| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 27425
|
|
||||
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52
|
В первом способе получить совместность работы не удастся, поскольку сцепление будет минимальным между балкой и жб плитой.
Цитата:
Цитата:
Используйте либо стадболты или другие решения по обеспечению анкеровки. Расчет можете глянуть в Еврокоде или американском нормативе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 8
|
Прошу прощения, описка))
Уже поправил, не стоит вопрос о расчёте самих конструкции при совместной их работе. Просто наталкивался тут на темы где это обсуждается. Не подскажете литературу по расчёту стат болтов и где можно найти конструктивные требования при данном способе их применения
__________________
Sarmat |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Чтобы плита и балка работали совместно нужно просто обеспечить воприятие продольных касательных напряжений. Поставить например уголки. А чтобы плита вертикально не "отрывалась" можно каркасик приварить по верхнему поясу
З.Ы. А конкретнее. Определяемся с расчетным сечением: балка + плита с грузового участка балки например. Находим приведенные геометрические характеристики относительно главных центральных осей. Определяем погонную касательную нагрузку: QS/I, где S - приведенный статический момент инерции полки, т.е. плиты. А потом,Ю например, задаемся уголком, сварными швами и ищем необходимый шаг уголков. Я бы вот так сделал. Больше в голову ничего не пришло. Извиняюсь если што Последний раз редактировалось bigden, 05.12.2011 в 15:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Не обольщайтесь. Эти штуки всего лишь закрепляют стальную балку от потери устойчивости, но они не могут служить упорами, передающими усилия с плиты на балку. Как выглядят упоры см. , например, здесь http://dwg.ru/dnl/1139
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Ну как же, Leonid555, в моем вложении поз. "6 - стержень, обеспечивающий совместную работу плиты со стальной балкой" , что и просил автор
За ссылку спасибо, сейчас посмотрю,чего-то не улавливаю скорее всего. По ссылке серьезная книжечка, неужели автору нужен сталежелезобетон ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
А что касается ваших стерженьков, то они разве что Qfic от потери устойчивости стальных балок могут воспринимать. Не более того. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нитонисе, http://www.kurortproject.ru/obs/home_w.htm
последнее предложение в разделе про торговый комплекс на манежной площади |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По-моему это немного другое. Там речь идет об обеспечении устойивости. Сэкономили металл, зато потратили бетон. Вообще я не буду спорить, что расчет совместной работы стальных балок с железобетонным перекрытием обеспечит более экономичные решения. Имеется ввиду расчет прочности конструкций. Я такие расчеты не проводил, но мне представляется, что во-первых это расчет не простой, во-вторых конструктив по обеспечению совместной работы также сложен, ну и качество работ должно быть соответствующим. Исходя из этого думается что во многих случаях лучше потратить больше на материалы, но запроектировать простую и надежную конструкцию. Хотя повторюсь - сталебетонных конструкций не проектировал, может для тех кто в теме все это просто
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Доброго времени суток! Во вложении с поста 6 рисунок пособия по конструированию. Меня интересует шаг и места установки этих арматурных "усов". Мне не нужна совместная работа плиты и балки (сталебетон и стад-болты). Эти "усы", я применяю для раскрепленныя стальной балки от потери устойчивости. Есть 2-пролётная неразрезная балка пролётами по 13,2м и 3- пролётная неразрезная балка (первый пролёт 6м остальные 2 по 13,2м). Эти балки на расстоянии друг с другом 7 метров, сверху опираеться плита толщиной 250мм. Собственно вопрос в том: с каким шагом и какого диаметра принять этот ус (поз.6 с рисунка в посте№6). Опасаюсь, что если поставлю близко к крайним опорам его может срезать от сдвигового усилия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Надо ставить стад-болты и считать на срез от поперечных усилий на границе "бетон-металл". |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
и не надо
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Shaman111, Я себе представляю это следующим образом.
Задаетесь условной гибкостью сжатого пояса балки, которая будет вас устраивать при проверки на общую устойчивость балки при изгибе. Считаете Qfic как для соединительных планок колонны, делите найденное усилие на кол-во "усов". Считаете на срез усы (либо срез с изгибом), считаете сварку крепления усов.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
О какой жесткости идет речь ?
Если вы имеете ввиду дополнительный прогиб за счет податливости анкерных связей, так он зависит только от кол-ва и диаметра оных. Прочность на сдвиг зависит только от площади и Rу.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
усы - это максимум 10 и то по причине удовлетворения требований ГОСТ 14098
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Спасибо всем, кто откликнулся. я балки просчитал отдельно (выдерживают полны нагрузки без учёта совместного действия) нужно только раскрепление верхнего пояса от потери устойчивости плоской формы изгиба. плиту просчитал как 3-пролётную балку шириной 1м толщиной 250мм, с дополнительной установкой верхней арматуры в надопорных зонах и нижней в пролётных зонах. Потом задал всё это в пространственной схеме в скаде (плиту и балки моделировал обьединением перемещений по оси Z) Скажите, если мне ненужна совместная работа баллки и перекрытия, я могу вообще неставить эти усы???. я просто боюсь, что их повырывет к фигам.
При однопролётной схеме я понимаю, что максимальные сдвиговые усилия будут на опорах (там где больше Q) так как геометрические длины элементов одинаковые, а кривизна изгиба разная(за счёт эксцентриситета между центральной линией двутавра и плиты). И как я думаю, если поставить эти усы в центральной части пролёта, то усилия сдвига в этой точке будут равны нулю, а вот в 2-х или 3-х пролётной балке как их устанавливать чтоб не срезало??. Открыв пособие к снип мосты и трубы, нашол как определить сдвиговое усилие, оно там вроде от Q зависит и от характеристик сталебетонного сечения. Попробую определить эпюру сдвиговых усилий. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Добрый день, может спрошу какую-то глупость, но что вы имеете в виду под поперечными усилиями на границе бетон-метал и как их определить?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Если у вас НЕсталежелезобетонная конструкция, то и не забивайте себе голову сдвигом жб плиты вдоль стальной балки. Считайте, что "усы", направленные поперек балки, практически не оказывают сопротивления в направлении вдоль балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Здравствуйте!, спасибо за отклик. А их не вырвет?? Тоисть просто поставить их с шагом скажем 400 из диаметром 12 А240??
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Дельта для уса будет браться с расстояния, равному шагу этих самых усов (400 мм в вашем случае). Поделите вашу дельту на количество усов - это и будет сдвиг для одного уса. Для 6-ти метровой балки высотой 400 мм при допустимом прогибе 3 см ваша дельта получилась у меня = 4 мм!!! Если усы ставить с шагом 400, то на 6 метровой балке поместится 15 усов. Значит смещение на один ус=4/15=0,27мм Старайтесь всегда такие вопросы решать в конкретных величинах. Оно так нагляднее когда можно забить, а когда нужно учитывать ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Цитата:
а как перейти к конкретным цифрам?? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
И так, у меня неразрезная 2-пролётная балка (посчитанаая без совместной работы с плитой, плита взята как нагрузка) и отдельно посчитана пространственная схема, для получения армирования плиты с балкой уже подобранного сечения в схеме я задавал обьединение перемещений. Усы мне только нужны для раскерепления верхнего поясаЕсли я поставлю эти усы на промежуточной опоре, и в местах, наибольших моментов положительных (пролётных), то силы сдвига невырвут эти усы ( я даже больше боюсь чтоб бетон в этих местах нераскрошился от дополнительного усилий) или как ввести эти усы в расчётную схему, чтоб увидить эти усилия ввести коротыши в местах установки???
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Бетон зальют - балка продеформируется - бетон застынет (схватится). Сколько дополнительный прогиб от кратковременной?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Цитата:
По поводу прогиба балки сомнительно (шаг балок 7метров и плита толщиной 250мм), сразу выставят щиты опалубки с стойками под ними, думаю и балку подопрут тоже. от кратковремееной нагрузки прогиб 8,2мм Последний раз редактировалось Shaman111, 08.09.2017 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
спасибо, вычислил сдвиговые усилия по формуле (Журавского) для сталебетонного сечения ширину плиты, которая включается в работу по СНиП мосты и трубы (3,4м) по рекомендациям еврокода в зависмости от участка балки (в пролёте и над опорой)котрый я рассматриваю для двухпролётной неразрезной балки минимальный 1,85м. Определил момент инерции и статический момент этой композитной (сталебетонной балки). Получилось, что на крайних участках мне нужно ставить 6 рядов с шагом 660мм (600мм) по 3 стад-болта диаметром 20мм. Сдвиговое усилие из этой формулы зависит от Q. Както странно, что в центральной опоре неразрезной балки самое большое сдивговое усилие, думал, что там центр соединения балки и плиты и сдвиг будет происходить в пролётах плит и на крайних опорах.
Окончательно наверно приму конструктивно эти усы из d12или 10 шаг 400. Последний раз редактировалось Shaman111, 12.09.2017 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. | Yuzer | SCAD | 3 | 18.11.2011 21:57 |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |