На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования?

На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2011, 13:01 #1
На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования?
kinohd
 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90

Всем доброго дня.
Подскажите, где можно почитать на каком расстоянии от колонны, по нормам, можно устроить шов бетонирования в фундаментной плите?
Здание - торговый центр, 6 этажей, фундаментная плита -800, нагрузка с колонны - большая, сетка 6х6м.
Просмотров: 7635
 
Непрочитано 14.09.2011, 13:17
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В зоне нулевых моментов в плите
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 13:47
#3
kinohd


 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90


igr
Точно! Спасибо.
kinohd вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:22
#4
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


по нормам рабочий шов можно делать в любом месте.
Но руководствуясь логикой, это место с близким к нулю моментом (локоло 1/4 пролета).
Тут еще есть такой момент, что шов между двух захваток имеет низкое сцепление, т.к. никакими повышающими адгезию материалами бетон не обрабатывают. Это явно видно при демонтаже жб плит перекрытий: по шву бетон отлетает на ура - ровнёхонько. Так-что нужно отступать от опорных узлов.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:37
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В принципе где угодно можно делать.Сколько раз рисовал в четвертях пролета, а по факту делали там, где бетон кончается
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:45
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


токмо не в близи зоны продавливания
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:59
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да нет.Стыки делали по грани колонны
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 15:21
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В зоне нулевых моментов в плите
Может в зоне нулевой поперечной силы лучше?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 15:26
#9
kinohd


 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90


Понимаю, что это происходит повсеместно. Строителям вообще невдомек, что существует технология по науке, и они уже не в древнем Египте живут.
kinohd вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 08:45
#10
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да нет.Стыки делали по грани колонны
кто считал узлы плиты на продавливание колонной, знает, насколько этот узел напряженный, и не станет делать стыки у колонн. А если довелось видеть случаи продавливания, то тем более.
Короче, я категорически против. А там уж хозяин барин.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 08:58
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Другого выхода не было.Между колоннами ездил гусеничный кран для монтажа стальных конструкций на жб каркас.Плоскость стыка не совпадает с пирамидой продавливания, поэтому не вижу ничего страшного
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 09:04
#12
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


продавливает по призме, если бетон равнопрочный, а если стык вдоль грани манее прочный, то может и по нему срезать (хотя я таких случаев не встречал.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 09:22
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стык и призма пересекаются по двум отрезкам. и думается это не страшно.Хотя интересно проверить узел на тяжелом комплексе( Ансис, абакус).Сейчас Придет представитель то абакуса идемку поставим.Спрошу у него про узел
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 10:04
#14
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


я имею в виду, что. "там, где тонко, там и рвется", т.е. никто не запрещает продавливанию пройти по одной грани колонны вертикально (по рабочему шву) а по остальным граням - по призме, "как положено".
Да и какую прочность бетона на растяжение заклыдвать по рабочему шву? То, что она ниже - это факт, а насколько - у меня данных нет.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:24
#15
valenostra


 
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 8


2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с
перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок,
поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается
производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы
по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при
бетонировании:
колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых
консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20 — 30 мм
ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на
отметке низа вута плиты;
плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении,
параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей
пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических
сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций —
в местах, указанных в проектах. СНиП
valenostra вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 08:40
#16
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


У меня вопрос, так и не понятно до конца, шов можно устраивать в зоне нулевых моментов или нулевой поперечной силы? (Речь о плите перекрытия
)
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 11:29
#17
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Шов нужно устраивать в зоне нулевой поперечной силы, бетон несет поперечку, арматура - момент, шов не мешает сжатой зоне бетона сжиматься, а скользить по шву обе грани шва могут, поэтому шов не несет поперечку.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 12:18
1 | #18
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Шов нужно устраивать в зоне нулевой поперечной силы, бетон несет поперечку, арматура - момент, шов не мешает сжатой зоне бетона сжиматься, а скользить по шву обе грани шва могут, поэтому шов не несет поперечку.
Согласен с вашей логикой, у меня она такая же. Но есть несколько факторов, которые меня все же смущают.

1. СП 435.1325800.2018. В котором есть пункт 9.3.8. при бетонировании:
- плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. Рисунок 9.2 намекает на то, что шов в месте с нулевым моментом. При этом читаем пункт дальше и видим, что для
- ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам (рисунок 9.2, б);
- отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам), и в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
- вообще ребус какой-то. и если посмотрим на рисунки 9.2 б, то там вообще не про балки, а про перекрытие на колоннах, идем дальше и смотрим рисунок 9.3 там уже про балки. Только почему писанина, противоречит картинкам, там же написано что устраивается в средней трети пролета, а не от опоры, хотя если считать от опоры, то это конец средней трети, зачем тогда вводить в заблуждение?





2. Сообщения форумчан, у которых более 1000 сообщений, и вроде они как опытные должны быть, говорят, что надо устраивать там, где нулевой момент.

Последний раз редактировалось piratos, 25.03.2023 в 12:36.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 12:39
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
говорят, что надо устраивать там, где нулевой момент.
кто-то один раз сказал и все повторяют ))
для шарнирной балки нулевой момент на опоре, но, наверно, никому не придет в голову сделать там рабочий шов.
для многопролетных плит и балок зона нулевого момента (1/3 от опоры) примерно совпадает с зоной нулевой поперечной силой, поэтому и такая рекомендация.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 13:39
#20
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кто-то один раз сказал и все повторяют ))
для шарнирной балки нулевой момент на опоре, но, наверно, никому не придет в голову сделать там рабочий шов.
для многопролетных плит и балок зона нулевого момента (1/3 от опоры) примерно совпадает с зоной нулевой поперечной силой, поэтому и такая рекомендация.
А если многопролетную стыкануть на опоре?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 15:19
1 | #21
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кто-то один раз сказал и все повторяют ))
для шарнирной балки нулевой момент на опоре, но, наверно, никому не придет в голову сделать там рабочий шов.
для многопролетных плит и балок зона нулевого момента (1/3 от опоры) примерно совпадает с зоной нулевой поперечной силой, поэтому и такая рекомендация.
И ещё аргумент против момента, но не стыкуется с вашим 1/3. Соколов Г.К. ТСП (вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2023-03-25-21-54-22-980_com.xodo.pdf.reader.jpg
Просмотров: 166
Размер:	169.0 Кб
ID:	254461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2023-03-25-22-05-47-714_com.xodo.pdf.reader.jpg
Просмотров: 163
Размер:	145.7 Кб
ID:	254462  
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 15:40
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
А если многопролетную стыкануть на опоре?
Рабочий шов дело часто негладкое, не ортогональное, не по чертёжное.
Там может случиться снег, лёд, пар, грязь по контакту, грязь на выпусках, уменьшенный нахлёст выпусков, сложное НДС, разный бетон.
Там с вероятностью 5% может случиться немного или много податливый шарнир с уменьшением сцепления или площади сцепления бетона с бетоном. Об этом нигде не пишут. Щас полетят помидоры. Но такое правда может случиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 17:33
#23
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для многопролетных плит и балок зона нулевого момента (1/3 от опоры) примерно совпадает с зоной нулевой поперечной силой, поэтому и такая рекомендация.
Разве может такое быть, что бы зона нулевого момента совпадала с зоной нулевой поперечной силы? Если Q переходит через нуль, меняя знак с + на -, то М= Мmax.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 18:02
#24
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Рабочий шов дело часто негладкое, не ортогональное, не по чертёжное.
Там может случиться снег, лёд, пар, грязь по контакту, грязь на выпусках, уменьшенный нахлёст выпусков, сложное НДС, разный бетон.
Там с вероятностью 5% может случиться немного или много податливый шарнир с уменьшением сцепления или площади сцепления бетона с бетоном. Об этом нигде не пишут. Щас полетят помидоры. Но такое правда может случиться.
Помидоров нет, есть вопрос. Вы о чём? О том, что если идёт дождь, то асфальт мокрый? Очевидные вещи говорите. Вопрос то был другой. Где стыковать можно, а где нет. И почему.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Разве может такое быть, что бы зона нулевого момента совпадала с зоной нулевой поперечной силы? Если Q переходит через нуль, меняя знак с + на -, то М= Мmax.
Ну, видимо слово "примерно совпадает" у коллеги имеет разлет в 1/3 пролета.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 18:36
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Разве может такое быть, что бы зона нулевого момента совпадала с зоной нулевой поперечной силы? Если Q переходит через нуль, меняя знак с + на -, то М= Мmax.
Для классической защемленной балки (или многопролётной):
на расстоянии 0,2L от опоры М=0, Q=60% от максимального значения.
на расстоянии 0,3L от опоры М=55% от пролетного и 25% от опорного, Q=40% от максимального.
В этом коридоре наилучшие условия расположения дефектов )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 19:54
#26
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В этом коридоре наилучшие условия расположения дефектов )
В этом смысле) Буду знать. Хотя логичным кажется расположение шва в середине пролета.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 22:03
| 1 #27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Хотя логичным кажется расположение шва в середине пролета.
по-моему в одной из подобных тем выкладывали какую-то статью о повышении деформативности плит перекрытий из-за устройства технологических швов - ну типа стык жесткий, но все-таки с некоторым углом поворотом.
не могу гарантировать, что это не высосано из пальца, но все же стараюсь придерживаться рекомендаций, проверенных десятками лет.
Цитата:
швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от
опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,2-2 толщины,
преимущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 22:50
#28
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


До кучи, про швы бетонирования указано в СП 70 п. 5.3.12, правда примерно то же самое.
Повторяет пост 15, пункт старого СНиП
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 01:07
#29
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по-моему в одной из подобных тем выкладывали какую-то статью о повышении деформативности плит перекрытий из-за устройства технологических швов - ну типа стык жесткий, но все-таки с некоторым углом поворотом.
не могу гарантировать, что это не высосано из пальца, но все же стараюсь придерживаться рекомендаций, проверенных десятками лет.
СП 70 говорит о средней трети пролета и о средней четверти, поправьте, если не так.

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
До кучи, про швы бетонирования указано в СП 70 п. 5.3.12, правда примерно то же самое.
Повторяет пост 15, пункт старого СНиП
Разве нет?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 16:41
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Разве нет?
в СП 70 не помню формулировку «в средней трети» - ну то есть в центре пролёта приемлемо... Тогда это подтверждает, что «зона нулевых моментов» тут вообще мимо.
В СП 435.1325800.2018 есть «в средней трети» для балок. И есть картинки 9.2 и 9.3 в которых швы расположены четко на расстоянии 1/3 пролёта (не в центре).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
если многопролетную стыкануть на опоре?
Не желательно. Но теоретически возможно при обосновании. Например сделать ступенчатый шов с расчётом подрезки, как для сборных ригелей.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 01:03
#31
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
картинки 9.2 и 9.3 в которых швы расположены четко на расстоянии 1/3 пролёта (не в центре).
В том то и дело, что видимо тот, кто рисовал картинки, и тот кто писал текст, разные люди. Или мы чего-то не понимаем.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Например сделать ступенчатый шов с расчётом подрезки, как для сборных ригелей.
Зачем? Просто увести плиту на опору, если это диафрагма разумеется, для колонны так бы не стал делать. И причем достаточно широкая диафрагма, поперечные усилия не на самой опоре же возникнут, а от грани опоры и будут уходить в пролет. Как мысль?

Последний раз редактировалось piratos, 27.03.2023 в 01:11.
piratos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? Tvips Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2011 00:16
На каком расстоянии от водовода 1200 можно размещать здание? Руслана Ильинская Водоснабжение и водоотведение 3 02.12.2010 16:34
Шов бетонирования в резервуаре S-Y Железобетонные конструкции 10 25.11.2010 11:24