Зачем нужна вертикальная гидроизоляция бетонных блоков
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 22787
|
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Это Вы спутали бетон с мореным дубом.
Гидроизоляция выполняется для того, чтобы исключить капиллярный подсос воды бетоном из грунта (или у Вас бетон W12?). В неэксплуатируемом подвале ведь не должно быть воды.(Совсем нет грунтовых вод? Вы ведете строительство в пустыне?) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() В любом случае, курить надо СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. Там - табл. 13 и интересен п. 2.34. При этом обращать внимание не только на агрессивность грунтовых вод, но и самого грунта (результаты анализа водной вытяжки). Это горизонтальная изоляция для этого выполняется. А бетон нормальной водонепроницаемости в грунте себя будет чувствовать замечательно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Бетон крепчает не от подсоса воды, а из-за гидратации двух и трехкальциевых силикатов цементного клинкера (наиболее быстро гидратируют аллюминаты и алюмоферриты, а вот силикаты- очень медленно). Этот процесс идет десятилетиями - и да, в нормальных условиях бетон все это время набирает прочность.
По поводу воды... Если брать чисто химическую водопотребность на реакции гидратации - вы никогда не сможете уложить такую жесткую смесь. Поэтому по требованиям удобоукладываемости вода в бетонной смеси находится в избытке (с точки зрения химии). Да и вообще, бетон (являющийся капиллярно-пористым телом), если его не сушить долго и упорно - всегда находится в водонасыщенном состоянии, даже конструкции, находящиеся на открытом воздухе. Конструкции же, находящиеся в земле, гидроизолируют в целях борьбы с 1.) "вымыванием" свободного хорошорастворимого Са(ОН)2 из бетона (при снижении его концентрации ниже определенного предела остальные минералы цементного камня начинают разлагаться с образованием этого самого гидроксида кальция). Происходит, в основном, при контакте с грунтовыми водами 2.) Так называемая "солевая" коррозия бетона, характерная для конструкций, частично находящихся в земле, частично - на открытом воздухе. Вода из открытых пор испаряется на открытой поверхности. Возникает градиент влажности и по сообщающимся капиллярам она (вода) начинает ползти "снизу вверх". При этом происходит поглощение влаги из грунта, которая содержит в себе растворы солей. После испарения же соли кристаллизуются в открытых порах и появляется "расклинивающий" эффект, со временем приводящий к нарушению целостности наружного слоя бетона открытой части конструкции. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.10.2012 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А пункт я уже говорил: Согласно прил. 5 указанного СНиП, защитное покрытие показано уже при слабой агрессии среды.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Вот я начал изучать СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Пока застрял на том, как определить степень агрессивности вод, которыми может быть замочен фундамент, в результате следующих ситуаций:
1) Замачивание водами при таянии снега, в следствии повреждения отмостки. 2) Замачивание канализационными стоками, в следствии порыва трубы. 3) Замачивание фундамента в период обильного снеготаяния и дождей (здесь важно определить, будет ли это происходить постоянно, или только в случае аварийного состояния отмостки. 4) Замачивание почвенной влагой, которая всегда присутствует в грунте (в данном случае агрессия принимается по агрессивности грунта?). Случай 1 и 2 аварийный и их возможно требуется учесть для зданий повышенной ответственности. Случай 3 - скорее всего не аварийный. Случай 4 - не аварийный. Дошел до таблицы 13. Но не всё понятно в ней. Допустим если мы принимаем, что замачивание стен техподполья будет происходит из-за почвенной влаги (которая как я понял есть всегда), необходимо в таблице смотреть среду твердую или жидкую? Вообще из СНиПа получается, что для того, чтобы решить мою задачу необходимо определить уровень агрессивности воды в случае снеготаяния или обильных дождей. Но СНиП "Защита от коррозии" этот вариант наскольк я знаю не учитывает, так как Цитата:
Таким образом делаем вывод, что эксперт не ссылается на пункт СНиПа обязательного применения, так как такого пункта нет, если у нас техподполье, влажность в котором не нормируется, грунт не агрессивен к бетону, прогноз повышения грунтовых вод говорит о том, что они не повысятся до уровня фундаментов и стен техподполья и уровень отвественности здания не повышенный (в этом случае согласно 384-фз необходимо выполнить расчет на долговечность с учетом возможности аварийной ситуации, только как его выполнить, если мы не знаем, как часто будет происходить порыв трубы канализации). Последний раз редактировалось Forum4anin, 31.10.2012 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
Заказчик иногда бывает эдакая сволочь, что просит обосновать его хотелки, которые сэкономят его деньги, причём вы внесёте ЭТО в проект, а если при эксплуатации начнутся проблемы - тыкнет вам в ваш же проект и скажет "мало ли чё я хотел, вы же инженер"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Нас всегда учили, что даже если нет водички в грунте, вертикальную гидроизоляцию всё равно делать ибо: касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней (формулировка с какого-то сайта, но суть та же). Причем, как раз говорили, что эта крылатая фраза "обмазать горячим битумом за 2 раза" снимает сразу все вопросы.
Offtop: P.S. Почему, интересно именно "ЗА" 2 раза, а не просто 2 раза?
__________________
Просто проектолог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
О как грубо. Однако: СНиП 2.02.01-83*
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ И ВЛИЯНИЯ ИХ НА СООРУЖЕНИЯ 2.67. Для выполнения требований расчета оснований ...бла бла бла...., следует рассмотреть необходимость применения: . . в) конструктивных мероприятий, уменьшающих чувствительность сооружений к деформациям . . 2.71. К мероприятиям, позволяющим уменьшить усилия в конструкциях сооружения при взаимодействии его с основанием, относятся: размещение сооружения на площади застройки с учетом ее инженерно-геологического строения и возможных источников вредных влияний (линз слабых грунтов, старых горных выработок, карстовых полостей, внешних водоводов и т.п.); применение соответствующих конструкций фундаментов (например, фундаментов с малой боковой поверхностью на подрабатываемых территориях и при наличии в основании пучинистых грунтов); засыпка пазух и устройство подушек под фундаментами из материалов, обладающим малых сцеплением и трением, применение специальных антифрикционных покрытий, отрывка временных компенсационных траншей для уменьшения усилий от горизонтальных деформаций оснований (например, в районах горных выработок); Ну и там дальше: 14*. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ читать весь. Что говорит нам, что учили то правильно не безосновательно. P.S. Цитата:
Цитата:
__________________
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 12.11.2012 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Согласно "Рекомендации по проектированию гидроизоляции, Москва, ЦНИИПромЗданий, 1996 г" для глин капилярный подъем воды может составлять до 12,0 м. По остальным грунтам смотри Таблицу 2 указанных рекомендаций. + протечки (о которых уже не раз писали) трудопроводов различного назначения (ежели не в поле строим). Там и вода может быть очень "ядрёная". Ну здесь ссылку на нормативку не дам, так что не считается. Автору темы рекомендую внятные ответы дублировать/сводить в шапке (первое сообщение). Многим пригодится для аргументации решений перед заказчиком. Интересный вопрос про кладку из блоков ФБС. Сами ФБС-ки можем хоть из W8 сделать, а вот растворные швы ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.11.2012 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Вы или не читаете, или плохо читаете про то, что я написал.
1. Здание бесподвальное и нет технического подолья. Соответственно помещения защищать нам не надо. 2. Данные геологии я привел в посте № 1 - воды нет и по прогнозам не будет, сам грунт - не агрессивен. 3. По поводу утечек - я уже также писал. Утечка - это не расчетный случай, разрушение отмостки - не расчетный случай. Если почитать 384-ФЗ, то по нему получается, что только для ответственных зданий мы учитываем аварийную ситуацию. В нашем случае (как и в подавляющем большинстве случаев) здание нормального уровня ответственности. 4. Изменение направления стока поверхностных вод. И что? А для чего нам отмостка? Для чего вертикальная планировка? Если собственник сам выполнит изменения, то сам будет виноват, что бетонные блоки будут периодически замачиваться. Для этого и выполняются текущие и капитальные ремонты, чтобы избегать ситуаций. 5. Изменения агрессивности подземных вод (рядом построили автомойку , откуда смывают разную дрянь). Во-первых грунтовых вод нет. Во-вторых по нормам, при проектировании автомоек должны быть соблюдены экологические, и просто так сбрасывать неочищенную воду никто не даст). Цитата:
Вот Armin нашел ссылку по существу. И судя по этой ссылке, вертикальная гидроизоляция нужна только в зданиях с подвалами (видимо имелись ввиду и технические подполья). В моем случае, здание бесподвальное, соответственно вертикальная гидроизоляция не нужна. 6. По поводу мероприятия против пучения. Насколько я помню/знаю (честно сказать - искать не охота, скоре всего это есть в СНиП "Основания зданий и соружений". Пазухи котлованов следует засыпать непучинистым грунтом. Т.е. данный случай не расчетный. Отделяйте котлеты от мух - и будет Вам счастье. Цитата:
Единственная проблема, если здание повышенного уровня ответственности, то получается необходимо будет обеспечить расчетную ситуацию, с учетом возникновения аварии. А вот сколько раз может произойти авария - этого в нормах нигде нет. Может кто из гуру меня поддержит, а то с новичками спорить надоело. Последний раз редактировалось Forum4anin, 12.11.2012 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Чет не пойму, то вы пишите
Цитата:
Так что у вас? Мои догадки некое заглубленное пространство? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
оно понятно, я когда был новичком, тоже всё пытался найти пунктик, согласно которому что то нужно делать/не делать. Позже понял, что геология с их прогнозами, надежда на добросовестность заказчика, подрядчика весьма нестабильна и лучше перебдеть, чем недобдеть.
|
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Всю тему не читал, не так интересно, выскажу лишь свое мнение. Бетон, который используют при изготовлении блоков, как правило не очень высокого класса по прочности, обычно В7,5, реже В15 (говорю за Сам. обл., ссылаясь на каталог Зодчий). Низкий класс прочности характеризуется также низким классом по водопроницаемости и, как следствие, морозостойкости. Откуда я делаю выводы о том, что даже если агрессивность грунта и грунтовых вод низкая или отсутствует, то влажность все равно есть... также как попеременное замораживание-оттаивание в зоне промерзания... Поэтому если хотите иметь хороший долговечный фундамент, то морозостойкость можно искусственно увеличить использованием гидроизоляции. Все сугубо имхо и без ссылок на нормативную документацию.
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Использование блоков из В15 (с индексом 2Т по каталогу и по спецификации идут) - у нас абсолютно не редкость (особливо под 16-этажки). На северах когда проектировали, нужна была серьёзная марка по морозостойкости. Не вопрос, из В20 и В25 блоки делали. Какая разница чё в форму лить. И обратная ситуация. Когда остатки бетонной смеси используются в ФБС-ках (аж слоистые ФБС-ки получаются) и коттеджникам их впуливают немного подешевше. Когда W повыше надо - тоже особо вопросов не задавали (либо добавки, либо марку/класс бетона повышали). Так что тут более интересен вопрос по растворным швам в ленточных фундаментах из бетонных блоков. Особенно когда они по 4 см, допустим, получаются при кривой геометрии или при кривых руках.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 16.11.2012 в 09:03. |
||||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114
|
Добрый день.
Господа проектировщики ж/б! Зачем (принципиально) нужна гидроизоляция фундамента, если подземные воды не агрессивны к бетону и ж/б по водонепроницаемости? У меня по проекту на жилой дом свайный фундамент. Сваи объединяются ростверком. Запроектирована гидроизоляция только по боковой поверхности ростверка. По подбетонке нет ГИ, щебень не пропитывается ни чем. Я так понимаю, что сваи тоже будут частично (уровень грунтовых вод 0,5 м от поверхности) в воде, но гидроизоляцию свай (забивных) уж точно ни как не сделать. Бетон W6. Тогда смысл "мазюкать" сбоку ростверки, если снизу через подбетонку подсос воды будет и сваи будут в воде? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 08.08.2015
Благовещенск
Сообщений: 28
|
добрый день. у меня вопрос. по результатам геологии подземные воды по показателю содержания агрессивной углекислоты слабоагрессивны к бетонам марки W4, по остальным показателям ка всем бетонам подземные воды неагрессивные. бетон ростверков принят W6, можно ли принять бетон блоков стен техэтажа W4? влияние подземных вод может наблюдаться в районе отметки дня проектируемого подвала.
|
|||
![]() |
|
||||
Господа проектировщики , добрый день!
Кто какой материал применяет в качестве горизонтальной г/и фундамента? (гидроизол, стеклоизол или рубероид (еврорубероид). Среда неагрессивная к бетонам, достаточно ли будет 2 слоя рубероида? |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Внутренняя вертикальная и горизонтальная гидроизоляция | M@lush | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 17:04 |
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? | SerStar | Железобетонные конструкции | 14 | 11.06.2009 19:41 |
Вертикальная оклеечная гидроизоляция без защитной стенки | korelegen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.05.2009 09:50 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |