свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой

свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2012, 16:46 #1
свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

добрый день.

спб, район пл.мужества (размыв, привет!), 25эт жилой дом, сложные геологические условия, практически сплошное свайное поле, плитный ростверк.
геолог. разрез с характеристиками: http://dl.dropbox.com/u/5348360/nano...2-05-31-02.jpg
приняли забивные 40х40 23м до плотных пылеватых песков ИГЭ-9 + заглубление на 1м по СНиП

сегодня пришли результаты испытаний: http://dl.dropbox.com/u/5348360/nano...2-05-31-02.pdf
до проектной отметки не дошли больше 2х метров, сами честно пишут, что дошли только до границы ИГЭ-9 и в него не зашли.
по испытаниям - несет и осадка 5мм (для свайного поля согласно требованию СП 50-102-2003 п.7.4.8 осадки будут больше в 12 раз при l/d = 57,5; a/d = 3; n = 312).

расчётная нагрузка на сваю - 120тс, осадка одиночной по расчёту - 11мм (соответственно свайного поля 130мм).

как быть? заставить бурить лидерные скважины?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 10063
 
Непрочитано 31.05.2012, 16:59
#2
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
40х40 23м до плотных пылеватых песков + заглубление на 1м по СНиП
Экспертизу проект проходил? 40х40см на 23 метра не лопнут ли сваи при такой длине? заглубление на 1 метр по какому такому СНиП? 3 метра минимум свая должна заходить в коренной грунт

вес 1м2 этажа здания 2тонны, вот проверь, выдержит?

Последний раз редактировалось Stranix, 31.05.2012 в 17:08.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 17:16
1 | #3
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Stranix
Цитата:
3 метра
где такое написанно? В Питере сейсмики вроде нет

swell{d}
-Лидерные скважины ничего не дадут, будут осыпаться, тем более вода у поверхности и песок. только время потеряете и деньги
-23 м глубина совсем небольшая
-скорее всего свая села на кровлю 9 го слоя и дальше не пойдет, ситуация которая встречается повсеместно. Еще может быть, что свая далеко от скважины и имеет место перепад кровли несущего слоя.

Что делать. Если испытания показали нормальную несущую способность и в соответствии с нормами можно останавливать сваю там, где она остановилась, надо пересчитать по деформациям и если деформации удовлетворяют, а несущей способности сваи хватает, почему бы колеегиально (комиссионно) не принять решение о остановке свай там где они сейчас находятся и испытывались. Возможно будет необходимость уточнить геологию одной скважиной и удостовериться, что сваи сели на кровлю девятого слоя. Ну в общем этот вопрос должен решаться по месту, ну и при необходимости согласовываться с экспертом.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 17:31
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


замечания экспертизы на подходе. теоретически в проекте можно перезаложить ещё
несущая способность может и обеспечена, а вот с деформациями не всё так однозначно. боюсь, что потом могут поползти...

но все согласны, что ИГЭ-7 со своим Il=0,81 не может служить основанием для моих свай?

есть такой списочек вопросов и ответов: http://www.trest28.ru/voprosy_i_otvety_po_geotehniki
так там написано, цитирую:
Цитата:
Следует также учитывать опыт испытаний специализированных изыскательских организаций, например, в районе ул. Коллонтай, Бадаево, (квартал СУН) при заглублении забивных свай в динамически неустойчивые пески пылеватые плотные (е=0,5) для получения необходимой несущей способности время отдыха необходимо устанавливать свыше 3 - 6 мес.
а у меня как раз точь-в-точь такой грунт.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 31.05.2012 в 17:38.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 17:40
1 | #5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


тогда надо доказать, что сваи сели именно на кровлю девятого слоя.
По результатам погружения сваи можно построить графики, которые четко должны отбить кровлю слоя девятого.
При необходимости пробурить скважину именно у сваи.

И если сваи сели на кровлю именно девятого слоя, проблем ни с кем быть не должно.

И вообще в отчете о испытаниях желательно иметь рекомендации о том сколько несет свая и куда ее погружать, а не констатация фактов.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 17:55
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


1. может попробовать добить сваи после отдыха?
2. может установить в проекте количество ударов, при которых суммарный отказ должен быть меньше какой-то величины? вопрос только сколько ударов и какой отказ?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 09:46
1 | #7
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
1. может попробовать добить сваи после отдыха?
2. может установить в проекте количество ударов, при которых суммарный отказ должен быть меньше какой-то величины? вопрос только сколько ударов и какой отказ?
Думаю, это делать нет необходимости.

А вообще чтобы обосновать остановку свай там где они сейчас находятся надо первым делом внимательно изучить отчет о гелогических изысканиях непосредственно по слою 7. Возможно в отчете описываются некоторые переходные запесоченные зоны в нижней его части, что может служить обоснованием.
В общем надо сначала подробно и неспеша изучить все материалы.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 11:08
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Oleg, спасибо за ваши ответы

доп.
переговорили с Гайдо. по его совету добавили в рабочку фразу, что подрядчик определяет расчётный отказ и согласовывает с нами.
длину свай не трогаем, оставляем всё как есть - нормы есть нормы.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 01.06.2012 в 13:27.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 17:13
#9
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Грустно, что с 70-х годов наши доблестные инженеры ступают на одни и те же грабли (и опять Кушелевка...)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 12:10
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
пришли результаты испытаний: http://dl.dropbox.com/u/5348360/nano...2-05-31-02.pdf
до проектной отметки не дошли больше 2х метров, сами честно пишут, что дошли только до границы ИГЭ-9 и в него не зашли.
по испытаниям - несет и осадка 5мм.
Пожалуй стоит написать краткое письмо:
Испытания свай статической вдавливающей нагрузкой не соответствуют разделу 8 ГОСТ 5686-94

p.s. (к слову) :
Судя по осадке оголовка сваи и приложенной нагрузке
грунты вокруг нижней области сваи остались незадействованы...

Последний раз редактировалось olf_, 04.06.2012 в 12:16.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 12:17
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Проблему решит только отдых на 2-3 недельки, не меньше.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 12:43
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Пожалуй стоит написать краткое письмо:
Испытания свай статической вдавливающей нагрузкой не соответствуют разделу 8 ГОСТ 5686-94
да я думал накатать письмецо
Цитата:
8.2.4. Нагрузка при испытании натурной сваей должна быть доведена до значения, при котором общая осадка сваи составляет не менее 40 мм. При испытании эталонной сваей или сваей-зондом эта осадка должна быть не менее 20 мм.
При заглублении нижних концов натурных свай в крупнообломочные, плотные песчаные и глинистые грунты твердой консистенции нагрузка должна быть доведена до значения, предусмотренного программой испытаний, но не менее полуторного значения несущей способности сваи, определенной расчетом, или расчетного сопротивления сваи по материалу.
т.е. они должны были испытывать на 180тс, а испытали на 150тс.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 12:57
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Все же я за краткий вариант, т.к. слишком много нюансов (на которые не хочется тратить время и раскрывать в первом письме) и это не только 1,5Fd ... По ответу будет видно с кем имеем дело и внимательно ли они прочли и адекватно поняли раздел 8 ГОСТ 5686-94 (если "юлят" то во втором письме можно поконкретней прижать).

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
т.е. они должны были испытывать на 180тс, а испытали на 150тс.
- обращаю внимание
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
но не менее полуторного значения несущей способности сваи
- т.е. возможно гораздо более 180 тонн (т.к. у Вас 120 тонн - всего лишь расчётная нагрузка на сваю..).

Регистр
- судя по предоставленным данным отдых составил 1 мес. (здесь вопросов нет)

Последний раз редактировалось olf_, 04.06.2012 в 13:02.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 12:59
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


по расчёту там рядышком совсем. менее 130тс получалось.
хотя данные стат.зондирования давали около 180тс. но нафик их =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 13:09
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
данные стат.зондирования давали около 180тс. но нафик их
- нет нет нет..
их и нуно было принять!

вот и выходит ситуация когда
Цитата:
грунты вокруг нижней области сваи остались незадействованы...
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 13:15
#16
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
olf_
Извиняюсь - неусмотрел.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 13:19
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я вообще не доверяю стат.зондированию. но это мои собственные тараканы.
тем более, что они не дают информации по осадкам.
да и потом, если сваи нагрузить нагрузкой по стат.зондированию, осадки больше 150мм будут.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 13:39
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Допустимые осадки более 150 мм чего бояться?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 01:12
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Пришли замечания экспертизы. Эксперт хочет сваи давить, а не забивать. Есть какая-то разница?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 09:19
1 | #20
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Пришли замечания экспертизы. Эксперт хочет сваи давить, а не забивать. Есть какая-то разница?
Странно. Если сваи уже погружены забивкой и испытаны и результаты испытаний подтверждают принятую в проекте расчетную нагрузку, то переход на технологию задавливания заставит вас начинать все сначала. Опять же заново необходимо будет погружать опытные сваи и проводить их испытания - разные технологии.
При этом я уверен на 90%, что задавливаемые сваи остановятся выше, чем сейчас остановились забивные.
Надо узнать у эксперта, чем вызванно такое решение.

Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Грустно, что с 70-х годов наши доблестные инженеры ступают на одни и те же грабли (и опять Кушелевка...)
swell{d} вот вам неплохо было бы узнать что имеет в виду topos2.
Могу предположить, что район строительства давно известен своей спецификой в части погружения как забивных, так и задавливаемых свай и вероятнее всего вы не первый, у кого сваи остановились в районе кровли девятого слоя (тобиш в нижней части седьмого слоя). Было бы неплохо вам получить доступ к архивной информации и узнать, какие решения принимались по зданиям в аналогичных условиях. Возможно есть какие-то письма госстроя или специализированных институтов непосредственно для данного района. Эта информация должна снять большинство имеющихся вопросов.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 19:06
#21
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Эксперт хочет сваи давить, а не забивать. Есть какая-то разница?
Ответь:
оборудование для погружения свай принимает/определяет подрядчик на основании данных несущей способности свай, массы, длины и материала свай, с учетом данных инж.-геологич. изысканий.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 21:48
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


замечание выглядит так:
Цитата:
. Обосновать принятый способ погружения свай забивкой при наличии в основании острия и по глубине погружения свай слоев песка, которые при динамических нагрузках переходят в плывун. Рекомендуется забивку заменть вдавливанием.
пишу ответ:
Способ погружения свай вдавливанием не обеспечит погружение нижних концов свай в слой ИГЭ-9 на проектную отметку.

п.с. у меня в проекте нигде не написано, что сваи надо забивать. написано, что "сваи забивные железобетонные", но они так называются. а как их погружать будут меня не сильно волнует.
кстати, это тот самый ИГЭ-9, в которой и не зайти - и есть "плывун" по данным геологии.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 17:39
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ситуацию понимаю так:

На счёт плывуна под остриём - при снятии динамич. воздействия грунт вернётся в исходное состояние. Проблем нет...

На счёт плывуна по глубине погружения сваи - если он не выходит (не граничит) на поверхность котлована (дно, откосы) то проблем быть не должно, т.е. если ему деваться не куда (зажат другими слоями) он никуда и не "убежит" а при снятии динамики он опять станет пылеватым песком с прежними расчётными характеристиками (вернётся в исходное состояние). В противном случае - откосы ползут, дно поднимается, уже забитые сваи меняют положение...
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 18:52
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дно котлована - плывун. со сваебойщиками общаемся плотно - их вроде ничего не смущает.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 19:21
#25
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


им виднее..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:05
#26
besik


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42


Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, существует ли возможность наращивания забивных железобетонных свай в случае если они утонули. Может есть какие-нибудь узлы стыковки. Заранее спасибо!!!
besik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:14
#27
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


besik
можно этот вопрос задать геологам, которые делали геологию, или допустим проектировщику, который назначал длину сваи или может заказчику, который решил не уточнять длину сваи пробным погружением перед заказом свай на жбк и устройством всего свайного поля.
Я таких узлов не видел, но по идее можно много чего придумать, например раскопать сваю, разбить и оголить арматуру, нарарстить каркас и добетонировать. Сделать можно многое, только дублирующая свая видимо дешевле будет.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:21
#28
besik


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42


Дело в том что там грунты щебенисто-дресвяные переходящие в глыбовые. В проекте заложили сваи стойки длиной 6 м. Геология была сделана неточная. В результате некоторые сваи зашли на 2 метра, некоторые начали тонуть. Вызвали профессора с универа. Он предложил делать литерные скважины и забивать. Где сваи будут тонуть их наращивать и добивать до проектной отметки
besik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:32
#29
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Думаю для начала надо уточнить длину свай по всей площадке строительства путем пробного погружения свай, разбить на участки и для каждого участка определиться с глубиной погружения (длиной сваи) и сделать необходимый заказ на жбк.

Лидерные скважины по идее не нужны и врядли помогут, хотя если заказчик очень хочет потратить деньги (привет профессору) пускай бурит. Наращивать сваи дорого и лучше срубить торчащий над землей кусок, чем копать и наращивать.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:36
#30
besik


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42


Спасибо большое!!!
besik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:56
#31
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
лучше срубить торчащий над землей кусок, чем копать и наращивать.
Ну, это как бы, совсем разное, несопоставимое... Не срубишь, то, что утонуло.
Одни нужно срубить, другие нарастить.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 17:06
#32
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


как я понял вовремя остановились, увидели, что сваи ныряют и остановили работы и ищут решение - тут поступили правильно.

Владимир как вы считаете, как правильно поступить:
1. бить по всей площадке шестиметровые сваи и где недопогружается бурить лидер в сыпучих грунтах, а где ныряет - наращивать
2. уточнить длину свай по всей площадке и заказывать сваи разной длины

Думаю вопрос перед автором был примерно таким как я написал
_Oleg_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Свайный фундамент??? Michail Основания и фундаменты 2 28.01.2008 11:40
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57