Расчет пустотных плит перекрытия
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет пустотных плит перекрытия

Расчет пустотных плит перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2012, 11:42 #1
Расчет пустотных плит перекрытия
M@xim
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12

Добрый день!

прошу помощи в вопросе усиления пустотных плит перекрытия ПБ при повышенной нагрузке больше расчётной.
Схему набросал в приложенном файле.
Это пока теория, потому что к основным работам пока не приступили, плиты ещё не покупали. Есть только фундамент, который нужно перекрыть (пол первого этажа).

Кратко проблема в следующем: имеется пролёт, который планируется перекрыть плитой ПБ-45-12-8 с опиранием на стены фундамента 150мм.
На этой плите, практически у её края, планируется установка массивной печки (~2000кг) угловой формы (равносторонний прямоугольный треугольник, катеты по 840мм).

Собственно, вопрос следующий - как усилить плиту, чтобы она смогла держать такую нагрузку?
Вижу два возможных решения проблемы:
1. сделать бетонные пробки в пустоты от края плиты минимум на 1000мм. Правда, боюсь, что на такую глубину это будет сделать проблематично...прийдётся, наверное, частично вскрывать пустоты.
2. вскрывать пустоты и внутрь ставить двутавры (например, №14) и заливать бетоном.

Что предпочесть?
Или, может, есть какой-то другой способ?

И ещё один маленький факультативный вопрос - какой ширины плиту лучше брать? 800, 1200 или 1500мм?

Заранее большое спасибо за конструктивную помощь/совет!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема_печь.jpg
Просмотров: 1530
Размер:	32.3 Кб
ID:	83565  

Просмотров: 24507
 
Непрочитано 10.07.2012, 11:55
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а не проще в этом месте сделать монолитную плиту или раму из мет. балок и залить бетоном.
чем покупать плиту, долбить и все равно заливать?
(приложения не смотрел).
плиту с бОльшим индексом несущей способности нет на заводе? 2000кг это больше 1м3 кладки, откуда эта инфа?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 12:57
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Или монолитный участок по мет. балкам или просто монолитную плиту под заданную нагрузку или вскрывать пару пустот, класть двутавры и заливать бетоном. Все методы хороши - выбирай на вкус.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 13:28
#4
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Самый простой способ это подсчитать нагрузки на вашу плиту и сравнить возникающий изгибающий момент и поперечную силу при вашей схеме, и со стандартной при нагрузке 800 кг/м2. Не получится что проходит, ну проще сделать под печкой фундамент кирпичный, и им уже подпиреть вашу плиту.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 13:37
#5
M@xim


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Или монолитный участок по мет. балкам или просто монолитную плиту под заданную нагрузку или вскрывать пару пустот, класть двутавры и заливать бетоном. Все методы хороши - выбирай на вкус.
мне кажется, что самое простое (финансовые + временные затраты) - это вскрыть 2-3 пустоты, заложить двутавр и заполнить их бетоном.
хватит три пустоты с двутавром №14?
сопромат давно уже был

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063
а не проще в этом месте сделать монолитную плиту или раму из мет. балок и залить бетоном.
чем покупать плиту, долбить и все равно заливать?
можно, конечно, и плиту залить на весь пролёт.
А остальную часть помещения перекрыть пустотками (4,5х7,1м).
Какая схема армирования должна быть? в месте установки печки усиление какое-то должно быть?

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063
2000кг это больше 1м3 кладки, откуда эта инфа?
это инфа с сайта производителя печи.
печь из талькохлорита ("горшечный камень"), у него плотность намного больше кирпича.
например, вот эта модель - http://nunnauuni.ru/products/Catalog...SA_SOLO_1.html

Цитата:
Сообщение от Surely
Самый простой способ это подсчитать нагрузки на вашу плиту...
собственно, в этой "простоте" и вопрос...
за помощью в этом я сюда и обратился

Последний раз редактировалось M@xim, 10.07.2012 в 13:45.
M@xim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 14:15
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 607
<phrase 1=


C двутаврами в пустотах- какое-то "надуманное" решение. Как эти двутавры включатся в работу плиты?
Вариантов Вам дельных достаточно накидали и еще столько же можно придумать. Я бы остановился на балках под печкой, а остальное пространство перекрыть плитами.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 14:24
#7
M@xim


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
C двутаврами в пустотах- какое-то "надуманное" решение. Как эти двутавры включатся в работу плиты?
двутавры "работать" будут через бетон.
примерно так же, как и арматура "работает" в монолитных перекрытиях.

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Я бы остановился на балках под печкой, а остальное пространство перекрыть плитами.
"балки под печкой" - это монолитный участок по балкам?
а какая схема перекрытия получается? что-то слабо себе представляю... есть какой-нибудь эскиз/чертеж?

не проще тогда уж просто обычную монолитную плиту с двумя уровнями армирования, 12-ая арматура для нижней сетки и 8-ая для верхней? А в месте установки печи уменьшить шаг сетки.
Какая несущая способность у такой плиты будет?
M@xim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 14:30
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от M@xim Посмотреть сообщение
работает" в монолитных перекрытиях
вы на двутавр "насечки" как делать будете?
что то наваривать? топором их высекать? свой вариант?
представляете сколько документации об армировании бетона именно арматурой
, а не двутаврами?
Цитата:
Сообщение от M@xim Посмотреть сообщение
"балки под печкой" - это монолитный участок по балкам?
а какая схема перекрытия получается?
наверное проще фундамент возвести непосредственно под печь. чем городить мет. балки, армирование в 2 слоя и т.д.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 14:41
#9
Kerres


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 1


Люди, подскажите пожалуйста если ПК63-18 в плите 7-6 стержней арматуры диаметром 14, то какая она по максимальной нагрузке (смотрел 5 серий, ничего подобного не нашел)
Kerres вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 14:48
#10
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Дмитрий063
Насечки на двутавр?

По теме: еще один способ - подвести под плиту балки вдоль и поперек в месте установки печи. Включить в работу. Но это опять же не есть самое простое решение.

Если действовать сверху, то вскрыть 2 пустоты в плите 1,2м и заложить 16-18 двутавры, чтобы они немного торчали, потом сделать насечки на верхней стороне плиты, положить сетку, завести в места где пустоты проштроблены. Потом все заливается бетоном (над плитой еще 40мм). Несущая способность плиты получается бешеная.

Kerres,
Посчитай ручками и не парься.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 16:24
#11
M@xim


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Если действовать сверху, то вскрыть 2 пустоты в плите 1,2м и заложить 16-18 двутавры, чтобы они немного торчали, потом сделать насечки на верхней стороне плиты, положить сетку, завести в места где пустоты проштроблены. Потом все заливается бетоном (над плитой еще 40мм). Несущая способность плиты получается бешеная.
хххммм, кое-что непонятно и, если позволите, помучаю уточняющими вопросами:
- полости под двутавры должны вскрываться только сверху или и с нижней части плиты? т.е. двутавр нижней полкой опирается на внутреннюю полость или на фундамент?
- двутавр должен выступать на сколько из плиты?
- "насечки на верхней стороне плиты" - это неглубокие штробы? по всей поверхности плиты? параллельно и перпендикулярно длинной стороне или под углом?какой глубины штробы?
- сетка металл или пластик? какие характеристики (сечение, шаг ячейки)? по всей плоскости плиты или только в месте печки?
- "завести в места где пустоты проштроблены" - имеются в виду пустоты под двутавр? сетка и двутавр никак не пересекаются?
- сверху заливать бетоном по всей плите или только в месте установки печки?
M@xim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 16:40
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ничего вскрывать не надо.Подвести под плиту и все.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 16:46
#13
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ту ссылку которую вы привели что то не открывается.
вот что яндекс говорит:
http://market.yandex.ru/search.xml?t...137830&srnum=4
найди проектировщика, он за 5т.р. тебе и монолитную плиту посчитает, или мет. балки, или скажет пройдет плита которая не куплена еще под нагрузки или нет (хотя это не так просто сделать).
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 16:59
#14
M@xim


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ту ссылку которую вы привели что то не открывается.
печь производства NunnaUni, модель Vanessa Solo 1

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
найди проектировщика
спасибо за очень ценный и полезный совет
вы можете больше не отвечать, если Вас интересуют только товарно-денежные отношения и Вы рассматриваете данную площадку как место для поиска заказчиков.
Я сюда зашёл в надежде получить консультацию у практикующих профессионалов по нестандартному случаю.

Цитата:
Сообщение от igr
Ничего вскрывать не надо.Подвести под плиту и все.
что подвести под плиту? сделать локально под плитой фундамент, на который будет опираться плита?
а разве так можно делать? по сути, получится двухпролетная схема, а эти плиты рассчитаны на один пролёт...

это не просто одна плита, ширина помещения больше 7 метров.

Последний раз редактировалось M@xim, 10.07.2012 в 17:06.
M@xim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 17:09
#15
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


может так ! но надо смотреть на размеры !
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (12.5 Кб, 673 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (9.3 Кб, 399 просмотров)

Последний раз редактировалось Mr.AS, 10.07.2012 в 17:15. Причина: Сейчас врач-строитель и преподаватель -строитель )))
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 17:13
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Балки под плиту как нарисовано в #15
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 17:16
#17
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


вы еще разрез выложте, для того что бы точно определить с конструк
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 17:24
1 | #18
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от M@xim Посмотреть сообщение
хххммм, кое-что непонятно и, если позволите, помучаю уточняющими вопросами:
- полости под двутавры должны вскрываться только сверху или и с нижней части плиты? т.е. двутавр нижней полкой опирается на внутреннюю полость или на фундамент?
- двутавр должен выступать на сколько из плиты?
- "насечки на верхней стороне плиты" - это неглубокие штробы? по всей поверхности плиты? параллельно и перпендикулярно длинной стороне или под углом?какой глубины штробы?
- сетка металл или пластик? какие характеристики (сечение, шаг ячейки)? по всей плоскости плиты или только в месте печки?
- "завести в места где пустоты проштроблены" - имеются в виду пустоты под двутавр? сетка и двутавр никак не пересекаются?
- сверху заливать бетоном по всей плите или только в месте установки печки?
Пустоты вскрываются сверху. На всю длину пустот сверху закладываются двутавры №18-20, можно сделатьчтобы полка немного вылезла на 2-3 см или чтоб невылезала - не суть важно.

Насечки - неглубокие, по всей поверхности плиты - для обеспечения совместной работы нового бетона и старого (мы ведь кроме закладки балок и бетонирования пустот дополнительно нарастим немного сжатую зону).

Сетка - металл скажем d8-10А400 200х200, дополнительная арматура в сжатой зоне + она анкеруется в штробы и можно метами засверливаться в плиту) Сетка и металл не пересекаются, сетка просто заводится в пустоту. Можно сетку приварить к профилю если хочется

Сверху заливать пустоты мелкозернистой подвижной бетонной смесью, шуровать и всякое-такое. Кроме того заливается 4см сверху плиты (там где наша сетка) - нарастим сечение сверху и всё со всем (профиля, арматура, старый бетон, новый бетон) будет включено в работу.


Про фундамент не понял...


Подводить балки снизу можно - но там будут другие сечения - жесткости слишком сильно различаются, металл будет плохо работать. Кроме того тут требуется нормально включить в работу подводимые балки. Хотя вариант в каком-то смысле может и проще - тут надо подумать
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 10:09
#19
jouk


 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Несущая способность плиты получается бешеная.
А как эту самую несущую способность посчитать?
Хочу применить усиление двутаврами, но не знаю как корректно учесть совместную работу старой плиты и двутавров.
И еще вопрос: через сколько пустот нужно ставить двутавры?
jouk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 17:48
#20
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Мне кажется, что прежде чем двутавр включится в работу плиты, она треснет. Как будет обеспечиваться сцепление двутавра с бетоном? Может лучше уж сварные каркасы дополнительные в пустоты вставлять. Я б делал отдельную монолитную плиту под это дело, если стандартная по расчету не идет.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 18:07
#21
jouk


 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11


С каркасами то да, проще- там хоть понятно как считать...
Отдельная плита- это самый крайний случай, ведь для этого придется демонтировать старые. а это куча трудозатрат для заказчика
jouk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 18:29
#22
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от jouk Посмотреть сообщение
С каркасами то да, проще- там хоть понятно как считать...
Отдельная плита- это самый крайний случай, ведь для этого придется демонтировать старые. а это куча трудозатрат для заказчика
Вы тему читали-то?

Offtop: Это пока теория, потому что к основным работам пока не приступили, плиты ещё не покупали.

По теме - делайте вместо одной пустотки монолитную плиту и не ухищряйтесь, оно и вам спокойнее и заказчику . . . и печке
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 18:37
#23
jouk


 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11


Тему читала. Поэтому не стала по похожему вопросу создавать отдельную тему.
У меня существующее со времен СССР здание с изменением назначения помещения и, соответственно, с усилением плит.
jouk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 18:43
#24
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от jouk Посмотреть сообщение
У меня существующее со времен СССР здание с изменением назначения помещения и, соответственно, с усилением плит.
А серия плит у вас какая?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 18:51
#25
jouk


 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11


этого уже никто не знает )
известно только что пустотка с пролетом 6 м.

----- добавлено через ~4 мин. -----
по этой теме так и не пришли к единому мнению- будет ли работать усиление швеллерами, а если и будет- то как это считать.
jouk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 20:38
#26
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Ну, существует "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой", может еще какие-то нормы, я лично такое не считал.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 20:59
#27
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Автору: делайте монолитную плиту. Армирование нужно считать или самому или заказать или диаметр 20 с шагом 100мм ( точно пройдет). В пустотных плитах БП нужно будет проводить серьезные мероприятия по усилению что бы она доп нагрузку понесла. Эти мероприятия будут затратнее и сложнее монолитной плиты. Тем более у вас новое строительство, а вы уже усиление себе придумываете
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 21:13
#28
Rever


 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Пустоты вскрываются сверху. На всю длину пустот сверху закладываются двутавры №18-20, можно сделатьчтобы полка немного вылезла на 2-3 см или чтоб невылезала - не суть важно.

Насечки - неглубокие, по всей поверхности плиты - для обеспечения совместной работы нового бетона и старого (мы ведь кроме закладки балок и бетонирования пустот дополнительно нарастим немного сжатую зону).

Сетка - металл скажем d8-10А400 200х200, дополнительная арматура в сжатой зоне + она анкеруется в штробы и можно метами засверливаться в плиту) Сетка и металл не пересекаются, сетка просто заводится в пустоту. Можно сетку приварить к профилю если хочется

ooze, Вы перед тем как предложить подобный вариант смотрели на саму плиту? Предполагаю, что толщина плиты наверно 200-220 мм. Какой вы хотите двутавр запихнуть в пустоты?))
M@xim, Вас изначально не смутило то как будет работать плита при подом ухищрении? Тоже самое и с бетонными пробкам, вы ж надеюсь не просто так хотели полости залить, а основательно за армировать связав с арматурой плиты! дальше пошло издевательство над мозгом))
Но если все же серьезно задумаетесь над этой затеей, не забудьте скинуть фотки, интересно посмотреть на результат!
M@xim, Вам уже предложили в 15 посте самый простой и доступный вариант (хоть и немного с не той схемой, но можно доработать)! не устраивает, считайте монолит, но если и он не устраивает, тогда фундамент! Выбор за Вами, смотрите что технологически будет проще выполнить!

p.s. 1. Изначально не правильно сформулирован вопрос! Надо не плиту усиливать, а задуматься над тем, какую делать опору под "конструкцию", но это так лирика))
2. ~ 2000 кг. это масса пустой печки или полная масса?

Последний раз редактировалось Rever, 12.11.2014 в 21:55.
Rever вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 21:51
#29
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Да вроде нет проблемы разбив плиту по пустоте вдоль засунуть двутавр, но надо ли...
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 22:10
#30
Rever


 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Да вроде нет проблемы разбив плиту по пустоте вдоль засунуть двутавр, но надо ли...
Да вопрос не в этом! Просто предлагают на обум двутавр 18-20... печка угловая и логично, что она будет находиться в углу помещения. Придется разбивать крайние пустоты, с такими размерами двутавра от плиты ничего не останется!
Наврятли кто-то посчитает совместную работу плиты и двутавра! Проще посчитать отдельно двутавр, предварительно задавшись расчетной схемой! А после этого уже делать вывод, что делать дальше!
Rever вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 22:33
#31
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Посчитать сечение, где в качестве арматуры служат двутавры можно, и вроде б не очень сложно, http://dwg.ru/dnl/1139 ссылка на пособие в download'е, естественно, двутавр размером более диаметра пустоты вставлять не следует, но у меня сомнения в возможности конструктивно обеспечить совместную работу бетона и двутавра в данном случае.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 23:20
#32
Rever


 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Посчитать сечение, где в качестве арматуры служат двутавры можно, и вроде б не очень сложно, http://dwg.ru/dnl/1139 ссылка на пособие в download'е, естественно, двутавр размером более диаметра пустоты вставлять не следует, но у меня сомнения в возможности конструктивно обеспечить совместную работу бетона и двутавра в данном случае.
Останусь все же при своем мнении! На данном этапе строительства, когда доступны другие варианты, покупать пустотку, что б ее усилить я б вообще убрал на самое последнее место и рассматривал только в крайнем случае!
Rever вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 09:47
#33
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


В этом я с Вами полностью согласен.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 15:49
#34
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Я Вам, уважаемые коллеги, в понедельник попробую доказать, что при исходных данных автора, усилять плиту не надо. У левой опоры вторую такую-же печку смело можно ставить.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:25
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: К автору темы, сама тема уже ни имеет никакого отношения (больше 2-х лет прошло). Построился уже наверное.

Для jouk посмотрите справочник по реконструкции зданий Мальганова.
Вложения
Тип файла: pdf усиление пустотки.pdf (96.3 Кб, 232 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:52
#36
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


также данный расчет есть в справочнике Ю.В.Иванова "Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт" Москва 2012г.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 18:15
#37
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Я Вам, уважаемые коллеги, в понедельник попробую доказать, что при исходных данных автора, усилять плиту не надо. У левой опоры вторую такую-же печку смело можно ставить.
Может быть и не надо. Нужно посчитать. Расчет не сложный.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 18:18
#38
Алексей Киселев

Конструктор
 
Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Я Вам, уважаемые коллеги, в понедельник попробую доказать, что при исходных данных автора, усилять плиту не надо. У левой опоры вторую такую-же печку смело можно ставить.
правильно, ничего усиливать не нужно!!!

Рисунок 1 Эпюры от расчетной нагрузки 800 кг/м2 (из расчета на ширину 1.2 м ---- 960 кг/м)
Рисунок 2 Эпюры от нагрузки 2000кг/м2 (из расчета на ширину 1.2 м ---- 2400 кг/м, принял условно)

Поперечная сила не превышена и моменты не превышены, зачем усиливать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры_Эл_1.png
Просмотров: 99
Размер:	16.1 Кб
ID:	138748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры_Эл_2.png
Просмотров: 92
Размер:	11.5 Кб
ID:	138749  
Алексей Киселев вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 19:32
#39
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Алексей Киселев Посмотреть сообщение
Поперечная сила не превышена и моменты не превышены, зачем усиливать?
Ну это в том случае если на плите не выполнят стяжку под полы и не будут по ней ходить люди. А если все эти мероприятия планируются, то нужно суммировать эпюры усилий от веса печи + хотя бы половина от 800кг/м2. Тогда усилия в плите будут выше. А для плит безопалубочного формования особое внимание следует уделить поперечной силе так как ребро у них не армировано.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 23:01
#40
vvs3


 
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 4


M@xim, доброй ночи. Не ломайте голову и не зацикливайтесь на "двутавровых" советах. Пару-тройку блоков ФБС (в зависимости от отметки) и проблема исчезнет. Дешевле и проще не будет, гарантирую.
vvs3 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 23:54
#41
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не половина от 800, а 150хКf.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 09:26
#42
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Не половина от 800, а 150хКf.
Это полезная нагрузка, а конструкция полов (стяжка и плитка например), а вес перегородок если они есть?
Автору темы:
Кстати если дом с несущими стенами - почитайте рекомендации по опиранию плит безопалубочного формования на кирпичные стены там есть дополнительные мероприятия по сравнению с обычными плитами.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 09:14
#43
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Здравствуйте!
Может кто подсказать? рассчитываю пустотку 1ПК 67.15 с учетом усиления. Нашёл эквивалентные моменты и экв. поперечную силу. Теперь встал вопрос об определении ширины ребра вот мои рассуждения:
в плите 7 пустот 2 из них в середине будут замоноличены с арм каркасами b'f=146 см значит b=146 - (7-2)*16 =66 cм ??? Теперь про рабочею высоту сечения h0=h-a арматура в плите располагаться с защитным слоем 3см, но ведь каркасы которые будут установлены будут иметь защитный слой выше, т.к. будет разбиваться только верхняя пустота. Следовательно защитный слой будит 5см как быть?
Alexey33 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет пустотных плит перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30