Гидроизоляция существующего фундамента
seether
 
технадзор
 
Россия
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15

Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой - в существующем загородном доме у заказчика потекла грунтовая вода между фундаментными блоками. Видимо, когда это возводили о наружной гидроизоляции никто не позаботился. Собственно, вопрос - как сделать надежную, долговечную гидроизоляцию со стороны подвала, так как вокруг дома все заасфальтированно и вскрывать никто не даст? Желательно, что бы вышло не особо дорого, но качество, все же, важнее.
P.S. сам пока склоняюсь в сторону гидроизолирующих смесей пенетрон+пенекрит.
__________________
Что нам стоит дом построить :D
Просмотров: 19427
 
Непрочитано 24.04.2012, 01:56
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от seether Посмотреть сообщение
P.S. сам пока склоняюсь в сторону гидроизолирующих смесей пенетрон+пенекрит.
Да...
Если сделать все по технологии, то поможет
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 07:39
#3
komhoz


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 27


Мы как то сталкивались с данными смесями. Нам "эксперты" (не знаю насколько можно верить или нет, но мы поверили, приняли их мнение) сказали, что пенетронные различные смеси это для напорна. Т.е. они начинают работать только под напором воды. Ну в грунтах соответственно и напор соответсвующий. А вот если просто стоит дом а вокруг вода, то здесь лучше добавки и технологии фирмы Sika. Это не реклама. Это мы так делали по совету "экспертов якобы" по гидроизоляции.
komhoz вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 08:30
#4
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Подумайте сами. Замазывать щели между фундаментными блоками жёстким цементно песчаным раствором...
Да, какое то время стоять будет, но весной обязательно потечёт.
И никакие "добавки" в бетон не помогут, ибо бетон то уже твёрдый...
Здесть так - если хотите надёжности, то
1. либо откапывайте вокруг дома и делайте наружную гидроизоляцию. Между прочим, есть специальные "литые" составы на полиуретановой основе, и для их заливки необходимо откопать грунт на ширину лопаты (потом устанавливается опалубка и заливается смесь между опалубкой и стеной дома).
2. Инъектировать во все щели. А их как я понимаю очень много, да и щели сквозные. Так что расход инъекционной смолы будет очень большой.
3. Проклеить все щели эластичной лентой. Но по технологии потребуется зачистить бетонную поверхность вокруг шва, а это море пыли, расход шлифкругов. Также добавьте стоимость клея и самой ленты.

Заделать только течи - бесполезно, вода тут же найдёт дырочку в другом месте.

Ещё инфомация для размышления:
Если сделать водонепроницаемый слой изнутри, то Вы запрёте воду в теле бетона. Так что подумайте по-поводу коррозии арматуры в постоянно влажной среде? Особенно это актуально для пенетрона, который содержит большое количество солей.
Дёшево- хорошо не бывает. И забудьте про пенетрон как про кошмарный сон.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 08:42
#5
Табурет

Инженер
 
Регистрация: 24.04.2012
СПб
Сообщений: 1


Попробуйте расшить швы и замазать их заново гидроизолирующим безусадочным составом на цем основе. если не поможет - пронагнетайте швы полиуретановыми смолами. Последнее дорого, но эффективно! Можно еще герметиком попробовать швы промазать, но предварительно необходимо остановить воду. А герметик выбрать нейтральный.
Табурет вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 09:15
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


пенетрон+пенекрит и будет вам и хозяину дома счастье, пост №4 ересь
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 09:31
#7
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709



Жертва маркетинга? Верите в чудеса? Или Вы продавец Пенетрона и потому так нагло товергаете другое мнение?
Пенетрон = РАЗВОДИЛОВО для лохов
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 10:02
#8
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


А может взглянуть на проблему с другой стороны - выявить причину появления воды и устранить именно ее, выполнив дренаж например ?
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 10:12
#9
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Обследование - абсолютно правильно! С этого и начинать нужно.
А вот по поводу дренажа...
Где его делать?
Снаружи заказчик на хочет, а делать дренаж изнутри... Насос придётся в подвале ставить, опять же стены будут постоянно влажными. Можно конечно дополнительную стенку поставить и в подвале будет сухо, но наружная стена будет разрушаться из-за замораживания-оттаивания в мокром виде.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 10:31
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да...
Если сделать все по технологии, то поможет
Бесполезно! Вода все-равно найдет выход из затруднительного положения. Если только полностью весь подвал изнутри оклеивать (делать герметичным), но в этом случае лет через 10 фундаменту КiРдbIk наступит.

Я почти на все 100% согласен с Liukk, кроме поста №7.
В некоторых ситуациях "Пенетрон" незаменим, хотя есть много его аналогов (некоторые значительно дешевле).

Откапывать все нужно и снаружи гидроизолировать, иначе никак (ИМХО).
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 11:02
#11
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


я бы жертв попросил прикусить язык!
на производственных объектах своего предприятия успешно применяем пенертон, и это не реклама, а реальный опыт!
на одной из фекальных насосных которая заглублена на 4 м в землю мы решили проблему с грунтовыми водами, рядом мойка большегрузной техники и вода присутствует постоянно. "пропенекритили и пропенетронили" все по технологии, прошло 4 года - проблем нет! (для справки - стены насосной блоки ФБС)
кстати, успешно используем эти материалы для гидроизоляции полов технологических секций наших обогатительных фабрик - нигде ничего не течет!!!
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 11:06
#12
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Я почти на все 100% согласен с Liukk, кроме поста №7.
В некоторых ситуациях "Пенетрон" незаменим, хотя есть много его аналогов (некоторые значительно дешевле).
У меня накоплено очень много негативной информации по "проникающей гидроизоляции" в том числе есть результаты испытаний Зипекса (Xypex) в сравнении с гидрофобными штукатурками различных западных производителей. Также есть результаты российских испытаний нескольких марок сей гидроизоляции и все они (за счёт высокого содержания водорастворимых солей в своём составе) показали повышенное водопоглощение при частичном погружении образца (касание кубика одной стороной), что и происходит с фундаментом в нашем случае, когда вода касается наружной стенки фундамента.
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 17:36
#13
seether

технадзор
 
Регистрация: 30.09.2008
Россия
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В некоторых ситуациях "Пенетрон" незаменим, хотя есть много его аналогов (некоторые значительно дешевле).
можете пару примеров конкретных смесей привести?
__________________
Что нам стоит дом построить :D
seether вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 20:27
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Google - поиcк - "проникающая гидроизоляция". Читаете, звоните, приценивайтесь.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 11:27
#15
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


имел положительный опыт применения пенетрон-адмикс (при правильной технологии приготовления бетонной смеси). Предполагаю, что и аналоги при добавлении в бетонную смесь поведут себя достойно.

Применение же "обмазочных" составов - целиком на совести производителя работ. Можно и на стройке из г..на мастику битумную приготовить грамотно, промазать на совесть и лет 5 воды в подвале не будет а можно материала млн. на 2руб. извести и насосами воду потом отчерпывать.

Считаю, что именно отсюда и разница в оценках. (Не оставляет Пенетрон равнодушных)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2012, 20:36
#16
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


По поводу добавок от Пенетрона для увеличения водонепроницаемости бетонов.
Имел следующий опыт:
На выставке, на стенде Пенетрона мне сказали, что Питерское "объединение 45 минут", дало полжительное заключение о добавке.
Я очень хорошо знаю этого человека, который проводил эти испытания, и знаю, что он негативно относится к пенетрону. Звоню ему объясняю ситуацию, а он мне говорит следующее: "приехали, привезли какой-то тонкий серый порошок.." .Короче, результал по увеличению водонепроницаемости действительно имел место, но "объединение 45 минут", использует микрокремнезём который намного дешевле и намного эффективнее, а добавку в бетон от пенетрона будет использовать только по настоянию заказчика и только под его ответственность. С помощью микрокремнезёма мой знакомый получал водонепроницаемоть св. W36 благодаря грамотномому подбору гранулометрии заполнителя и использования тонкого наполнителя (каменная мука - для заполнения пор песка) и микрокремнезёма (для заполнения пор, оставшихся от каменной муки)
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2012, 21:51
#17
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
мой знакомый получал водонепроницаемоть св. W36 благодаря грамотномому подбору гранулометрии заполнителя и использования тонкого наполнителя (каменная мука - для заполнения пор песка) и микрокремнезёма (для заполнения пор, оставшихся от каменной муки)
И чем мука и микро( нано) отличается от пыли? ...Теоретики блин
shifr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2012, 22:19
#18
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


В старые добрые времена, когда никто и знать не знал о всяких там ватерстопах , пинетропах выполняли торктет-штукатурку и штукатурку раствором "Гиццера". Что это за зверь. После переработки нефти получали кукерсольную мастику. Эту мастику добавляли в ц/п р-р . Наносилось это безобразие на мокрую стену. Надо было делать очень быстро, т.к. процесс схватывания очень быстрый. Эстетики, правда никакой - черная рваная стена. Потом приходилось наводить лоск. Результат был. Правда надо было организовывать интенсивную вентиляцию - вонизм ужастный.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2012, 22:25
#19
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
И чем мука и микро( нано) отличается от пыли? ...Теоретики блин
Да тем же, чем щебень отличается от песка.

Заметил, чем лучше проектировщики разбираются в гидроизоляции, тем хуже они отзываются о пенетроноподобных материалах.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 13:29
#20
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Да тем же, чем щебень отличается от песка.
Учите материальную часть.
Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Заметил, чем лучше проектировщики разбираются в гидроизоляции, тем хуже они отзываются о пенетроноподобных материалах.
Оно по Вашим вы высказываниям и видно)
shifr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 14:06
#21
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


to shifr
Захотелось по-троллить?
Если вас действительно интересует гидроизоляция в общем и гидроизоляция швов в частности - пишите в личку, пообщаемся.
Готов также пообщаться по поводу гранулометрии бетонных смесей, в том числе и как подбирать идеальный состав заполнителя для бетона. У меня есть даже программа от компании Sika по подбору заполнителя для самоуплотняющегося бетона.

Последний раз редактировалось Liukk, 13.05.2012 в 14:12.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 19:13
#22
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Если вас действительно интересует гидроизоляция в общем и гидроизоляция швов в частности
Не интересует. Для себя я нашел решение...
Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
от компании Sika
А ларчик то просто открывался...)))

Последний раз редактировалось shifr, 13.05.2012 в 19:58.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 19:36
#23
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Не являюсь ярым стороником или противником пенетрона. Но могу сказать что в каждом конкретном случае принимать решения 0 гидроизоляции надо исходя из конкретных конструктивных решении здания (сооружения), гидрогеологических условий и пр. Пенетрон может помочь, но при условии применения его с умом.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 20:02
#24
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Liukk, поддерживаю Вас!
На сайте периодически возникают "новые" темы, посвященные скрытой рекламе "пенетрона"... надоело.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 20:09
#25
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Liukk, поOfftop: ддерживаю Вас!
На сайте периодически возникают "новые" темы, посвященные скрытой рекламе "пенетрона"... надоело.
Что Liukk продает мы поняли, Offtop: а вот что Вы продаете?)
shifr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 20:27
#26
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Что Liukk продает мы поняли,
Да тут КОЛЛЕКТИВ "пенетрон" пиарит...

Продаю "Заключения о причинах протечек в подземных сооружениях..."

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 13.05.2012 в 20:39.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 21:15
#27
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


Liukk, ТЕХОРГСТРОЙ - я тоже против Пенотрона - только не в терновый куст ), какая-то хим.добавка в смесь, какая-то обмазка с той же ренью - смысл делать композитный материал из бетона - являющиемся прекрасным самодостаточным материалом - нафиг эта корочка с W20 на бетоне с W4 ? - меняя послойно свойства бетона - расслаивая саму конструкцию с неостановиымы процессом уплотнения по глубине кристаликов - зачем это благое намерение - это блеать на рак похоже! для гидроизоляции ? помазал и забыл, но это конструкция а не болезнь что бы ее химией лечить проектируя на срок жизни бетона 50-100лет зачем доверять-позволять людям вмешиваться в свою рассчитанную, запроектированную конструкцию, в принятые решения по гидроизоляции - какихтопареньков от химической сохи (тут ирония ) : (с гарантией два года на работы )
anton.ekb вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2012, 21:46
1 | #28
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А ларчик то просто открывался...)))
Что Liukk продает мы поняли,
Ничего то вы не поняли, так что зря иронизируете.
Я в Зике уже лет шесть как не работаю. И там занимался техническим сопровождением, а не продажами.
И компания Зика мне глубоко безразлична, просто материалы там очень качественные, не чета Пенетрону. Поэтому есть с чем сравнивать.

В качестве юмора. Фургон от Зипекса (Xypex) у офиса Sika Словакия. (Это реальное фото, не фотошлёп). Xypex наравне с Пенетроном считают себя самыми крутыми в области гидроизоляции. Интересно, и что это они делают у конкурентов?
У Зики до последнего момента не было проникающей гидроизоляции. А появилась только под давлением рынка, в угоду моде и желаниям клиентов, которые хотели "чуда".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Xypex Sika.JPG
Просмотров: 197
Размер:	60.0 Кб
ID:	80146  

Последний раз редактировалось Liukk, 13.05.2012 в 22:02.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 09:00
#29
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


anton.ekb

Высказанное Вами мнение по поводу пенетрона демонстрирует знание вопроса...
Тем не менее я не против ремонтных материалов на цементной основе. В качестве ремонтных, они бывают незаменимы. Но в этих случаях следует честно говорить, что речь идет ОБ УЛУЧШЕНИИ СИТУАЦИИ, а не о полноценной гидроизоляции.
Я категорически против оголтелого воспевания свойств пенетрона как самостоятельного гидроизоляционного материала.
Обращаю внимание еще на один аспект, так сказать исторический.
Как известно все новое - это хорошо забытое старое. В том числе и "проникающая гидроизоляция" которая широко применялась в конце 19 - начале 20 веков.
Предтечей ей был метод флюатирования бетона (флюаты Кесслера, Гауеншильда и т.д.). Потом появились сухие смеси и добавки. Например, Церезит.
Несмотря на ШИРОКОЕ применение, от их использования все-таки отказались...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image-11.jpg
Просмотров: 161
Размер:	94.4 Кб
ID:	80169  
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 09:48
#30
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Как известно все новое - это хорошо забытое старое. В том числе и "проникающая гидроизоляция" которая широко применялась в конце 19 - начале 20 веков.
Ну проникающая - это конец 40-х начало 50-х. А в конце 19 - начале 20 веков это просто плотные цементные штукатурки.....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 12:07
#31
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Если допустить, что определения "флюаты" и "проникающая гидроизоляция" ПО СУТИ - одно и то же, то именно конец 19 - начало 20 веков...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 19:14
#32
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


to ТЕХОРГСТРОЙ
И я не против гидроизоляции на цементной основе.

Всем для информации:
Между прочим, большинство ремонтных растворов на цементной основе обладают очень высоким сопротивление проникновению водяных паров, причём выше, чем у специализированных гидроизоляционных штукатурок.
Мапеластик от Mapei вообще очень достойная вещь и даже растягивается на миллиметр другой, может и трещины перекрывать. Но вот только мазать им нужно со стороны давления воды...

По-поводу флюатирования.
Как то экспериментировал с флюосиликатом магния, помазал им бетонную плиту. Реакция была прекрасной, на поверхности шипело и пузырилось. На следующий день попытался повторить - фигушки, ничего уже не впитывалось. Т.е. реакция прошла в верхнем слое бетона, образовался уплотнённый слой, и этот слой воду (водный раствор) дальше уже не пускал. Толщину этого слоя не измерял, но не думаю, что он был больше пары мм.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 19:27
#33
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


А у меня такая проблема - в подвале гаража сыро. При строительстве не сделана гидроизоляции против капиллярной влаги. Стены из фундаментных блоков танут влагу из грунта (в основном - по швам между блоками). Как это устранять? Если применять Пенетрон - так дешевле другой гараж купить.
А какие мнения будут о "Силоре" (полиуретановая композиция)? http://www.adgeziv.com/production/silor/

Подскажите технологию и материалы - как избавиться от поступления капиллярной влаги через стены подвала в подвал? Возможности откопать и сделать гидроизоляцию снаружи - нет. Можно только изнутри подвала что-то сделать. Вопрос - что?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 20:10
#34
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


У Вас течёт не бетон, а швы. Поэтому и герметизировать нужно именно швы. Поэтому никакой пенетрон Вам не поможет
Самый эффективный, но и самый дорогой, способ при ремонте протекающих швов изнутри - инъектирование, только дешевле будет откопать гараж снаружи и сделать нормальную гидроизоляционную мембрану, ибо швов у Вас очень много, как ч понял. Из чего делать мембрану - это уже зависит от предпочтения, количества денег и предполагаемого срока службы...
Способов инъектирования, как и материалов (полиуретаны, акрилы, да тот же латекс) много. Вот только для того, чтобы инъекционный материал имел адгезию к бетону, бетон должен иметь открытые поры (это если инъектировать без давления) либо инъекционный материал должен подаваться под давлением превышающим давление паров в теле бетона, а это дополнительные расходы.

Если давление воды небольшое (до 3м вод столба), а бетон прочный, то можно проклеить все швы изнутри специальной лентой, но и это не совсем дешёвое "удовольствие". Ибо потребуется зачистка поверхностей + бетон должен быть достаточно сухим. На мокрый бетон (из которого влага сочится) ни один клей не пристанет.

Короче - требуется обследование
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 21:53
#35
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Да тут КОЛЛЕКТИВ "пенетрон" пиарит...
Цитата:
Сообщение от anton.ekb Посмотреть сообщение
Liukk, ТЕХОРГСТРОЙ - я тоже против Пенотрона...
Так кто и что пиарит?)))

Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Не являюсь ярым сторонником или противником пенетрона. Но могу сказать что в каждом конкретном случае принимать решения 0 гидроизоляции надо исходя из конкретных конструктивных решении здания (сооружения), гидрогеологических условий и пр. Пенетрон может помочь, но при условии применения его с умом.
Знаю одно хорошее решение по гидроизоляции--не допускать её необходимости.)))

Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
...Например, Церезит.
Встречал церезитовую штукатурку кирпичных фасадов, которой лет 50, ремонта не требует. Нигде не смог найти состав(
Не приходилось ли встречать в Оргтехстрое?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2012, 10:50
#36
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Не приходилось ли встречать в Оргтехстрое?
Значит не приходилось(
Будем искать...возможно "с перламутровыми пуговицами"(с)
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция существующего фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение глубины залегания существующего фундамента Bily Обследование зданий и сооружений 11 07.02.2012 10:50
Гидроизоляция сборного фундамента const-13 Основания и фундаменты 18 01.02.2011 22:12
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Наращивание существующего фундамента ALISA 2009 Основания и фундаменты 7 28.04.2009 12:41
Гидроизоляция фундамента M_A Основания и фундаменты 3 30.03.2007 18:07