| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчётное сопротивление грунта сравнивают с расчетной или нормативной нагрузкой?
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 29516
|
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
Интересно, а почему с нормативными всётаки...ведь расчетные нагрузки они ближе к жизни, учитывают все погрешности и всё прочее.
Тогда логично предположить что в формуле расчетного сопротивления грунта идёт занижение показателя, чтоб потом сравнивать с нормативным давлением а не с расчетным. Хотя ведь R - это расчётное сопротивление. (мысли вслух...похоже что бредовые) Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 14.06.2012 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Потому что ограничение нагрузки идет исходя из деформаций грунта, точнее из их допустимости. R - величина напряжений в грунте, при которых произойдет развитие пластических деформаций в зоне некоторой условно допускаемой величины без потери устойчивости основания и при этом диаграмма напряжения-деформации остается все еще близка к линейному виду. А когда рассчитывают на сдвиг, например, когда грунт полностью теряет несущую способность, вот тогда берут расчетную нагрузку
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Цитата:
См. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83: 5.6.6 Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями 5.1.6. Расчет деформаций основания фундамента при среднем давлении под подошвой фундамента р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.6.7), следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.31) с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Нс (см. 5.6.41). К тому же зачастую для фундаментов определяющими являются именно деформации. По мере нагружения, грунт еще может быть далек от потери прочности, но деформации фундаментов станут уже недопустимыми, что повлечет разрушение вышележащих конструкций Последний раз редактировалось sheged, 14.06.2012 в 17:50. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
5.6.52. Расчет деформаций основания допускается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов основания (см. 5.6.7 - 5.6.25) и выполняется одно из следующих условий: .... в) грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в таблице 5.11, относятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице. Правда R все равно находить придется
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
По R подбираются размеры подошвы фундамента. В курсовом проекте было так:
Задаются примерные размеры подошвы (исходя например из R0 - примерного значения R для конкретных грунтов). Затем зная размеры подошвы, грунты и глубину залегания подошвы определяют расчетное R. И сравнивают давление под подошвой с R. Если они резко отличаются, то либо увеличивают размеры подошвы (иначе деформации будут недопустимы), либо уменьшают их (иначе фундамент неэкономичен) Последний раз редактировалось sheged, 15.06.2012 в 12:14. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Смысл есть. R- это граница линейной работы грунта (осадки пропорциональны нагрузкам). Чтобы мы могли воспользоваться методикой СНиП и посчитать осадки- среднее давление под подошвой должно быть меньше R.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Можно рассчитывать основание и за пределами R. Только это будет уже нелинейный расчет и, соответственно, не по СНиП. Можете?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не развития деформаций текучести. Упругие деформации могут быть и нелинейными. При превышении R возникают не совсем ясные поверхности скольжения, может происходить выпирание грунта и т.д. Оно Вам надо?
|
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Это про напряжения? Конечно, увеличение нагрузки ведет к тому, что напряжения одной и той же величины уходят все глубже. Но до значения R график нагрузка/деформации почти линейный, чем и пользуются при расчете деформаций по методу ЛДП. Коэффициенты вводятся тем же СП. Если разобрать формулу (5.17) СП, то за основу берется напряжение непосредственно под подошвой фундамента (из которого потом вычисляют давление P) и исходя из этого значения (через коэффициенты, использующие в качестве исходных данных ширину подошвы и глубину расположения искомой точки) вычисляются напряжения по глубине сжимаемой толщи. Правда, эпюра напряжений получается криволинейная, а не прямолинейная. Так что вся "линейность" тут действительно в применимости метода вычисления осадки и в зависимости "нагрузка/деформации"
Последний раз редактировалось sheged, 15.06.2012 в 22:30. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
А еще R хорошо вписался и заменил термин допускаемые напряжения, из-за повышения критерия Пузыревского для всех грунтов, и дополнительно повышения значений для песков. Offtop: А еще на форуме в 2007-2009 годах очень часто обсуждали этот вопрос, зачем заново воду толочь.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
kruz прав. Топикстартеру, по-моему, давно уже ответили, он больше и не появляется, а наша беседа про R явно пошла на соседние ветки форума, например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21584
Хоть ветки объединяй ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Как определить жесткость столбчатого фундамента для учета совместной работы каркаса с фундаментом, если при расчетных нагрузках под подошвой давление на основание больше расч. сопр. грунта? Линейная работа считается только до Rгр, далее жесткость следует снижать? Как ее снижать?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Давление под подошвой поделить на осадку. Будет вертикальная жесткость.
Вообще следует. Для этого можно построить график зависимости давления от осадки. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
На скале 0 мм. На дисперсном грунте p не более R.
Углы не считаются. Под ними просто считаете до 1,5R. Податливость на крен - хороший вопрос, никто на форуме не знает. В совместной схеме она учитывается автоматически моделированием фундаментов в мкэ. Некоторые программы выдают жесткость связей, но вроде бы без податливости поворота.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
В пособие по ОиФ это тоже есть в п. 2.226. Если я использую модель грунта в виде объемников, то надо модуль упругости объемников умножить на значение в квадратных скобках?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Нужен нелинейный элемент, типа что во вложении, нужно преднапряжение от веса грунта. ----- добавлено через ~13 мин. ----- В чем сомнения. Момент подели на угол в рад. , предварительно найдя крен от момента, вот и податливость. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
СП 22 позволяет посчитать крен только от нагрузки, от момента.
А как считать осадку точек в углах от взаимовлияния или отличия геологии вручную, если там будет больше R. Вот по этой формуле ? А где она в СП 22 ? Поэтому тут все делают по разному.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если так ставится вопрос, то о чём болтать-то. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, так по СП 22 крен от нагрузок за пределами R же ведь по формуле крена и определяется. Для края же 1,2 R. Там в СП 22 отдельная формула для крена.
А все нюансы - слабо исследованы и с нашими учёными никогда не попадут в нормы. Ещё и потому что грунты-нагрузки везде разные. Определять можно. Обосновать сложно. Вон КРОССом пользуйтесь. К нему у экспертов вряд ли будут вопросы. ![]() ФОК и ГИПРО скорее всего крен с учётом взаимовлияния не считают. Хотя не уверен. В любом случае у них там жёсткий штамп. Он же это не зря написал. Мягкие грунты - фиг угадаешь и надо замену грунта или сваи или перекомпоновку. Хорошие грунты - скорее всего по той формуле соответствуют. Но с ними и проблем нет. Фигачь фундаменты не хочу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.03.2023 в 03:07. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. | Экологика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 21.11.2008 16:55 |