрация: 12.08.2014
Екатеринбург
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
У нас в полу трубы отопления проложены. Вот, думаю, а если вдруг что случится, пол вскрывать? А если в полу будут коробки с крышками? Как там стелить ламинат/линолеум сверху? Для жилища не самое удачное решение
Вы путаете. Вы говорите про прокладку труб в стяжках, а я про разводку в теле бетона с выводом коробок вверх (в "пол" перекрытия)
Впрочем, наши проектировщики тоже путали...

Также вы, как я понял, путаете монтажные (протяжные) коробки с распаечными.
Распаечные вообще не должны быть в перекрытии - ни сверху, ни снизу. Только в стенах.
Я говорил про монтажные коробки, типа КМУ. Они по окончании работ по электроразводке хоронятся: в полу под стяжками, в потолке просто замазываются цементным раствором, вместо крышек.
krll вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2014, 01:37
#52
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Делается в пластиковых трубках, тип не могу сказать. Обычно разводку в трубах ведут до распаячных коробок, квартирных щитов и далее на розетки. Кабели освещения обычно прокладывают по полу следующего этажа. На розетки и выключатели прокладывают по полу и затем если нужно то да, штрабиться. Но в любом случае трубки эти и кабели должны прокладываться до заливки полов. Вы в проекте указывайте только как эти трубки пойдут, никаких закладных я думаю в вашем случае не требуется.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58