100+ вопросов по SOFiSTiK
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.10.2007
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 51717
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Вот здесь есть видео по работе в софистик: http://www.youtube.com/user/kardlex/
Честно говоря, видео не впечатляет. Может подскажете ещё видеоролики по работе с программой, желательно на русском? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Есть канал на youtube, есть несколько блогов, есть ознакомительные ролики на сайте разработчика (они доступны из установленной программы).
Но согласитесь (надеюсь) с тем, что основная цель этих роликов - если можно так выразиться "вброс" информации от дистрибьюторов (выполняющих свою важную задачу, но не задачу инженера), показать пользователю другого пакета, что SOFiSTiK может решать те же повседневные задачи. Если покопать, можно найти материалы вебинаров, на которых решаются более узконаправленные задачи, не говоря уже о статьях. Цитата:
В 2007 году единственной причиной, побудившей меня начать изучение этой программы был ролик, в котором поезд, разогнавшись, подпрыгивает на неровностях моста - к этому ролику прилагался dat файл, и для меня это была единственная доступная возможность изучить и решить актуальную на тот момент для меня задачу (постараюсь отыскать, и если не будет возражений со стороны правообладателей - поделиться). Из относительно свежих впечатлений - возможность параметрического моделирования мостов. Представьте себе построение стержневой модели пролетного строения длиной под километр с постоянно изменяющимися через каждые 3-5 метров сечениями в распространенных пакетах - одно мучение, особенно когда количество типов сечений переваливает за 30-40, без учета их интерполяции. А теперь добавьте продольную надвижку с произвольным шагом, когда сама схема и граничные условия изменяются для нескольких сотен шагов. С моей стороны проблема видится в том, что эти задачи, решенные несколькими строчками макроса тяжело переложить на видео. Да и мне, как преподавателю, привыкшему к диалогу, тяжело излагать мысли, глядя в бездушный глаз веб-камеры. Кроме того, универсальность и ширина охвата просто не дают возможности предоставить наиболее актуальную информацию каждому. Если не лень, поищите на сайте IABSE материалы по расчету покрытий стадионов от Schlaich Bergermann und partner - если помню верно, там те же ролики, посвященные покрытиям стадионов ЧМ по футболу, изложенные именно профильными инженерами. Цитата:
Здесь нет различия между демоверсией (или образовательной) и коммерческой. Получив ключ (триал и образовательные версии - после регистрации на сайте) к программе вы получаете доступ к обновлениям через FTP сервер (программа SONAR). В обновлениях есть пакеты локализации (но их нужно принудительно включать). Т.е. диалоги на русском языке доступны всем (макросы, понятное дело, остаются англоязычными). Сразу оговорюсь, что объем данных там гигантский и постоянно обновляющийся, поэтому есть и откровенные ляпы, и непереведенные диалоги. Но это все поправимо - локализация основана на QT, соответствующие XML файлы у меня имеются - можно вносить корректировки. Лично я пользуюсь англоязычной версией, оригинальная версия - немецкая. Да, независимо от версии интерфейса есть редкие проблемы с кодировкой символов, периодически они вылезают и устраняются. Последний раз редактировалось Yaroshutin, 25.03.2013 в 13:02. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.03.2013
Санкт_петербург
Сообщений: 5
|
Дмитрий (Yaroshutin) прошу помочь с таким вопросом. Создал расчетную схему однопролетного автодорожного моста с устоями в виде стенок. Возникло несколько вопросов.
Вопрос первый: хочу помимо грунтового основания созданного в bore profile под фундаментом опоры еще создать обратную засыпку только за задней гранью устоя. Как это лучше сделать(понимаю что можно просто задать нагрузкой, что я в итоге и сделаю пока что сейчас). Можно создать какой-то элемент за гранью с характеристиками материала обратной засыпки, но насколько это будет верно, даже если ограничить перемещения в боковых направления какой-нибудь сверх жесткой стеной вместо подпорных стен? (решение этого вопроса очень пригодится в будущем) Вопрос второй: При моделировании балок пролетного строения возник вопрос по подферменным блокам. Софистик, если создать с помощью модуля Beam and slab bridge проект такого мостика и импортировать в среду Sofiplus-x в итоге показывает, что создается элемент балочным а потом на него накладываются связи от точки опирания балки, располагающейся значительно выше для наглядности, до,. сооственно, точки верха подферменника. Тут собственно и вопрос, насколько это правдоподобно, ведь по обоим концам он накладывает ограничения KF, пока еще до конца не разобрал, но насколько я понял это передача всех сил на элемент. Ведь это неправильно, получается что обе опорные части неподвижны или я чего то не понимаю, или все-таки это недоработка модуля? (я конечно пробовал заменить с одного конца на KPZ и это дало необходимый результат передачи только вертикальных усилий) Вопрос 3: Собственно, самый важный и самый простой, из-за чего я и пишу. Даже при расчете созданной мной системы моста на свайном фундаменте с заданием грунтовых слоев, я столкнулся с одной проблемой. При необходимости задания нагрузок я создаю собственно через менеджер загружений 2 типа. постоянные и временные. Далее задаю сами нагрузки. Создаю комбинации. И вот "ОНО" - вопрос, в Hase показывает что учитывает все нагрузки и мою комбинацию, но после расчета ее нет в списке. Как собственно используя этот модуль посчитать нелинейную задачу и посмотреть как это все действует на грунт по отдельности и вместе?? Может есть какие-то хитрости? (или все же придется все засовывать в одну нагрузку и считать) |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Вопрос №3.
Цитата:
Одно "но" - задача Loadcase Combination при создании комбинированных загружений помечает их как (D) - расчетные, по идее, в оболочках задач Linear Analysis и Halfspace их не должно быть видно (предполагается, что по умолчанию в этих модулях рассчитываются линейные загружения). Попробуйте в макросе задачи Loadcase Combination заменить TYPE (D) на TYPE NONE. Или я что-то не так понимаю из описания - если не трудно, выложите файл проекта и модели (*.sofistik и *.dwg). Вопрос №4. Цитата:
Вариант задать насыпь в виде объемного тела возможен, с точки зрения нагрузок на устой даст очень похожие к ручному расчету результаты, но трудоемкость построения модели и оценки результатов возрастет. Тем более мешать это в кучу с полупространством из HASE наверное не стоит. Вопрос №5. Цитата:
KF - это, по сути, абсолютно жесткая связь 2-х узлов. Я использую следующий вариант - от оси стержня (сечение с эксцентриситетом, верх сечения - в точке 0,0 локальной системы координат) вниз на высоту сечения - связь типа KF, далее на высоту опорной части - элемент SPRI (пружинка), ниже - тело опоры. Для РОЧ такой вариант очень удобен (осевая и тангенциальная жесткость). Если опорная часть подвижна только в одном направлении, или если нужно разделить горизонтальную реакцию на вдоль/поперек моста - решается несколько сложнее, как правило системой связей и пружинок. Что касается визарда Beam and Slab bridge - он решает частные задачи, связи он ставит при решении задачи те, которые видимо были задуманы разработчиками для конкретного случая. Для мостов сегодня более актуальны параметрические модели CABD. Upd2.:
Последний раз редактировалось Yaroshutin, 26.03.2013 в 19:52. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Доброго времени суток, коллеги, вопрос в следующем как можно подключить дополнительные сортаменты металлопроката в СОФИСТИК? сейчас вижу только следующие?
Возможно ли в СОФИСТИК замоделировать деформирование железобетонной конструкции и учетом физ нелинейности и трещин, без привлечение teddy? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Добрый вечер!
№6 Цитата:
Российские сортаменты представлены перечисленным ограниченным набором (двутавры, швеллера, уголок), но отметкой Custom можно изменить любой из размеров в Dimension. Если часто используются одни и те же нестандартные профили - можно их импортировать из проекта в проект (или вообще создать базу данных в которой будут храниться только сечения). А какие именно сортаменты нужны (СТО АСЧМ, сварные)? №7 Цитата:
В первой формируются расчетные сочетания нагрузок для нелинейного расчета, во второй при установленной галочке Cracked Concrete выполняется расчет с трещинами. Да, еще до запуска нелинейного расчета должно быть задано минимальное или полученное в ходе расчета армирование. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Цитата:
Цитата:
Как можно свою базу создать, если на инфопортале софистика пример? нужны следующие.---СТО АСЧМ все и трубы, квадратные, прямоугольные, круглые их там совсем нет. например ГОСТ 30245-94? Цитата:
Правильный ли у меня ход мыслей? Создаю материалы, создаю геометрию элемента делаю линейный расчет (Linear Analysis), затем расчет суперпозиций(superpositiong) (РСН), затем создаю в комбинацию в Loadcase Combination Manager, затем пытаюсь зармировать элемент через design uls-area elements, софистик здесь выдает ошибку. и дальше я из-за этого созданный нелинейный расчет выполнить не могу. Последний раз редактировалось shtoss, 07.04.2013 в 21:11. Причина: мысли ещё появились |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
Квадратные и прямоугольные трубы есть в зарубежных сортаментах, пока могу предложить создание сечений на их основе (сам применяю именно этот способ). Более интересный вариант - попросить разработчиков расширить библиотеку сортаментов. Пока не могу сказать, насколько это технически сложно, и возможно ли выполнение этой задачи третьими лицами. Цитата:
2. Линейный расчет. 3. Формирование правил и построение РСУ (Define superpositions и Superpositioning) 4. Расчет минимально-необходимого армирования (Design Parameters, Design ULS) 5. Формирование РСН и нелинейный расчет (Loadcase Combination Manager и Non-Linear Analysis in SLS/ULS) Есть и другие пути... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Цитата:
Можно, пожалуйста, в двух словах очень интересно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
Насчет пересчета модуля деформации - если я правильно понимаю постановку вопроса, то софистик использует более точную модель (см. выше). Посмотрите руководство ASE п.2.13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Ну тогда что-то вроде:
Код:
Для более серьезных задач предполагается, все же, использование линий влияния (см. ELLA). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 4
|
Нужно построить поверхность влияния для автодорожного моста. Как задаются единичные нагрузки в модуле ella (без использования текстового редактора teddy). Поможет ли CABD (подвижные нагрузки)?
Последний раз редактировалось Milena_S, 11.09.2013 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Если поверхность влияния нужна для последующего загружения в сторонней программе, то ELLA не спасет, поскольку предназначена для автоматизированного построения и загружения линий влияния с расчетом огибающих. Кроме того, поверхности влияния в ELLA получаются интерполяцией линий влияния, привязанных к полосам движения (lanes).
Возможно, проще всего воспользоваться опцией построения набора подвижных сил в SOFiPLUS (running imposed load) для создания набора сил, или написать макрос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 4
|
Спасибо за совет х) Действительно, помогло.
Последний раз редактировалось Milena_S, 20.09.2013 в 14:14. Причина: Решено |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Всем привет!
![]() Хочу поднят тему расчета и проектирования стальных конструкций в СОФИСТИКЕ! По порядку, пролог вопроса и сам вопрос!! Сразу скажу работаю в студ версии (препроцессор ревит, я так понял это основное отличие от коммерческой версии)! Имеется пространственная стальная конструкция простая. см вложение. сделал расчет нелинейный с учетом теорий второго порядка. сделал анализ общей устойчивости. и вышел на проектирования, там я (по аналогии с совковыми комплексами) ожидал увидеть ввод расчетных длин, определение конструктивных элементов, гибкости и т.д, но этого там нет!!! см вложение. Можно пожалуйста подробно осветить следующее (если можно общим алгоритмом как это в софистике сделать??) Расчет проводится по деформированной схеме (теория 2 порядка) на заданные комбинации (РСН). В этом расчете закладывается некоторое начальное несовершенство схемы (OBLI), полученное, например, из анализа форм потери устойчивости (задача Buckling Eigenvalues). Эта методика, на сколько мне известно, приведена в Еврокодах по стальным конструкциям. Фактически при таком расчете опосредованно учитываются реальные гибкости и расчетные длины элементов согласно их месту в расчетной схеме. Я нашел на оф сайте софистика вот что: (см. на к стр. 53, а затем главе 5.7 http://www.sofistik.de/uploads/tx_so...ial_1-2_01.pdf ), что это подход, который я уже упоминал ранее: сходного до 5.2.2 (7) а) EN 1993 - 1-1 (Еврокод 3) Я правильно понимаю что в СОФИСТИКЕ полностью автоматизирован подбор сечений стальных конструкций?? Расчет по деформированной схеме? И в принципе смело можно считать пространственные структуры и не думаю о расчетных длинах и гибкостях? ![]()
__________________
http://bim-fea.blogspot.ru/ Последний раз редактировалось shtoss, 28.09.2013 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если Вы ведете расчет по деформированной схеме, то скорее всего так. Во всяком случае так можно поступить, используя Робот.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Коллеги, планируется интересная конференция - http://pss.spb.ru/events/conf/Confer...istik1710.html
Будьте добры, кто будет участвовать, если появится возможность - поделитесь здесь в любом виде докладами. Будь то файлы презентаций, либо видео. Думаю, многим будет интересно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Yaroshutin, спасибо! думаю, все были бы благодарны за общий доступ, в том числе и к Вашему докладу.
Offtop: p.s. Начинаю потихоньку присматриваться - есть затея пересадить геотехников с Plaxis, но уж больно сильно продвинулся последний 3d - их теперь не убедишь... поэтому главная затея - использовать Sofistik как замену plaxis 2d. Для начала. Буду искать доклады на эту тематику, чтобы оценить возможности. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А вот и доклады! Еще раз спасибо тем кто их делал и тем, кто выложил - http://www.pss.spb.ru/press/news/Rel..._17102013.html
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Модульная система ввода, при том, что графический модуль ввода информации делает вообще сторонняя фирма (и, как я понял, имеются технические ограничения на количество элементов, передаваемых на расчет), модуль Hase, который реализует упругое полупространство с вытекающими отсюда ограничениями (не совсем корректная оценка деформаций при напряжениях, близких к предельным, обязательная горизонтальная плоскость передачи нагрузок на грунт - никаких "ступенек" в фундаментных плитах, никаких котлованов, законтурная работу грунта и осадки поверхности - вообще непонятно, как учитывается, еще проверять и проверять). Кривой интерфейс - убегающие за пределы экрана "окошки" (хотя, может это только такие ограничения демо). Крайне недружественная техподдержка от немцев-создателей (по слухам). Может быть я смотрел не так внимательно, но для геотехнических задач Sofistik пока использовать нет желания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Hase и геотехнические расчеты в SOFiSTiK это абсолютно различные вещи, ровно настолько, насколько расчет по СНиП отличается от расчета в Plaxis. Расчет фундамента со ступенькой показан в руководстве к этому модулю.
Для расчета котлованов, насыпей и т.д. есть целых 2 решателя (TALPA и ASE), первый из которых решает в плоской постановке, второй - в объеме. Эти решатели никоим образом не завязаны на сторонний препроцессор от FIDES, т.е. при желании можно обойтись и без него. С техподдержкой проблем не было ни разу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600
|
Цитата:
![]()
__________________
... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
Были и программы обучения для геотехников. Но проблема в том, что SOFiSTiK - универсальный, а не геотехнический пакет, поэтому для того, чтобы начать знакомиться с геотехникой нужно (или по меньшей мере рационально) получить и некоторые базовые знания о программе, после чего переходить к расширенным. А это время и деньги. По поводу HASE - я вообще не стал бы называть его геотехническим модулем (маркетологам виднее), по сути это модуль, позволяющий дополнять модель упругим полупространством с плоской поверхностью (а иначе и быть не может) и рассчитывать их совместно с простейшими нелинейностями (предельное давление), что позволяет, например, оценить влияние близко расположенных фундаментов. Кроме этого есть еще дополнительные опции реализующие метод граничных элементов для задач динамики (модуль DYNA). На прошлой конференции ПСС был доклад о совместном расчете многоэтажного здания и геотехнического массива, статья вроде бы есть на сайте SOFiSTiK. Технически геотехника абсолютно не завязана на продукты FIDES. Но стандартный препроцессор SOFiPLUS непосредственно с объемными телами не работает, позволяя только обозначить граничные поверхности (объемную сетку между ними придется разбивать отдельным макросом), поэтому главная проблема - разделение геотехнических и конструктивных возможностей именно на уровне препроцессора. В остальном - что FIDES, что SOFiPLUS только готовят данные для геометрических модулей SOFiSTiK. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
http://www.sofistik.de/fileadmin/FIL...0%B5%D0%BD.pdf - обзорная статья Ю.Э. Минкинена, если нужно больше практических подробностей и теории - загляните на сайт программы (в раздел Infoportal). Насчет отдельного макроса - не выдирайте из контекста. Есть строительный препроцессор для конструкций в стандартной поставке, есть геотехнический препроцессор, есть макросы, которые позволяют дополнить их возможности (или в простых задачах обойтись без препроцессора). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что то он перебрал в статье с оценкой того, как реально все делается, и "верные-неверные" результаты получаются при тех или иных упрощениях (учитывая то, что реальных данных мониторинга за НДС здания + осадками/кренами - очень мало). Вывод делается на основании сравнения с моделью, которая "принята верной" решением автора.
А в описании способов того, как делается геотехническое обоснование - нет самых распространенных, зато те, которые описаны - практически ни кем не применяются... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
По поводу геотехничекого препроцессора - это же WinTube, так? Вот именно про него есть информация, что имеется техническое ограничение по количеству элементов, передаваемых на расчет. Удобство задания геологии оставляет желать лучшего (но это может я не так смотрел, кто знает - если найду видео по заданию сложной геологии с нуля, то это развеет сомнения). По контактным элементам - никакой информации. Кстати, насчет сочетаний нагрузок как Sofistik? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
кое-что есть и по моделям и по результатам. Есть и еще статьи (поищу). Цитата:
этих модулей достаточно для выполнения расчета (при условии использования текстового ввода, если, например, сетка уже разбита в другой программе и доступна в текстовой форме) Препроцессоры: SOFiPLUS - для ввода надземной части, FIDES - для подземной... что делать для совмещения моделей - теоретически представляю (есть возможность слияния баз данных), практически не делал (не сталкивался с такими задачами). Постпроцессор: WinGRAF Про армирование не упоминалось, но на всякий случай - модули MAXIMA (РСУ), BEMESS (оболочки) и AQB (стержни) Цитата:
А вы по последнему семинару мою презентацию посмотрите - там как раз надвижка с контактом (нелинейным). Работает, со своими особенностями. Реализовано контактными пружинками, в целом можно постараться и на уровне поверхность-поверхность реализовать, но сложнее. Есть специальный модуль MAXIMA, заложены как стандартные (Еврокод, СНиП и др.) правила расчета РСУ, так и возможность назначать свои. Если разобраться - удобно. |
|||
![]() |
|
||||
Пробовал версию Sofistik 2012 на VirtualBox от Oracle, не получилась. Все это из за защиты Соdemeter в Sofistike. На сайте Софистика написана про это, что невозможно ставить на вирт. машину. Версия Sofisrik v 23 ставится без проблем (защита Hard lock если не ошибаюсь).
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 148
|
Здравствуйте. Вопрос по армированию. Построил модель, пока закрепил фундамент, нагрузил. Хочу посчитать армирование. Там есть три задачи для линейного расчёта армирования. Design ULS, SLS и ACCI. Можете пояснить какой для чего? Первая задача рассчитывает армирование по первой группе предельных состояний или проверяет всё таки по трещиностойкости? Если я хочу посчитать по первой и второй группе предельных состояний мне надо USL и SLS по порядку просчитать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
ULS - расчет по I группе ПС, SLS - по II группе ПС, ACCI - на особые воздействия (удары, сейсмика, взрывные). Модули проверки каждый по своему учитывает особенности реализации тех или иных видов норм для каждого из указанных случаев.
Также обратите внимание и на то, что каждая из указанных задач работает со своими РСУ (отмеченными как Ultimate, Serviceability и Accidental - могу ошибаться в названиях). В расчетах по СНиП будьте внимательны и осторожны ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
В целом - расчет железобетона в SOFiSTiK - адаптация обобщенного алгоритма, нацеленного изначально на Еврокоды под СНиП (СП).
Различия в результатах расчета со СНиП имеются, для некоторых задач достаточно близко удается попасть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Заложены как стандартные правила построения РСУ в модуле MAXIMA, описываемые общими формулами, включающими коэффициенты надежности и сочетания, адаптированные под основные случаи СНиП (они есть в руководстве), так и возможность описания пользовательских сочетаний с последующим построением огибающих (в сложных случаях).
В целом любое загружение относится к одному из задаваемых видов воздействий со своими правилами, на основе которых далее формируются РСУ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 3
|
Ширина раскрытия регулируется в "Design SLS - area elements".
После редактирования через интерфейс (edit) и снятия указателя немедленного выполнения этой задачи становится доступным редактирование в текстовом редакторе (text editor). Здесь дописываются (LC xxxx), в случае отсутствия рсу (maxima), номера комбинаций нагрузок, на усилия которых будет произведён расчёт по второй группе ПС. В команде crack - метка wk, указывающая откуда брать значение предельной ширины раскрытия трещин. Расчётных комбинаций может быть несколько (с учётом длительности временных нагрузок) и соответственно, несколько "сторов" (ctrl lcr xxx) с установкой для каждой комбинации соответствующего предела ширины раскрытия (crack wk 0.3 для длительного раскрытия трещин - пониженные значения кратковременных нагрузок). Перед расчётом по 2 группе, должен быть произведён расчёт на прочность, после которого в базу данных будет записана информация о необходимой площади арматуры, обеспечивающей прочность. На основе этих данных (ctrl lcri xxx), с учётом записей о диаметрах введённых ранее в "Design parameters of area elements" выполняются расчёты по 2 группе. Смотрите bemess_0|1.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Yaroshutin,
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Извиняюсь за наглость
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
Считалось на i5, 8Гб памяти, накопитель SSD (HP Probook). Динамика и устойчивость - несколько дольше. Рекорд длительности расчета в SOFiSTiK - 3-е суток ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Кроме того, не учитывается длительность воздействия - это нужно прописывать самостоятельно. Коэффициенты ψ для разных типов воздействий, заложенные разработчиками, можно найти в файле snip20301.ini, там же можно добавить и свои (или править каждый раз в SOFiPLUS вручную). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 3
|
Подскажите, а возможен ли расчет сейсмического и расчет полупространства в одной задаче и в какой последовательности выполнить задачи ? Сначала запустился Hase (+Maxima), расчитал, затем хотел запустить Ceйсмический расчет , не запускается. Заранее благодарю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 65
|
Расчёт с сейсмоизоляторами возможен.
Также и расчёт на сейсмические воздействия с учётом полупространства, в том числе нелинейного. До выполнения расчёта на сейсм по лст после формирования пп, необходимо в описание задачи для выполнения модального анализ дописать: syst prob line stex Если сформировано нелинейное пп, то добавить следущее: syst prob nonl iter 80 tol 0.002 $ здесь значения для количество итераций и точности могут быть изменены stex nonl 1 ctrl warn 508 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
Посмотрите примеры в комплекте с SOFiSTiK - раздел ASE/DYNAMICS (например ase_nstr_pld_earthquake_frame.dat). Будут вопросы - пишите в ЛС, попробую подсказать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 3
|
Yaroshutin,
Цитата:
И еще, для чего нужны Case A и B в INI файле ? [DESIGN] # ULTIMATE LIMIT STATE CASE A = MOSTLY PERMANENT (NO WIND AND LIVE LOAD) PHIB 0.9 # ULTIMATE LIMIT STATE CASE B = INCLUDING ALL SHORT TERM CONDITIONS PHIB 1.1 Последний раз редактировалось Steiner, 24.05.2014 в 00:46. Причина: Добавил вопрос |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 54 сек. ----- Используйте пользовательское сечение типа ThickWalled (сплошное, толстостенное). Последний раз редактировалось Yaroshutin, 19.06.2014 в 23:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52
|
Yaroshutin,
Цитата:
Цитата:
Так и сделал. И интерполяция (переменным сечением)также нормально пошло. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Здравствуйте, коллеги!
Хотелось бы узнать в СОФИСТИК есть ли специальные конечные элементы для задания нагрузки через них (по аналогии со СКАД/ЛИРА стержни и пластины малой жесткости или как в Роботе элемент покрытие) и как их можно задать в СОФИСТИКЕ? В настройках strucutral area есть параметр stiffness, этот параметр определяет работу пластин? или нет? как его трактовать? Вопрос по заложенным конечным элементам в СОФИСТИК, я так понял что учитываются сдвиги, значит в СОФИСТИКЕ применяются стержни Тимошенко и пластины Мидлина? Их как-то можно переключать? |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте.
Пытаюсь создать систему преднапряжения в Sofiplus 2014. Через Beam PT\Tendon (Draw) на базе сплайна создаю канат (скрин прилагаю). При экспорте выдает ошибку (скрин прилагаю). Подскажите что делаю не так. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
SOFiPLUS позволяет преднапрягать только оболочки (по крайней мере в предыдущих версиях).
Для стержней следует использовать или опции CABD или модуль TENDON (написать текстовый макрос или попробовать графическую задачу в SSD - не уверен что она без CABD заработает). Вечером, если будет время, попробую в 2014 и отпишусь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
Два способа: - PT Editor (создание геометрии канала и каната по координатам) - работает нормально; - Tendon (создание на базе объектов ACAD) - с прямыми отрезками работает, а со сплайном ошибку выдает (при экспорте из SOFIPLUS). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Цитата:
Коллеги, можете пожалуйста ЛС кинуть, новый пароль от Infoportal SOFiSTiK? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Коллеги!
Подскажите какую систему преднапряжения лучше использовать для проектирования мачт на оттяжках или для затяжек ферм? Возможно ли как-то посмотреть в SSD деформации по РСН, чтобы наглядно было? Где в SOFiSTiK можно задать коэффициент надежности по ответственности сооружения, в начальном экране его нет, при создании проекта? Коллеги, можете пожалуйста ЛС кинуть, новый пароль от Infoportal SOFiSTiK, там бы обще доступный пароль? Я обновиться не могу? Я его не кому не скажу честно-честно!!! ![]() ![]() Последний раз редактировалось shtoss, 15.09.2014 в 09:13. Причина: ошибка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
Цитата:
Ну, например, в Loadcase Manager. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
А мне кажется это идеологически неверно... потому как в Loadcase Manager задается коэффициент надежности по нагрузке.
Остальные коэффициенты мне удобнее задавать в MAXIMA или при комбинировании загружений в РСН - лучше контролируется процесс Цитата:
Если сочетание нагрузок формируете вручную в SOFiLOAD - любое загружение будет видно в SSD Animator Принципиально разный подход. Почитайте руководство к TENDON - там написано для каких случаев есть возможность расчета преднапряженного железобетона. Все остальное - в рамках общей задачи (ASE). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 10
|
Почему? Ведь данный коэффициент применяется во всех случаях когда применяется y-u. Так почему бы их сразу не перемножить? (Как говорится: "На вкус и цвет...")
![]() Цитата:
P.S. Вам удалось посмотреть моделирование преднапряжения балок в Sofiplus 2014? Очень интересен Ваш комментарий по этому вопросу. Хочется выйти из тупика ![]() Последний раз редактировалось didenkom, 16.09.2014 в 09:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Для ребристых перекрытий есть тавровые балки (T-Beam), посмотрите руководство ASE, раздел T-Beam Philosophy. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Цитата:
А не подскажете - устанавливается ли в наши дни SofiPLUS на AutoCAD 2015, а также инструменты по созданию расчетных схем на revit 2015? С какой версией Rhino совместим сейчас Sofistik и доступен ли в РФ интерфейс для Rhino? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 10
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я установил учебную версию Sofistik 14 версия, сама прога открывается а автокад через софистик не открывается пишет: no installation of sofiplus. (автакад у меня 14 версия на английском)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 278
|
Доброго времени суток!
Подскажите следующий момент: Считаю конструкцию, возводимую по стадиям. Для создания стадий использую модуль CSM, для создания модели грунта использую модуль HASE. Создал модель, сформировал стадии. Сформировал матрицу жесткости в HASE. Далее запускаю CSM и мне выдается ошибка: Halfspace-stiffness available. Must be set explicitly with command STEX. This error message can be switched off with CTRL WARN 331. +++++ error no. 1 in program ASE Structure produced with 1 errors - no calculation TIME NEEDED 1, TOTAL 1 Не разобрался почему. Покопавшись в хелпе, нашел команду stex, которая обращает к модулю hase. Не понятно куда эту команду ставить по отношению к модулю csm Последний раз редактировалось soppr, 20.01.2015 в 20:29. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 1
|
Если halfspace calculation был добавлен через new task: После расчета модуля клик правой клавишей по задаче (halfspace calculation), в появившемся меню выбрать texteditor. В открывшемся окне появится текст программы и используемые модули. В модуле ASE нужно дописать:
Код:
Расчет CSM проводить после того, как будет рассчитан HASE. Если и это не помогло, то выкладывайте скрины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 4
|
Здравствуйте!
Впервые считаю достаточно большую модель. Примерно 260 000 КЭ, 7 загружений, 3 вида нагрузок (actions). Вся модель - высотное здание - разбита на группы - каждый этаж - своя группа. Считаю просто на статику. КЭ - стержневые и оболочечные. Но есть одна проблема - считает он уже на протяжении 30 часов и продолжает считать! (это только модуль ase, линейный анализ). Выдачу графики отключил, расчет армирования на продавливание тоже отключил. Не подскажите, в чем проблема??? А то непорядок! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Цитата:
Или SOFiPLUS не установлен корректно (поможет переустановка), или в пути к файлам есть русские символы - с этим SOFiSTiK по-моему до сих пор не дружит. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Сколько неизвестных в задаче, что за компьютер, какие настройки решателя (макрос ASE подойдет)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 4
|
Цитата:
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66Hz 2.67 GHz Память (RAM): 8.00 ГБ Тип системы: 64-разрядная Windows Vista Number of unknowns 1453620 Total entries 27632667 Total entries after fill 551906140 Настройки решателя пока не могу посмотреть - счиает еще ![]() Причем, он где-то сутки считал и при этом отсчитывал время. Как прошли сутки (или около того), он сбросил время, начал отсчет заново - это нормально? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Даже страшно спрашивать, досчитал?
Насчет сброса времени - у меня в свое время расчет шел 72 часа, правда итерациями, общее время выполнения модуля не сбрасывалось. Если проблема осталась - напишите ЛС или на почту, подумаем что можно сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 4
|
Нет, я его остановил на 4 сутки
![]() Проконсультировался с Андреем Яшановым, он посоветовал при экспорте из SofiPLUS в SSD проводит разбиение КЭ сетки в автоматическом режиме, а не руками выставлять шаг триангуляции и параметры сгущения сетки. Я так и сделал. Это позволило сократить число КЭ на 40-50 тыс., неизвестных - на 400 тыс., и время линейного расчета теперь составляет немногим больше 1 часа. Я только так и не понял, почему он все же считал все это время, а не выдавал ошибку? Посмотрим теперь, как он будет считать динамику... А на счет сброса времени - мне Андрей сказал, что так и задумано - начинать отсчет с нуля после 24 часов расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
|
Ну если в автоматическом режиме с мелким шагом сетка строилась то и не такого можно ожидать. Да и автоматический подбор шага не всегда облегчает жизнь.
Можно добиться значительного упрощения схемы используя настройки сетки для каждого структурного элемента в отдельности + добавить в качестве направляющих структурные линии без свойств сечения (no section). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 4
|
Кстати я заметил: я сначала в поле записал шаг триангуляции - 2 м, а потом выставил "галочку" в поле автоматического построения сетки, и он мне разбил с шагом 2 м (хотя, на сколько я знаю, при автоматическом режиме шаг 1 м). А в других задачах, где мне требовалась более мелкая сетка (0,4 или 0,5 м), такой прием не срабатывал, и сетка разбивалась с шагом 1 м (это я так предполагаю, т.к. сетка не строилась вообще - давал ошибку, вырожденные КЭ).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! Создаю сечение в редакторе сечений! После колькуляции сечения появляются две точки "M" и "S"! Что означает каждая из них? При создании П-образного сечения (отрисованного тремя пластинами), они не совпадают друг с другом. Это неправильно?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Structural Analysis | Кулик Алексей aka kpblc | Robot | 2619 | 02.09.2015 14:11 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |