Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 18637
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
P.S. ляпи капитель в этом месте 8-) |
|||
![]() |
|
||||
Ну есть тогда другое извращение - сместить балку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
В балке 300 мм устроить отверстие 140 мм в зоне наибольших значений Q? Т.е. от балки останется с каждой стороны по 80 мм? Это плохой вариант. И не следует в данной ситуации идти на компромисс с архитектурным отделом.
Область вокруг отверстий не удастся заармировать как надо.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Зачем везде капители ставить? Ставить капитель только здесь. Ну назови это не капителью, а широкой балкой, у которой ширина будет не 300 мм, а, например 250+140+250 = 640 мм (то есть развить ширину балки в зоне расположения отверстий).
|
|||
![]() |
|
||||
Тогда надо соглашаться с ахитектором, но только если он сам согласится подпилить пальцы в шаровых своего атомобиля.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Раз в этом местедырки, значит там что то есть. Почему бы не поставить вторую колонну, сечением поскромнее , справа от дырок? 80 мм в пролетике - достаточно.
Второе -Еще ведь есть монолитная плита, ее усилить арматурой и нижнюю арматуру в 80 вписать можно любую. Что, только бетон что то решает?. Можно и колонну не делать - просто отыграть жестким армированием прилегающего участка перекрытия. Ильнур, а не бывает архитекторов-конструкторов? Мне это таким странным все время кажется.... Этой рукой только ложку держу, а этой - только бумажку.... |
|||
![]() |
|
||||
Полностью согласен.
П.С. А еще поставить пару колонн 600х600 где-нибудь в дверных проемах и посередине лестничного марша "из конструктивных соображений" - пусть тоже голову поломают, чтобы жизнь медом не казалась... На все вопросы - ответ: "МНЕ ИМЕННО ТУТ НУЖНА КОЛОННА!!!" |
||||
![]() |
|
||||
<...> Неактуально, источник читирования удален /kpblc/
anton-07-25-86 Как вариант сразу пустить на всю длину спаренную балку, а там уже пусть где хотят по длине, там отверстия и делают, надо только сразу оговорить максимальную ширину отверстий = расстоянию между балками в свету. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.10.2011 в 08:47. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Говорят, такие бывают. Я пока не встречал.
Вот здесь поработали (см. вложение) - ладно колонны стоят против окон, но створки окон открываются внутрь и натыкаются на колонны. Это я выделил только простую вещь. На деле там море ляпов - вплоть до геометрической изменяемости каркаса.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224
|
Цитата:
Просто у автора топика не архитекторы, а дизигнеры (а это некоторая разница), и им нужно давать в дыню, иначе на голову сядут.
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Если упираться, то данную проблему можно решить "железякой" на сечение балки с усами под всю прерванную ей арматуру балки и плиты; втискивать в 80мм продольную и поперечную арматуру не правильно, большая вероятность строительного брака.
Цитата:
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
<...> Оффтоп /kpblc/
Арматуру в 80 мм уместить элементарно! Особенно, если сваритьплоские рамы. А, я и забыл... Тут же форум конструкторов, не сварщиков... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.10.2011 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Мне кажется автор темы - тролль
![]() Делать дырки в балке для вентшахт - бред. Единственный разумный выход - открыть коленкой дверь в архитектурном отделе, ударить кулаком по столу и твердым мужским голосом сказать "НЕТ!" |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Амбразур не будет, ликбеза тоже. Скачиваете книжки здесь же, на сайте, садитесь и читаете.
Книжки по МК, начиная с Мандрикова. Могу подсказать технологию - конструячьте что угодно, критерий правильности простой - вдоль балки, что б Вы там не делали, момент инерции и положение линии центра тяжести относительно того, что было до переделки, меняться не должно. Все просто. Извиняться не надумали? Я вот извиняюсь, когда неправ... Сазоныч!! А можно вообще сразу в дыню! И, ни слова не говоря, гордо уйти! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Проблемы с памятью? Пока не услышу ответов на свои вопросы - можете не мечтать об извинениях с моей стороны.
Мда. Тяжелый случай. У топик-стартера проблемы с прочностью по наклонным сечениям, а тут спец советует равенство моментов инерции... |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Бесстыжий какой то аргумент. Какие нафиг проблемы понаклонному сечению могут быть у металлической жесткой балки? Читайте, читайте книги! Их писали умные люди. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]() Видите ли, мир существовал и до Вас. Это профессиональные проектировщики-железобетонщики с огромным опытом.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2011 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
![]()
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Судя по постам автора, это требование не заказчика. И даже не начальника. А архитектора. Если согласится - из него и дальше будут веревки вить.
Сделать так можно, не спорю. Но нужно ли? хотите потом в каждом проекте разрабатывать долбанутые узлы по капризам архов? Да они щас хотят вентиляцию в балке, потом захотят клетку с попугаем в колонне. А что? можно, конструктор сделает ![]() Последний раз редактировалось Сазоныч, 13.10.2011 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
В балке отверстия - в данном случае глюк... Про шаровые правильно сказали... Достали дизигнеры (еще и упираются)... Для автора - предлагаю сделать колонну с двумя консолями (поперек балки) и сделать как здесь предлагали две балки (ширина консоли равна ширине балки - ширина балки по расчету)
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Главное, чтобы по расчету! Был летом в Краснодаре обращал внимания на стройки - любят они эти решения. Отверстия у них больше - ригели работают как балки Вирендаля! (ИМХО: отверстия должны быть максимально смещены от опор).
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
в данном конкретном случае - не вижу никаких проблем. на балку это мало повлияет, работать она будет так же, а собственный вес немного пониже.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Не уверен в этом. Перфорированная несущая ж/б балка (ригель) требует внимательного изучения. Лично я стараюсь избегать таких решений.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
По поводу оценки проектных решений в этом здании: визуально всё грамотно, но это только лишь суждение по представленному фото. Качество бетонирования кажется хорошее (по фото), есть некоторые "вопросы" явные нарушения по технике безопасности, но это похоже отдельная тема. Считаю, что в БСК фото попало не случайно, значит на то есть свои причины. Что касается отверстий в балках: скорее всего автор фото забыл об инженерных коммуникациях, вот и решил, что это бред. Бред это или не бред определить может только экспертиза (имеется ввиду на законных основаниях).
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Я честно говоря даже не знаю как быть (посчитать поперечную арматуру) с поперечной силой. На фото под отверстиями приличное сечение. А общий случай? В металле все как-то понятней, там сварные швы посчитать можно.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ребят, посмотрите на эту конструкцию не как на балку, а как на ферму:
![]() ![]() может вам так спокойнее будет =) Offtop: п.с. пока искал картинку, наткнулся на потрясающую статью Реконструкция кинотеатра "Ленинград" - балки оч крутые =) вот как армировать надо: ![]() Последний раз редактировалось swell{d}, 21.01.2013 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
намекнул ранее на балки Вирендаля...
Offtop: спасибо, интересно
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
из той же оперы |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Цитата:
Судя по фото, такие отверстия во всех балках того этажа, и выполнены, скорее всего, в процессе работ ,т.е. по проекту. Вот если бы это были вырезанные отверстия алмазным инструментом - то тогда конечно, и арматуру вырезали бы, и балка бы, коненчо, не прошла бы по прочности.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
На ссылке ЛИСа ну очень"вкусное" решение...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600
|
В краснодаре есть фирма Девелопмент-Юг, при ней собственный проектный институт. есть пару офисных зданий, этажностью, чтоб не соврать, 15-18 с балочным перекрытием и там применены вот такие вот балки с перфорацией, как говорил ген.директор: для повышения использования помещений мы применили новое решение - полые балки. в них мы будем прроводить все коммуникации объекта...(был на экскурсии в период кризиса на объекте девелопмент плаза). и ничего, стоит здание, хотя это было в 2008 году
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
6pa4o, спасибо, вспомнил! Застройщик Девелопмент-Юг эти здания имел ввиду в 46 сообщении, в предыдущем посте указал фото одного из этих зданий. Однако в солнечном Краснодаре видел ещё объект с высокими балочками и достаточно большими отверстиями - фото пока не нашел...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600
|
кстати вот это и есть девелопмент плаза, последнее фото, вид с улицы московская, если память не изменяет. а вот чуьб дальше по этой улице, метров сто будет головной офис девелопмента - тоже красивой здание - http://www.develug.ru/sites/default/...0%D0%B0(1).pdf там тоже присутствуют эти балки кстати.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop:
Цитата:
![]()
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600
|
Offtop: а мне он нравится разный
![]() ![]() ![]() ![]() нынешний краснодар мне больше нравится, вы по юмр пройдитесь вчером по рождественской набережной, мимо тех же высоток Д-Юга...красота! а кстати да - башни близнецы тоже с каким то секретом, я не помню но там что то было интересное, нужно поискать инфу, я где то для "предков" собрал ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop:
Цитата:
![]()
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop:
Цитата:
![]()
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 21.01.2013 в 23:35. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
о, это апологет и динозавр в хорошем смысле!
http://ru.hayazg.info/%D0%A8%D0%B0%D...B2%D0%B8%D1%87 воспитал талантливых Спецов |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия | Berd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.08.2009 11:48 |
Расчет монолитного ребристого перекрытия | Святослав_ | Железобетонные конструкции | 2 | 27.10.2008 10:18 |