Hilti и фундаментные болты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Hilti и фундаментные болты

Hilti и фундаментные болты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2011, 20:03 #1
Hilti и фундаментные болты
S-Y
 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475

В каких случаях можно использовать анкерные болты Hilti в качестве фундаментных болтов для крепления стоек, колонн (наружные металлические лестницы, технологические площадки).
Просмотров: 44075
 
Непрочитано 10.12.2011, 20:55
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


В любых случаях, когда не заложили изначально, кроме случаев, когда есть температурное воздействие (я имею ввиду химанкера).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 23:17
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вряд ли любых. Мне кажется, если по расчету проходят Хилти, то почему бы не применить их. Есть ГОСТ на фунболты и там есть не только крюки, но и прямые стержни... Но длины их замуровки несравнимо больше Хилти-анкеров. Но каков твой случай конкретно. Не просто колонн, а каких колонн? Но для площадок (там не колонны, а стойки, ноги, опоры) и лестниц для них я применял. Но однозначного ответа тут дать всё же нельзя, только можно, если... (сам сравни и рассуди).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 23:31
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну понятно, что их нужно подбирать по усилиям и по длине?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 03:48
#5
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


В данном случае речь идет о закреплении колонн лестницы (H =18.00 м - отметка верхней площадки) по серии "1.450.3-6. Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные производственных зданий промышленных предприятий" к уже выполненному фундаменту (верх фундамента на отм.0.00). Лестница примыкает к фасаду здания. Колонны по серии из двутавра №16.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 11:15
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


S-Y, а разве в этой серии (каком выпуске) нет ничего о закреплении стоек? Это не колонны.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 14:27
#7
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


ВМ, есть но с применением фундаментных болтов. Мне хотелось бы знать - равноценную замену их на HLTI.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 17:53
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
равноценную замену их на HLTI.
А разве Хилти может стать таковыми? По какому критерию ищешь эту "равноценность"?
Стойки к фундаменту на анкерах? А вот тетиву лестниц к стене - самое то.
Сравни хотя бы длины ф/б и анкеров. Кстати, в таблицах этих анкеров есть макс. усилия.
И вспомни, как монтируются ф/б и сравни с методом монтажа анкеров. А заодно, погляди в ГОСТе длины ф/б и сравни с длинами анкеров.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 18:30 хилти
#9
RomanT

КМ-КД-КЖ
 
Регистрация: 09.04.2008
Рига
Сообщений: 30
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™


Всем привет, работаю инженером в Хилти. Если какие вопросы, прошу обращатся, чем сможем - поможем.
__________________
Мы порой удачно избегаем маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к глобальному заблуждению.
RomanT вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 18:39
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Стойки к фундаменту на анкерах?
Ставили фахверковые стойки на химанкера. Это была отработанная практика заказчика/строителей.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 19:48
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Химанкер не= Хилти. Как мне помнится.
Цитата:
Сообщение от RomanT Посмотреть сообщение
Если какие вопросы, прошу обращатся,
А зачем обращаться, когда вопрос сформулирован, хоть и туманно. Переписать его в моем понимании?
"Насколько равноценна замена фундаментного болта анкером Хилти"? Сведения же по фунд. болтам приведены в НД на них.
Прошу назвать только ряд длин рабочей части анкера Хилти диаметром 16 мм. И предельное отклонение отверстия для него в теле бетона.
А проще вложить в свое сообщение таблицу всех характеристик таких анкеров диаметром от 10 до 24.
Цитата:
чем сможем - поможем.
Не чем сможем, а всем, чем располагаем (необходимым и достаточным). Желательно, на инженерном уровне. Всё, что доступно по Хилти-анкерам на сайтах и их каталогах уже известно, но достаточно ли...
Если владеете, желательно увидеть методику расчета (подбора) таких анкеров.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 19:53
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Химанкер не= Хилти.
Offtop: У них есть капсулы химанкеров, шпиль подбираються отдельно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 00:09
#13
RomanT

КМ-КД-КЖ
 
Регистрация: 09.04.2008
Рига
Сообщений: 30
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
В каких случаях можно использовать анкерные болты Hilti в качестве фундаментных болтов для крепления стоек, колонн (наружные металлические лестницы, технологические площадки).
Анкерные болты Хилти это болты устанавливаемые в уже готовые бетонные и каменные основания. Разделяют два основных типа - химические и механические. Химические более дорогие, но за то обладают определёнными преймуществами перед механическими анкерами.

Есть официально одобренные европейские методики расчёта для обоих типов анкеров. Вся информация свободно доступна в интернете.

www.hilti.ru

http://www.eota.be/handlers/download....pdf&filePath=
http://www.eota.be/handlers/download....pdf&filePath=

http://www.eota.be/en-GB/content/endorsed-etag-s/9/
__________________
Мы порой удачно избегаем маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к глобальному заблуждению.
RomanT вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 09:54
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Фундаментные болты длиннее и хорошо работают на растяжение, т.е. за счет их длины раньше происходит разрыв болта, чем отрыв бетона при передаче растягивающего усилия.
В случае же использования распорных анкеров хилти в неармированном бетоне слабым звеном является именно бетон, пирамида отрыва которого мала из-за малой длины анкера.
Если растягивающие усилия на болты не передаются, то фунд. болты вполне можно заменить на распорные анкеры.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 14:32
#15
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А если растягивающие усилия передаются (в неармированный бетон), если анкер не в середине фундамента?
А срез не учитывается?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 14:44
#16
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Так у Hilti есть же программы для расчета. В них легко и просто можно учесть все параметры (толщину бетона, прочность, армирование, расстояние от краев и так далее). или не доверяете этим прогам? вот только эти Hilti будут всегда намного дороже обычных анкеров
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 14:44
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Фундаментные болты тоже ставят не менее 150мм от края (до 48 диамметра).
На срез -ставят упоры.
Если болты провтыкали, то косяк хилтей только заделают (но это уже проблема строителей и надзора).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 14:58
#18
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Хотел применить химические анкера Hilti для крепления закладных деталей в реконструируемой шахте лифта.
Эксперт не пропустил, сказал что они никак не регламентируются в существующих НД, а ближайший их аналог это ГОСТовские фундаментыне болты ,
пришлось менять
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 15:19
#19
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
они никак не регламентируются в существующих НД
Чем эксперту не понравился СТО 36554501–023–2010?
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 16:29
#20
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Подскажите с терминалогией: что такое химические анкера?
Это некая густая смесь (часто эпоксидная), созданная для закрепления стержней (часто металлических), болтов в отверстиях конструкций (часто бетонных)?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 16:33
#21
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Как раз в это время делался проект и этого СТО еще небыло.
Спасибо за ссылку, надеюсь в в будущем пригодится, хотя есть сомнения, всетаки стандарты организации и иностранные .
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 19:45
#22
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Что-же получается, что в существующий фундамент нечем закрепить стойку? Есть-ли распорные анкера работающие на растяжение?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 21:43
#23
RomanT

КМ-КД-КЖ
 
Регистрация: 09.04.2008
Рига
Сообщений: 30
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™


У Хилти есть программы, которые позволяют выполнять расчёты анкера или группы анкеров на отрывные и/или сдвиговые усилия. Программы основаны на методиках, описанных в ссылках, которые я ранее указывал.


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Хотел применить химические анкера Hilti для крепления закладных деталей в реконструируемой шахте лифта.
Эксперт не пропустил, сказал что они никак не регламентируются в существующих НД, а ближайший их аналог это ГОСТовские фундаментыне болты ,
пришлось менять
Эксперт Ваш глубоко заблуждался. Есть и сертификаты соответствия, и технические свидетельства на соответствие продукции требованиям ГОСТа и возможности применения на территории РФ.
__________________
Мы порой удачно избегаем маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к глобальному заблуждению.
RomanT вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2013, 23:39
#24
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от RomanT Посмотреть сообщение
Есть официально одобренные европейские методики расчёта для обоих типов анкеров. Вся информация свободно доступна в интернете.
а в каком документе там расчет бетона на смятие анкером? А то очень много их ..
И еще - нет ли там где методики расчета на вырыв на неразрушающую,пробную нагрузку? На полноценный вырыв вроде ясно (умножаем разрушающую на 0,23 и получаем допускаемую,хотя вроде ЦНИИСК где-то уменьшил этот к-т (видел только для легкого бетона),хотя в заключении по новой продукции Хилти именно 0,23 прописано ). А вот для установленных в конструкции анкеров есть ли методика испытаний ???

Последний раз редактировалось grozd62, 27.05.2013 в 00:03.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 14:59
1 | #25
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


На Хилти можно крепить гвозди в общественном гальюне, седушки развешивать.

Даже в старой литературе есть описание анкеровки арматуры, даже обычным бетоном с мелкосеяной щебенкой.
Лично проверял в ФБСке, рвал 14-ю арматуру домкратом. Что вы с этой Хилти носитесь, как с писаной торбой?
Проблем хочется?
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 15:45
#26
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Что-же получается, что в существующий фундамент нечем закрепить стойку? Есть-ли распорные анкера работающие на растяжение?
почему нечем? ГОСТ 24379.0-80 "Болты фундаментные" тип болтов 5 и 6 устанавливаются в просверленные скважины, тип 5 на клею, тип 6 с помощью разжимной цанги.
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 15:54
#27
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
почему нечем? ГОСТ 24379.0-80 "Болты фундаментные" тип болтов 5 и 6 устанавливаются в просверленные скважины, тип 5 на клею, тип 6 с помощью разжимной цанги.
просто хилти технологичнее, но конечно не единственное решение. А их заявлениям не доверять оснований нет-многие используют без нареканий, отчасти это и погоня за модой- мол болты-старье-21 век на дворе. (Один заказчик, увидев завезенные на его участок ФБС-ки для фундамента, наорал на рабочих- вы что -21-й век- а вы блоки применяете, дураки,-только монолит! - увезли блоки -льют стены в монолите) вот такой у нас прогресс,,,
4245 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 16:22
#28
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
просто хилти технологичнее, но конечно не единственное решение
Да, где-то недавно прочитал, что типа распор (ну который создают анкерные болты) - не есть хорошо, а химические анкера - зер гут, т. к. не создают распора. Только что плохого в распоре - так и не понял.
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
отчасти это и погоня за модой- мол болты-старье-21 век на дворе
да ерунда. Offtop: Мы с женой своих деток катали в коляске, в которой ещё меня когда-то катали. А она так устроена, что люлька подвешивается к платформе (на которой колёса) на капроновых ремнях. Не то, что сейчас всё на пружинах, которые скрипят и лишь слегка амортизируют трясучку. Все соседи ходили и спрашивали: "Где такую классную коляску купили?"
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
наорал на рабочих- вы что -21-й век- а вы блоки применяете, дураки,-только монолит!
Зачем? Блоки же быстрее. Шлёп-шлёп-шлёп - подвал готов! А под монолит такую высоченную опалубку собирай, выставляй, закрепляй, раскрепляй. Не, с блоками геморроя меньше.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 16:42
#29
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Зачем? Блоки же быстрее. Шлёп-шлёп-шлёп - подвал готов! А под монолит такую высоченную опалубку собирай, выставляй, закрепляй, раскрепляй. Не, с блоками геморроя меньше.
ну вот и вы не понимаете глубины заказчиковой продвинутости, и никто не понял, а он между прочим -высокопоставленный депутат, как говорится с детства академик... се ля ви)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 04:43
#30
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Можно ли использовать химические анкера HILTI для устройства выпусков для стен из фундаментной плиты? Если да, то как подобрать марку хим. анкера для арматуры d=16мм.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 06:10
#31
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Да, где-то недавно прочитал, что типа распор (ну который создают анкерные болты) - не есть хорошо, а химические анкера - зер гут, т. к. не создают распора. Только что плохого в распоре - так и не понял.

Цитата:
по форуму где то мелькало. Для себя понял следующее - металлический разжимной анкер создает напряжение в бетоне (даже без нагрузки на него), с течением времени происходит релаксация напряжений и механкер надо подтягивать... может конечно не прав, но вроде так.... Химия же сама по себе никаких напряжений не создает, а только служит передаточным звеном

У меня на объекте хилти тянули - хорошая штука
Наращивание плиты. бетон В20 арматура 16 AIII
1. Приварили шпильку 10 на 2,3т сварку порвало
2. Приварили шпильку 16 на 3,2т сварку порвало
3. Приварили еще что-то.... на 6 т надоело тянуть

конечно хорошо было-бы тонн до 8 дотянуть, а еще лучше до разрушения.... но что есть, то есть
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 11:19
#32
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Допустимо применить хим. анкера с арматурой в качестве выпусков из фундаментной плиты для внутренних и наружных монолитных стен подвала?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 21:39
#33
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
что такое химические анкера?
Дюбель. Заклеенный в просверленное отверстие клеевым составом (чаще всего на основе эпоксидной смолы и отвердителя). Нагрузки несет минимум. Никакого отношения к "фундаментным болтам" эти изделия (Hilti или еще какие-нить) не имеют. ЭТО ПРОСТО ДЮБЕЛЬ! Стойки крепить, полочки повесить, ну и т.д.
Спецы у них в региональных отд. достаточно слабые - они скорее продавцы - манагеры, настроенные для того, что бы: "хоть что-то продать, но ТРИДОРОГА"
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 10:00
#34
Nnaho

ОТНЗС ГОК
 
Регистрация: 20.09.2007
Воронеж
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Можно ли использовать химические анкера HILTI для устройства выпусков для стен из фундаментной плиты? Если да, то как подобрать марку хим. анкера для арматуры d=16мм.
HILTI Дорого, возьмите МКТ они дешевле, и сразу дают данные - расчеты для установки арматурных выпусков.
Мы применяли на фундаментах под ж\Д весы. - отлично показали себя.
Nnaho вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 23:24
#35
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Nnaho Посмотреть сообщение
и сразу дают данные - расчеты для установки арматурных выпусков
и гарантируют,что анкера несут не меньше расчетной величины? и не нужно делать испытаний разрушающей нагрузкой?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 08:24
#36
Nnaho

ОТНЗС ГОК
 
Регистрация: 20.09.2007
Воронеж
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
и гарантируют,что анкера несут не меньше расчетной величины? и не нужно делать испытаний разрушающей нагрузкой?
О чем речь? Если для уверенности нужно сделать испытания, и у вас есть такая возможность - делайте.
Гарантии, я думаю, они дают такие же, как и Вы на свои проекты..

Offtop: Я вижу, что во взглядах на анкеры инженеры разделились на тех, кто предпочитает механические фундаментные болты, и тех, кто использует хим. анкеры. Причем представители лагеря "механики" отличаются неистовой негативной реакцией на хим. анкера, что очень напоминает религиозный фанатизм атеистов. В чем дело-то? Кто-то ведет негативную статистику? Если фундамент еще не залит - используйте фундаментные болты, если уже есть фундамент - то хим. анкера.
Nnaho вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 09:13
#37
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Nnaho Посмотреть сообщение
возьмите МКТ они дешевле... отлично показали себя.
Что за болты, можно расшифровку? есть каталог, ГОСТ?
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 16:37
#38
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Фундаментные болты и их применение оговорены в нормах.

А про хилти наши нормы не упоминают.

Поэтому применение Хилти вызывает вопросы у экспертизы и в случае последствий нехороших - вся ответственность на конструкторе, а не на продавцах Хилти.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 17:13
#39
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
в случае последствий нехороших - вся ответственность на конструкторе, а не на продавцах Хилти.
так можно про любые конструкции/материалы писать : бетон, арматура, профиль))) Есть сертификат - отвечает производитель материала/конструкции
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 06:49
#40
ufo666

Инженер
 
Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104


Из пособия к СНиП.

"Болты прямые на синтетических клеях (эпоксидном или силоксановом) и закрепляемые с помощью цементно-песчаной смеси способом виброзачеканки (см. рис. 4) рекомендуются для крепления строительных конструкций и технологического оборудования с уровнем асимметрии цикла r ? 0,6 - для болтов на синтетических клеях и r ? 0,8 - для болтов на виброзачеканке.
Болты, закрепляемые с помощью эпоксидного клея, могут эксплуатироваться при расчетной температуре наружного воздуха до минус 40 °С и при нагреве бетона до 50 °С, болты, закрепляемые силоксановым клеем, - соответственно до минус 40 °С и до 100 °С."

"Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной."

Хилти под этот тип не попадает?
ufo666 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 10:56
2 | #41
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Армматура и бетон - они сертифицирваны и ГОСТированы. Их применение оговорено Нормами. Конструктор отвечает за правильное назначение материала, а производитель - за соответствие материала ГОСТу, ТУ и прочим нормируемым характеристикам.

Применение именно Хилти нормами не оговорено, а "Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной."- ограничивает область применения Хилти.

На мой взгляд - Хилти применимы для второстепенных конструкций и после согласования с экспертизой и прочими контролирующими органами - им виднее.

Тогда конструкторы отвечают за правильность расчета, Хилтевцы - за соответствие реальных и заявляемых характеристик, а дяди в высоких кабинетах - за разрешение применять Хилти в данном проекте.

То есть применение хилти должно быть в соответствии с нормами, оговаривающими применение такого класса изделий. А "дяди из кабинетов" должны дать бумагу, подтверждающую правильность толкования конструктором к какому классу изделий эти Хилти подходят и какими нормами можно руководствоваться при проектировании с применением Хилти.

Ну и естественно, что применяемые Хилти дожны быть сертифицированы в той стране, где их применяют. То есть иметь необходимые документы - а вот какие - это уже дело ГИПов-ГАПов, юристов и чиновников в государственных контролирующих органах - на Украине это Укринвестэкспертиза.
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 03.10.2013 в 11:01.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 12:20
#42
Nnaho

ОТНЗС ГОК
 
Регистрация: 20.09.2007
Воронеж
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Что за болты, можно расшифровку? есть каталог, ГОСТ?
http://www.mkt-anker.ru/anker_vmuarm

Вот про МКТ, не сочтите за рекламу

engineer_a, пост #41 выглядит очень разумно.
Nnaho вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 17:18
#43
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Применение именно Хилти нормами не оговорено, а "Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной."- ограничивает область применения Хилти.
башни и дымовые трубы в эту область попадают? Есть примеры крепления их на Хилти или аналогах ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 23:31
1 | #44
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Болты типа хилти (на Мой вгзляд), вполне можно использовать при креплении любых неких второстепенных элементов (типа: картинки на стене).
Болты данной конторы (на сколько Я знаю) - до сих пор не получили сертификацию на использование на территории РФ (или Я не прав???).

Теоретически...

Применять их при проектировании - нельзя ... ( но вешаться на них - никто не запрещает).

Предлагаю...
В ответ на санкции Европы и Штатов - всем проектировщикам РФ - отказаться от применения при разработке проектов от всего импорта...
... Спасибо.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 01:14
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Есть нормальные ГОСТовские аналоги болтов Hilty. Любой здравомыслящий инженер никогда не будет применять эту хероту. Только по крайней необходимости из-за отсутствия времени и незнания альтернативных способов решения проблемы (конструирования или усиления). Ребята эти заманивают тем, что когда подрядчик накосячит мы сами типо поедем на площадку и всё там распедалим и якобы рассчитаем. Но как автор проекта я сделаю от себя всё зависящее чтобы этого не допустить - приму сам решение об усилении. Есть действующие нормативные технические документы и стандарты на территории государства где я проектирую и руководствоваться я буду только ими. Активному продвижению услуг на рынке я сопротивляюсь ещё больше по выше изложенным причинам и потому, что по неясным для меня причинам в нашей конторе появился информационный стенд хилти с образцами болтов. Это раздражает также сильно как спам в виде СМС на телефон и куча бумажной дряни в почтовом ящике у себя в подъезде. Короче, крутил я эфти хилти на одном месте....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 01:16
#46
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


vvn59 , все что вы написали - мягко говоря-не правда! ! Поверьте, я не являюсь сотрудником фирмы хилти, но с ее продукцией знаком. советую и вам ознакомится. например, клиношелевые анкера HST несут на срез 2-3 тонны а то и более.....сколько это картин можно повесить на него? )) просто продукция очень обширная - от крепления гипсокартона, при ремонте квартир, до серьезных нагрузок, при строительстве масштабных объектов.
butch вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 01:20
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
vvn59 , все что вы написали - мягко говоря-не правда! ! Поверьте, я не являюсь сотрудником фирмы хилти, но с ее продукцией знаком. советую и вам ознакомится. например, клиношелевые анкера HST несут на срез 2-3 тонны а то и более.....сколько это картин можно повесить на него? )) просто продукция очень обширная - от крепления гипсокартона, при ремонте квартир, до серьезных нагрузок, при строительстве масштабных объектов.
Знакомы. Всё и в наших нормах есть - просто их читать надо и разбираться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 01:28
#48
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть нормальные ГОСТовские аналоги болтов Hilty.
это Вы про распорные? Есть,но кто их делает в железе-то?
по хим.анкерам - химии - еще хуже..
рад буду узнать об отечественных аналогах !
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 01:33
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


grozd62, ну вот хотя бы эти https://standartgost.ru/b/%D0%93%D0%...D0%A2_28778-90 и это http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46330/index.htm
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 01:35
#50
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


в железе нет конечно. извиняюсь, может не дочитал вопрос....время позднее, однако.))
butch вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 11:28
#51
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


ФАХВЕРК
Я бы с Вами рад согласиться по отрицанию, но вот у нас как всегда есть всё и в тоже время нет ни чего.
Например даже стенда рядом с хилтивским,который раздражает.
У Вас есть желание применить отечественную продукцию и у меня такое желание есть.Но после общения с своими отечественными поставщиками пропадает желание что либо у них приобретать.
Я говорю про сервис.
Хилти знают все.А вот назовите отечественного аналогичного производителя. Которые поставляют продукцию по указанной Вами НТД. Только выдаются сайты где на полях "разврат".
У нас поставщики элементарно не могут прочитать ГОСТовское обозначение болта.Вся информация заканчивается на М20... . И в результате на объект приходит крепёж по DIN с какимто там отказным письмом или документом разрешающим замену DINовскими. А в реальности всё это "европейское" произведено в китае из автоматной стали.А тебя как автора ещё и пристыдят и обличат в дурости мол ни черта не понимаешь - сиди и не гунди. Видишь какие документы нам прислали.Поставщик за всё несёт ответственность.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.11.2014 в 11:42.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 11:36
#52
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


yrubinshtejn, искать, конечно, всем влом. Да и зачем искать, если не в отделе снабжения работаешь?
http://www.metizorel.ru/bolt28778.html
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А вот назовите отечественного аналогичного производителя. Которые поставляют продукцию по указанной Вами НТД.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 11:46
#53
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Особенно вот это умиляет )) Ну просто вещь необходимая для нормирования ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 449
Размер:	86.0 Кб
ID:	138295  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 11:46
#54
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Хмурый
Да не в лени дело.Просто на слуху должны быть такие сайты.
p.s.
Вашу ссылку взял для пользования.Но вот только вопрос сроков поставки.
Короче с точки зрения сервиса могут быть определённые трудности.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.11.2014 в 11:52.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 12:24
#55
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


да,похоже анкерные болты повторили судьбу отечественной электроники...
недоразвились..
хим.анкер - стальная шпилька + эпоксидка. или неэпоксидка. + испытания с сертификацией.
а есть альтернативы эпоксидки или полиуретану типа полимербетона?

----- добавлено через ~10 мин. -----
вот тут про БСР поподробнее - http://www.ogniwo.ru/metalbsr.php
по их испытаниям интересно бы посмотреть..

----- добавлено через ~16 мин. -----
все уже было..и сейчас на том (в том) же месте - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20699
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Hilti и фундаментные болты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами. GGCAT Основания и фундаменты 40 12.08.2014 18:07
Фундаментные болты надо заносить в ведомость расхода стали? pusha2002 Основания и фундаменты 12 10.11.2011 10:08
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Фундаментные болты для сложного фудамента TSUH Основания и фундаменты 2 14.12.2007 14:41