Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте

Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2011, 21:51 #1
Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте
Stranix
 
инженер-конструктор
 
Ялта
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 214

Вопрос к опытным конструкторам. Передо мной стоит задача, расчитать и запроектировать подпорную стену высотой от 15 до 20 метров. Вылет передней консоли за лицевой частью 2 метра максимум, дальше стоит здание, которое трогать нельзя. Ширину подошвы могу развить максимум до 6 метров. Сцепление грунта основания 1т/м2. Подпорная стена будет держать только насыпной грунт. Проезжей части рядом нет. Сейсмика 8 баллов. Я не могу определиться с выбором формы подпорной стены
Просмотров: 19908
 
Непрочитано 30.05.2011, 22:01
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Видел (и делал) 15м уголковую подпорную стену с контрфорсами через 4,5-5,5м, но там подошвы было 8м. Нужно посмотреть конструктивные требования (кажись п. 10) пособия по проектированю подпорных стен - там есть минимальные требования по габаритам.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 22:07
#3
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
не могу определиться с выбором формы подпорной стены
Может быть шпунтовая стенка или стена в грунте?
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 22:08
#4
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Yuzer, какая была ширина подпорной стены в основании и какой высоты был фундамент?


таи не те варианты, заказчик дурной, много денег уйдет на эти виды стен. Хочет перевернутую букву "Т", но для такой высоты мне не нравится. Сделать наклон лицевой части 1к10 на высоту и добавить контрофорсы. Такой величины не разу не делал, меня смущает 2 метра вылета за лицевой частью, опрокидывание может быть. Если увеличивать внутреннюю консоль, будет метра 2 ширина основания... вместо попорной стены можно дом построить при таком расходе материала

Последний раз редактировалось Stranix, 30.05.2011 в 22:19.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 22:11
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Вроде ж написал...
Ширина 8 м, толщина подошвы - 500 мм.
Стенка считается на опрокидывание и крен.
Offtop: Прикольно - заказчик думает, что удержать 15 м грунта будет дешево???

Последний раз редактировалось Yuzer, 30.05.2011 в 22:24.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 22:38
#6
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


50см толщина стены в основании при 15 метровой высоте... ... при более 100 тонн на м.п....
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 22:40
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Контрфорсы можно сделать как снаружи (на лицевую часть), так и внутри (засыпать потом грунтом). Лицевую подошву можно так же сделать с зубом вниз для бОльшей устойчивости и этот зуб связать подошвой и со стенкой балкой ("ребро вниз").
Так же возможно скомбинировать уголковую со шпунтом.
Offtop: Не забыть дренаж качественно сделать.
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 23:03
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Да - дренаж это была целая эпопея....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 23:48
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Вопрос к опытным конструкторам. Передо мной стоит задача, расчитать и запроектировать подпорную стену высотой от 15 до 20 метров. Вылет передней консоли за лицевой частью 2 метра максимум, дальше стоит здание, которое трогать нельзя. Ширину подошвы могу развить максимум до 6 метров. Сцепление грунта основания 1т/м2. Подпорная стена будет держать только насыпной грунт. Проезжей части рядом нет. Сейсмика 8 баллов. Я не могу определиться с выбором формы подпорной стены
Габариты настораживают.
Приходит на ум засыпанная ячеистая конструкция (коробка), там и ребра внутри можно сделать и диафрагмы.
Еше есть мысль с промежуточной опорой (консолью), и наклонной нижней частью. Но подобная конструкция разве что для скального массива.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 08:39
#10
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
расчитать и запроектировать подпорную стену высотой от 15 до 20 метров
Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Сейсмика 8 баллов
И все бы то хорошо, но как говорят ГАЙцы "нарушаем гражданин" ... п. 4.6.2 ДБН В.1.1-12:2006 Вам не о чем не говорит?)
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 20:18
#11
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
И все бы то хорошо, но как говорят ГАЙцы "нарушаем гражданин" ... п. 4.6.2 ДБН В.1.1-12:2006 Вам не о чем не говорит?)
4.6.2 Высота подпорных стен, считая от подошвы фундаментов, должна быть не более:
а) стены из бетона при расчетной сейсмичности 8 баллов - 12 м; 9 баллов -10 м;
б) стены от бутобетона и каменной кладки на растворе: при расчетной сейсмичности 8 баллов -
12 м; 9 баллов на железных дорогах - 8 м, на автомобильных дорогах -10 м;
в) стены из кладки насухо - 3 м.

где про железобетон тут говориться? а плотины когда ставят туда же смотрят в п. 4.6.2 ?? Надо думать не то что нельзя, а думать как обойти нормы, если бы я туда попадал в этот пункт. Высота железобетонных монолитных подпорных стен не нормирмируется. Но я могу придумать стену 15 метров и из бута, главное денег не пожалеть на такое сооружение
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 20:28
#12
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Мне не трудно изобразить что то по Вашим данным - так прикидка не более того - не катит Ваша стенка.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 20:44
#13
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: надеюсь рядом стоящее здание это не жилая 5-ти этажка?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 21:33
#14
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


таи сегодня ездил к геодезистам: высота откоса до 10 метров, ширина подошвы 3 метра, 36тонн х 1,2 = 43,2тонны на п.м. ... а я в мономахе считаю. Это схема при 8 метрах, при 9 метрах 90 см ширина основания стены, ширину подошвы надо 6 метров. Но тут не учтены контрофорсы... тему можно закрывать, а я буду драться за метры под подошву

Дмитрий063 зря надеешься, прям перед 5-тиэтажкой твоей где ты живешь, будет закрывать все окна на 3 этажа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1600
Размер:	35.1 Кб
ID:	60726  

Последний раз редактировалось Stranix, 31.05.2011 в 22:16.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 00:40
#15
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Высота железобетонных монолитных подпорных стен не нормирмируется
угу) ... как говориться в таком случае - можэ Божэ тоби й допоможэ)))

Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
а плотины когда ставят туда же смотрят в п. 4.6.2
нет, в ДБН В.1.1-12:2006 есть соответствующий раздел вообщет))

Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Но я могу придумать стену 15 метров и из бута, главное денег не пожалеть на такое сооружение
лучше уж из паралона)))
з.ы. Вы в экспертизе хоть раз то бывали?))))

Последний раз редактировалось vfc.cz, 01.06.2011 в 00:47.
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 12:36
#16
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
сегодня ездил к геодезистам: высота откоса до 10 метров, ширина подошвы 3 метра, 36тонн х 1,2 = 43,2тонны на п.м. ..
Стоит Вашенская стенка при Ваших параметрах, зараза.
Но 8 балов учесть не в состоянии.
таи вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 12:54
#17
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


пункт, на который указал vfc.cz относится к бетонным/железобетонным подпорным стенам!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 13:08
#18
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Stranix
Расчет устойчивости склона с учетом подрезки и пригрузки зданием производили?
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 14:28
#19
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


vfc.cz, такое ощущение что Вы всю жизнь делали типовые проекты, знаю что о плотинах в другие пункты глядеть надо. Не один десяток экспертиз пройдено, если им кивать на каждое замечание то будет так как Вы говорите. А если заставить их залезть в чьи-то труды научные, показать пальцем где взял расчет, а если это еще какой-нибудь "классик", тогда на этом месте у экспертизы пропадает всякое желание спорить

таи, я же написал в предыдущем посте что буду добиваться увеличения ширины подошвы, в противном случае откажусь

Sid Barret где там слово железобетон?

Romka, да, 1,38 коэффициент с пригрузкой и сейсмикой, методом Шахунянца

P.S. На форуме задают вопросы на которые может кто то дать ответы, а свои насмешки по причине незнания полной информации о проектировании какого-либо объекта оставляйте при себе

таи, рядом стоит стена 32метра и стена 11 метров из железобетона, проектировали "Инженерная защита". У 11 стены 5 метров ширина подошвы и толщина до 1,2 метра - стоит 30 лет, держит насыпной грунт и сверху 1500т речного песка (РБУ рядом) - форма подпорной стены в плане цилиндрическая

Последний раз редактировалось Stranix, 01.06.2011 в 14:51.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 11:44
#20
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
1,38 коэффициент с пригрузкой и сейсмикой, методом Шахунянца
Чтобы спать спокойно, нужно расчитать устойчивость по таким схемам:
- склон после выполнения подрезки, до устройства подп стены
- склон, укрепленный подп стеной без пригрузки зданием, в том числе по кривым, проходящим глубже подпорной стены (если такие возможны)
- склон с пригрузкой зданием

Интересно посмотреть на генеральный разрез по склону

Последний раз редактировалось Romka, 02.06.2011 в 11:52.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 11:56
#21
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Stranix, Грунтовые анкера вам в помощь, один из наших филиалов занимается данным видом работ, заинтересуетесь, обращайтесь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 699
Размер:	95.0 Кб
ID:	60814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4905.jpg
Просмотров: 665
Размер:	92.2 Кб
ID:	60815  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 16:02
#22
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Чтобы спать спокойно, нужно расчитать устойчивость по таким схемам:
- склон после выполнения подрезки, до устройства подп стены
- склон, укрепленный подп стеной без пригрузки зданием, в том числе по кривым, проходящим глубже подпорной стены (если такие возможны)
- склон с пригрузкой зданием
1. Если делать захватками подпорную стену метров по 7,5метров, ничего страшного не произойдет
2. Здания не будет, про здание вопросов не задавал. Так что расчет был произведен в существующем положении и с подпорной стеной. Никто не выкапывает фактически никогда по все длине подпорной стены откос, все делается захватками. Разреза пока нет, все в проекте еще
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 10:23
#23
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Подниму тему - может кому поможет.
Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов к СНиП 2.09.03-85
"п. 8.4. Высота подпорных стен, выполненных из бетона, бутобетона или каменной кладки, при расчетной сейсмичности площадки 8 баллов не должна превышать 12 м, а при расчетной сейсмичности 9 баллов - 10 м.

Высота железобетонных подпорных стен не ограничивается."
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 12:35
#24
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Ищите нестандатные решения ). Может анкера в грунт по высоте...
В приложении огрождение котлована, временное конечно, но веть можно придумать нечто похожее...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
111.dwg (321.7 Кб, 1055 просмотров)
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 00:42 Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15 20 метровой высоте
#25
PiterSlayter

Страна
 
Регистрация: 04.07.2013
Страна
Сообщений: 1
<phrase 1=


Так никто не знает?
Может подскажете, где можно найти информацию, какие стены являются несущими?
PiterSlayter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной serw Лира / Лира-САПР 17 24.05.2012 16:12
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41