Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин

Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2012, 11:56 #1
Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин
Son1cs
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73

Здравствуйте! Подскажи пожалуйста, как подобрать размеры пластины для анкеровки арматуры и рассчитать ее. Требуемая длина анкеровки 1450мм, а толщина плиты 700, арматуру гнуть нельзя, диаметр 32мм.
Просмотров: 29734
 
Непрочитано 31.05.2012, 12:00
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


расчет на выкалывание надо производить. Как - можно посмотреть в пособии по жб в разделе "расчет закладных изделий"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 12:05
#3
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


а нет примера расчета?
из СП пункт 8.3.25 При устройстве на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие. Кроме того, при проектировании привариваемых анкерных деталей следует учитывать характеристики металла по свариваемости, а также способы и условия сварки.
а как подобрать площадь и посчитать это, в этом то и весь вопрос

я так понимаю площадь пластины определяется из расчета на смятие,а про длину анкеровки можно уже забыть?

Последний раз редактировалось Son1cs, 31.05.2012 в 12:10.
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 12:12
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


"Руководство по конструированию бет. и ж.б. конструкций...." п.2.41 б) - упрощённый вариант.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 12:29
#5
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


ГОСТ 14098-91 тип Т1-МФ
Stranix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 13:00
#6
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


большое спасибо!
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 11:45
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
а про длину анкеровки можно уже забыть?
Минимальная, тем не менее, регламентируется (точно не помню - 10 или 15 диаметров арматуры). Кроме того, учтите, чем больше длина заделки, тем, как правило, больше площадь поверхности пирамиды выкалывания и выше НС.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 23:05
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста, как подобрать размеры пластины для анкеровки арматуры и рассчитать ее. Требуемая длина анкеровки 1450мм, а толщина плиты 700, арматуру гнуть нельзя, диаметр 32мм.
Делайте по аналогии с фундаментными болтами. Для них же применяют анкерные плиты. Посмотрите ГОСТ на фундаментные болты, там есть справочная таблица с размерами анкерных плит. Такая же таблица есть в "Руководстве по конструированию жб конструкций" http://dwg.ru/dnl/1477 . Минимальная заделка такого болта с анкерной плитой в бетоне В25 - 15 диаметров.
В современном ГОСТ на фундаментные болты все соединения стержней болтов с анкерными плитами только резьбовые. Так не всегда было.
Конечно, можно применить сварное соединение в раззенкованном отверстии как тут уже предлагали, но можно и через косынки из стального листа приварить протяженными швами арматурный стержень к анкерной плите. Так раньше и делали.
В книге "Стальные конструкции. Справочник конструктора." Под ред. Н.П.Мельникова. – М.: Стройиздат, 1973 были картинки и справочные данные для расчета фундаментных болтов, соединенных с анкерными плитами именно на сварке. Найдете - будет вам счастье.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 14:55
#9
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Делается так - привариваете к своей арматурине в 32 мм нужное по сечению количество кусков, длиной по где то 700 мм и по 200 диам 12-14. потом разводите пучек , разгибаете плавно, грибок делаете двухярусный. этот грибок только вместе со стеной можно
выдернуть. А Ваши пластинки либо прогнутся, либо их надо делать неимоверными. Кроме того, варить встык арматуру
к куску железяки - это узаконенный МАРАЗМ. А с хлыстиками сварку можно разнести как вокруг, так и вдоль прута и сохранить свойства основной арматуры. Берите пример с природы - там уже все придумано. Корни дерева имеют такое устройство.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 17:15
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Делается так - привариваете к своей арматурине в 32 мм нужное по сечению количество кусков, длиной по где то 700 мм и по 200 диам 12-14. потом разводите пучек , разгибаете плавно, грибок делаете двухярусный. этот грибок только вместе со стеной можно
выдернуть.
Brasero, вы все правильно пишете. Например, в той же книге Мельникова (о которой я написал в посте 8) этот способ описан.
Но топикстартер указал
Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
арматуру гнуть нельзя
Как я понял - там люди очень упертые и гнуть не станут любую арматуру.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 17:02
#11
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


спасибо за ответы! я имел ввиду 32ю нельзя гнуть )
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 20:19
#12
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
я имел ввиду 32ю нельзя гнуть )
как обоснуете?
АнтСт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 20:22
#13
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


Не хотят строители
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 17:05
1 | #14
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Не хотят строители
Ну, тогда это их проблемы. Лениво гнуть - пусть сами изобретают другой способ анкеровки и дают вам на согласование.
TK вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 12:40
#15
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Son1cs, может в вашем случае проще концевые муфты...LENTON например.
Но по мне, гнуть проще все-равно!
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 22:12
#16
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Brasero, вы все правильно пишете. Например, в той же книге Мельникова (о которой я написал в посте 8) этот способ описан.
Для установки 4-6 фундаментных болтов может быть такая конструкция и пригодна именно из за незначительности объёмов работ, но рекомендовать это для арматурных работ на солидной стройке?!

----- добавлено через ~18 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Требуемая длина анкеровки 1450мм, а толщина плиты 700, арматуру гнуть нельзя, диаметр 32мм.
А, если не секрет, зачем вам такая длина анкеровки? Вы что то подвешиваете к плите или как? Что это за конструкция?
troja вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 14:48
#17
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Здравствуйте, уважаемые участники.
У меня примерно похожая ситуацию как у ТС.
Думал воспользоваться советом в сообщении 4. Но никак не могу понять, что это за показатель Rпр?
Извиняюсь за глупый вопрос, просто в пособии нигде не нашёл/
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 15:11
1 | #18
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Но никак не могу понять, что это за показатель Rпр?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91253
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 12:23
#19
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Подниму тему.
Приветствую всех.
А анкеровка сжатых стержней в ростверке с помощью пластин где-то описана? Высоты ростверка недостаточно, чтобы все усилие передать. Арматура D32, а ростверк 600мм.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 12:54
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Приветствую всех.
А анкеровка сжатых стержней в ростверке с помощью пластин где-то описана? Высоты ростверка недостаточно, чтобы все усилие передать. Арматура D32, а ростверк 600мм.
Из понимания "физического смысла" способов анкеровки, получается, что пластины надо приваривать к стержням не внизу, а вверху ростверка
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 13:16
#21
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а вверху ростверка
Совершенно согласен. при этом выполняем расчет на смятие под пластиной и продавливание ростверка(с учетом свай). Что-то еще необходимо проверить?
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 13:39
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Ммм... Я чёт не уверен насчёт того, что нужно прям в верхней части ростверка... По идее, если максимальное усилие приходится на низ колонны, то там ещё и напряжения в бетоне максимальные, соответственно, если разместить "тормозные" пластины под низом колонны, то скачок напряжений в бетоне от заанкеривания усилий в арматуре наложится на напряжение в бетоне от сжатого бетона колонны. Размещение пластины в нижней же части ростверка может просто выколоть бетон. Поэтому разумным компромиссом считаю анкерующие пластины посередине ростверка (или чуть выше, примерно верхняя треть), причём пластины с "усами" от распирающих усилий анкеруемого стержня, либо приварка к стержням поперечных профилей типа уголков, связующих все сжатые стержни в систему типа "стул"

Последний раз редактировалось Komplanar, 07.03.2019 в 13:47.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 14:20
#23
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Располагать предполагаю в верхней части ростверка, под основным армированием. (низ пластины на 100мм ниже верха ростверка)
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
скачок напряжений в бетоне от заанкеривания усилий в арматуре наложится на напряжение в бетоне от сжатого бетона колонны
да, учитывается в расчете на местное смятие под пластиной. Можно под пластиной еще заложить 4-5 рядов сетки, для восприятия локальных растягивающих напряжений.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2019, 09:30
2 | #24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
при этом выполняем расчет на смятие под пластиной и продавливание ростверка(с учетом свай). Что-то еще необходимо проверить?
Пластину на срез, соединение арматура-пластина, смятие бетона под пластиной, выкалывание бетона пластиной. Может что-то забыл ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2020, 18:55
#25
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


пример расчета где можно посмотреть?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2020, 23:49
#26
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
пример расчета где можно посмотреть?
Тут
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 00:05
#27
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


В узле соеденения ригеля и колонны необходимо заанкерить верхнюю арматуру. Анкеровку хочу сделать с применением пластины на торце стержня. С расчетом на смятие все ясно. А вот с расчетом на выкалывание не очень.
Подскажите пожалуйста а есть ли у кого-то пример или опыт расчета, анкеровочной пластины (шайбы) на выкалывание. Знаю что есть примеры в пособии по закладным деталям а также в пособии к СП, но там примеры даны именно для закладных деталей. Когда анкеруем отдельные стержни, полагаю что специфика немного другая
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 01:26
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


В СП 513.1325800.2022 есть похожие картинки про анкера. Там переписан еврокод вроде бы.
Может и формулы есть, надо смотреть.

Если край только один, мне кажется, что достаточно расчёта на смятие с учётом края.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 02:08
#29
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


А что, значит если край только один? и почему?

Последний раз редактировалось fyzest, 16.10.2022 в 02:46.
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 12:12
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Да и в угле тоже смятие будет работать, наверное...

То есть скол можно пробовать ухитриться посчитать, но получится что-то около смятия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 12:59
#31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Может это поможет....пост #136
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 11:02
#32
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Может это поможет....пост #136
Не совсем понятно как этим пользоваться. Размеры пластины есть, а на какую глубину эта пластина заводится как понять?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2023, 12:41
#33
ColinMakD


 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
В узле соеденения ригеля и колонны необходимо заанкерить верхнюю арматуру. Анкеровку хочу сделать с применением пластины на торце стержня. С расчетом на смятие все ясно. А вот с расчетом на выкалывание не очень.
Подскажите пожалуйста а есть ли у кого-то пример или опыт расчета, анкеровочной пластины (шайбы) на выкалывание. Знаю что есть примеры в пособии по закладным деталям а также в пособии к СП, но там примеры даны именно для закладных деталей. Когда анкеруем отдельные стержни, полагаю что специфика немного другая
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто нибудь разбирался с этим вопросом? Похожая проблема: необходимо заанкерить нижнюю сжатую арматуру ригеля в колонне. Пункт 10.3.28 СП63 говорит поверить только местное сжатие. А нужно ли проверять выкол в данном случае - вопрос. И, если да, то как определить усилия, брать полное Rs*As?
ColinMakD вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2023, 13:48
#34
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ColinMakD, Надо проверять выкол.
Выкалывать будет сила меньше на величину усилий в рифах за гранью опоры, см. рекомендации по закладным деталям или руководство по ж.б.
Усилие в сжатой арматуре, надо проверять по НДМ, тогда усилие скорее всего будет меньше.

Среди КЖ ранее было принято не анкеровать сжатую арматуру балок. Считалось, что так сжатая арматура просто выключается из работы (с перераспределением моментов и усилий). Но при этом рифы сжатой арматуры в месте анкеровки разрушают бетон под собой с микротрещинами вокруг. Как это скажется на массиве бетона - вопрос. Ведь ещё при разрушении сжатая арматуры деформирует и усилия с арматуры скидываются.
Следовать ли такой логике сегодня - хороший вопрос. В принципе в СССР наверное богатый опыт, но там и запас был по арматуре и сжатую клали маленькую.
Наверное, безопаснее заанкеровать с трудностями.
В любом случае исследований сегодня таких нет.

Лично я бы не знаю как поступил.
Наверное, для маленькой арматуры до 2-4 шт. 12 мм при Lанк=350 мм я бы забил.
А для серьёзной сжатой арматуры - я бы постарался уменьшить сжатую арматуру и перевести в маленькую.
И уже в исключительных случаях я бы анкеровал сжатую арматуру.
Но советы вредные, как делать не знаю. И никто не знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.02.2023 в 13:54.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2023, 14:10
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ColinMakD Посмотреть сообщение
необходимо заанкерить нижнюю сжатую арматуру ригеля в колонне
зачем? сжатая - по расчету изгибаемого элемента? то есть бетона не хватает, добавляете сжатую арматуру и считаете существенным вопрос ее анкеровки?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 00:07
#36
ColinMakD


 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
зачем? сжатая - по расчету изгибаемого элемента? то есть бетона не хватает, добавляете сжатую арматуру и считаете существенным вопрос ее анкеровки?
Скорее хочу разобраться как правильно сделать.
Армируется ригель по результатам расчета в Лире. Программа выдала в приопорной зоне требуемую площадь нижней арматуры (нижнее сечение в этом месте сжато). Значение, естественно меньше, чем в пролете, но все же площадь есть, а значит нужно завести минимум 2 стержня за расчетное сечение. Диаметр стержней 25, поэтому даже по формуле 10.3 СП63 длина анкеровки получается великовата.
Видел решение анкеровки нижней арматуры балки с помощью анкерных пластин, но возник вопрос как правильно это посчитать.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Выкалывать будет сила меньше на величину усилий в рифах за гранью опоры, см. рекомендации по закладным деталям или руководство по ж.б.
Усилие в сжатой арматуре, надо проверять по НДМ, тогда усилие скорее всего будет меньше.
Благодарю за ответ! Смотрел рекомендацию, но, видимо, не увидел пункт про уменьшение усилий, пойду перечитывать.
ColinMakD вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 08:30
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


В балках не надо делать 25 мм арматуру. Беда от этого.
И уж тем более сжатую.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 09:49
#38
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от ColinMakD Посмотреть сообщение
Армируется ригель по результатам расчета в Лире. Программа выдала в приопорной зоне требуемую площадь нижней арматуры (нижнее сечение в этом месте сжато).
Offtop: Возможно требуемая нижняя арматура у опоры из-за зависания колонны на более жестких вертикальных элементах из-за разницы в осадках. Моделирование этапов возведения иногда убирает эти моменты.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями wolt Железобетонные конструкции 14 07.11.2014 17:58
Анкеровка арматуры с применением анкерных устройств Tony_Chu Железобетонные конструкции 2 30.08.2006 14:20
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03