Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте
инженер-конструктор
Ялта
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 214
|
||
Просмотров: 19908
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Видел (и делал) 15м уголковую подпорную стену с контрфорсами через 4,5-5,5м, но там подошвы было 8м. Нужно посмотреть конструктивные требования (кажись п. 10) пособия по проектированю подпорных стен - там есть минимальные требования по габаритам.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Yuzer, какая была ширина подпорной стены в основании и какой высоты был фундамент?
таи не те варианты, заказчик дурной, много денег уйдет на эти виды стен. Хочет перевернутую букву "Т", но для такой высоты мне не нравится. Сделать наклон лицевой части 1к10 на высоту и добавить контрофорсы. Такой величины не разу не делал, меня смущает 2 метра вылета за лицевой частью, опрокидывание может быть. Если увеличивать внутреннюю консоль, будет метра 2 ширина основания... вместо попорной стены можно дом построить при таком расходе материала Последний раз редактировалось Stranix, 30.05.2011 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Вроде ж написал...
Ширина 8 м, толщина подошвы - 500 мм. Стенка считается на опрокидывание и крен. Offtop: Прикольно - заказчик думает, что удержать 15 м грунта будет дешево??? Последний раз редактировалось Yuzer, 30.05.2011 в 22:24. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Контрфорсы можно сделать как снаружи (на лицевую часть), так и внутри (засыпать потом грунтом). Лицевую подошву можно так же сделать с зубом вниз для бОльшей устойчивости и этот зуб связать подошвой и со стенкой балкой ("ребро вниз").
Так же возможно скомбинировать уголковую со шпунтом. Offtop: Не забыть дренаж качественно сделать. |
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Приходит на ум засыпанная ячеистая конструкция (коробка), там и ребра внутри можно сделать и диафрагмы. Еше есть мысль с промежуточной опорой (консолью), и наклонной нижней частью. Но подобная конструкция разве что для скального массива. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Цитата:
а) стены из бетона при расчетной сейсмичности 8 баллов - 12 м; 9 баллов -10 м; б) стены от бутобетона и каменной кладки на растворе: при расчетной сейсмичности 8 баллов - 12 м; 9 баллов на железных дорогах - 8 м, на автомобильных дорогах -10 м; в) стены из кладки насухо - 3 м. где про железобетон тут говориться? а плотины когда ставят туда же смотрят в п. 4.6.2 ?? Надо думать не то что нельзя, а думать как обойти нормы, если бы я туда попадал в этот пункт. Высота железобетонных монолитных подпорных стен не нормирмируется. Но я могу придумать стену 15 метров и из бута, главное денег не пожалеть на такое сооружение |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
таи сегодня ездил к геодезистам: высота откоса до 10 метров, ширина подошвы 3 метра, 36тонн х 1,2 = 43,2тонны на п.м. ...
![]() Дмитрий063 зря надеешься, прям перед 5-тиэтажкой твоей где ты живешь, будет закрывать все окна на 3 этажа ![]() Последний раз редактировалось Stranix, 31.05.2011 в 22:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
угу) ... как говориться в таком случае - можэ Божэ тоби й допоможэ)))
нет, в ДБН В.1.1-12:2006 есть соответствующий раздел вообщет)) Цитата:
з.ы. Вы в экспертизе хоть раз то бывали?)))) Последний раз редактировалось vfc.cz, 01.06.2011 в 00:47. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
vfc.cz, такое ощущение что Вы всю жизнь делали типовые проекты, знаю что о плотинах в другие пункты глядеть надо. Не один десяток экспертиз пройдено, если им кивать на каждое замечание то будет так как Вы говорите. А если заставить их залезть в чьи-то труды научные, показать пальцем где взял расчет, а если это еще какой-нибудь "классик", тогда на этом месте у экспертизы пропадает всякое желание спорить
таи, я же написал в предыдущем посте что буду добиваться увеличения ширины подошвы, в противном случае откажусь Sid Barret где там слово железобетон? Romka, да, 1,38 коэффициент с пригрузкой и сейсмикой, методом Шахунянца P.S. На форуме задают вопросы на которые может кто то дать ответы, а свои насмешки по причине незнания полной информации о проектировании какого-либо объекта оставляйте при себе таи, рядом стоит стена 32метра и стена 11 метров из железобетона, проектировали "Инженерная защита". У 11 стены 5 метров ширина подошвы и толщина до 1,2 метра - стоит 30 лет, держит насыпной грунт и сверху 1500т речного песка (РБУ рядом) - форма подпорной стены в плане цилиндрическая Последний раз редактировалось Stranix, 01.06.2011 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Чтобы спать спокойно, нужно расчитать устойчивость по таким схемам:
- склон после выполнения подрезки, до устройства подп стены - склон, укрепленный подп стеной без пригрузки зданием, в том числе по кривым, проходящим глубже подпорной стены (если такие возможны) - склон с пригрузкой зданием Интересно посмотреть на генеральный разрез по склону Последний раз редактировалось Romka, 02.06.2011 в 11:52. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Цитата:
2. Здания не будет, про здание вопросов не задавал. Так что расчет был произведен в существующем положении и с подпорной стеной. Никто не выкапывает фактически никогда по все длине подпорной стены откос, все делается захватками. Разреза пока нет, все в проекте еще |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Подниму тему - может кому поможет.
Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов к СНиП 2.09.03-85 "п. 8.4. Высота подпорных стен, выполненных из бетона, бутобетона или каменной кладки, при расчетной сейсмичности площадки 8 баллов не должна превышать 12 м, а при расчетной сейсмичности 9 баллов - 10 м. Высота железобетонных подпорных стен не ограничивается." |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
минимальная толщина монолитной стены | лин | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2022 17:11 |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной | serw | Лира / Лира-САПР | 17 | 24.05.2012 16:12 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |