| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Чему равно Х=? | |||
Около 500мм |
![]() ![]() ![]() |
8 | 50.00% |
Около 900мм |
![]() ![]() ![]() |
3 | 18.75% |
Ваш вариант |
![]() ![]() ![]() |
5 | 31.25% |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
|
||
Просмотров: 19255
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Х=Lанкеровки-550
В твоём случае Lан=1050, X=500. А загнутый стержень надо не привязывать к арматуре колонны, а ставить хомуты от разгибания.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Алексей-КонструкторПГС, по вашему посту можно понять, что Lан=900, как вы получили эту цифру?
No M.P. ну ты хитер... вопросом на вопрос... а можно конркетнее... "имя, сестра, имя"? П.С. т.к. арматура находится над опорой, напоминаю - она растянута!!! |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
@$K&t[163RUS], ё-маё, ну написал же ВСЁ в первом сообщении:
В твоём случае длина анкеровки одна тысяча пятьдесят миллиметров!
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Фактическая длинна анкеровки если считать по пособию к СП 52-101 для растянутого стержня арматуры получается 1036,29мм.
При округлении 1040мм. Если считать анкеровку от грани колонны, то Х=490мм. No M.P. видимо слегка что-то в расчете округлил ![]() @$K&t[163RUS], к чему эта тема? В чем подвох? В том, что Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 19.08.2011 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Да. Смотрю п.5.40 пособия к старому снипу отсюда и думаю о многом...
Рассуждения следующие: Длина анкеровки ф25 А500 для В25 в растянутом бетоне около 1050 (где-то 1035мм). Если не заморачиваться, то по логике 1050-550=500=Х. Но глядя на п.5.40.... возникает сомнение в данном решении, ход мыслей следующий. dred=(25^2+32^2)^0.5=40.6мм... принимаю грубо ф40, для ф40 А500 в бетоне В25 в растянутой зоне длина анкеровки 1850мм (1841) Из этого я делаю вывод, что длины анкровки относятся как К=1850/1050=1,76, так как из положенных 1050мм 550мм я уже анкернул "нормально", то остаток 1050-550=500мм я увеличиваю в 1,76х500=880мм, т.е. Х=900 Что думаете? Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 19.08.2011 в 14:42. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
По мне как-то это все сложно
![]() Я вот п.5.40 пособия к старому снипу понял так: Допустим у вас из балки в колонну заходят 2 спаренных стержня 25 и 32 диаметра, тогда принимаем их общий условный диаметр 40 и получаем длинну анкеровки 1850мм. PS: А вдруг стержни балки и колонны будут на расстоянии 26мм, тогда перерасход ведь получается понимашь ![]() Или у колонны в этом месте случайно окажется поперечная арматура впритык к арматуре балки, тогда длины анкеровки наоборот не хватает. Последний раз редактировалось Alkor527, 19.08.2011 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Alkor527, я рассуждаю немного не так... на втором участке, где 25 примыкает к 32 уменьшается периметр стрежня, контактирующий с бетоном, т.е. площадь сцепления уменьшается... отсюда все эти телодвижения по п.5.40
Причем, если брать это за истину, т.е. правильное решение согласно не пустым основанием, то этот сньюанс распространяется на многие узлы, не только этот: 1. Анкеровка выпусков под колонны из ФП 2. Анкеровка арматуры плиты в стену 3. Анкеровка арматуры плиты в балку 4. и т.д. и т.п., т.е. ВСЕ узлы анкеровки, где анкеруемый стержень примыкает к чему бы то ни было!!! Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 19.08.2011 в 15:10. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
550 мм до вертикального стержня, гнуть надо в данном случае с радиусом = 5d=125 мм. 550-125=425 мм. Требуемая длина анкеровки горячекатанной арматуры А400 845 мм. 842/2=422,5=l/2. Длина дуги при радиусе 125 мм = 195 мм. Итого 425+195=620. Необходимо еще 225 мм, для ровного счета 250.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Честно говоря я не понимаю причем 32 арматура колонны в #12. Речь идет об анкеровке арматуры балки в колонну.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
No M.P.
Хмммм..По поводу длины анкеровки Х=Lанкеровки-550, Lан=1050, X=500 не думаю что ты очень прав, так как по расчетной схеме последнее сечение в котором работает арматура с полным расчетным сопротивлением проходит через ось колонны, по пункту 5.48(5.14) пособия, но оно у меня старое ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 19.08.2011 в 18:39. |
|||
![]() |
|
||||
Мдяяяяя.... сколько людей - столько мнений...
Цитата:
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 19.08.2011 в 22:23. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11
|
Перед тем как гнуть стержень нужно выдержать прямой участок в зоне анкеровки равный 0,5 Lan, далее согнуть стержень радиусом 5d (в данном случае 125 мм.) т.е. в итоге до того как загнуть стержень нужно 500+125=625 мм. Автор какое сечение колонны?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
В этом случае необходимо приваривать дополнительные хомуты от отгиба. В пособии к СП есть рисунок и указания по этому поводу.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
![]() |
Ух как все просто у вас.. можно я скажу.
1. Анкеровка арматуры = lan=a*L0,an*(As,cal/As,ef) по пособию к СНИП 52-101-2003 п. 5,3 2. по отгибам, максимальный отгиб будет больше чем 8D. смотри пункт 5,36-б того же пособия 3. я рекомендую выполнить анкеровку шайбами или пластинами. т.к. отгиб нереально сделать. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
В пособии к СП этого требования уже нет. Если растояние на прямом участке менее 0,5Lan то увеличивается радиус гиба стержня.
Последний раз редактировалось Алекс80, 21.08.2011 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Пособие к СП 52-101-2003 п.5.36 отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;.
Отгиб можно сделать от начала колоны по дуге 10d |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11
|
Код HTML:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней; Код HTML:
конструктивное решение элемента в зоне анкеровки (наличие поперечной арматуры, положение стержней в сечении элемента и др.). 5.32. Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон, определяют по формуле (5.1) где As и us- соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня; Rbond - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки и определяемое по формуле Rbond = η1η2Rbt (5.2) здесь η1 - коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным: 1,5 - для гладкой арматуры (класса А240); 2,0 - холоднодеформируемой арматуры периодического профиля (класса В500) 2,5 - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры периодического профиля (классов A300, А400 и А500); η2 - коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным: 1,0 - при диаметре арматуры ds ≤ 32 мм; 0,9 - при диаметре арматуры 36 и 40 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
"5.36. При невозможности выполнения требований п. 5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней: б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней" Т.е. требуемую по п.5.33 длину прямой анкеровки обеспечить невозможно, поэтому анкеруем другим способом, а именно загибом на 90 град по необходимому радиусу. Участок до гиба l1 не оговаривается, т.е. может быть любой, в т.ч. и нулевой. А участок после загиба не нужен вовсе. Так для диаметра 25 мм можно без прямых участков сразу загнуть стержень радиусом 250мм с постановкой дополнительных хомутов. Таким образом длина анкеровки составит не 1 м, а всего лишь 400 мм. При этом анкеровка будет вполне надежной ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
![]() |
вот я и говорю что не технологично и проблематично этот отгиб устроить, лучше всего анкеровать шайбами или пластинами. не технологично по тому, что как правило заливают колонну с прямыми стержнями(выпусками под балку) а потом их начинают гнуть и при этом как правило греют. и диаметр оправки уж точно соблюдаться не будет... проверено.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Что-то мне не нравиться такое решение. Как в известной фразе некрасивый самолет не полетит, так и здесь. Думаю в этом случае напрашивается шарнир
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Понятное дело. Руководство писано к старому СНиПу. Поправочки, будьте добры, делайте по отношению к новым нормам
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11
|
Так вот в чем вопрос в новом пособие так же необходимости прямого участка+хомуты от разгибания, только вот не сказано сколько оно должно быть, но если авторы СП допускают его делать = 0мм., то вряд ли бы указали на чертеже L1
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Авторы показали общий случай анкеровки, когда l1 не равно нулю. В частном случае вполне может быть и ноль. Иначе минимальная l1 оговаривалась бы (как и было раньше в приведенном Вами руководстве). Если в нормах чего-то нет, не стоит придумывать это самому.
|
|||
![]() |
|
||||
"Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)" - 1978 год издания. 0.5Lан - горизонтальный прямой участок. Минимальный радиус загиба не определён(видимо минимальный для арматуры).
"Пособие по проектирванию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" - 1989 год издания. Длинна горизонтального участка не фксирована, однако от неё зависит радиус загиба стержня. в Пособии к СП 52-101-2003 - тоже что и в пособии к СНиПу 2.03.01-84. Во всех 3х документах ставятся доп хомуты от разгибания. |
||||
![]() |
|
||||
SergeyMetallist, черчу в PS - он радиус автоматом задает, в данном случае 8d... нарисовано в масштабе
В теле балок или плит хомуты обычно отсутствуют... поэтому ставлю дополнительные |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
На участке где балки и плита - это бессмысленно, поэтому в основном армировании стандартных колонн там хомутов нет, поэтому для анкеровки арматуры балок ставлю дополнительные. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Зарубежные рекомендации (более щепетильные в вопросах удобства производства работ) советуют в подобных сопряжениях использовать U-образную деталь для анкеровки арматуры балки в колонну. А L-образные, только тогда используют, когда иного не остается.
Цитата:
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 24.08.2011 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
@$K&t[163RUS] это читали ли?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Анкеровка арматуры | Дрюха | Железобетонные конструкции | 113 | 29.06.2017 23:56 |
Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну | Regby | Каменные и армокаменные конструкции | 23 | 13.01.2008 00:07 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |