Исходя из чего подбирать фундамент под горизонтальный резервуар
инженер-проектировщик
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 13524
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
100 куб это 100 тонн если это вода.Делим на количество опор и получаем нагрузку на опору.Дальше стоп.Для проектирования фундамента нужна геология.Если геология хорошая можно поставить на плиты если плохая могут потребоваться сваи
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Вертикальные от 61 т. до 82 т. для расчета по I гр. пред. сост.
Горизонтальные вдоль оси резервуара от от 18,3 т. до 24,6 т. для расчета по I гр. пред. сост. Горизонтальные поперек оси резервуара от от 0,3 т. до 1,8 т. для расчета по I гр. пред. сост. Устраивает? Последний раз редактировалось Атрибут, 20.04.2013 в 08:45. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
При собственном весе 7т и геом. емкостью 101,5м3 - у меня такие не получаются..- это про вертикальные. Про горизонтальные - откуда вдоль оси возьмутся 25т? Только если его (резервуар) трактором тащить. Но на резервуарах (типовых) не предусматривается анкеровка к фундаментам, кроме как полосовыми хомутами (от всплытия) при установки в мокрых грунтах. Атрибут, поясни пожалуйста источник информации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Собств. вес см. нижнюю строку табл. 3
Одна из опор (ложементов) неподвижная другая подвижная (скользящая) устанавливается на подкладной лист При температурных деформациях на подвижку передается сила трения с коэф. 0,3 от вертикальной Цитата:
+ свел к минимуму (нолю) исходные данные и ждет ответа Последний раз редактировалось Атрибут, 20.04.2013 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Вот именно. Резервуар 100 м3.
Цитата:
Не надо их путать. Или не знаешь разницу между ними? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Господа, навел справки, грунты-пески, пески понятие растяжимое, но хоть известно, что сваи не нужно применять. По нагрузкам: масса нетто 85,3т. на 3-х опорах, креплю через анкерные болты. Понятно что нагрузку делю на 3. Очень сложная ситуация с горизонтальными нагрузками т.к. сейсмика 8б.
Как же это учесть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
Для общего понимания нагрузок (вертикальных и горизонтальных) смотрите табл. 58 Константинов А.Н. "Аппараты и оборудование нефтеперерабатывающих заводов", есть бесплатные страницы в интеренте, можете найти.
Для определения продольных горизонтальных нагрузок нужен продукт находящийся в резервуаре, его температура и температура эксплуатации зимой и летом. Т.е. сначала вы определяете вертикальную нагрузку (наихудшее гидроиспытание). Далее вы выполняете расчет продольного горизонтального усилия от темп. расширения, возникающее от разности температур и не забудьте сочетание зима-лето. Действительно наихудший вариант это трение 0,3*N, но его может и не быть (пример резервуар дизтоплива, топливо летнее+зимнее+арктика). Поперечная гор. назрузка - ветер, если резервуар не высоко, много ветер не даст. Сейсмика - читайте СНиП. д.Федор - а испытание резервуара какое гидро (значит воды 100 т.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
сложное дело - поведение жидкости в резервуаре при сейсмике 8баллов. в этом случае СНиП по сейсмике не поможет(по-моему там вообще ни слова о резервуарах). а поперечная гор. сила от сейсмики порядочно даст.
хотя если не вдаваться в теорию -берите силу=0,3прижима вдоль поперек и под45 , с приложением в ц.т. резервуара, и считайте фунд-ты на комбинацию NMQ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Цитата:
хотя насчет "гораздо " не уверен, т.к. при сейсмике жидкость рассматривается как вязкое тело, по крайней мере по украинскому дбн "сейсмика", и обычные формулы думаю можно применить с высокой достоверностью. д.Федора наверное не будет волновать, что раз в 500лет при землетрясении подошву фундамента временно оторвет больше, чем на 30%)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
ну да, для расчета фундамента, что и заявлено в теме. д.Федор, не заморачивайтесь на "так считать нельзя, а как можно-х.з.", а то как всегда до плаксиса дойдет). уверен, что 0,3N хватит с головой
получится посчитать- выложите пожалуйста результат- интересно где правда |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Здравствуйте!
Не хочу создавать отдельную тему, т.к. вопросы у меня практически аналогичные. Необходимо спроектировать фундаменты под существующий горизонтальный резервуар V=100м3. Обмерочные размеры этого резервуара следующие: D=3240мм, L=12160мм, сверху два люка, на шильдике написано: ОАО "НТМ", чертеж №4148-10-365-ПТ, вес-7,6тн, РГП-100, V=100м3. Самое интересное: геологии нет и не будет, поэтому и не представляю, как можно посчитать фундаменты под него. Резервуар будет надземный, низ на 0,5м будет выше поверхности земли. Район строительства юг России, глубина промерзания грунта - 0,5м, ну и сейсмика 9 баллов. Внутри резервуара будет находиться нефтепродукт, со слов - это 800кг/м3. Нашел я типовой проект, практически с идентичными размерами: https://dwg.ru/dnl/10266 В Альбоме II, на стр.21 (лист 6 в ТП) дана схема раскладки фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579. Нижний ряд блоков показан условно и в примечании 2 сказано следующее: "Ширина и марка нижних бетонных блоков фундамента Ф1 определяется расчетом при привязке", однако в таблице в спецификации элементов для фундамента Ф1 нижний ряд (Б3 и Б4) дан также по ГОСТ 13579, в котором максимальная ширина блоков равна всего 0,6м. Это-то и смущает!?. Быть может, целесообразнее использовать в качестве нижнего ряда сборного фундамента подушки фундаментные по серии 1.112-5, вып.2, чтобы площадь опирания была больше??? Но опять же, если посмотреть армирование этих плит, то плакать хочется. В общем, Я.Х.З., что делать... |
|||
![]() |
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Просить требовать геологию
И показать это СП 22.13330.2011 4.8. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и достаточные для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения. Проектирование без соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности не допускается. В противном случае взять фундаменты по серии и сделать приписку на чертежах "Конструкцию фундаментов уточнить на основании ИГЭ" Взять с заказчика письмо, о том что он берет на себя ответственность в связи с неполнотой исходных данных Но наверное в случае чего это мало поможет. Самое верное отказаться от проектирования в связи с неполнотой исходных данных ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: 2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); Иначе нарушение требований федерального законодательства.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 16.11.2016 в 18:45. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. | Adun | Основания и фундаменты | 10 | 18.03.2010 18:41 |
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар | Adun | Основания и фундаменты | 6 | 17.01.2010 17:30 |
фундамент под резервуар | isa | Основания и фундаменты | 23 | 17.12.2009 22:55 |
Фундамент и конструкция под висячий резервуар 40тонн | dextron3 | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2008 23:35 |