| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 15221
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
А чего сложного? Приводим нагрузки с двух колонн к центру фундамента методами СопроМата (да даже теоретической механики) и считаем как обычный фундамент. Не знаете правил переноса сосредоточенной силы из одной точки в другую? Просто к силе момент добавляете равный произведению самой этой силы на плечо переноса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Тогда вопрос, а как же быть с поперечной силой, она направлена в перпендикулярные стороны или их значения складывать методом треугольника и моменты возникающие на обрезе фундамента от работы колонны в раме, они тоже приложены с эксцентриситетом. С этим как быть?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Покажите вашу схему нагрузок с привязками, отметки по планировке, заглублению, геологию, не ленитесь, посмотрим как посчитать...чем больше информации предоставите, тем точнее получите ответ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Схема на мой взгляд видится такая, если смотреть по книге Далматова, то необходимо провести проверку по краевому давлению, максимальному и минимальному, которое равно N/A*(1+-6ex/l+-6ey/b), где N-полная нагрузка, включающая расчётную нагрузку, расчётный вес фундамента, расчётный вес грунта на уступах,A- площадь подошвы фундамента,ex - эксцентриситет относительно оси Х,ey - эксцентриситет относительно оси Y,l - длинна фундамента 3,8м,b- ширина фундамента 3,0м. Подошву фундамента преподаватель предложил взять конструктивно, тобишь я взял готовые фундаменты в местах без сопряжения и наложил их друг на друга, а затем дорисовал по внешнему контуру до прямоугольной формы.
по моим расчётам (посчитал объём фундамента, вытчел из объёма прямоугольника 3,8*3*2,5=28,5м.куб и отнял объём бетона, и получил объём грунта на обрезах фундамента): грунт - 17м.куб с удельн весом 1,95т/м.куб фундамент - 11,5 м.куб. с удельн весом 2,5 т/м.куб |
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Рассуждения - правильны, так считать и нужно - на продольную, моменты и поперечки, единственное непонятно - как будут стены стыковаться при таких привязках - это на будущее - конструкции увязать с художниками по фамилии архитектор. Ну собственно и считай дальше
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
при выполнении проверки получается длинну фундамента надо увеличивать почти до 6м, чтобы минимальное краевое давление было больше 0, можно сменить эксцентриситет Р1 в сторону уменьшения, но тогда конструктивно с точки архитектуры не увязывается, при такой привязке расстояние между панелями заполняется кирпичной кладкой с привязкой последней к одной из сторон, между панелью и кладкой с другой стороны укладывается утеплитель, с наружи прикрывается оцинкованным фартуком, опять же с креплением к одной из сторон, получается класический температурный шов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
на нагрузках Р1 со знаком +, а р2 СО ЗНАКОМ - , ЧТО отрыв ? такой большой ?
Вы на чертеже указали центр фундамента Р по какому принципу вы его так расположили ? нагрузки постоянные или это одна из комбинаций ? подвал есть ? какая отметка планировочная ? мостовые краны есть ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
1. Величины нагрузки и знаки взяты из расчёта рамы.
2. Подошву фундамента преподаватель предложил взять конструктивно, тобишь я взял готовые фундаменты в местах без сопряжения и наложил их друг на друга, а затем дорисовал по внешнему контуру до прямоугольной формы. 3. Это наиболее неблагоприятная комбинация. 4. подвала нет. 5. 6. Вчасти здания с железобетонным каркасом в каждом пролёте по два 10т крана, в части здания со стальным каркасом два крана по 20т. Сильно только несмейтесь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Кстати у нас на заводе такие конструкции в сопряжении здания часто встречаются, деформационного шва нет, обе колонны стоят на одном фундаменте. Самое обидное что преподаватель далеко 300 км от нас, да и помогать отказывается, хотя другие без проблем предлагают вплоть до примеров расчёта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Может подскажите где и чем эти отрывы регламентированы (при кранах их не - без кранов можноно допустить? 25%) и вообще за счет чего они компенсируются при кранах и без их? Уж больно интересно. И вообще у меня уже была давняя просьба - не пишите ереси и молодежь ей не учите. Что касается для дипломника расчетов -их нужно проверить - в колоннах не может быть разных усилий (как одна колонна может быть сжата а другая растянута - на нее силы действуют не по законам физики что-ли или тогда это уже не колонна?)
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 30.10.2011 в 20:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Что касается знаков, то я думаю, что в расчете ж/б каркаса и метал. каркаса приняли разную систему знаков, там и там прижим скорее всего Орловский, что вы там про ересь дописали ? Последний раз редактировалось GIP, 30.10.2011 в 20:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Доп. Момент к М1:
90.7 х 0.4 = 36.28 (0.4 - расстояние от Р2 до Р) Итого М1= 36.28+12.547=49тм Доп.момент к М2 -139.46х0.95 +90.7х0.2 = - 114.347 тм (принял 90.7т прижим, отрыв маловероятно) 0.95 и 0.2 - расстояния от Р1 до Р и Р2 до Р Итого М2 = 51.2-114.347 = -63.147тм (минусуем, т.к. на вашей схеме М2 показан слева направо) Моменты взяты относительно центра тяжести фундамента по вашему чертежу, его же принял как ось симметрии подошвы фундамента (как правило это нормально, потому что доп момент от разницы веса бетона фундамента по разным сторонам от оси симметрии незначительно мал по сравнению с основными нагрузками) Расчет выполнен со значением полезной нагрузки на поверхности 1т/м2 В расчете размер оголовка принят условно – по внешним габаритам на вашем чертеже |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Однако возникли Вопросы: В какой программе сделан расчёт (необходимо чтоб можно было сослаться)? Почему в расчёте берётся размер фундамента 3*2,4, по моему чертежу 3,8*3м, размер оголовка 3,2*1,8м. (ну это не принципиально, необходим список используемой литературы для просмотра ссылок) В обозначении Рмин и Рмакс соответствуют Gмин и макс? И последнее какое краевое давление необходимо для расчёта осадки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
размер подошвы взят минимально допустимый, он оказался меньше вашего, т.е. можете оставить ваш, это уже вопрос допустимой осадки и разности осадок про ссылки вопрос не понял, в отчете данны наименования нормативов (в заголовках) смотрите внимательно, значения Gmin, Gmax расписаны, причем они разные, а в общем так и есть для расчета осадки нужно брать не краевое, а p0 и Gzg,0, в отчете они тоже есть ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Просто хотелось узнать про программу, на работе часто интересуются фундаментами, ввиду специфики работы. А мы чаще ссылаемся в заключении что типа нет видимых причин для проверки фундаментов. На данный момент фирма планирует покупку лиры официальной, и вроде обещали курсы по изучению. По отчёту видно что програмка написана не по последним обозначениям, и значит что велосипед уже изобрели до нас.....а с значениями разбирусь.
Р.S. Огромное спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
ПРОГРАММА Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Закончилось всё представленным расчётом в личку, за что премного благодарен GIP! С помощью объяснений разобрался с принципами расчёта данного случая, просчитал ещё в дополнение фундаменты с деформационным швом, опять же только благодаря объяснениям. Да и ещё второй вариант просчитывал с помощью другой программы с учётом влияния рядом стоящего соседнего фундамента.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |