Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод
Ростов-на-Дону
Регистрация: 12.08.2011
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 28351
|
|
||||
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
|
Скажите, igr, требование к бетону W12 нормируется какими-либо документами или справочной литературой? Каким образом можно добиться такой высокой марки?Применение марки бетона W12 исключит проникновение воды в конструкции и подвал, а оклеечная гидроизоляция ставится так на всякий случай или я что то не так понял?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
СНиП 2.03.01-84 табл.4.Делали W=12( заказывают на заводе) и защитную стенку для жилого дома по рекомендации НИИОСП.Испытывали образец бетона на водопроницаемость.Точно не помню надо ГОСТ смотреть, но большое давление несколько дней держал.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
из современных наверное так:
Фундаментная плита из бетона с добавкой пенетрон-адмикс. Вертикальная гидроизоляция: опять же пенетрон, жидкая резина liquid rubber или мембраны. Про водонепроницаемые пенополистироловые плиты первый раз слышу. Расскажите, как это? Интересно)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
|
водонепроницаемые плиты из экструдированного пенополистирола УРСА (можете посмотреть на сайте). Может применяться для подземных частей здания:
• Нагруженная теплоизоляция стен подвалов со стороны грунта под защитой гидроизоляции • Нагруженная теплоизоляция стен подвалов со стороны грунта • Ненагруженная теплоизоляция стен подвалов со стороны помещения • Нагруженная теплоизоляция фундаментов мелкого заложения • Нагруженная теплоизоляция грунтов оснований А в качестве добавки пенетрон добавлять и собираемся...кроме бетона фундаментной плиты еще и в стены подвала |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Цитата:
Один раз проектировали подземный гараж, грунтовые воды выше отм. нижнего этажа на 5м. гл.конструктором было принято решение: бетон W6(или 10), + обмазка наружней поверхности пенетроном. никакой оклеечной ГИ. Встречал книжку: (примерно так называлась) рекомендации по устройству ГИ подземных сооружений. Там зависимость слоев от УГВ. при таком раскладе 4 слоя наплавляемого рулонного материала. (что выполнить качественно нереально) Mst_61 а где написано что они выполняют роль гидроизоляции? Последний раз редактировалось Дмитрий063, 23.08.2011 в 10:02. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Сейчас проектирую объект со схожими требованиями - высокий уровень грунтовых вод и помещенеие, которое нужно от этой воды защищать. ГИП настаивает на варианте с использованием пенетрон-адмикс и все. Однако я в нормативах нигде не обнаружил, что подобная защита является достаточной. Очень возможно, что эксперт потребует более обоснованной гидроизоляции подземных помещений. У меня напор воды до 2 метров и в этом случае нормативы говорят, что достаточно даже обмазочной гидроизоляции, однако в ее эффективности я все ж сомневаюсь. В итоге я предложил выполнить штукатурную гидроизоляцию пенетроном и использовать обычный бетон без добавок. Это решение находится в рамках норм. Однако ГИП все ж настоял на своем решении с адмиксом и W12, так что этот вопрос, если он возникнет в экспертизе - решать будет он сам) Хотя такое решение (с адмиксом) вполне может быть эффективным.
Ну и в любом случае необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию всех стыков и швов. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Водонепроницаемостью бетона называют способность его не пропускать воду под давлением. Она важна для гидротехнических сооружений, резервуаров для хранения воды. По степени водонепроницаемости бетон подразделяют на марки W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18 и W20. Цифры 2-20 обозначают давление в кгс/см2, при котором стандартные бетонные образцы диаметром и высотой 15 см не пропускают через себя воду.
таким образом давление на стену от водяного "столба" высотой порядка 80ти метров будет порядка 80т/м2=8кг/см2, для того чтобы стена толщиной 15см непропускала воду достаточно бетона W8 (при идеальных условиях). ДЛЯ ЧЕГО БЕТОН W12 с добавкой пенетрона??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Можете подтвердить данные выкладки нормами? Ну например указание, что достаточно повысить марку бетона W по расчету или еще что нибудь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я считаю, что повышение W необходимо для защиты бетона и арматуры от вредного воздействия агрессивных вод. Гидроизоляцие же помещений - это другая область. Не знаю как в России, но в Беларуси есть норматив, который регламентирует мероприятия по гидроизоляции. И если меня эксперт спросит - чем вы обосновываете выбор той или иной гидроизоляции - я сошлюсь на этот норматив. А на что сошлетесь вы?
Так вот согласно того белорусского норматива (а это П8-2000 к СНБ 5.01.01-99 "Проектирование и устройство защиты подземных сооружений от грунтовых вод") существуют такие разновидности гидроизоляции: [IMG]http://i031.***********/1108/c0/68b0966c5998.png[/IMG] А вот их области применения: [IMG]http://i065.***********/1108/2f/56a6cf40727f.png[/IMG] Как видите тут не рассматривается гидроизоляция повышением W ограждающих конструкций. Поэтому я не вижу возможности обосновать такую гидроизоляцию. Разве что в российских нормативах есть что-то эдакое. Вот я и спрашиваю - есть ли? |
|||
![]() |
|
||||
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление Регистрация: 31.03.2010
Москва
Сообщений: 61
|
Почему все заладили только о повышении одной лишь водонепроницаемости. Этим проблему не решить. Как не бывает одной таблетки от всех болезней. Плюс немаловажно какими руками этот самый бетон будут лить, в какую погоду, время года (зима, лето), какую опалубку используют и т.д. Здесь нужен комплексный подход, чтобы исключить все варианты проникновения воды внутрь подвального помещения.
Цитата:
По поводу эффективности водонепроницаемых плит сказать ничего не могу, но считаю мероприятие по их устройству сомнительным. Про гидроизол вообще ничего говорить не хочу - это прошлый век. Мst, 61, советую использовать современные материалы. Могу помочь с решением этой задачи, т.к. непосредственно занимаюсь этой деятельностью. Пиарить себя не буду. Скажу лишь то, что мы применяем самые современные материлы и технологии, даем гарантии на свои работы, фирма является официальным дистрибьютором линейки гидроизоляционных материалов не Пенетрон !!!, которые доказали свою эффективность многолетним опытом. Если нужна будет консультация или захотите узнать информацию о компании (сайт, контакты и т.д.), обращайтесь в личку. Последний раз редактировалось Leko, 23.08.2011 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так если вода даже не агрессивная, то от нее нужно защищаться. У вас в российском снипе по железобетону должна быть соответствующая табличка, регламентирующая показатели класса прочности, водонепроницаемости и морозостойкости для тех или иных условий эксплуатации конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
она есть.
там указаны минимальные требования к бетону для применения в определенных условиях. Увеличение какого то показателя - должно теоретически обосновываться проектировщиком. Как вы прокоментируете следущее: при наличие бетонной подготовки толщина защитного слоя 40мм, без подготовки 70. Если не ошибаюсь там нет указаний что без подготовки можно выполнять только в "сухих" грунтах. При условии что вода агресивна к бетону (этот вар. частный, поэтому нерассматривается). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Только какое это имеет отношение к гидроизоляции подземных сооружений? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я что-то не улавливаю логики ваших вопросов. Если у вас высокий уровень грунтовых вод (выше фундаментной плиты), то просто гляньте в табличку в железобетонном СНиПе и отыщите там соответствующие условия эксплуатации. Там же найдете и минимальную марку по водонепроницаемости, морозостойкости и класс бетона. Выполняя эти требования вы защитите арматуру и бетон. И какая разница есть тут бетонная подготовка или нет? Но защищая бетон и арматуру вы не обеспечиваете защиту от грунтовых вод помещений. Во всяком случае нигде об этом в нормах указаний я не стречал, что вот повысив W можно защитить подвал от воды. А вот окрасить битумом, оклеить рубероидом или оштукатурить гидроизоляционными растворами - запросто, есть и норматив, который все это дело регламентирует.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62
|
Запроектировать можно все что угодно. И бетон по водонепроницаемости W12 и 3 лоя гидроизоляции.добавки, спец штукатурки...
Главное это профессионализм исполнителей. Без него все решения ничем не помогут. А так.Я считаю бетон W6, 2 слоя гидроизоляции вертикальной и горизонтальной.И обязательно дренаж!!! Обратите внивание на устройство швов пол-стена.можно заложить шнур бентонитовый(ну или еще че-нить) Защитная стяжка по гидроизоляции горизонтальной перед армированием. Битум для наклейки гидроизоляции бадяжить бензином а не керосином. Поверхность для вертикальной гидроизоляции выровнить,заделать трещины и раковины,обеспылить очистить от грязи. Нахлест гидроизоляции. Особое внимание перехлесту гориз и верт гидроизоляции,отбортовочку... Дренаж ниже глубины заложения подошвы. Ну и особый надзор за проведением всех этапов работ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Мы же проектировщики, а не строители. Каждый должен заниматься своим делом. И без профессионалов как среди проектировщиков, так и среди строителей - понятно что толку не выйдет. Но и брать на себя ответственность за деятельность других участников общего процесса - тоже не дело.
|
|||
![]() |
|
|||||
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление Регистрация: 31.03.2010
Москва
Сообщений: 61
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Дренаж устроить можно, дабы снизить напорное давление воды на подземную часть, но проблему поступления воды внутрь помещения эта мера не решит. Без качественной гидроизоляции не обойтись. Наилучший вариант при большом подпоре устраивать ее снаружи. Если будут выполнять не профессионалы, то согласен. Последний раз редактировалось Leko, 24.08.2011 в 14:10. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 30.01.2007
Latvija Riga
Сообщений: 11
|
Цитата:
__________________
Не откладывай на завтра то, что можешь отложить сегодня! |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
вопрос в другом
Цитата:
и что означает Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Зависит от эксплуатационных показателей объекта. Например для транспортных тоннелей допускается просачивание (капельная) до 20% площади, а для технических подвалов, гаражей, пешеходных переходов и т.п. - только мокрые пятна. Ну а если в бункере люди.... |
|||
![]() |
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
Цитата:
2.3.2. Давление воды повышают ступенями по 0,2 МПа в течение 1 – 5 мин и выдержи-вают на каждой ступени в течение времени, указанного в табл. 2. Испытание проводят до тех пор, пока на верхней торцевой поверхности образца появятся признаки фильтрации воды в виде капель или мокрого пятна. А если вы говорите о требованиях к определенные объектам (помещениям) то
__________________
Однозначных решений нет! |
|||
![]() |
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
Имхо, не применяйте вариант с обеспечением гидроизоляции только маркой бетона по водонепроницаемости W. По этому вопросу я солидарен с Нитонисе. Лучше выполнить "дедовскую" оклеечную.
__________________
Однозначных решений нет! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2015
Сообщений: 33
|
Посоветуйте, как грамотно ответить адвокату заказчика. Суть проблемы. В 2013г. при отделке подвального этажа нами были выполнены работы по гидроизоляции основания пола подвала от капиллярной грунтовой влаги ввиде наклейки 1-го слоя бикроста по бетонному основанию. Далее шла цементно-песчаная стяжка с теплыми водяными полами и плитка. Два года (две весны) мы отделывали этот дом, никаких проблем не было. Сегодня(июль-месяц) приходит акт от заказчика - "в период с 03 по 16 апреля 2016г. при эксплуатации объекта строительства, на цокольном этаже обнаружено наличие грунтовых вод внутри помещения на уровне 5 см от пола". Возникают следующие вопросы:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Добрый день.
Подскажите действующие нормативы нормативы по назначению гидроизоляции или марки по водопроницаемости при высоком уровне грунтовых вод. Ситуация следующая жилой дом. Монолитные стены, фундаментная плита на отм. примерно -3м от поверхности земли. УГВ около 1м от поверхности земли. Грунтовые воды слабоагрессивны. По п. 5.3.1 СП 28.13330.2012 "В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты или их сочетания:1) в слабоагрессивной среде - первичную и, при необходимости, вторичную;...!" Ситуацию осложняет наличие в подвале таких помещений, как кладовые, узел связи итд куда недопустимо попадание грунтовых вод. На данный момент рабочий вариант выполнение фундаментных плит их бетона марки W10, стен W8 c обмазочной гидроизоляцией + гидрошпонки в швах. Хотелось бы, конечно, либо W12 и в стенах и в плите, либо дренаж, либо оклеечную ГИ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Цитата:
Я бы под подготовку бетонную кинул ещё перфорированную мембрану ПЭ (плантер, максдрейн или типа того). Стоит, кажется, в районе 100 рублей квадратный метр, а эффект должен быть хорошим. Если ещё и перехлёсты чем-нибудь проклеить, то вообще красота. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допускается ли устройство буронабивной сваи в пределах уровня грунтовых вод? | Нитонисе | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2021 17:10 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
величина градиента грунтовых вод | baaba | Основания и фундаменты | 4 | 07.03.2011 21:12 |
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод | Regby | Основания и фундаменты | 11 | 19.04.2010 19:49 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |