Здравствуйте
Проектирую выпуски из фундаментной плиты под колонны. Армирование колонны по расчету 12ф36.
Согласно конструктивных требований двойная длина нахлестки в колонну будет составлять 2х1650=3300мм. Высота колонны 3240мм.
подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить длину нахлестки выпуска из фундаментной плиты в колонну?
Если применить сварку, то мне нужно рассматривать этот пункт из конструктивных требований:
"3.46 Выпуски стержней из фундаментов для устройства сварных стыков с продольной арматурой колонн с помощью ванной полуавтоматической сварки под флюсом выполняются, как правило, на одном уровне. Длина выпусков должна быть не менее Ad стыкуемого стержня и не менее 160 мм; расстояние в свету между выпускаемыми стержнями — не менее 50 мм." ?
как можно обыграть это узел попроще? без использования муфт, а только с использованием сварки?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 27.02.2012 в 16:10.
Просмотров: 27073
 
Непрочитано 27.02.2012, 19:10
1 | #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить длину нахлестки выпуска из фундаментной плиты в колонну?
Рассчитать необходимую длину нахлестки с учетом "недоиспользования" арматуры (СП так и требует)
А можно выпуски сразу сделать арматурой колонны и прям на них ставить хомуты.

Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
как можно обыграть это узел попроще? без использования муфт, а только с использованием сварки?
Открываете ГОСТ 14098 и смотрите, что вам подходит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 08:36
#3
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


[quote=Axe-d;882758] А можно выпуски сразу сделать арматурой колонны и прям на них ставить хомуты.

в каком пункте можно прочитать это?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 08:48
#4
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
в каком пункте можно прочитать это?
Я так понимаю, Вам посоветовали сразу установить арматурные стержни на всю высоту колонны без стыковки. Можно применить пространственный каркас для колонны.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 08:49
#5
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


olyaamart, нет прямых запретов. Когда высота конструкции небольшая так и делают.

+ вы что нибудь знаете о рабочем шве бетонирования?
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 09:34
#6
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
olyaamart, нет прямых запретов. Когда высота конструкции небольшая так и делают.

+ вы что нибудь знаете о рабочем шве бетонирования?
рабочий шов - это стык в моем случае между фундаментной плитой и колонной. сейчас разрабатывается раздел на армирование фундаментной плиты. в нем я разрабатываю выпуски под колонну, чтобы их предусмотрели до бетонирования плиты. следующий раздел будет для колонн. если я не буду предусматривать выпуски, то придется в этот раздел включать чертежи на колонны.
при условии что выпуски из плиты будут вариться с каркасом колонны, на какую высоту от поверхности плиты сделать выпуск? длина нахлестки для диам.36 1650. то есть на высоту 1650? а какой длины будет тогда короткий стержень, если мы устраиваем выпуски один длинный, другой короткий?)))
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 09:46
1 | #7
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


150-300мм короче, я так делал, все стоит не падает, не трескается...
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 10:11
1 | #8
dim998


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 12


12ф36? А в зоне перехлеста соответственно 24ф36. Смотрите, чтобы не превышался максимальный процент армирования (10%, п.7.2. СП 52-103-2007). М.б. повысить класс бетона или увеличить сечение колонны? Если колонна на 1 этаж, то выпуски однозначно сразу на всю высоту. Почему не хотите использовать муфты - нет технической возможности? Мы все стыки начиная с ф25 делаем на муфтах Lenton (работаю в СПб). Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
dim998 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:22
#9
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
12ф36? А в зоне перехлеста соответственно 24ф36. Смотрите, чтобы не превышался максимальный процент армирования (10%, п.7.2. СП 52-103-2007). М.б. повысить класс бетона или увеличить сечение колонны? Если колонна на 1 этаж, то выпуски однозначно сразу на всю высоту. Почему не хотите использовать муфты - нет технической возможности? Мы все стыки начиная с ф25 делаем на муфтах Lenton (работаю в СПб). Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
колонна сечением 50х50 с таким армированием получается в цокольном и на первом этаже. выше будет сечением 40х40 с другим армированием. муфты, судя по отзывам, - дорогое удовольствие, боюсь заказчик не согласится(
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 10:45
#10
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


При больших диаметрах нужно деалать выпуски на всю высоту подвала, а лучше сразу на подвал и 1-й этаж (если там тоже этот же диаметр и этаж не сильно высокий). При сквозном армировании двух этажей сразу экономится раматура на нахлестах + упрощается технология + выполняется требования СП по максимальному проценту армирования (заказчик и строители приветствуют такое решение). Единственное что нужно предусмотреть - надежное крепление (анкеровка) нижних концов арматуры в фундаменте (ростверке), если фундамент (ростверк) имеет значительную высоту - то это не проблема. Я имею ввиду не только требование по анкеровке, а еще крепить нужно, чтобы предотвратить наклон арматуры пока стоит без опалубки.

А в спецификации колонн потом будут только хомуты, а выпуски будут служить продольной арматурой колонн.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:50
#11
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
При больших диаметрах нужно деалать выпуски на всю высоту подвала, а лучше сразу на подвал и 1-й этаж (если там тоже этот же диаметр и этаж не сильно высокий). При сквозном армировании двух этажей сразу экономится раматура на нахлестах + упрощается технология + выполняется требования СП по максимальному проценту армирования (заказчик и строители приветствуют такое решение). Единственное что нужно предусмотреть - надежное крепление (анкеровка) нижних концов арматуры в фундаменте (ростверке), если фундамент (ростверк) имеет значительную высоту - то это не проблема. Я имею ввиду не только требование по анкеровке, а еще крепить нужно, чтобы предотвратить наклон арматуры пока стоит без опалубки.

А в спецификации колонн потом будут только хомуты, а выпуски будут служить продольной арматурой колонн.
спасибо)
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:06
#12
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
. Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
А вот это вот, точна не ваша проблема пусть об этом подрядчик думает Сейчас лучше чем муфтовое соеденение не придумаеш точно хотя сам не пробовал использование данной методике Но думаю в следуюшем проекте обязательно применю
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 12:15
#13
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
12ф36? А в зоне перехлеста соответственно 24ф36. Смотрите, чтобы не превышался максимальный процент армирования (10%, п.7.2. СП 52-103-2007). М.б. повысить класс бетона или увеличить сечение колонны? Если колонна на 1 этаж, то выпуски однозначно сразу на всю высоту. Почему не хотите использовать муфты - нет технической возможности? Мы все стыки начиная с ф25 делаем на муфтах Lenton (работаю в СПб). Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
скажите, пожалуйста, где можно скачать каталог и технические характеристики на русском языке муфт Lenton?
какую информацию Вы указываете в чертежах? просто ссылаетесь на каталог, при указании этих муфт?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:08
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


olyaamart, посмотрите СТО 02495307-001-2007 Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах http://dwg.ru/dnl/5040 . Сварные соединения выполняются на нескольких накладках из арматуры протяженными швами. Ванная сварка не нужна. Особо высокая квалификация сварщиков не требуется. Делаете выпуски арматуры из фунд. плиты примерно на 1 м (сварщику удобно работать), ну еще посмотрите, чтобы накладки не лезли друг на друга - это если у вас арматурные стержни уж очень часто стоят (в противном случае делаете стыки вразбежку по высоте стержней колонны).
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 14:25
#15
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
olyaamart, посмотрите СТО 02495307-001-2007 Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах http://dwg.ru/dnl/5040 . Сварные соединения выполняются на нескольких накладках из арматуры протяженными швами. Ванная сварка не нужна. Особо высокая квалификация сварщиков не требуется. Делаете выпуски арматуры из фунд. плиты примерно на 1 м (сварщику удобно работать), ну еще посмотрите, чтобы накладки не лезли друг на друга - это если у вас арматурные стержни уж очень часто стоят (в противном случае делаете стыки вразбежку по высоте стержней колонны).
большое спасибо!
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:33
1 | #16
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Добавлю свой вклад в стыковку на сварке. Сварка на накладках лучше чем в нахлест да дествительно можно и без ванной сварки (так как на строй площадке это невожно получить ванную сварку), использовать лучше в колонах так как в колонах появляется эксцентриситет при установки каркасса друг на друг, вообще то при током количестве стержней не просто нужно а обязательно стыковка в разбежку.
Но думаю что на муфтах стыковка будет лучше
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (10.0 Кб, 694 просмотров)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 14:43
#17
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Добавлю свой вклад в стыковку на сварке. Сварка на накладках лучше чем в нахлест да дествительно можно и без ванной сварки (так как на строй площадке это невожно получить ванную сварку), использовать лучше в колонах так как в колонах появляется эксцентриситет при установки каркасса друг на друг, вообще то при током количестве стержней не просто нужно а обязательно стыковка в разбежку.
Но думаю что на муфтах стыковка будет лучше

какое по ГОСТ это сварное соединение? похоже на С21-рн, но у Вас на эскизе показана привариваемая арматура только с одной стороны...
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:49
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
скажите, пожалуйста, где можно скачать каталог и технические характеристики на русском языке муфт Lenton?
Offtop: ЗАО «ПромСтройСевер»
г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 44, офис 45
тел.: (812) 251-99-70 / (812) 251-87-78


Звоните и будьте уверены, что уже завтра они будут у вас в офисе, попросите захватить всю техническую информацию по продукции.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 28.02.2012 в 14:54.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:58
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
какое по ГОСТ это сварное соединение? похоже на С21-рн, но у Вас на эскизе показана привариваемая арматура только с одной стороны...
Прочитайте СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах" там и вариант с одной накладкой есть, но (сами понимаете!) - не для диаметра арматуры 36 мм .
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:03
#20
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


всем большое спасибо за помощь!
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:07
#21
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Да с одной стороны сварка 8d если с двух сторон то 4d ГОСТ19293-73 НО лучше сам почитай книгу все поймеш (Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона ( без предворитеоьного наприжения)) москва 1977 стр (254-262) ОБязательно прочитай и сделай вывод а то мало что мы говорим.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:52
#22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Да с одной стороны сварка 8d если с двух сторон то 4d ГОСТ19293-73 НО лучше сам почитай книгу все поймеш (Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона ( без предворитеоьного наприжения)) москва 1977 стр (254-262) ОБязательно прочитай и сделай вывод а то мало что мы говорим.
ГОСТ19293-73 давным давно отменен. Сейчас действует ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры".
"Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона ( без предварительного напряжения)) москва 1977 " было написано к СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции». Этот СНиП отменили еще в 1985 году. Взамен был выпущен СНиП 2.03.01-84. А к нему выпустили "Пособие по проектированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры". А в нем на стр. 143-148 есть аж целая глава, посвященная сварным соединениям арматуры. Какой нынче действует СНиП по железобетону, какие к нему есть СП и Пособие к СП - даже писать не буду. Сами должны знать.
Rizo, ну не морочте вы топикстартеру голову ссылками на давно уже не действующие документы.
olyaamart, лучше изучите "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона ( без предварительного напряжения)". Вот его то как раз никто не отменял и ничего взамен не выпускали!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 16:03
#23
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
ГОСТ19293-73 давным давно отменен. Сейчас действует ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры".
"Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона ( без предварительного напряжения)) москва 1977 " было написано к СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции». Этот СНиП отменили еще в 1985 году. Взамен был выпущен СНиП 2.03.01-84. А к нему выпустили "Пособие по проектированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры". А в нем на стр. 143-148 есть аж целая глава, посвященная сварным соединениям арматуры. Какой нынче действует СНиП по железобетону, какие к нему есть СП и Пособие к СП - даже писать не буду. Сами должны знать.
Rizo, ну не морочте вы топикстартеру голову ссылками на давно уже не действующие документы.
olyaamart, лучше изучите "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона ( без предварительного напряжения)". Вот его то как раз никто не отменял и ничего взамен не выпускали!
вот изучив его и задаю вопросы)))
2 длины нахлестки у меня и получилось 3300мм для 36 арматуры...
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 16:12
#24
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
ГОСТ19293-73 давным давно отменен. Сейчас действует ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры".
Извеняюсь привычка работать со старыми и новыми материалами одновремено но в новом тоже самое (100% тоже самое) эта книга мне первая подруку попалась да она отменена (я читаю новые и сатрые материалы потом сравниваю чем одно лучше от другого привычка) Кстате в новом не так та много изменений от старого
Автор извеняюсь, но моим узлом бы ты неощибся не сомневайся методика таже старой закалки

Последний раз редактировалось Rizo, 28.02.2012 в 16:21.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 16:26
#25
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Добавлю свой вклад в стыковку на сварке. Сварка на накладках лучше чем в нахлест да дествительно можно и без ванной сварки
Ваше соединение, показанное на вложении, можно выполнить со стержнями до 25 диаметра (см. ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры ...."). Можно на накладках с двух сторон (С21, С22) но это гемморойно для строителей во-первых, а во-вторых такие соединения возможны только для арматуры без термомеханического упрочнения, с оным - только до 32 диаметра, а у автора темы 36 мм.
Так что я за то, чтобы ставить сквозные стержни-выпуски, заменяющие арматуру колонн. Это дешевле, проще в исполнении, быстрее по срокам, к тому чистое решение не противоречащее ни одному нормативному документу.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 17:11
#26
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Ваше соединение, показанное на вложении, можно выполнить со стержнями до 25 диаметра (см. ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры ...."). Можно на накладках с двух сторон (С21, С22) , а во-вторых такие соединения возможны только для арматуры без термомеханического упрочнения, с оным - только до 32 диаметра, а у автора темы 36 мм..
Это верно замечено с одной стороны только для д. 25мм и тд. но я предупредил автора прочитать потом сделать вывод
Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Так что я за то, чтобы ставить сквозные стержни-выпуски, заменяющие арматуру колонн. Это дешевле, проще в исполнении, быстрее по срокам, к тому чистое решение не противоречащее ни одному нормативному документу.
А вот я тоже всегда делал сквозные стержни для всех проектах где негде не противоречит нормативному документу
НО недавно один эксперт после того как посмотрел расчет в лире и альбом КЖ была колона сеч. 40х40см. с арматурой 8d20 (5-ти этажный жилой дом в сейсмическом районе) и сказал как я представляю стыковку арматуры колонны внахлест ( у меня каркас всюду одинаковый тип размеров) привел пример (эксперт) на стройке когда будут ставить каркас друг на друга то получится что строители один каркас уменьшают соответственно меняется эксенцриситет в колонне (меня спасло то что Турецкая компания которая будет строит умеет гнуть тшательно верхнюю часть каркасса и одевать его друг на друга) но 36 диам. думаю врядли смогут так сделать
И еще один вопрос автору как так может выйти расчет 12 диам. 32 мм сеч 50х50см
Совет лучше сделать на муфтах но сначало ознокомится с документацией

Последний раз редактировалось Rizo, 28.02.2012 в 17:49.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 17:21
2 | #27
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Можно на накладках с двух сторон (С21, С22) но это гемморойно для строителей
С чего вы это взяли? А впрочем - на вкус и цвет товарищей нет. Вольному воля.


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
такие соединения возможны только для арматуры без термомеханического упрочнения, с оным - только до 32 диаметра, а у автора темы 36 мм.
Протяженными швами нельзя варить свыше 32 диаметра? С чего вы это взяли? Посмотрите, например, ТСН 102-00* "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С АРМАТУРОЙ КЛАССОВ А500С И А400С" - там есть прямые указания по сварке термомеханически упрочненной арматуры.
На мой взгляд ставить, например, арматуру А500С диаметром 36 мм в колонны (где арматура сжата) - это расточительство, расчетное сопротивление на сжатие у такой арматуры меньше, чем на растяжение. Такая арматура хороша только растянутая, где нибудь в балках длиной метров 12 и более.
olyaamart, так какого у вас класса арматура?

Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
ставить сквозные стержни-выпуски, заменяющие арматуру колонн. Это дешевле, проще в исполнении, быстрее по срокам, к тому чистое решение не противоречащее ни одному нормативному документу.
Это опять таки - кому что нравится. Одни строители с удовольствием так делают, а других и палкой не заставишь.
В любом случае - ну поставили вы каркасы пусть даже и на 2 этажа, а дальше все равно придется решать вопрос со стыковкой стержней колонн.
На мой взгляд - лучше запроектировать сварные стыки арматуры колонн с короткими выпусками из фундаментной плиты. Ну а если строители предложат обойтись без этого и захотят ставить арматурные каркасы колонн сразу аж на 2 этажа - флаг им в руки, ветер им в спину! Пусть так и делают!
Топикстартеру здесь уже много чего предложили. Пусть сам выбирает!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 17:23
#28
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


прикладываю эскиз
расчет был выполнен в Скаде, затем перепроверен в Арбате.
Арматура А400 диаметром 36
поперечная арматура А400 диаметр 16 шаг 200
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 569
Размер:	60.2 Кб
ID:	75633  
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 17:33
#29
dim998


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 12


Информация по различным типам муфт
http://www.promstroysever.ru/armaturnye-izdeliya.html

На сварке накладками тоже можно, но к сварке в условиях стройплощадки исторически отношусь настороженно ИМХО
dim998 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 17:37
#30
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
прикладываю эскиз
расчет был выполнен в Скаде, затем перепроверен в Арбате.
Арматура А400 диаметром 36
поперечная арматура А400 диаметр 16 шаг 200
Стержни выпусков из фундаментной плиты расположены неудачно. Вы резко уменьшаете hо и, соответственно, несущую способность колонны. Даже если у вас нахлест, то почему нельзя поставить стержни выпусков сбоку от стержней колонны?
Делайте соединения стержней на сварке или муфтах - центруйте стержни относительно друг друга по высоте колонны.
А400 - это наверняка обычная А-III, и всякие разговоры о трудностях сварки такой арматуры отпадают.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 17:38
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
При больших диаметрах нужно делать выпуски на всю высоту подвала, а лучше сразу на подвал и 1-й этаж (если там тоже этот же диаметр и этаж не сильно высокий). При сквозном армировании двух этажей сразу экономится раматура на нахлестах + упрощается технология + выполняется требования СП по максимальному проценту армирования (заказчик и строители приветствуют такое решение).
Не знаю какие заказчики приветствуют выпуски на этаж, а тем более на два этажа.
Цитата:
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
12ф36? А в зоне перехлеста соответственно 24ф36.
У вас арматура в колонне растянута? Что-то сомневаюсь, особенно в нижних колоннах. В верхних такое может быть, Но можно сделать шарнирное опирание последнего перекрытия. И другой вопрос если колонна 500х500, а требуется 12 стержней 36 диаметра у вас по деформациям все проходит? В моей практике такое редко бывало. В основном приходится увеличивать сечение.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 17:43
#32
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
прикладываю эскиз
расчет был выполнен в Скаде, затем перепроверен в Арбате.
Арматура А400 диаметром 36
поперечная арматура А400 диаметр 16 шаг 200
Как то многовато для данного сечения арматура ну если проверели чтож поделать, не думаю что у вас получится так согнуть арматуру тем более диам. 36мм как сказал один эксперт красиво нарисовано не больше (а что получется на стройке один БОГ знает), если эксценстриситет (перемещение арматуры в колоне) поменяете то у вас наверное диам. арматуры 40 (требуемое по расчету) выйдет так что почитайте про сварку больше или на худой конец МУФТОВОЕ СОЕДЕНЕНИЯ

Добавлю
(мало ли что говорят строители) если строителей слушать и они много чего скажут. Например, что у них нету хорошего крановщика для башенного крана, тогда давайте будем проектировать только 5-этажей не больше

Последний раз редактировалось Rizo, 29.02.2012 в 12:54.
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > выпуск из фундаментной плиты в колонну

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28