Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?

Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2012, 16:45 #1
Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?
sbar
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 3

Руководство "попросило" подготовить эскизный проект системы электроснабжения коттеджного посёлка в двух вариантах - в воздушном и кабельном исполнении.

Предлагаю обсудить основные достоинства и недостатки обоих вариантов, так как опыта в реализации подобных проектов нет.

Основные параметры поселка: площадь 10 га, форма практически квадратная, 49 участков, 15 кВт на участок, ввод питания 10 кВ с опоры.

Один из вопросов, который возник -можно ли разместить подстанцию в центре поселка, чтобы уменьшить потери?
Просмотров: 16042
 
Непрочитано 01.03.2012, 16:50
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от sbar Посмотреть сообщение
Предлагаю обсудить основные достоинства и недостатки обоих вариантов, так как опыта в реализации подобных проектов нет.
А чего тут обсуждать? Есть два параметра
1. Цена реализации
2. Хотелки заказчика

Соответственно считается оба варианта и предлагается заказчику. А он уже выбирает что ему лучше: подешевле или чтоб столбы не мешали.

Цитата:
Сообщение от sbar Посмотреть сообщение
Один из вопросов, который возник -можно ли разместить подстанцию в центре поселка, чтобы уменьшить потери?
И тащить 10к в центр поселка?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 17:11
#3
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


если посёлок с нуля выгоднее кабелем в земле ( в дороге) параллельно с остальными коммуникациями, ТП на углу посёлка и магистраль 0,4кВ закольцевать
Dym вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 21:29
#4
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


49*15=735кВт потребляемой мощности в какую магистраль кольцевать будете? какие фидеры отходящие на ТП будут? ответвления по улицам как делать? а к домам? колодцы кабельные? а потом копать, если чо?
не дороже ли, чем ВЛИ обойдется?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 23:35
#5
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


коэффициент спроса не забываем даже в час пик. если всё с нуля в землю не дороже и гораздо эстетичнее. коэффициент использования кабеля в земле выше (в случае воздушки сечение жил по любому не уменьшится). магистральную петлю нормально разомкнутую в середине никто не заставляет делать одну, ответвление реализовать в сборке на несколько абонентов разом несложно (можно сразу в учётной). а если чо это чо? газ, вода и канализация лежат и ни чо и сильно подозреваю что техусловия не выбранны, запросто всплывёт требование запитать посёлок от двух разных линий среднего напряжения, то есть сделать ТП проходной при такой мощности. повторюсь , этот вариант выгоднее когда весь посёлок делается с нуля разом со всей сопутствующей инженеркой.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 12:06
#6
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


ну, сечение магистрали все равно на получасовой максимум рассчитывать, т.е. близко к потребляемой будет(ибо и потребляемая на коттедж не есть установленная, так ведь?)
а в остальном, да, без ситуации и техусловий сфероконина все равно
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 12:31
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


вопрос же как задать мощность для расчета. Может у заказчика требования 15 кВт для всех выдать в любое время, т.е принять Кс=1
На краю эстетичнее но дальние линии получатся с пароход из за потерь напряжения. Дальше 250 м тащить уже нецелесообразно.
Мы всегда предлагаем в земле. а какая проблема кстати 10 кВ в центр поселка завести?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 09:38
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Из своего линчного опыта: ТП на углу (на окраине) и кабель вести в земле. Разбить нагрузку например по 10 домов, и возле них ставить распределительные щиты (типа ПР-11 или аналоги) на 10 отходящих линий (+ резерв). Получится с ТП 10 линий до этих щитов.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 19:07
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


всегда лучше кабельные подземные линии...
другие хуже...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 08:19
#10
angel-fear

инженер-электрик
 
Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Сообщений: 134


Делали такой проект. ТП-10/0,4 примерно по углам участка, от них (тут уже зависит от конфигурации деления участков, вобщем топарь смотреть надо) кабельными линиями поперли по участкам. Причем у нас по ТЗ требовалось резервирование, то бишь в параллель прокладывалось два кабеля изначально. Рядом с каждыми двумя домами ставим ВРУ с перекидным рубильником на каждый дом. Таким образом, один дом запитан от одной КЛ, второй - от другой, но и в любой момент любой из домов, в случае чего, можно перекинуть на другую ветку. Этим убивается куча зайцев - никакого холодного резерва, потери вдвое меньше и надежность ЭС.
Да и доступность учета опять же...
angel-fear вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 16:42
#11
Petrov-Vodkin


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
кабельными линиями поперли по участкам
Ой ёй ёюшки ёй ёй!
Хоть линию застройки домов и не зря придумали - в нашем городе такие участки никто бы покупать не стал.
Этот же драгоценный клок земли на кадастровый учет ставится и оформляется в собственность. А потенциальному собственнику нафик не нужны всякие там чужие коммуникации на участке.

И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок, а не на окраине. Об этом говорит здравый смысл и любой учебник. 10кВ к ней кабелем дотянете без особых проблем.

Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 03.04.2012 в 16:49.
Petrov-Vodkin вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 11:09
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок, а не на окраине. Об этом говорит здравый смысл и любой учебник. 10кВ к ней кабелем дотянете без особых проблем.
как правило середина самая дорогая и никто там подстанцию воткнуть не даст, вот и плодятся маразмы 400м линии по стороне 0,4 кВ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 11:33
#13
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок, а не на окраине. Об этом говорит здравый смысл и любой учебник.
Какое счастье, что ты у нас за градостроительную политику не отвечаешь, а у тех кто отвечает и "здравый смысл" другой и учебники другие.
А то ты бы точно воткнул ТЭЦ на красную площадь: А чо? Как раз центр нагрузок...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 13:56
#14
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Вопрос меньшего масштаба: А от столба кабель под землей можно проложить? По воздуху - на пути деревья. Как то можно на столбе его защитить?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 15:22
#15
Petrov-Vodkin


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок
Этим я хотел сказать, что место установки подстанции является результатом множества компромиссов (соблюдение норм, расчеты, красивости, денюжки...), а sbar как проектировщик ЭС должен направить свои хотелки в сторону центра нагрузок. Но предвидеть, что туда она никогда не попадет

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
как правило середина самая дорогая и никто там подстанцию воткнуть не даст
Середина разная бывает. Например, в прошлом году делали поселок, так у него в центре: АБК, школа с бассейном, детский сад и еще куча всего по мелочи.
Уважаемй наш Main Urod со своим альтернативным здравым смыслом и боязнью тащить 10 кВ по поселку испытал бы некислые трудности в такой ситуации. Хотя каждый день ходит по улицам города, топчет ногами высоковольтные кабели и ничего...
Petrov-Vodkin вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 16:47
#16
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Какое счастье, что ты у нас за градостроительную политику не отвечаешь, а у тех кто отвечает и "здравый смысл" другой и учебники другие.
А то ты бы точно воткнул ТЭЦ на красную площадь: А чо? Как раз центр нагрузок...
Какое несчастье, что подобные люди за градостроительную политику зачастую отвечают. Не путайте божий дар с яичницей. КТП отнюдь не ТЭЦ. И по АР и по ГП можно(и нужно) здание ТП обыграть как единое целое с коттеджами (в случае комплексной однотипной застройки) или нейтрально и гармонично (в случае индивидуальной). Кстати, на Красной площади есть ТП, встроенные.
ИМХО ТП надо ставить в центре. Там и магазины, и общепит, другие обществ. здания. Не центр, а эпицентр нагрузок. Площадь отводимого под ТП участка мизерная и может быть расположена в неприменимой для коттеджа месте, напр. треугольные участки (у Вас же не квадратно-гнездовые планировки посёлка).
Теперь про тип прокладки. Что-то все стали исключительно творческими личностями. А про цену и удобство обслуживания никто уже не думает? А-У-У! Инженеры! Какие кабели централизовано? Какие такие ВРУ наружной установки? (кстати, какое Вы конкретно оборудование для ВРУ использовали? У1?) Кабельные колодцы применять? Отвод драгоценной землицы под ТП. Ой-ой! А отвод под КЛ сколько будет? Есть нормальное, проверенное и никому не мешающее решение-ВЛ. Естественно ВЛЗ/ВЛИ. С установкой опор в углах участков. Одна линия совмещенная 10/0,4кВ. ВЛЗ или типа мульти-виски. И кстати, намного лучше, чем ВРУ каждые 2 участка даже с точки зрения наших дорогих архитекторов. Абонентские отводы по желанию-СИП или кабель в трубе в землю. Совсем упоротые архитекторы - применяйте деревянные столбы.
Всё больше впечатление складывается, что даже инженерией у нас заниматься начали архитекторы. Даже не так. Нормальный инженер-архитектор такой ... не занимается. Это дизайнеры какие-то. Рука поневоле тянется к пистолету.

З.Ы. А вот учебники, да и "здравый смысл", на них основанный на всю страну одни были. Только кто-то до сих пор Идельчика на полке держит, а кто-то как купил диплом, так на бытовом уровне и строит проектные решения.
4yk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 18:58
#17
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от 4yk Посмотреть сообщение
Есть нормальное, проверенное и никому не мешающее решение-ВЛ.
Многи заказчики принципиально не хотят ВЛ...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 08:37
#18
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Многи заказчики принципиально не хотят ВЛ...
Хозяин-барин. Хотя когда показываешь им ТЭСВ, взгляды часто меняются. Здесь же благородные доны обсуждали техрешения без привязки к мнению заказчика. То есть основываясь на собственных инженерных взглядах.
С уважением.
4yk вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 11:50
#19
Petrov-Vodkin


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от 4yk Посмотреть сообщение
Есть нормальное, проверенное и никому не мешающее решение-ВЛ. Естественно ВЛЗ/ВЛИ.
Мешающее, еще как мешающее (я про ВЛЗ-10 кВ).
Задача заказчика - из поляны под застройку нарезать максимальное количество участков, это деньги. Соответственно, ширину улицы сделать ну самой минимальной.

А теперь открываем ПУЭ:
Цитата:
2.5.217.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, ..... или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Многовато будет....
Есть допущение конечно - 2 м до забора. Но для вновь строящегося коттеджного поселка - жидковатое решение.
Да и подкосы от этой ВЛЗ куда-то ставить надо, не всегда ж она будет прямая как стрела.
Так что ИМХО - я за кабели 10 кВ.

Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 05.04.2012 в 14:47.
Petrov-Vodkin вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 17:45
#20
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Ну, если ИМХО...
Я же не возражаю категорически против кабеля 10кВ. Но считаю, что это должно быть обосновано. В данном случае ненормальным кажется подземка 0,4кВ(как ни странно). Отсюда следует, что при имеющейся ВЛИ сделать одну ветку совмещённой ВЛИ/ВЛЗ - идеальный со всех точек зрения вариант.

Цитата:
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Рядом с каждыми двумя домами ставим ВРУ
И совершенно без иронии. Очень прошу - дайте информацию по таким ВРУ. Тип, наполнение, установка. Заранее благодарен.
4yk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 01:17
#21
Юрий80


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 4


Кабельная сеть 0,4 кВ будет выгоднее, если дороги ещё не построены, если ещё идёт проектирование жилого массива.
Но, когда дороги уже имеются, вдоль них выкопаны водоотводные канавы, прокладывать кабель в траншее будет затруднительно.
В земле уже проложен водопровод, линии связи, газовые магистрали.
Везде потребуется согласование с владельцами других сетей.
Воздушная сеть 0,4 кВ при уже заселённом городке обойдётся дешевле.
При переходе через дороги не будет повреждено дорожное покрытие.
На столбах вы установите фонари уличного освещения. На столбах же по требованию энергосбыта вы установите узлы учёта электроэнергии.
Ремонт линии электропередачи на воздушной линии пройдёт проще, быстрее и безопаснее, чем работа в траншее. Особенно осенью или весной в дождь!
Хищение электроэнергии всегда будет, но при воздушной линии с изолированными проводами (СИП) более затруднительно.
Раскопанные траншеи всегда вызывают подозрение.
Итак выбор за вами. Кабельные линии скрыты. Но как организовать уличное освещение и подключать новых абонентов?
Воздушные линии - на виду. Быстро монтируются. Дешевле в эксплуатации. Просто подать напряжение на любой участок.
Думаем.
Успехов. Честь имею.

Новое строительство ВЛ 0,4 кВ
Юрий80 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 11:27
#22
angel-fear

инженер-электрик
 
Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Сообщений: 134


Имелось ввиду не по территории участков, конечно! К участкам вдоль дорог, разумеется.
angel-fear вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 15:56
#23
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 427
<phrase 1=


А потом по опорам еще и оптику повесить можно (для интернета) и телефон (ну это если интернет отдельно от телефона будет).
Из всего прочитанного пост №21 наиболее убедительно доказывает преимущества ВЛ перед КЛ.
Освещение улиц никто не отменял. Да и потом вдруг уровень грунтовых вод будет такой, что весной в эти колодцы можно будет только с аквалангом залезть?
Alexeipost вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 11:51
#24
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Хищение электроэнергии всегда будет, но при воздушной линии с изолированными проводами (СИП) более затруднительно.
Не вводите в заблуждение, воровать с СИП гораздо проще и безопаснее
Саморезы вкручиваешь изоляцию и получаешь готовые клеммы для подключения. (исключение коаксиальный кабель, но его я только видел на картинках)

Ну а если по теме: КЛ если грамотно спроектирована и проложена - гораздо эстетичнее и надежнее.
Но по соотношению финансовых затрат ВЛИ в разы дешевле.
Так что если поселок не супер-пупер показательно элитный то тогда 100% в сторону ВЛИ будет принято решение.
ТП НЕОБХОДИМО ставить в центр нагрузок, либо жители самых отдаленных от ТП домов Вас проклянут.
ВЛ 10кВ можно выполнить в виде ВЛЗ 10кВ и на этих же опорах ВЛИ 0,4кВ повесить,так и дешевле и места меньше займет.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 21:32
#25
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да только охранная зона у ВЛ 10 сколько? задача проложить газ и электрику параллельно, в случае с ВЛ сколько расстояние и сколько с кл? посмотрите сильно удивитесь.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 20:41
#26
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


берешь мультивиски... и тянешь где получится... земля-вода-воздух...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 09:13
#27
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


тоже вариант кстати )
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2012, 14:40
#28
Денис Ч

проектировщик
 
Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20


по желанию заказчика разрабатываю 2 варианта и укрупненки смет, дальше он выбирает, КЛ или ВЛ и подписывает стадию П для дальнейшей разработки. посадку тп оговариваю сразу, чем дальше от центра нагрузок, тем выше сечения и длины кабеля. часто заказчик ради эстетического вида идет на удорожание.
Денис Ч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Ищу книгу Барг И.Г., Эдельман В.И. Воздушные линии электропередачи: Вопросы эксплуатации и надежности. KonGo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.09.2009 21:15