Здание без связей
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Здание без связей

Здание без связей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2013, 07:50 #1
Здание без связей
gofra
 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075

У нас в городе строится торговый комплекс.
Все здания которые я видел и строил были со связями, у этого их нет и нет даже намеков на них, арматурных выпусков тоже нет.
Проектированием я никогда не занимался-линейный работник, прикинуть нужны ли они тоже не могу (мало знаний), но что то мне подсказывает, что они должны быть.

Район: Сахалинская обл. г.Южно-Сахалинск

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16012013317.jpg
Просмотров: 454
Размер:	382.0 Кб
ID:	96993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0126.jpg
Просмотров: 411
Размер:	457.8 Кб
ID:	96994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0127.jpg
Просмотров: 346
Размер:	448.8 Кб
ID:	96995  

Просмотров: 7870
 
Непрочитано 18.02.2013, 09:56
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


+1, я бы тоже поставил...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 10:00
#3
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Вообще если я не ошибаюсь допускается использовать кирпичную кладку в качестве диафрагм жесткости...судя по фотками такие стены будут.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 10:02
#4
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


мб металлические связи потом к закладным приделают?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 10:18
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Зависит, конечно, от нагрузок на перекрытия, но на первый взгляд связи не нужны, видел много примеров ж.б. зданий с полным каркасом без связей.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 10:27
#6
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075


у нас сейсмоопасный район, 8 баллов
не завалится данное здание?
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вообще если я не ошибаюсь допускается использовать кирпичную кладку в качестве диафрагм жесткости...судя по фотками такие стены будут.
навряд ли, кирпич у нас не производят + остров, от этого цена на него большая, но все возможно.
металлических связей думается не будет, т.к. выполнена огнезащита и наверное бы сразу поставили.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 11:03
#7
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


если это монолит, то в принципе, почему бы нет... жесткие узлы организовать не сложно... этажность маленькая, обвязочные балки есть, пролеты небольшие
но вот в сейсмике, не уверен
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 11:11
#8
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


на глаз для таких пролетов, как на фото, и сейсмики 8баллов без связей - тонковаты колонны. но однозначно про необходимость связей утверждать не берусь - могли заложить вместо связей кирп. диафрагмы
4245 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 17:21
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


рамная конструкция связей не требует
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 17:55
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вообще если я не ошибаюсь допускается использовать кирпичную кладку в качестве диафрагм жесткости...судя по фотками такие стены будут.
Ошибаетесь. Учет кирпичного заполнения допускается только при определении периода собственных колебаний здания от ветровой нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 18:03
#11
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


Я утверждать не буду не железобетонщик но задним местом чувству, что продольная и поперечная жесткость должна быть обеспечена (обычно это монолитные диафрагмы или связи).
))))
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 18:03
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вообще если я не ошибаюсь допускается использовать кирпичную кладку в качестве диафрагм жесткости...судя по фотками такие стены будут.
С чего вы взяли по фоткам, что такие стены будут? Вообще-то если бы предусматривались кирпичные диафрагмы то из колонн и перекрытий делали-бы выпуски, которые жёстко связывали бы конструкцию с кирпичной стеной. Я таких выпусков не вижу (хотя по краю плиты верхнего этажа явно видно тонкие стержни ограждения, поэтому и выпуски было-б видно если-бы они были)...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 19:34
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Я утверждать не буду не железобетонщик но задним местом чувству, что продольная и поперечная жесткость должна быть обеспечена (обычно это монолитные диафрагмы или связи).
В данном вопросе по большому счету нет разницы металлический или железобетонный каркас.
Ничего насчет сейсмки не скажу - ни разу с ней не работал, но если бы было без нее - никаких проблем не вижу, чисто рамный каркас. Имеет право на существование, непонятно отчего о нем конструктора резко забыли.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вообще-то если бы предусматривались кирпичные диафрагмы то из колонн и перекрытий делали-бы выпуски, которые жёстко связывали бы конструкцию с кирпичной стеной.
И в этом случае ни о каких бы "кирпичных диафрагмах" не могло быть и речи (а только о за зря потраченной арматуре и лишнем геморрое для строяков)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 19:43
#14
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. Учет кирпичного заполнения допускается только при определении периода собственных колебаний здания от ветровой нагрузки
А это вы сами тока что придумали? Или есть пруфлинки?
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вообще-то если бы предусматривались кирпичные диафрагмы то из колонн и перекрытий делали-бы выпуски, которые жёстко связывали бы конструкцию с кирпичной стеной.
А зачем выпуски? Зачеканить раствоом пространство между кладкой и колонной да и все. Если проем между колоннами заложить кирпичной кладкой за счет только своей жесткости в одном из направлений вдоль колонн жесткость будет обеспечена. Т.е. типа крестовых связей, в одном направлении всегда работает на растяжение, в нашем случае на сжатие. По крайне в металле кирпичные кладки видел в качестве диафрагм и там ни какой перевязки со стальными колоннами не было.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 19:45
#15
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Связи нужны в здание чтобы уменьшить геометрическую неизменяемость здания и уменьшить расчетную длину элементов. Если в здание есть ядра жесткости и узлы сопряжения ригелей с колоннами жесткое, то можно не ставить связи. Все зависит от конструктора какую он выбрал расчетную схему.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 20:18
#16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Зачеканить раствоом пространство между кладкой и колонной да и все.
верной дорогой идете, товарищ!

Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Если в здание есть ядра жесткости и узлы сопряжения ригелей с колоннами жесткое, то можно не ставить связи.
при этом ядра жесткости не обязательны, зачем придумываете, где такое написано хоть раз?
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 20:40
#17
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
при этом ядра жесткости не обязательны, зачем придумываете, где такое написано хоть раз?
ИМХО ядро жесткости придумали чтоб снять лишние вопросы глупых экспертов и заказчиков. Зачастую жесткости элементов (например пилонов) достаточно для обеспечения устойчивости здания.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 20:47
#18
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
ИМХО
про пилоны доказывать надо, что жесткости достаточно, рамные же системы хитрых доказательств не требуют, т.к. рамная система полноценно воспринимает как вертикальные так и горизонтальные нагружения и ее работоспособность гарантируется расчетом.

принцип прост - рамные системы стоят сами по себе, шарнирные требуется раскрепить связями. даже шарнирные одноэтажные системы с жестким (доказанным расчетом на горизонтальные нагрузки) защемлением в фундамент не требуют связей.

на счет капительных перекрытий - посчитайте жесткость балки 400х600мм и перекрытия 200мм, разница огромная, т.к. жесткость EI, а I зависит от h в кубе.

Последний раз редактировалось TNemo, 18.02.2013 в 20:55.
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 06:08
#19
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075


сходил посмотрел, на вывеске проектировщик "сахалингражданпроект", эти не косячат
gofra вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 06:30
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А это вы сами тока что придумали? Или есть пруфлинки?
Иронизировать Вы тоже не умеете. П.7.22 пособия к каменному СНиПу.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 11:22
#21
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Иронизировать Вы тоже не умеете. П.7.22 пособия к каменному СНиПу.
Читать вы тоже не умеете. Где сказано конкретно что кирпичное заполнение не нужно учитывать? Там однозначно это не запрещено.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 19:37
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Читать вы тоже не умеетеГде сказано конкретно что кирпичное заполнение не нужно учитывать?
Конкретно , в разделе "Учет заполнения..." сказано, каким образом допускается учитывать кирпичное заполнение. А то что прямо не запрещено, то сразу вспоминается задорновская байка про кошку в микроволновке.
А нужно ли действительно учитывать материал, начальный модуль деформации которого на порядок ниже, чем у материала каркаса, который c каркасом толком и не связан, учет реальных свойств которого слабо поддается описанию и пр.?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2013, 18:43
#23
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А нужно ли действительно учитывать материал, начальный модуль деформации которого на порядок ниже, чем у материала каркаса, который c каркасом толком и не связан, учет реальных свойств которого слабо поддается описанию и пр.?
Ну тут же все условно..если у меня сарай в три этажа даже при малом модуле упругости кладки достаточная жесткость будет обеспечена. Если 50 метровое здание то тут наврятли. Нельзя говорить категорично что кирпичное заполнение не никогда не учитывается.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2013, 18:58
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
если у меня сарай в три этажа даже при малом модуле упругости кладки достаточная жесткость будет обеспечена. Если 50 метровое здание то тут наврятли.
ядра жесткости в ТК Гранд-Каньон в СПб выполнены по такому принципу (кирпичное заполнение), никаких проблем не наблюдается. Стена кирпичная на мой взгляд гораздо жестче нежели связи из уголков.
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Здание без связей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
возможна ли наземная прокладка газопровода без опор по поверхности земли? AndreySP Инженерные сети 24 17.02.2013 10:08
Необычный металлокаркас АБК без связей Sarman Металлические конструкции 245 25.10.2010 13:03
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Как назвать здание жилым или административным? Alora Архитектура 4 15.04.2010 09:37