Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия?
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 29400
|
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368
|
Остановить стрйку.....Менять подрядчика...пока не поздно... Пригоните бурилку....и пусть при вас пробурят...будет видно..что там песок или нет.... Или пару таджиков..пусть откапают шурф.... на 3-4 м...
__________________
Анкл Бенц |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ну зачем же так кардинально. Может все-таки пойти путем alex_bay - выполнить стат.испытания? Это будет надежнее, чем освидетельствование грунтов.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
36 т. несущая способность сваи по грунту, если пригруз 75 т. - это разве значит, что она будет нести эту нагрузку? У подряд. орг. есть лицензия на этот вид работ, вроде они гарантируют, но строить и эксплуатировать нашей организации. Когда лет через 5 фундамент окажется под полной нагрузкой и пойдут осадки - этой организации вдруг не будет в живых? А делать статич. испыт. не хочет наш директор - оч. дорого, а та организация не считает это нужным. Хочется еще спросить, если сейчас отказаться от вдавливания и начать забивать - наверно будет большая разница в осадках на вдавливаемых сваях и забитых до проект. отметки, можно ли арматурой в ростверке это компенсировать и как ее посчитать?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
И на каждую сваю оформляется журнал испытаний? И процесс вдавливания сваи соответствует ГОСТ 5686-94? А где бы в нормативах найти такую запись, что для вдавливаемых свай не требуются статические испытания?
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Даже при забивке контролируют отказ (несущую способность) каждой сваи! Ну и было бы странно не записать в рабочих чертежах о контроле несущей способности при погружении! Чем процесс вдавлиния принципиально отличается от предусмотренного ГОСТ 5686-94?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368
|
Способ погружения свай и испытание статической нагрузкой, для определения несущей способности сваи......это две большие разницы....лично видел в тогда еще г. Горьком дом, который разобрали из за того что не добили сваи..кажется 12 этажей был...
..не надо строить по понятиям...одним дорого...другие ручаются....а лицензии..вроде отменили... ..вызовите проектировщиков...пусть вносят изменения в проект....типа 2 м сваи....послушайте, что они скажут.... и куда кого пошлют...
__________________
Анкл Бенц |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
Что касается стат испытаний, это обычное дело, даже для вдавливаемых свай. То что несущая способность 36т а вдавливающая нагрузка 75т это нормально. Если вдавливали с меньшей нагрузкой (посмотрите журнал, там по каждой сваи должны быть данные) например. 50т - то должно вызвать сомнения. Может у вас сваи с запасом? 36т на 9м это только при плохих грунтах. Ну а если стат испытания пройдут - пусть остаются. Вообще то перед массовым задавливанием, делают контрольные, определяют длину свай, согласовывают и заказывают, это тоже должно быть указанно в проекте. Показали бы геологию, разрез по сваям непонятно же ничего: куда сели, однородность слоев, показатель текучести суглинков, вода и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Вот и подрядчики говорят, что свая уперлась в песок. Но она ведь должна на 1 м зайти в него. Вчера поменяли сваи на 8 метровые. Одну сваю, кот. торчала на 4 метра просили не срубать. Пригнали сваебойку с соседней секции и благополучно вогнали эту сваю до нужной отметки. КАК ЭТО ПОНЯТЬ? Значит неправильно выбран пригруз для вдавливающей установки? После праздников вызываем геологов прошурфить до песка. Выложу геологию.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
75 тонн, это для свай 25х25, для 30х30 120т. Через мягкие слои прошли, на песке остановились.А нужно зайти хотя бы на метр, но сил не хватило. Естественно строители сказали : да ладно, и так сойдет. Тут надо смотреть геологию и испытывать. Может и сойдет, но лучше, конечно, додавить в песок другой установкой и спать спокойно.
36тонн, да на 9м, да в песке? 36т расчетная или номинальная. Если расчетная то свая по факту несет 36*1,4=50т, т.е и вдавливающая нагрузка должна быть 100т, -110т если в песок. А если пески еще и плотные то и 130т. Можно конечно и лидер, но это в крайнем случае. Последний раз редактировалось FLASH!, 06.05.2012 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Сделайте статическое испытание. Причем оно должно было быть сделано гораздо раньше, еще перед погружением всех свай. Значит вы сами лоханулись и не сделали соответствующих примечаний. По части несущей способности тоже большой вопрос правильно ли вы посчитали, учитывая что опыт у вас не большой в данных вопросах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Несущ. спос. сваи по грунту считала по СНиПу, проверяла, в нашем районе сваи больше 38-40т не несут ( с учетом К=1,4) Статич. испыт. никогда не делали, только динамические, п. ч. сваи забивали. Буду уговаривать сделать испыт., но я не гл. спец., а рядовой конструктор, а гл. спецам под 80 и за 80 лет, их завтра не будет, а мне отвечать(((((
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#1 #7 На сколько помню Допустимая нагрузка на сваю равна (или не более) несущая способность сваи по грунту деленое на коэф. гамма ка
Вы все же определитесь 36 тонн это что?! далее Вас пытаются вернуть (намекнуть) в правильное русло, только не совсем корректно #16 (применительно к сваям таких терминов в нормах нет, мне так кажется..) однако все остальное вполне похоже на правду Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Да. расчет. нагрузка на сваю принята 36тонн, а несущ. способ Fd равна около 50т. Я тоже думаю, что нужно увеличить вдавливающую нагрузку. Субподрядчики твердят, что они пол-города вдавили с нагрузкой 75 т и ничего - все нормально со свайными полями! Посмотрие геологию, плиз!!!
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Кстати, недавно читал, что в водонасыщеном песке при забивании сваи образуется зона уплотнения (под острием сваи), которая со временем (до 2-х недель) разуплотняется до естественного состояния. При вдавливании такой эффект есть?
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
OLGA555N
Ваши сомнения вполне обоснованы, дело "пахнет керосином".. Директора не бойтесь, объясните что Вы действуете в его интересах, к тому же испытания обязательны. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Вы меня извините но с Вашей стороны проскакивает вторая непонятка наводящая на определенные мысли... (поточнее надо быть) а именно: по началу были Цитата:
Вот интересно у Вас в ИГ изысканиях данные статического зондирования есть? Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2012 в 11:27. |
|||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Значит так
![]() Цитата:
Если подписать такие документы просят тебя, то ты можешь требовать предъявить доказательства, которые тебя реально убедят (лично я пене не верю). Это совет на все случаи жизни. Есть фраза, некогда ходившая среди инженеров... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Суть не в этом, суть в том, что процесс испытаний и процесс задавливания - не одно и тоже. Поэтому заявления о том, что каждое задавливание - есть статическое испытание - отметается. Ибо не соответствует оно требованиям ГОСТа (номер см. выше).
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
СНИП 3.02.01-87
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Вот интересно у Вас в ИГ изысканиях данные статического зондирования есть?
Да, есть. Есть даже ведомость расчета несущ. спос. свай по зезультатам стат. зондир. Так, по 1 скв. на глубине 8м от поверхности земли несущ. спос. сваи=78,7т по 4 скв. на глубине 8 м =54,8 т По расчетам вручную получается меньше |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Понятно
Так та стат. зондирование дает более реальные (истинные) значения несущ. способности сваи по грунту.. (тем более если оно производилось для грунтов в уже водонасыщенном/замоченном состоянии) Поздравляю у Вас уже сейчас есть волшебная возможность определить несущую способность свай по данным их фактического погружения и данным стат. зондирования ! ...и предъявить главспэцу диэрэктору подрядчику Судя по геологии сваи все равно (однозначно) необходимо загонять в пески.. Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2012 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
В соответствии с ними строители выбрали бы массу пригруза... А сейчас у них не получается сваю задавить именно из за вашей ошибки.... Сейчас самое простое это все таки назначить статическое испытание, которое скорее всего подтвердит несущую способность свай, ну и откорректировать длину свай в соответствии со статическим зондированием.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Ну вот и ответ на все вопросы, просто при наличии данных статического зондирования, следует выполнять расчет свай основываясь именно на эти данные.
В соответствии с ними строители выбрали бы массу пригруза... А сейчас у них не получается сваю задавить именно из за вашей ошибки.... Сейчас самое простое это все таки назначить статическое испытание, которое скорее всего подтвердит несущую способность свай, ну и откорректировать длину свай в соответствии со статическим зондированием.... Почему из-за моей ошибки??? У них были данные всей геологии, а не мои расчеты. Поздравляю у Вас уже сейчас есть волшебная возможность определить несущую способность свай по данным их фактического погружения и данным стат. зондирования ! Получается (по 1 скв.) на глубине 7-7,5м , где остановилась свая по данным СЗ несущ. спос.=17,2т, если разделить на 1,4 вообще 12,3т. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Девушка поглядите внимательней в нормах кроме 1,4 есть еще кое что, применительно к стат. зондированию
А так да - получается.. Повторюсь Цитата:
Цитата:
А так по хорошему опытный/вменяемый (в моём понимании) подрядчик по началу "бегло пробежится" по всему полю да "понатыкает" пробных свай и если что не так бегом к заказчику.. Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2012 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
Единственный плюс, который я вижу в геологии - то что хуже уже не будет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
OLGA555N
Потому что они подбирали оборудование в соответствии с РД, а на самом деле несущая способность свай выше, соответственно их оборудование не может продавить сваю, на проектную отметку т.к. не хватает пригруза и мощности..... Если бы вы дали несущую способность в соответствии со статическим зондированием 78,7 тн, то они бы взяли более мощную установку, которая смогла бы продавить данную сваю... |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
что в РД принята несущ. способность сваи по грунту соответствии с "теоретическим" расчетом Fd = 40 тонн (здесь и далее значения условные); в соответствии с данными стат. зондирования Fd = 55...80 тонн (и что енто обязательно учесть при подборе сваебойки/погружателя). Вот этот простой набор цифер и буков пресёк бы непонятки Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2012 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Потому что они подбирали оборудование в соответствии с РД, а на самом деле несущая способность свай выше, соответственно их оборудование не может продавить сваю, на проектную отметку т.к. не хватает пригруза и мощности.....
Если бы вы дали несущую способность в соответствии со статическим зондированием 78,7 тн, то они бы взяли более мощную установку, которая смогла бы продавить данную сваю... На чертеже свайного поля стоит прим:" Допускаемая расчетная нагрузка на сваю принята 36,0 т." Эта нагрузка принята по расчету. Я не знала, что нужно писать данные по СЗ,тем более, что они по всем скважинам разные - от 83т до 51т. Но повторюсь еще раз, что у подрядной организации было геологическое заключение с данными СЗ. В чем моя вина? По поводу стат зондирования нужно быть внимательным: поскольку песок с линзами глины и не выдержанный по горизонтали. Могли при зондировании не попасть в линзу и дать высокую несущую способность, а в сваями попадете и получите меньшую. Абсолютно с этим согласна! |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
у Вас же есть глав.спец/гл.констр?! все обсуждаемые Вами вопросы (включая контроль расчетов и наличия примечаний) это его работа! Изучите должностную инструкцию, внимательно! Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2012 в 14:23. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
OLGA555N
Не знание не освобождает от ответственности!!! Ну да все равно вас проверяли главспецы, вот они то и пусть перед руководством отвечают.... Вообще для этого и делают статические испытания, перед погружением свай, чтобы узнать несущую способность свай...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Кто я -См. пост 22. Мне просто интересны последствия бездействия вышепоставленных лиц!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
пример из жизни: свая опирается на набухающие грунты => k=0.5 (к несущей способности по острию). отсюда получаем, что при несущей способности в 60т молот требуется под 100т. P.S. в чертежах конечно это обговаривалось, но все же считаю, что только на проектировщика в данном случае скидывать ответственность - просто нечестно. Подрядчики берут деньги за выполнение фундаментов и деньги немалые (если сравнивать с зарплатой инженера, то вообще несравнимые), и в придачу ответственности нести не хочет, да что там, думать не желает. В старое время при любом мало мальски приличном СМУ свой ПТО был, который и оборудование подбирал с умом а не на коленке. А сейчас товарищи и хотят и рыбку съесть и .... сесть.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Проектировщик прежде всего должен был указать, количество свай которые надо испытать статической нагрузкой...
Никто ответственность не перекладывает, у них была РД по ней и приняли установку, у них может быть вообще этой геологии не было.... Проектировщик тут виноват именно в том, что не указал требования по испытанию свай... Просто подрядчика тут за жабры то не возьмешь....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368
|
Ну я бы разделил все таки ответственность.... то что проектировщик СНИП не читает или не понимает...а для чего нужно статическое зондирование даже и не ведает...это отдельная тема.. Но несущая способность задана с хорошим запасом....( чем уже разорила походу директора) и на безопасность здания это не влияет... А Подрядчик должен был на опытном участке проверить ...сможет ли он задавить сваю.... со сваями всякое случается.... а потом заключать договор.... Хотя конечно Подрядчик объяснит всё ошибкой проектанта.... Как вариант ..переделать проект.... сменить Подрядчика.... и все делать по СНИПУ...
__________________
Анкл Бенц |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
На основании СНИПа следует произвести статические испытания, до устройства свайного основания, но для этого должны быть указания проектировщика в РД.... Так оно и будет, проектировщик допустил ошибку, хотя конечно эта ошибка пошла запас... PS. Вот что бывает когда экономят на проектировщиках и делают проект за копейки....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
di12
Ну я не спорю ошибки всегда присутствуют в нашей работе, не ошибается тот кто ничего не делает... Только надо уметь признавать свои ошибки и уметь находить выход из ситуации.... Сейчас единственный правильный выход, это статические испытания свайных фундаментов с корректировкой, либо длины, либо несущей способности...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Сам не специалист в области темы, но чисто из интереса:
каким образом связана несущая способность сваи с сопротивлением грунта при её забивке/задавливании? Ежели в геологии (гипотетически) будет "полускальный" грунт, который по проекту должен проходиться сваей на большую глубину (до другого "хорошего" грунта), то понятно, что надо бы писать примечания о таких вещах. Но где указано, что ответственность, что свая не может пройти этот гипотетический грунт лежит на проектировщике? Просто как-то вы напугали человека, мне кажется. А вообще да, проектировать надо долго, все предусматривая, ручками и программами, за зарплату в 10 раз больше, вы правы.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
Тут не были предусмотрены одни из важнейших мероприятий, так что адью.... У меня история по веселее была, был выполнен проект одной Московской организацией, по не уточненным ИГЭ изысканиям, мне отдали, делать рабочку... Требовал геологию, но её еще только делали, и надо было уже выдавать РД, ну сделали на основе предыдущих изысканий.... В итоге сваи входили на глубину всего лишь 4-6 м вместо предусмотренных проектом 8 м.... Когда пришли изыскания выяснилось, что суглинок который был несущим располагался на 2 м выше горизонта старых изысканий... Вот и пришлось потом 2000 свай срубать на 2-3 м, после забивки... НА нас бочку не катили, т.к. знали, что мы уже давно требовали геологию, и проектировали по старым изысканиям.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Рассказываю по порядку:
РП был сделан на забивные сваи, ЕСТЕСТВЕННО с указанием динамических испытаний. После забивки и испытания пробных свай жильцы близкорасположенных частных домов пошли с жалобами, поэтому высшим руководством был принят способ вдавливания. Отдали ВСЮ документацию, включая ГЕОЛОГИЮ подрядчику, по составленному договору он несет всю ответственность за свайное поле и он же отрицает стат. испытание, руководство с ним согласно. Как хорошо, что я приняла нес. сп. свай с запасом, а не по СЗ!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
В общем варианта 2, как уже выше сказали.
1) Статические испытания свай и, если устраивает несущая способность, то корректировка длины свай 2) Если твердо принято решение погружать на проектную отметку - то погружение в лидерные скважины Сам сейчас столкнулся с проблемой недопогружения свай. У нас в регионе тоже проблема со сваевдавливаемыми установками. Максимальное усилие установки - 80т, при несущей способности по грунту - 64т(( + геология 2003 года)) Последний раз редактировалось topotun, 12.05.2012 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Да че тут мозги парить друг другу - они (испытания свай положены по снипу- обязательны) Если в проекте какой-нить дебил не указал какие именно сваи испытывать, то производитель работ сам должен про это (снип) знать, и по согласованию с проектировщиками выбрать те сваи (минимум 2 штуки) которые он считает проблемными. А если так как у вас - гоните этого подрядчика на все три буквы.
Будут испытания статическими или динамическими (я думаю жители окрестностей переживут 20-30 ба-бахов, статические все-таки подороже обойдутся) и со стройнадзором найдете общий язык. Развели тут дискуссию.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
alex_bay
То есть проектировщики тут не виноваты, а виноваты тупые подрядчики.... Что ж эти умные проектанты(другое слово не приходит в голову), не заложили испытания свай, и не осуществляли грамотный контроль за строительством объекта.... Чей то топикпастер, ловко хочет снять с себя вину и не хочет принимать грамотное решение, хотя она всего лишь исполнитель, который пытается снять с себя вину... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
alex_bay, а вы , наверно, эту дискуссию не потрудились почитать. В посте 60 я писала, ПОВТОРЯЮ для ... "РП был сделан на забивные сваи, ЕСТЕСТВЕННО с указанием динамических испытаний. Испытания провели, длину свай уточнили. После жалоб жильцов начали сваи ДАВИТЬ, они не пошли на проектную отметку. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Так уже работаем, в других организациях главспецами....
Какое решение приняли то? Ps. Никто тебя не обвиняет, прочти внимательно мой пост. Просто на самом деле было 2 ошибки. Первая это то, то что ты приняла несущую способность по геологии, вторая это то, что не обратила внимание на несущую способность свай согласно испытаниям, раз уж они были... Последний раз редактировалось John_Galt, 13.05.2012 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Я не понимаю, чего так много шума. Если статику делать дорого, то пусть доблестный подрядчик тащит на стройку сваебойку и делает динамические испытания для тех свай которые не дошли до проектной отметки (за свой счет и после отдыха). Даже в нашей глуши есть сваебойки на колесном ходу. Если отказ будет больше проектного то надо менять давилку. И вообще 75 тонн усилие вдавливания- как то мало. У нас давилка на 240 тн не могла 1,5 м мелкого сухого песка пройти. Сваи пришлось колотить.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Спокойнее, девушка, спокойнее... На нервах и на эмоциях еще ни разу никто верное решение не принимал. Это можно на амбразуру со связкой гранат и матюками и кучей эмоций. Глав спецом к вам ? А где вы находитесь? Да и был я и гл.спецом, и гл, констр. и нач.отд. уже не интересно... скучная работа...я лучше вас шкурить буду как надзор....
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Ну, допустим, притащит он сваебойку... Там же сплошное свайное поле. Добить можно только крайние. До второго ряда она уже не дотянется.. Но крайние (какие-нить) 2-3 штуки можно же испытать динамически - а жители окресностей пусть потерпят 10-20 ба-бахов. Но надо при этом присутствовать проектировщику лично, а то подрядчики любят мухлевать..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
пример из жизни 2: по стат.зондированию несущая способность висячей сваи ~100т, по расчету по фи и IL =100т, но мелкая приписка в геологии "грунты набухающие" сводит эту циферь до 60т. Какую цифру выбрали бы Вы для данных условий? (сомневаюсь, что по стат. зондированию)? P.S. к сожалению не могу выкладывать геологию: политика фирмы понимаешь
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
они обязаны выполнять предписания снип часть 3, даже если в проекте не указали контрольные сваи
не всегда. лучше сравнить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
di12
Набухающие и просадочные грунты это другая песня, так что не надо ля-ля... efwl На актуальную версию СНИПа и СП, производства работ будь любезен ссылку сделай.... К тому же читай предыдущие посты, испытания были проведены динамические, о результатах испытания, тут не сообщалось... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
бывают и другие условия при которых лучше сравнить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
![]() да пишу я прим., пишу, и сваи контрольн. указываю, и еще много чего, но если номера снипа нет на чертеже, то гл. инженер прорабу подскажет никто не спорит с тем, что надо указывать контрольные сваи (это написано в снипе часть 2), но если этого нет на чертеже- это не значит, что не надо проводить ипытания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Ну и
11.9. В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5-20 пробных свай (число устанавливается проектом), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего числа ударов на погружение остальных свай не производится. Однако для свай длиной более 25 м дополнительно должна производиться регистрация числа ударов на каждый метр на последних трех метрах погружения. Результаты измерений должны фиксироваться в журнале работ. Число свай в было указано, кстати и испытания проведены динамические(если вы внимательно читаете тему)... Пришел подрядчик с новой установкой, сваи на проектную глубину не вдавливаются, в связи с тем, что несущая способность определена не верно... Блин, че оправдываться то и сваливать все на подрядчика, это новая мода у молодых пошла что ли??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
Сообщение от John_Galt Что ж эти умные проектанты(другое слово не приходит в голову), не заложили испытания свай, в снипе часть 3 написано, что испытания делать нужно (не зависимо от того указали это в проекте или нет) поменялся ппр (технология производства) сваи те же. т.к как сваи не дошли до проектной отметки возник вопрос об их несущей способности. о каком испытании идет речь в посте 66? |
|||
![]() |
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,450
|
ПОС, видимо, не выполнялся.
Или выполнялся за 1 день. Хотя по постановлению №87 про испытания свай там, наверное, можно и умолчать... СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты Пункты 11.4, 11.28 раздела 11 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. - Примечание изготовителя базы данных. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Раз нигде не написано, что это должно быть в ПОС, то и необязательно в ПОС это делать. Хотя разумеется не подобрать предварительно молот или давилку в ПОС это бред. Надо выбрать, а потом "уточнить в ППР". Также в СНиПе раньше действовали требования по динамической нагрузке на соседние здания. Требовался расчет в ПОС. Выбор молота или нагрузки машин был обязателен. Сейчас, в принципе, можно заставить ПОС это делать ссылаясь на "общепринятые нормы делания" согласно Гражданскому Кодексу и на то, что ПД должна быть применима. Но это непросто и долго. Удивительные вещи пишут наши нормотворцы... ![]() Явно вместо форума курят что-то другое. Я, когда узнал, что СНиП местами не действует, тоже в шоке был. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 Статус: Действующий Тип документа: Нормативно-технический документ Дата начала действия: 20.05.2011 СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты", кроме разделов 1 (пунктов 1.1-1.6), 2 (пунктов 2.2, 2.6-2.11), 3 (пунктов 3.1-3.15), 4 (пунктов 4.1-4.13), 5 (пунктов 5.1-5.12), 6 (пунктов 6.1-6.3), 7 (пунктов 7.4-7.10), 8 (пунктов 8.2-8.15), 9 (пунктов 9.4-9.7), 10 (пунктов 10.2, 10.6-10.10, 10.14, 10.15), 11 (пунктов 11.2-11.12), 12 (пунктов 12.5-12.9), 13 (пунктов 13.3-13.8)* включен в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079. ________________ * Указанные пункты, разделы являются пунктами и разделами СНиП 2.02.03-85. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.05.2012 в 16:33. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи недобиваются на положенные 50 см. в несущий грунт. Что делать? | Розмысл | Основания и фундаменты | 34 | 06.07.2021 13:39 |
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) | engineer_a | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2013 21:13 |
Нарушена технология ТИСЭ, какие будут последствия? | Sheva1 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 16.04.2012 13:19 |
Замороженная бетонная подготовка - какие последствия? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 50 | 29.02.2012 18:21 |
Какие последствия могут возникнуть при выравнивание пола | Динho | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 07.05.2009 22:16 |