Непрочитано 26.07.2011, 12:04 #1
активное давление грунта
гувиев
 
инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294

Доброе время суток, уважаемые форумчане. Определяю активное давление грунта на ПС. угол наклона поверхности грунта за ПС ро больше фи. грунт за Пс твердые суглинки в естественном состоянии. согасно пособию по проектированию ПС коэффициент бокового давления грунта вычисляется только для случаев ро<фи (недостатки теории Кулона). Вопрос:как правильно и по какой методике определить величину активного давления на ПС?
Просмотров: 9071
 
Непрочитано 26.07.2011, 12:57
#2
DimasVP

гидротехника
 
Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12


Если ро больше фи, то откос просто неустойчив, поэтому по методике посчитать нельзя. Если у Вас бетонная стенка, то считать лучше всего по пособию к СНиП 2.09.03-85. Если шпунт, то можно по ВСН Инструкция по проектированию морских причальных сооружений. Там неплохо расписано.
__________________
"инженер считает в рублях"
DimasVP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 13:11
#3
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Откос устойчив. т.к. он сложен из связного грунта-суглинка в твердом состоянии. Вопрос как раз в этом. Теория Кулона рассматривает несвязные грунты - не обладающие сцеплением. а что делать если таковое имеется?

Последний раз редактировалось гувиев, 26.07.2011 в 13:20.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 13:58
#4
DimasVP

гидротехника
 
Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12


А не обратная ли там засыпка? Тогда о связности говорить не приходится. Но если вы в своем грунте уверены, то замените откос на горизонтальный, а грунт выше представьте в виде нагрузки.
И в пособии и в руководстве приведены формулы, учитывающие сцепление грунта, закону кулона это не противоречит.
__________________
"инженер считает в рублях"
DimasVP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 14:16
#5
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


подпорная стена выполняется из буронабивных свай. так что грунт за ней естественного сложения.
у меня тоже была такая мысль...но на сколько справедлива такая замена?
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 15:21
#6
DimasVP

гидротехника
 
Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12


А на сколько откос и проектный откос расходятся?
__________________
"инженер считает в рублях"
DimasVP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 15:50
#7
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


действительный(природный) откос остается без изменений.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 15:59
#8
DimasVP

гидротехника
 
Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12


Точнее разница естественного и угла внутреннего трения?
__________________
"инженер считает в рублях"
DimasVP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 16:04
#9
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


естественный угол 44 градуса, угол внутреннего трения - 14.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 16:22
1 | #10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Если вышележащий откос круче, чем угол внутреннего трения, но вы УВЕРЕНЫ, что он устойчив, то примите в расчёте, что откоса НЕТ. Поверхность горизонтальная. А вместо "откоса" приложите распределённую нагрузку (посчитайте вес грунта). Для приблизительной оценки - сойдёт.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 16:27
#11
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


откос природного сложения. стоит сколько существует. а для точной оценки?
я думал может расчитать активное давление грунта как оползневое по методу Шахунянца приняв угол наклона поверхности скольжения 45-фи/2...
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 17:40
#12
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
согасно пособию по проектированию ПС
А другие книжки?

Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
я думал может расчитать активное давление грунта как оползневое по методу Шахунянца
Откос стоит или ползёт?

Что бы не плясать от печки (от тов. Мюллера-Бреслау), начнем с литературы. Это смотрели? http://dwg.ru/dnl/8030
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 17:45
#13
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


откос стоит.
другие книжки смотрел. одна из них Клейн "расчет ПС". там описан вывод формул по теории кулона.
одно из условий принятых кулоном - грунт рассматривается как сыпучее тело лишенное сцепления.
поэтому в большей части литературы ро<фи. а если больше то грунт ползет...
Вложения
Тип файла: pdf 11.pdf (4.7 Кб, 240 просмотров)

Последний раз редактировалось гувиев, 26.07.2011 в 17:55.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 17:51
#14
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


А если стоит. зачем оползневое? Хотя, когда подрезаешь откос стенкой и возникает оползень...
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 17:57
#15
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


в предидущем посте я приложил схему замены откоса нагрузкой.
хотел спросить верна ли она?и как корректно это можно сделать?
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 18:34
#16
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
естественный угол 44 градуса, угол внутреннего трения - 14.
Погонял PCSheetPileWall на Ваших параметрах Offtop: (подозреваю, что программа основана на методе Кулона,...но нет никаких ссылок на него... есть Kranz method,
Culmann method.. забыли, наверное, про Кулона...)

см. миниатюру №1 - пишет, что шпунтовая стенка не стабильна... откос - (1:1)
см. миниатюру №2 - расчет идет только при откосе (1:0,5) или, возможно, чуть выше....лень искать точно.. да и нет необходимости...

есть еще нелинейный метод...но как-то здесь он не смотрится совершенно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 343
Размер:	80.2 Кб
ID:	63511  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 207
Размер:	90.3 Кб
ID:	63512  
таи вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 07:55
#17
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: (подозреваю, что программа основана на методе Кулона,...но нет никаких ссылок на него... есть Kranz method,
Culmann method.. забыли, наверное, про Кулона...)
Теория одна методов определения активного/пассивного давления много
В справочнике проектировщика Уманского т. 2 1973г. (п. 19.1.4 стр 301) представленно несколько
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 09:32
#18
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Киньте сообщение кто-нибудь в тему хоть из трех точек ...
тема -Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания

программку надо поправить, а то у меня нет доступа для правки....
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 11:14
#19
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


RrRR. спасибо большое. очень полезная информация.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 23:05
#20
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Доброго времени суток. Подскажите по расчету уголковой подпорной стены по пособию к СНиП
Когда ведется расчет с учетом сейсмики по ф. 99 и 100 значения e (угол наклона расчетной плоскости к вертикали)=0.
А какое значение d(угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью)? Согласно п. 6.2 (проведенную под углом e при d = ф1)? Или по п. 5.6 где d - угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью (для гладкой стены d = 0, шероховатой d = 0,5j, ступенчатой d = j)? Почему они противоречат друг другу?И что понимается под гладкой стеной?
unikum85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 13:49
1 | #21
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


если у Вас обычная уголковая ж/б стена, то при сборе нагрузок принимайте d = 0. d = 0,5j принимается при условии, что вы искусственно создаете шероховатую поверхность каким-либо известным способом. а чтобы понять о чем идет речь в п. 6.2. см. вложение (СНиП) рис.1а в приложении 1.
Вложения
Тип файла: djvu СНиП 2.09.03-85.djvu (5.98 Мб, 103 просмотров)
гувиев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > активное давление грунта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15