Как устроить кровлю?
Мужайдинов
Буйнакск
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 8969
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Если не хочется водостоки на главном фасаде - делайте односкатную в сторону заднего фасада. Можно совмещенное покрытие/потолок над вторым этажом сделать, чтобы парапет не задирать. Есть ещё третий вариант - двухскатная с внутренним водостоком (парапет 1,2 м).
P.S. По эстетическим архитектурным соображениям, мне кажется, лучше на таком здании делать плоскую односкатную рулонную кровлю. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.12.2011
Кривой Рог
Сообщений: 8
![]() |
А непроще ли в Вашем случае выполнить мягкую рулонную кровлю с уклоном 0,01 и организованный водосток, выходящий на задний фасад здания. В случае если вопрос пренципиальный, а именно профлист, в таком случае уклон кровли можно сделать и меньше, но нахлест профлистов по горизонтали необходимо делать не менее 200мм с герметизацией стыков герметиками + гидроизоляцию под профлист.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Внутренний водосток при профнастиле - не очень хорошее решение. Будет много проблем с исполнением, даже если запроектировано грамотно. Тогда уже лучше водосток делать с уклоном к центру, со сбором в лоток, из которого обогреваемыми воронками воду забирать, как на промзданиях. Но проще, дешевле и эстетичнее будет рулонная кровля.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Профнастил в качестве покрытия в общественом здании - это неправильно. Весной днем снег на нём подтаивает снизу (лист нагревает солнцем), а ночью застывает - получается ледяная глыба - брусок в каждой волне, которая однажды съезжает, весело разгоняясь по стальному "желобку". срезая воздуховоды, ограждения, снегозадержатели, и не дай Боже - голову прохожему. К тому же герметизировать стыки не всегда получается хорошо.
Сделайте лучше попрофнастилу рулонную кровлю. |
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Покопался в СП иСНиПе по Кровлям,а именно-рулонным, но никак не нашел площадь "обслуживаемую" одной водосточной воронкой!! Помню что это где-то было прописано но никак не могу вспомнить!Подскажите))
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
также см. СНиП Внутренний водопровод и канализация здания
Пособие к СНиП II-26-76, СНиП 3.04.01 "Кровли. Технические требования, правила приёмки, проектирование и строительство, методы испытаний": 4.9. Водоприемные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда разбивочных осей здания. 4.10. Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку должна устанавливаться из расчета 0,75 м2 кровли на 1 см2 поперечного сечения трубы. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади кровли до 700 м2 допускается установка одной воронки диаметром 100 мм. 4.11. Чаши воронок внутреннего водоотвода должны находиться в самых низких местах покрытия на расстоянии не менее 500 мм от парапетов и других выступающих частей здания. Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего водоотвода должно составлять 15 - 20 мм в радиусе 0,5 м. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Был здесь такой документ СО-002-02495342-2005 "КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО", но сейчас его нет. В нем есть кровли по профлисту. Могу скинуть на мыло. (Мыло в личку)
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
http://www.**************/ntd/543394
Этот ресурс на слуху похоже не у всех.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Накидал эскиз здания!! Картинки выкладываю!!! Необходимо устроить рулонную кровлю!!Помогите пожалйста, или подскажите как и где расположить в моем случае водосточные воронки!!Не у кого вживую спросить!! и как дальше отводится вода от воронок по трубам?? Впритык к колоннам??Не эстетично получается как-то!!Короче выкладываю!
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
Т е техэтажа нету? Подвесной потолок? Ну наиболее удачно было бы свести это к комуникациям санузла наверное.
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
У меня не сэндвич панели, а монолитное перекрытие! Получается какой то обмен узлами по принципу: "У кого лучше"! Чем мои узлы не подходят! Для меня не столько принципиален вопрос узла, сколько допустимое расположение воронок, и их пропуск внутри здания! Нельзя ли их подвести снаружи к примеру спрятав за фасадом??Ведь делают так ведь, я сам видел?? и в чем минусы. плюсы! Нужен тот кто реально сталкивался с рулонной кровлей??
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
Цитата:
допустим прячем за фасадом - диаметр водостока сколько получился? ровно на столько все кронштейны вашего фасада будут длиннее и возможно их будет больше - удорожание + в случае необходимости ремонта разбирать фасад и т.д. и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 62
|
Мне кажется что как то так:
2.04.01...п20.4 на плоской кровле зд в одной ендове необходимо уст-ть не менее двух воронок.....примечание-на плоских кровлях жил и общ-х зданий допускается устанавливать по одной воронке на каждую секцию Кол-во водосточных воронок по расчету в зависимости от расчетного расхода дождевых вод по формуле Q=Fg20/10 000 это для уклонов до 1.5% где F-площадь кровли, g20-интенсивность дождя л/с с га (для данной местности продолжительностью 20мин и т.д. СНиП 2.04.03-85 и посмотрите файл... Последний раз редактировалось Una, 06.04.2012 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Цитата:
Да ладно, Вам, какое удорожание! Согласитесь лучше я переплачу на кронштейнах, чем пускать внутри здания впритык к колонне!! Ее тоже облицовывать придется, зато хлопот больше!! Короче я то умничаю, умничаю, но сам точно ничего не знаю!!Знаю что возможен вариант наружного отвода за фасадом, и также возможен вариант внутреннего отвода! Меня интересуют конкретные минусы, плюсы, запреты и т.п. именно в моем случае! И вообще приемлем ли выложенный мною вариант!!Да или нет??Почему!!Посоветуйте что-нить конкретное пжл!!
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Вот это уже поинтереснее))))
Задаю интересующие меня вопросы: 1) У вас указано, 2 воронки! Видел вашу вышеприведенную формулку! Но не заострил на ней внимания, т.к. мне кто-то дал ссылку что площадь обслуживаемая одной воронкой=150м2! Или вы считаете 2-х достаточно?? 2) А аналогично сзади расставляем воронки?? 3)А они у Вас как я заметил подведены к колоннам? И оттуда на фасадную сторону колонн выходят??Да?
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Ну хотя бы тем, что в обоих случаях увеличивается длина кронштейна! И если в случае с наружным отводом водосток полюбому скрывается под фасадом, и вопрос лишь в том увеличивать ли длину кронштейна или нет, то в случае с наружным вопрос стоит: облицовывать или нет колонну!! Вот там уж точно не рационально будет ее обшивать из-за наличия водостока!! А так снаружи пустил и не паришься?? А еще и шум от воды, не так ли??Поправьте если не прав))!
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 62
|
по расчету (для нашего региона) 20л/с согласно таблице это труба диаметром 100мм- при такой площади получается 1 воронка, но в одну ендову (хотябы для лучшей работы) надо 2 шт. Вот и ставим 2шт. Я просто не обратила внимания где главный фасад. Воронки ставим стесственно на задний ф-д. Это расчет для внутреннего водостока. Для наружнего 1 см2 трубы на 1м2 кровли. Там уж скока получится. трубы бывают как квадр сечения так и круглого и диаметр 85, 100, 150 и 200. Дерзайте!
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выход на кровлю. Необходимость | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2020 06:19 |
Собираюсь поднять кровлю здания домкратами, для надстройки второго этажа! | nikx | Технология и организация строительства | 15 | 08.03.2012 19:04 |
Какой устроить кровлю на здании? | 100%girl | Архитектура | 11 | 14.12.2010 17:50 |
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? | dextron3 | Архитектура | 5 | 28.06.2010 08:29 |
Как и из каких материалов устроить шпунтовое ограждения вручную? | volksv | Технология и организация строительства | 9 | 21.06.2010 13:59 |