Как расчитать нагрузку от проводов на столб опоры?
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 29430
|
|
||||
В СНиПе Нагрузки и воздействия есть ветер на провода, если память не изменяет. ПУЭ тоже посмотрите от 2.5.38 и далее - как раз климатические нагрузки.
Нитонисе, провода обрываются с одной стороны. Их, вообще-то натягивают с усилием тонны 2-2.5. При высоте опоры метров 14, момент посчитайте сами. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11
|
т.е. итого имеем: нужно считать на
1) ветер на провода (получаем М в одной плоскости). наверное ветер на саму балку можно не учитывать (?) 2) обрыв проводов- т.е. половина веса пролета проводов с гололедом, приложенная к верху опоры (только видимо не горизонтально, а непонятно как) -момент в другой плоскости выбираем из этих моментов больший и в этим направлении кладем ригель? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, если провода натягиваются, то момент будет не от веса проводов, а от силы натяжения. Получается что в одну сторону столб будет тянуть натянутый провод, а с другой стороны - пусто.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() |
|
||||
Нитонисе, не зная броду, как говорится. Анкерный пролет у линии, скажем, 110кВ около 8 км. Две крайние опоры - анкерные, воспринимают горизонтальные усилия в плоскости. Остальные (которые через 150м стоят) - промежуточные просто поддерживают и воспринимают вертикальную силу и момент из плоскости. Если провода с одной стороны оборвутся (дерево, скажем, упадет) - дальше додумывайте сами.
Масса 1км провода порядка 500кг, кстати. Их там до 6-7 штук висит. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78
|
3.407-68.73_Том 1-10_Опоры ВЛ (37 - Страница), Опоры линий передач. (Расчет и конструирование)_А.Г.Соколов. 1961, Пособие по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (ВЛ), ПУЭ Раздел 2 КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Доброго дня! Только начал разбираться с этим вопросом, может уже где-то и было...
Толщина стенки гололеда по СНиП и ПУЭ различается. В ПУЭ больше. Было бы больше в СНиП, не задумываясь взял бы по нему ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Больше-то я возьму (по ПУЭ), а что мне мешает взять меньше (по СНиП), кроме моего спокойного сна?
![]() Коэффициент надежности, да, могу взять больше. Это получается я могу расчетную взять больше, а нормативную всё равно по СНиП? Ведь разница в нормативных значениях (толщина стенки гололеда), да и в расположении районов (карты разные)... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Различается не только стенка гололёда, но и ветер.
Ничто не мешает считать по СНиП НиВ, но если уж начал считать по ПУЭ, считай до конца по ПУЭ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 38
|
Подскажите, нужно ли все таки рассчитывать закрепление ПРОМЕЖУТОЧНОЙ свободностоящей одностоечной опоры ж/б ВЛ110 кВ на аварийный режим. Смотрю ПУЭ, серию 3.407.1-175 вып.0 -расчет на авар. режим должен быть. Но руководство мне говорит, что при обрыве провода или троса , провод или трос просто упадет между анкерами и все, и расчет делать не надо, и что никогда опоры промежуточные не отклонялись вдоль оси ВЛ. Вопрос в расположении ригеля. При нормальном режиме он устанавливается параллельно оси ВЛ, При обрыве - перпендикулярно оси ВЛ. Мне нужно поставить в двух направлениях(если учитывать аварийный режим). Зажимы глухие. Кто-то говорит, что при обрыве на промежутке будет тяжение в одну сторону, кто-то говорит,что нет. А как вы думаете?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Maria B, в последний раз, когда рассчитывал деревянные опоры ЛЭП, мне электрики сказали тоже самое: специальное устройство крепления кабеля к столбу обеспечивает лёгкое соскакивание кабеля при обрыве в одном из пролётов, поэтому тяжения кабеля с целого пролёта у меня в расчётной схеме не было.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 38
|
Я так понимаю так будет если зажимы скользящие, а в моем случае глухие. и в ПУЭ прямым текстом написано, что если зажимы глухие, то опору считаем на аварийный режим. и одни линейщики говорят, что тяжение возникнет, а руководство говорит что нет.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Могу ошибаться, т.к. не электрик, но как я понял, соскакивает со столба именно сам зажим, не важно - удерживает он кабель от проскальзывания или нет. Но если у вас зажим именно из ПУЭ, т.е. не соскакивающий, то линейщики будут правы.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
Подниму старую тему, дабы не плодить новых.
Итак, я тоже пытаюсь посчитать закрепления опоры ВЛ. Опора ПБ 35-3.1 на стойке СК 22.1-1 по серии 3.407.1-164, вып. 1 с проводом АС 120/19. Нагрузок на фундамент от этой опоры в серии нет. Есть похожая опора ПБ 35-3 на стойке СК-1 по серии 3.407-107, вып. 2, но там нет провода АС 120/19, есть АС-150. Нагрузки от этой опоры приведены в ТПР 407-0-146 (лист 28): максимальный момент в плоскости опоры 24,1 тс м, из плоскости - 28,9 тс м. Я попробовал запилить экселечку для расчёта нагрузок и получил в результате для третьего ветрового и четвёртого гололёдного районов момент в плоскости 36,9 тс м. И возник у меня один вопрос и одна просьба к более опытным товарищам. Вопрос: почему в серии момент из плоскости для промежуточной опоры в нормальном режиме больше момента в плоскости? Просьба: проверьте, пожалуйста, расчёт в экселе. Уж очень меня смущает такая разница при разных проводах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Почему столько много слов в обсуждении формул расчета и нет ни одной картинки с формулами? В этом ПУЭ 1000-чи страниц. Какой нормальный человек сможет отыскать в этих страницах нужные формулы если расчет опор на ветровую нагрузку и на тяжение проводов с гололедом надо было сделать "вчера"? Приведите пожалуйста номера формул из ПУЭ по которым надо считать это самое "тяжение" и если не трудно присоедините картинку с этими формулами, чтобы было понятно как выглядит эта формула!
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Требуй долива пива после отстоя пены у электриков нагрузки от проводов. Нечего их баловать - пусть сами в своих ПУЭ ковыряются. Не барское конструкторское это дело по всяким ПУЭ лазить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Почему в таком ответственном документе как ПУЭ нет нумерации формул? Почему в ПУЭ нет списка сочетаний нагрузок на которые надо рассчитывать опоры электропередач? Отсутствие нумерации формул, сразу говорит о том что этот документ рассчитан на не очень коммуникабельных специалистов или был написан такими некоммуникабельными специалистами ----- добавлено через ~38 мин. ----- Обдумав все варианты нагрузок на провода пришел к выводу что от проводов есть 2 основных вида нагрузок на столб: 1) Тяжение от собственного веса провода (в экстремальном или расчетном случае надо брать вес провода с гололедом) 2) Тяжение от ветра на провода (в экстремальном случае надо считать давление ветра на провод с гололедом, так как за счет стенок гололеда провод становится толще и ветер должен получаться больше) Остаются невыясненными расчетные схемы при следующих случаях: 1) В каких случаях надо учитывать обрыв проводов? 2) Как учитываются монтажные нагрузки от натяжения проводов при монтаже? 3) Какие при этом берутся коэффициенты надежности для расчетных нагрузок? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть ещё так называемая "пляска". Вам бы книгу для ориентира. Но как она называется не помню. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
А какого года было это издание ПУЭ?
Если что, можете прислать скрин этой таблицы? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пляска наверное учитывается "динамической" или "пульсационной" составляющей ветровой нагрузки? Поэтому не стоит наверное будоражить свои нервы этими "экзотическими" состояниями проводов, а научится надо сначала учитывать обычные "аварийные" ситуации в виде обрыва проводов. Когда надо делать расчеты на обрыв проводов с гололедом? Есть ли какие указания для этого случая в ПУЭ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Вроде 7-е издание.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А если на траверсах подвеска - то подкручивать будет в том числе фундаменты. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не - специально искать не буду. Я этим давно не занимаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Мне стало "смешно" и "грустно". Опять мне никто не может сказать: когда надо считать ситуацию от обрыва провода с гололедом?
Чтобы никто не забывал этого, такие схемы расчета надо прописывать в ПУЭ простым и понятным образом, чтобы никто не путался и не "забывал" уже в будущем |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
Учебники откройте, там всё давно изложено и проверено практикой. Ежели интернет-жвачка не удовлетворяет и, возможно, нынешнее ПУЭ "усовершенствовали" до абсурда. Хоть они и не учебник ни разу, где всё "простым и понятным образом" для посторонних.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Пункт 2.5.4 ПУЭ говорит что провода надо рассчитывать на 3 режима:
1) Нормальный режим 2) Аварийный режим (оборванные провода, правда не говорится надо ли при этом учитывать гололед) 3) Монтажный режим Правда не говорится в каких пунктах далее описывается как надо собирать нагрузки при расчетах в этих режимах и какие надо учитывать коэффициенты надежности Вопрос появился: надо ли учитывать ветер при расчете в Монтажном режиме? Ещё вопрос: надо ли учитывать гололед в Монтажном режиме? Ещё вопрос: при Нормальном режиме эксплуатации надо ли учитывать что в одном пролете гололед облетел а в другом гололед остался на проводах и при этом ещё дует ветер? Ещё вопрос: тяжение от ветровой нагрузки не считается? Такой нагрузки наверное вообще нет согласно ПУЭ? Последний раз редактировалось МишаИнженер, 25.11.2022 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
Скачай smartline
Программа делает мех расчет с формированием подробного отчета В нем и посмотришь что и как
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Спасибо за ссылку на программу smartline
Скачал и установил эту программу. Программа интересная и помогла мне доделать собственный блок вычислений и сбора нагрузок на фундамент опоры СФГ И оказалось, что в нашей стране нет достаточно прочных опор СФГ высотой 8,0м способных выдержать "аварийный" режим. Меня просят сделать расчеты чтобы выдержала опора СФГ700, но у меня еле-еле проходит проверки опора СФГ1300 Причем тяжение я сам назначил 300кг и если тяжение взять 305кг то и СФГ1300 не проходит "аварийные" проверки! Почему в нашей стране, нет достойных стоек СФГ высотой 8,0м для опор освещения с одним проводом способных выдержать нагрузки от тяжения ("аварийного" или "монтажного") с силой 600-700кг при наличии ветра и гололеда? Чтобы убедиться в моих выводах посмотрите мой блок расчета в файле "Excel" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Цитата:
Кстати я исправил ошибку в своем блоке вычислений: неправильно приложил тяжение в проводах от гололеда. Надо тяжение от проводов прикладывать вдоль оси X, так как ось трассы проводов совпадает с осью дороги и это получается главная ось. А у меня в 1 варианте тяжение приложено вдоль оси Y (по которой дует ветер). Теперь я поменял тяжение от гололеда с оси Y на ось X. И теперь вообще ни для одной опоры СФГ высотой 8,0м проверки при "аварийном" режиме работы не выполняются. Вот такие у нас делают опоры освещения. Посмотрите мои вычисления для проверки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Видимо, у нас делают отличные не рвущиеся провода
![]() P.S. Моему предыдущему совету Вы не вняли. Тогда сообщаю, что аварийная ситуация не совместима ни с одной нагрузкой, приложенной непосредственно к проводам. Хоть самолёт на них упал. И это чисто физическое явление, а ни некие нормы.Советую всё же разобраться. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Цитата:
Или это неправильная формула для вычисления тяжения в проводе от заданной погонной нагрузки? Неужели вместо этой простой формулы надо моделировать нить с помощью КЭ? Выполнил проверочные расчеты тяжения провода в программе MIDAS CIvil и сделал вывод, что вышеприведенная формула для вычисления тяжения правильная! Почитайте https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2013925&postcount=8 Посмотрите картинку с результатами вычислений в Midas Civil Получается что у нас на рынке нет нормальных стоек СФГ1800 высотой 8,0м способных выдержать "аварийные" нагрузки Считаю, что мои вычисления в Excel тоже правильные и надежных стоек в стране не хватает. При обрыве провода во время гололеда с ветром при габарите 35,0м все стойки СФГ700 должны сломаться и упасть. Последний раз редактировалось МишаИнженер, 28.11.2022 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
И да - автор почему то не хочет сам разбираться. ![]() Последний раз редактировалось crossing, 29.11.2022 в 01:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Цитата:
А почему же тогда после недавних гололедных дождей, электрики были вынуждены поменять 117 стоек опор? Так в новостях по телеку было сказано. А все потому, что опоры правильно считать не умеют, да еще выпускать нужной прочности опоры не выпускают. На счет "аварийной" ситуации в ПУЭ написано: п.2.5.4: аварийный режим - режим при оборванных одном или нескольких проводах или тросах, гирляндах изоляторов и тросовых креплений 2.5.72. Расчет ВЛ по аварийному режиму работы необходимо производить для сочетания следующих условий: 1. Среднегодовая температура , ветер и гололед отсутствуют. 2. Низшая температура , ветер и гололед отсутствуют. 3. Провода и тросы покрыты гололедом по 2.5.55, температура при гололеде по 2.5.51, ветер отсутствует. 4. Расчетная нагрузка от тяжения проводов по 2.5.70. В п.3 на провода воздействует гололед и тяжение в проводе от собственного веса и веса гололеда. Настоящий хозяин всегда подстраховывается и добавляет в "экстремальное" сочетание все нагрузки. Поэтому в п.3 следует добавить ещё и ветер. Почему в ПУЭ не добавляется в "Аварийное" сочетание с гололедом ещё и ветер? Потому что ПУЭ было написано шпионами и т.д. С вашим ПУЭ надо ещё разбираться, кто его вам придумал, что сотни столбов в стране падают при гололедном дожде. В итоге вы не умеете правильно собирать нагрузки для расчетов в "аварийном" режиме. Соответственно вы не знаете правильный уровень нагрузок на стойку при обрыве проводов в одном пролете и гололеде с ветром в другом пролете, соответственно под эти нагрузки у вас нет нужной прочности столбов в магазинах и на заводах. В итоге вы выполняете "план создания хаоса" во время стихийных бедствий. А стихийные бедствия устраивают нам тем кто грозит нам концом света с ближнего востока. В общем или вы хорошо зомбированы этими негосударственными организациями с ближнего востока или в ваших рядах есть шпионы, которые дезорганизуют нормальную работу государственных организаций во время стихийных бедствий |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Я не знаю кто и как считает, но на моей практике кабель без встроенного каната ни когда не проходил по нагрузкам. Как там опоры у Вас валются - я не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
У меня в расчетах применяю среднее усилие натяжения кабеля (при монтаже) Тпр=300кг
Расчетное тяжение от веса гололеда Тгл=1624кг. Итого суммарное "максимальное" тяжение кабеля получается: Тсумmax=300+1624=1924кг В отчете программы SmartLine приводятся технические характеристики кабеля СИП-2 3х50+1х50: Допустимые тяжения, кН, и напряжения, Н/мм²: При наибольшей нагрузке и низшей температуре (ПУЭ 2.4.17, табл. 2.4.3 / ПУЭ 2.5.83, табл.2.5.7) T max=5,68кН=568кг < Тсумmax=1924кг σ max=113,6МПа Это значит, что надо ограничивать максимальное тяжение в проводе от всех видов нагрузок величиной Tmax=568кг? Посмотрите отчет программы SmartLine в приложении Если ограничить усилие тяжения величиной Tmax=568кг, то проходит стойка СФГ-1000-8,0-0,1-ц Вопрос: какой считать величину ограничения 568кг нормативной или расчетной? Если нормативной, то чтобы получить расчетную надо 568/1,05=541кг (1,05 коэффициент надежности) Если расчетной, то чтобы получить нормативную надо 568*1,05=596,4кг? А если есть "предельная" сила натяжения провода, значит "монтажная" сила натяжения провода, должна быть как минимум меньше "предельной" силы на величину тяжения в проводе от веса гололеда! Про это сказано в каких-то правилах и нормах? Забыл в своих расчетах учесть "дикий" и очень "необычный" коэффициент условий работы Gd=0,5 (ПУЭ п.2.5.55) для гололедных нагрузок. Посчитал это коэффициент очень странным и поэтому в целях учета "чисто физических" факторов не стал учитывать этот коэффициент. Но сейчас получается тяжение от гололеда очень большим и приходится начать учитывать этот коэффициент. Но все равно получается странная вещь: расчетное тяжение от гололеда Тглр=609кг превышает предельное тяжение в проводе Тпрmax=568кг Как быть в этом случае? Это значит, что при полном образовании гололеда на таком проводе длиной 35,0м этот провод должен оборваться? (Получается при расчетах согласно ПУЭ с учетом коэффициента Gd=0,5 уменьшающим тяжение от гололеда в 2 раза должны обрываться все провода, так как ПУЭ требует уменьшать нагрузку от гололеда в 2 раза. В итоге расчетов по ПУЭ должен получаться провод тоньше чем надо, рассчитанный на половину гололеда который может на нем образоваться.) Последний раз редактировалось МишаИнженер, 29.11.2022 в 11:04. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 74 | 05.08.2016 12:01 |
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. | FRAER | Основания и фундаменты | 23 | 04.06.2014 20:27 |
Помогите строителю расчитать балки и опоры | Alexstroi | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2011 12:34 |
Опоры для высоковольтных проводов 110кВ | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 25.12.2008 06:15 |