Технология заложения подпольного кабельного канала
Медицинская технология
Москва
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 121
|
||
Просмотров: 9176
|
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
А у вас какие трубы- то? Всмысле, если у вас гофрированные мягкие трубы, то нафига вам вообще подушка?! оО И прикол с фанерой я вообще не понял... Это чо за шутка такая??? Вы чо хотите при случае выдирать, что-ли эти трубы? Все разом? все 4? Залитые керамзитобетоном? оО а нафига, простите, узнать??? Делайте нормальные протяжные коробки по СНиПу и оставте трубы спокойно жить в бетоне!
P.S. подсказка - лезем на сайт ДКС (конкурент экопласта) смотрим альбомы типовых решений, так же советую прочитать или (прослушать) их учебник. Последний раз редактировалось Palomnic, 15.01.2013 в 21:17. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Вы КЖшникам картинку показывали? Это ж фундаментная плита. Я не знаю, что у Вас там за объект, но с учётом толщины плиты >65см вероятность 50% что КЖ просто не разрешит так делать и вопрос отпадёт. Будете делать фальшполы на всём этаже..
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Offtop: Кстати, да! А арматура хде?! оО )) Хотя, если это монолит... можно зарание закладывать, трубы для проводки, но вы правы, тут диаметры 200! это должен смотреть КЖшник
|
|||
![]() |
|
||||
Постараюсь объяснить ситуацию поподробней.
Я разрабатываю технологию кабинета линейного ускорителя электронов в строящемся корпусе отделения лучевой терапии. Требуется проложить в толще монолитного керамзитобетона (не бетона, ошибся в первом сообщении) от приямка ускорителя (с ж/б фундаментом, опирающимся на керамзитобетоновую плиту) к техническому помещению гибкие трубы. Глубина заложения - 650мм. Правильно ли я понял, что их можно просто соединить кластерами как на скриншоте, положить в таком виде на плиту, предварительно залитую до отметки -0,650, и залить до проектной отметки керамзитобетоном? КЖшники против не будут, уверяю вас. СНиП 3.05.06-85? Последний раз редактировалось XoRys, 15.01.2013 в 22:23. |
||||
![]() |
|
||||
так?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399
|
Цитата:
Решение ваше какое-то странное, подозреваю не самое хорошее. Чем плохо не пойму. Зачем нужно фанеру оставлять в конструкции ? Не понял смысла. Опалубка убирается. Да и ведь она же не просто листиком будет, а с рёбрами и всё такое... Керамзитобетон вообще зачем нужен ? Как этот керамзитобетон вы нальёте в тончайшие щели между трубами и "фанерой"/опалубкой ? Как засунуть керамзитобетон под трубы ? Это вообще фантастика. Не инъекции же делать... Очень сложно выполнить то, что спроектировано. Подушки используют для выравнивания основания, когда в траншее дно штыками лопат плохо выравнено, чтобы было ровнее. Зачем здесь такая подушка под трубами, если ниже ровная конструкция ? А в трубах то чего будет ? Электроны будут бегать ? Не надо ли их охлаждать или вентилировать как-нибудь ? Подозреваю страшное. Конструкция соединения труб вообще непонятно зачем такая нужна. Верхние трубы должны опираться на основание, а не на нижние трубы, тем более гибкие. Т. е. если опоры и должны быть, то от основания до верхней трубы. А думаю может и не надо их вообще... Опоры делаются или как опоры или для восприятия горизонтальных сил от удара воды в коленах труб, например. А тут то таких сил вроде бы как нет. Трубы лёгкие. Зачем опоры для них ? Где хоть какая жёсткая прочная крышка поверх всей это фигни под полом ? Провалятся же люди... Толстяки вон соберутся и всё. И с этой точки зрения ещё пол надо посчитать. Что-то трубы людей не выдержат мне кажется по любому. А чего, канал в плите !!!перекрытия!!! ? КЖ верно говорят. Ваши КЖ вас съедят за это... А если сверху плиты, то это просто расточительно столько высоты этажа на трубы пускать. Я бы на вашем месте послал бы технологов и КЖ и их пособников переделывать и дошёл бы до директора. Хрень какую-то сделали, её и не построишь никак. Если вы не ПОС, то вы ещё услышите от него много хорошего в свой адрес. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.01.2013 в 00:40. |
|||
![]() |
|
||||
Господа, я полностью согласен с тем, что трехметровая толща керамзитобетона без засыпки - не самый лучший вариант, но я получил такие входные данные от архитектора, чем он руководствовался - его дело. Я не строительный технолог, я медицинский технолог. Не треснет ли плита - не моя забота. Моя забота - технология заложения канала из четырех труб диаметром 200мм в керамзитобетон на глубину 650мм. Можете ли вы мне помочь с этим, отбросив сомнения по поводу целесообразности заливки такой толщи керамзитобетона?
Из всего, что было сказано выше я пока вынес для себя следующее: 1. Подушка не нужна. 2. Опалубка должна быть съемной. 3. Керамзитобетон при заливке в канал наверняка оставит каверны. В связи с этим вопрос - есть ли альтернатива керамзитобетону, которая не оставит пустот? Цитата:
Цитата:
Силовые кабели к аппаратам, потребляющим в сумме 50кВА примерно 10 минут в час и интерфейсные кабели к ним же. На моей памяти ни разу в подобных случаях вентиляция не предусматривалась и никто о ней даже не заговаривал. Цитата:
Это бункер линейного ускорителя электронов, под ним ничего нет кроме земли-матушки. Последний раз редактировалось XoRys, 16.01.2013 в 10:19. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399
|
Не факт, но это дело надо учитывать. А вы не учитывали. Можно применить как съемную так и не несъёмную опалубку. Но надо обосновать почему так.
Что не допускается согласно СНиП "?Полы?" и СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" для несущих конструкций, которой является основание пола. Более того, обычный бетон ещё надо уплотнять строительными вибраторами (шланги с вибрирующей головкой диаметром около 5-8 см) и предусматривать для них дырки. Как для керамзитобетона не знаю. Цитата:
Посмотрите их типовую серию. Воздух, песок... Цитата:
Цитата:
Вроде бы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
оу) Чем дальше в лес, тем больше чудес))
1) при прокладке мягких труб подушка не нужна! Если вы внимательно посмотрите, на типовые серии то вы увидите, что подушку делали для асбестовых труб, иногда для стальных. Подушка делается, что бы убрать продольные напряжения с труб, что бы они не треснули или не погнулись после заливки (засыпки). Мягкие трубы изначально лишены продольных напряжений, они же мягкие ![]() 2) У вас, простите, какого сечения кабеля и вообще напряжение в линии? Одно дело, до 1000В и другое, если вы тянете 20кВ на какую-то свою местную ТПшку. 3) По поводу СНиПов... СНиПов и межведомственных инструкций много и они разнообразны СНиП 3.05.06-85, не единственный документ в этой области. Более того основной документ это ПУЭ на данный момент уже 7-ое издание. Так же, если вы пробежитесь по соседним номерам СНиПов то найдете более профильные. Вот, например СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации" там тоже есть глава "Электропроводки" и в других СНиПах тоже. Но общее правило таково, по прямой трассе в стальных трубах участки не должны превышать 40м. Из этого правила можно прикинуть, что любой радиус поворота снижает эту цифру (радиус поворота, а не поворот в под прямым углом ![]() 4) Вы точно уверены, что вам нужны диаметры труб 200мм??? Это ведь действительно огромные трубы... как бе. Для расчета необходимого сечения трубы можно воспользоваться программкой "Канал 2010" вы её легко найдете на просторах Инета ![]() 5) По поводу охлаждения проводов ищите в ПУЭ, есть температурная таблица на этот счет. 6) Я до сих пор не понимаю, зачем вам фанера и вообще опалубка??? оО почему не заливать сразу бетоном (ок! керамзитобетоном)? Я не понимаю... 7) Я вам давал подсказку ДКС и типовые серии) Если у вас сверхответственная трасса обратите внимание на их новый товар - трубы из полиамида! У Экопласта таких нет ![]() 8) По поводу КЖшников так как вы не предоставили полный чертеж, то естественно возникает вопрос по поводу общей глубины заложения и несущей способности плиты, мы-то грешным делом считаем, что это некая плита перекрытия, в которой должна быть арматура и соответствующее кол-во бетона. Опять же у вас диаметры 200! Да еще сложенные в кассету, да вы и сами пишите 650мм... как бы много) Кстати, вопрос, а почему вы делаете в кассете по 2х2? Кластеры понравились?)) Обычно, такую компановку применяют либо для стояков, либо для прокладке в грунте, ну там ширина ковша и рыть получается проще в глубину, чем в ширину ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 18.01.2013 в 15:14. |
|||
![]() |
|
|||||
Это мне уже объяснили, спасибо)
Цитата:
Такие большие диаметры обусловлены не сечением кабелей, а тем, что через них нужно будет пропустить коннекторы, сидящие на этих кабелях. Правильно ли я Вас понял, что все-таки можно сделать так: Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
Не размениваемся по мелочам, смотрим сразу же экранированный http://www.elcable.ru/product/branch...rk=229&id_br=1 http://www.elcable.ru/product/branch....html?mark=229 берем сразу же 4х16 с экраном => 26мм наружный диаметр в случае с медью, ну + еще отдельно тянем землю. С алюминием, соответственно берем трехжилку = 26,8мм2 и отдельно тянем ноль и землю. Т.е. с медью 26*2=52мм2 с алюминимем 26,8*2= 53,6мм2 Вы закладываете трубу 200! оО Конекторы всмысле муфты??? Внутри кабельной трассы длиной 10м? оО, а что 10м нельзя протянуть без соединений? Или у вас, что так совсем туго с местом, что нельзя организовать нормальные щиты с обоих концов трассы? вобщем не понятно.... Последний раз редактировалось Palomnic, 16.01.2013 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Слушайте, я не против того, что вы все тут умные по части строительства дяди. Не считая так я бы и не пришел сюда с вопросом. Но мне нужна консультация только по одному вопросу, все что вокруг него - забота других людей, не моя. Последний раз редактировалось XoRys, 16.01.2013 в 15:39. |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Offtop: Да вы не обижайтесь!!! Мы все тут умные и вы то же)) Возможно, в следующий раз вы меня будете консультировать
![]() Как говорится, не боги горшки обжигали ![]() Ну, а по поводу консультаций... все вроде бы обсудили... С опалубкой, только у меня вопрос к вам, вы же её ставили... Значит как-то для себя её обосновали??? Возможно, вы видете, того, чего не видим мы (я)... По поводу, считаю-ли я можно-ли положить на плиту трубы и залить их?! Да, считаю, что можно, более того нужно! Я не вижу смысла разделять тело плиты с бетонировкой во круг труб... я даже представить себе не могу зачем это нужно?!оО Другое дело, что надо закрепить трубы от "всплытия" во время заливки, ну это можно закрепить вязальной проволкой и обычными дюбель-гвоздями ![]() P.S. А фанера, вообще может сыграть злуюу шутку в таком положении, вы же полы мыть будете ![]() ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 16.01.2013 в 16:27. |
|||
![]() |
|
||||
Ага, обращайтесь, если будете циклотрон или ЛУЭ монтировать)
Цитата:
![]() Спасибо) Трубы по прочности явно проходят, не раздавит их бетон... Думаю действительно нужно положить их в один ряд, так будет удобнее. Спасибо Вам еще раз) |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
P.S. на похожем объекте коммуникации прятали в стяжку пола. стяжка не ц/п и не керамзитобетон, если чего... |
|||
![]() |
|
||||
Есть, но мой горький опыт работы с конструкторами из регионов диктует мне делать за них всю возможную работу.
Прошу никого не принимать на свой счет, возможно мне просто не везло. В конце концов если мое решение будет плохим, то конструктора вольны его менять. Последний раз редактировалось XoRys, 16.01.2013 в 22:54. |
||||
![]() |
|
||||
Ну так что, никто ничего не имеет против того чтоб положить трубы в один ряд на предварительно залитую до отм. -0,650 керамзитобетоновую плиту, вставить в кластеры, закрепить вязальной проволокой и залить керамзитобетон до проектной отметки?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399
|
А как уплотнять керамзитобетон под трубами ? Вы примете решение, что уплотнение должно отсутствовать ?
Или вы раздвинете трубы для головки глубинного вибратора (хобот с вибратором, как в секс-индустрии). И это будет широкий канал тогда... Крышка будет толстая. И тяжёлая. Если она будет из сборного ж. б., то может получиться так, что вышележащее перекрытие сделают, а крышка будет одна штука весить больше 50 кг. И рабочим будет очень тяжело её таскать по этажу и нарушение это... Кстати, любой бетон имеет свойство изменять объём при твердении из-за реакций гидратации. Бетон будет уменьшаться в объёме, если он не специальный расширяющийся со спец. цементом. Можно подобрать смесь так, чтобы минимизировать изменение объёма, но говорят это очень сложно и нужна высшая квалификация людей для этого. То есть не на стройке бетон делать придётся. Если скорее всего будет простой бетон, то ведь он пока будет уменьшаться в объёме ещё и будет сцепляться со стенками труб. В поперечном (трассе) направлении трубами ещё ничего не будет потому что там деформации доли процента. А вдоль трассы трубы выдержат уменьшение длины ? Их там ниоткуда не оторвёт в местах стыков? Может я это немного придумал... Не уверен в этом деле. Но вдруг такое может случиться в реальности... Получается стыковать трубы нельзя потому что гибкая труба с бетоном будет уменьшаться на несколько мм по длине. Ну или ещё можно исключить сцепление по внешней поверхности трубы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.01.2013 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Пардонте?! Вы чо, такое говорите-то?! оО Вы, про какую вообще крышку говорите-то??? оО Вы видели, что хотят применить двухстенные жесткие трубы, посмотрите в каталоге кольцевую жесткость у этой трубы! http://www.dkc.ru/ru/catalog/188_dvu...by/160920А-6K/ (вкладка техническая информация)
6-8кПа, да на ней танцевать можно! Если уж так сыкотно, что провалиться, ну дайте армирующую сетку в стяжке и ВСЕ! По поводу усадок бетона и всего остального... а вторая стенка у трубы зачем? Трубы просто замоноличиваються, обслуживание не предвидится, трасса 10м. p.s. Жесткая она называется по отношению к своим собратьям, трубам из пластика, полиэтилена и т.д. По отношению к металлу и асбесту она ессесно мягкая. Последний раз редактировалось Palomnic, 18.01.2013 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,399
|
Ну ладно.
Честно говоря брякнул наобум. Лень было разбираться в новом решении. Но и автор хорош. Сказал в двух словах, я и не понял, что он хочет сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
![]() |
ребята строители: поясните, вообще смысл от керамзитобетона, не проще ли разом замонолитить в конструкции, и чего так цепляться к уплотнению бетона под трубами? Разнести их чуть шире, чтоб крупный наполнитель бетонной смеси мог проходить в зазоры. Где получится - вибратор, где нет - да и бог с ним, ведь сверху нагрузок не ожидается, да и если будут, то не настолько сконцентрированные вдоль оси.
Ну а по поводу, что кабеля будут монтировать уже с фишками - это дикость какая-то =) Поставщик оборудования явно ленится =) |
|||
![]() |
|
||||
он дешевле и легче бетона
потому что иначе было бы халтурой Цитата:
нормочас каждого из инженеров фирмы-производителя, приезжающих на монтаж, стоит дороже, чем всех отписавшихся в этой теме вместе взятых, и моя задача свести время, проведенное им на объекте к минимуму. У самого производителя задача такая же, поэтому он резонно требует трубы большого диаметра, для прокладки кабелей с уже установленными штепселями. Последний раз редактировалось XoRys, 25.01.2013 в 23:28. |
||||
![]() |
![]() |
|