Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

И скажите правильно ли я принял нагрузки. Здание-общежитие взял расчетную 180 кг/м2 + все перегородки. Просто мне гении архитектуры твердят что на плиту прикладывают 800 кг/м2. Это он высмотрел в книге(я подозреваю он серию читал и поэтому ест мой мозг)
Просмотров: 19711
 
Непрочитано 03.11.2012, 13:20
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
И скажите правильно ли я принял нагрузки. Здание-общежитие взял расчетную 180 кг/м2 + все перегородки. Просто мне гении архитектуры твердят что на плиту прикладывают 800 кг/м2. Это он высмотрел в книге(я подозреваю он серию читал и поэтому ест мой мозг)
Шаг основного армирования традиционно принимают 200мм, хотя прямых запретов на 100 и 150 нет.
Нагрузки, похоже, гении архитектуры собрали точнее: кроме полезной нагрузки и веса перегородок будут, как минимум, еще собственный вес плиты 250х1.1 и полы ~100кг/м^2
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 13:52
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Да вес пола и все такое я учел. Я в мономахе работаю и все задал.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 13:55
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Да вес пола и все такое я учел. Я в мономахе работаю и все задал.
Ну если все учел, то все правильно
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 13:56
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Огромное спасибо!!!! И еще в тихонове написано что максимальное расстояние между стержнями 600мм и 2t элемента.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 14:01
#6
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а пролет вашей плиты какой ?
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 14:27
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Монолитная с пролетом 3.3 метра
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 14:30
#8
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


В старом грузовом СНиП была нормативная 150кг/м2 для жилых помещений. Коэффициент надёжности по нагрузке 1,3. Получаем расчётную 195 кг/м2. Для санузлов вроде была 200кг/м2 с коэффициентом 1,2. Итого расчётная в санузлах 240кг/м2. Откуда 180?
Расчётная:
плита - 275
временная - 195
пол - минимум 100
перегородки - ...
пока 570 кг/м2 без перегородок со 100мм плитой.
"я подозреваю он серию читал" - признак ну очень милого общения с коллегами по работе. Интересно, что они насчёт Вас "подозревают".
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 14:32
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Спасибо!!! Выручили буду пересчитывать! И как я читаю(((
На фирме (ну ее в *опу), я 4 месяца как не студент, ведущий инженер!!! а со мной еще 3 конструктора и все мои сокурсники! Так и живем(((
Буду рад любому совету.
И я слава богу задал от веса пола 160кг/м2 !!!

Последний раз редактировалось Омская птица, 03.11.2012 в 14:43.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 14:45
#10
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а в прогибы заглядывали?
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 14:49
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Ну я не настолько безнадежен
У меня балка жб работает совместно с плитой. Плита 100 а балка шириной 200 мм расчет на продавливание стоит сделать?
И еще очень волнующий момент! У нас нет геологии и не будет!!!))) Какую прочность грунта взять?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 14:51
#12
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


ну я только чтоб уделили внимание.
тут уже и балка появилась. просто 100мм при 3,3м вызвало сомнения
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 15:01
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


А нагрузки для расчета ширины фундамента кто нибудь уменьшает? Пункт 6.4 нагрузки и воздействия. Я понял что при 4х этажном здании мне нужно умножать на 0.9 от второго этажа и на 0.7 от третьего и четвертого этажей?

Последний раз редактировалось Омская птица, 03.11.2012 в 15:18.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 15:26
#14
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


обратная сторона развития вычислительных комплексов, однако
ябс вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 15:56
#15
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
для расчёта ширины фундамента кто нибудь уменьшает?
Для того, чтобы что-нибудь уменьшить (или увеличить), нужно иметь как минимум то, что мы собрались уменьшать (или увеличивать). В произведении обычно бывает как минимум два участника процесса: множимое и множитель. Множитель <1 - это будет Ваш коэффициент понижения временной нагрузки. А множимое - это нагрузка на фундамент от временной на перекрытиях. А дальше что? Нет геологии - нет расчётного сопротивления грунта, нет расчёта фундаментов, нет расчёта осадок. Даже стены подвала по-хорошему не посчитать. Не в обиду, пожалуйста.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 16:00
#16
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Плита 100
При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20.
Из СП 52-103-2007.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 16:14
#17
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
не менее 16 см и не менее 1/30 длины
Makson, по поводу СП - что-то они там загнули чересчур. СП под рукой сейчас нету. Может, это для безбалочных бескапительных такие ограничения?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 16:21
#18
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Может, это для безбалочных бескапительных такие ограничения?
Да вроде нет. Мне кажеться это связано со второй группой и требованиями огнестокости. Хотя в старом пособии к Снип есть ограничение 50мм.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:07
#19
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


даааа проектировщики в омске...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:48
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
На фирме (ну ее в *опу), я 4 месяца как не студент, ведущий инженер!!! а со мной еще 3 конструктора и все мои сокурсники! Так и живем(((
Совсем беда. Людей пожалейте.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 19:22
#21
sv1


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63


Нет геологии, бери машину у шефа - едь на участок - откопай 1,5 м, посмотри что за грунты - грубо если песок например на самое худшее условие для песка, посмотри колодцы в округе - на какой глубине вода, поспрашивай у хозяев ближних сооружений. Поищи инфу в интернете для данного района (может что-то и есть ). (это если не хватает характера грюкнуть по столу и сказать - без данных не считаю, я так данные было выискивал по большой неопытности и при невыгодности своего положения)
Без всяких данных для одноэтажных домиков малых пролетов брал наименьшее значение сопротивление грунта, тобиш 0,7-1 кг/см2

А вообще как ГИП организуй работу по изыскательним работам - обьясни заказчику, что это его обязанность предоставлять исходные данные согластно СНиП, и что без этих данных за туже цену проэкта и весь обьём работ в штампе, напишете ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ и ответственности в полной мере за конструктив нести не собираетесь.
Вам как молодому спецу пора перестать вестись на такие фразочки вроде -"Срочно надо, времени не хватает" -жизнь людей и ваша дороже денег.
sv1 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 20:06
#22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Плиту 100мм брать нельзя, и не столько по огнестойкости, сколько по звукоизоляции. Тем более общежитие.
Принимайте хотя бы как пишут в нормах не менее 160мм и будет вам счастье.
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12