| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему Лира СТК не подбирает сечение?
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 8649
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а Вы не подбирайте, а проверяйте; затем меняйте, пересчитывайте и еще проверяйте.. именно по описанным причинам. Кстати, если швеллер, то там с параллельными полками дела обстояли получше, ну и с профилями с индексом "а", по памяти.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Вопрос в том что СТК пишет что не проходит по 1 предельному состоянию, и почему сечение должно стать больше, если фактически пролет уменьшился, и схема из шарнирно опертой балки преобразовалась в двухпролетную неразрезную? Да и усилия там плевые.
|
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Точно не помню, но по моему, это как-то связано с Mz в элементе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=835841&#post835841 |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
При изгибе в двух плоскостях (пусть даже небольшой момент Mz) где полка? а где стенка у короба?
поэтому проверка выполняется "полочная" для случая, когда полка = две полки швеллера и для случая, когда полка = стенка швеллера (а она у нас малой толщины и зараза высокая) следовательно и не проходит
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Я не первый год проектирую и понимаю что тут у спроила будет пространственная работа, но вот логики тут просто нет, даже если стенка у швеллера "тонкая" то при таком моменте из плоскости должен же СТК подобрать другой номер проката, с толщиной стенки которая пройдет проверку. В общем не зря я не люблю металлические конструкции. При ручном расчете, более чем уверен что пройдет коробка из 12 швеллеров.
Последний раз редактировалось trotil, 24.04.2013 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
о какой устойчивости идет речь, если коробка из 12-х швеллеров по прочности даже не проходит
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
В том то все и дело, не проходит стенка по местной устойчивости. Если замить 2 швеллера 12 на 2 швеллера 40 то там все так же будет 156.1% нехватки по местной устойчивости. Посему вопрос, либо я дурак либо лыжи не смазаны.
И если уж разбираться то в плоскости z у швеллера будет реботать не тонкая стенка, а толстые полки, так почему же СТК нехватает полок толщиной 13.5 мм при нагрузке меньше чем 1 тонна и высоте 230мм? |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Меньший профиль соответственно отношение hef/tw, как правило, меньше, чем тоже отношение в большем профиле. Или нет?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Я понимаю когда в составном сечении при больших пролетах и нагрузках стенка балки может потерять устойчивость возле опоры и по середине пролета, тогда для экономии ставят не толше стенку а расставляют ребра, но тут усилие мизерное, и как мне кажеться тут проблема не в толщине стенки а в том что прилегающие эледменты находяться под углом 45 градусов к оси данного элемента. У Лиры есть эта беда с незапамятных времен, и они ее не могут решить. Раздражает то что если удрать подкосы и поставить в раскреплении сжатого пояса 1 то прекрасно проходит коробка из 20 швеллеров.
Это зеркально расположенная нога без подкосов и без момента по z |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
можете разьяснить, что за беда такая?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
в чем связь?
ведь речь идет о стержневой модели, в узлах которой есть все 6-ть степеней свободы в последнем расмчете (где профиль 20) добавил момент в первом сечении из плоскости 1кг*м, по устойчивости стенки не проходит
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Stanum
Ошибка есть во всех версиях лиры до 9.6 R9 выше просто не ставил и сказать не могу morion про это я и говорю, это просто бред, от такой нагрузки ни то что не произойдет, туда реално можно еще тонну накинуть и все равно с балкой все будет нормално, Есть у меня подозрение что нужно убрать шарнир по uz тогда возможно сечение начнет подбираться Последний раз редактировалось trotil, 25.04.2013 в 15:50. Причина: добалено предложение |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
ни каких ошибок нет, проблема связана с отсутствием 6-й степени свободы в оболочках
при чем здесь ЛИРА, если реализованы проверки СНиПа?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Про ошибки это вы погорячились, либо ваши архитектора очень любят правильные формы. То что их легко исправить это факт. Вы хотите сказать что если приложить к балки из швеллера в горизонтальной плоскости момент то балка не пройдет при ручном расчете? Тогда стесняюсь спросит чем лучше двутавр, у которого жесткость из плоскости в разы меньше жесткости в плоскости? Завтра проверю другой прокатный сортамент
Последний раз редактировалось trotil, 25.04.2013 в 16:37. |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
и как Вы избавляетесь от ошибок?
в одном швеллере (и двутавре) проверка устойчивости стенки (как я понимаю) выполняется по пунктам 7.1 - 7.21*, в коробке (если не плоский случай) по пунктам 7.22-7,27*
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
считаю, что нет
устойчивость проверяется в соответствии с нормами или нет?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
В соответствии с нормами мы должны делить высоту стенки на ее толщину и сравнивать с предельной гибкостью, если проблема возникает из-за изгиба из плоскости, то стенка = полки, а они толще чем сама стенка, а следовательно итоговая гибкость меньше, или я где-то неправ?
Я для примера делал тест проверял балку , на 2 варианта сечения: двутавр и два двутавра, при малом Mz. В итоге проходило некоторое сечение в виде одного двутавра номер Х, а сечение из 2х номеров Х не проходило. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Именно об этом я и говорю, Чем один двутавр лучше спаренного в коробку швеллера того же номера, если исходить из геометрических параметров так спаренный в коробку швеллер и в плоскости и из плоскости более жесткий чем двутавр, про одиночный швеллер речи не идет там свое кино.
|
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
объяните пожалуйста, где в таком сечении стенка, а где полка, если у нас косой изгиб?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Значиться поехали. Вот расчет еще трех типов сечания:
1 Это просто двутавр. 2 Это коробка из двух ддвутавров. 3 Это два швеллера полками наружу, тольщина сухарика 8мм. И что мы имеем Двутавр проходи только начиная с 30 номера, коробка из двутавров не проходит опять по устойчивости полки(жесть), Швелелера полками наружу проходят с 22 номера с предупреждением, что коефициэнт для расчета устойчивости взят как для Н образного двутавра. Во всех этих сечениях где полки а где стенки при косом изгибе??????? Если так пошло то недолжно было пройти ни одно сенчение, и боюсь что проблемма не в лира, там тупо забит СНИП, проблемма в самом СНИПе. Будет время посчитаю руками, так как в ближайшее время надо будет сделать много крыш. Последний раз редактировалось trotil, 26.04.2013 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Цитата:
интересно, как реализован расчет, например, в СКАДе или другом ПО, где реализован СНиП, СП? может у кого есть возможность провести эксперимент
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
Кристалл подбирает сечение с запасом | Sanechek | Расчетные программы | 14 | 21.11.2008 11:02 |
Лира. Почему ГИС? | Дрюха | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.09.2008 11:27 |
Лира СТК Сортамент проблемы. | favorite | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.07.2008 22:57 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |