Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой

Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2013, 13:37 #1
Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

Просто любопытно.
Есть полевые испытания свай. Несущую способность согласно ГОСТ определяют при достижении осадки сваи 40мм (ну и делим там на 1,2 ещё).
Если у меня всё запроектировано так, что расчётная нагрузка на сваю не превышает значения несущей способности допустимой расчётной нагрузки, а сваи все стоят в одну линию (т.е. не куст), можно ли отсюда сделать вывод, что осадка моего здания будет точно не больше 40мм? Причём - ещё меньше, т.к. осадка считается от нормативных пост+длительных нагрузок.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 16.05.2013 в 13:58.
Просмотров: 23527
 
Непрочитано 16.05.2013, 13:40
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


нет. и почему 40 мм?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 13:57
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями"
8.2.4. Нагрузка при испытании натурной сваей должна быть доведена до значения, при котором общая осадка сваи составляет не менее 40 мм.

потом берём нагрузку на ступени перед достижением 40мм, делим на 1,2 по СП 24 п.7.1.11 и получаем допустимую расчётную нагрузку на сваю.
см. также п.7.3.5 СП24
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 14:03
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Это понятно. откуда ограничение осадки для ленточного фундамента в 40 мм? В СП есть приложение - осадка зависит от типа здания
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 14:08
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ограничение осадки по СП - 150мм для моего здания (СП 22 табл. Д.1, п.1)
Вопрос в том, логично ли предположить, что если осадка одиночной сваи при испытании не превышает 40мм, то и осадка всего здания не будет превышать 40мм в том случае, если обеспечено отсутствие взаимного влияния свай.
В случае с ленточными ростверками, где ленты расположены на достаточном удалении друг от друга (>8d), такого влияния, как я понимаю, нет.
п.с. вывод на основании анализа таблицы 7.19 СП 50-102-2003 - глупость. таблица для КСП, для лент не подходит
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 14:14
#6
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Логично. НО расчет сделать надо, например вдруг разность осадок не пройдет.
Цитата:
если обеспечено отсутствие взаимного влияния свай.
- какой шаг свай?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 14:22
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Логично. НО расчет сделать надо, например вдруг разность осадок не пройдет.
расстановкой свай я добиваюсь того, чтобы нагрузка на все сваи была +- 5%. таким образом, разность осадок практически нулевая.
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
какой шаг свай?
между сваями в ленте в среднем 3-4d, между лентами где-то 20d
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 14:54
#8
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


А погонная нагрузка? везде одинаковая?
Внутренних несущих стен нет? (под них нагрузка больше)
Ветровая? (какая высота здания?)
под все стены одиночная лента с шагом 3-4d?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 15:03
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Если у меня всё запроектировано так, что расчётная нагрузка на сваю не превышает значения допустимой расчётной нагрузки, а сваи все стоят в одну линию (т.е. не куст), можно ли отсюда сделать вывод, что осадка моего здания будет точно не больше 40мм?
Вполне логично. Скорее всего даже меньше, поскольку скорость приложения нагрузки при испытаниях намного выше прироста нагрузки при строительстве и последующем полезном загружении. Грунты еще больше стабилизируются и уплотнятся
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 15:17
#10
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


А сколько свай испытали и какое общее количество свай?
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 15:29
#11
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Просто любопытно.
Если у меня всё запроектировано так, что расчётная нагрузка на сваю не превышает значения несущей способности допустимой расчётной нагрузки, а сваи все стоят в одну линию (т.е. не куст), можно ли отсюда сделать вывод, что осадка моего здания будет точно не больше 40мм?
Осадка всего здания будет больше 40 мм. Испытания на 40 мм не путайте с общей осадкой здания.
И в задание на испытания надо было указать, что допустимая осадка у вас 150 мм, а это, следовательно, изыскатели могли и больше нагрузку дать.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 15:38
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
между сваями в ленте в среднем 3-4d
А разве влиять не будут друг на друга?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 15:46
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
А погонная нагрузка? везде одинаковая?
Внутренних несущих стен нет? (под них нагрузка больше)
Ветровая? (какая высота здания?)
под все стены одиночная лента с шагом 3-4d?
Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
А сколько свай испытали и какое общее количество свай?
да какая разница. рассматриваем сферического коня в вакууме.
испытали 4 сваи из 400
Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
И в задание на испытания надо было указать, что допустимая осадка у вас 150 мм, а это, следовательно, изыскатели могли и больше нагрузку дать.
вы не правы, смотрите внимательно п.7.3.5 СП24:
...Если осадка, определенная по формуле (7.19), окажется более 40 мм, то за частное значение предельного сопротивления сваи Fu, следует принимать нагрузку, соответствующую s = 40 мм...
Цитата:
А разве влиять не будут друг на друга?
а как понять?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 16:04
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а как понять?
Как-то так

Исходник Н.С. Метелюк "Сваи и свайные фундамаменты", Киев, 1977.
Вложения
Тип файла: doc 778.doc (484.0 Кб, 594 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 15.08.2013 в 18:59.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 16:12
#15
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Вы неправильно понимаете требование ГОСТ довести осадку до 40мм. В большинстве случаев, сваю можно считать успешно прошедшей испытание только если осадка на ступени нагружения, соответствующей расчетной нагрузке, не более 16-20мм. При осадке 40мм переходят к разгрузке, и нет никакой гарантии, что на этой ступени нагружения будет стабилизация осадки.
mini вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 16:18
#16
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да какая разница. рассматриваем сферического коня в вакууме.
Ну таки это ведь Вы хотите сделать общий вывод на основании частного.
Помимо нагрузки нужно учесть и другие факторы, влияющие на осадку (правильнее сказать на перемещение) отдельно взятой сваи в составе фундамента:
просадочность грунта, однородность геологии, пучения и т.п.
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 16:20
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а есть сравнительные данные, если посчитать осадку одиночной сваи и ленты?

Цитата:
сваю можно считать успешно прошедшей испытание только если осадка на ступени нагружения, соответствующей расчетной нагрузке, не более 16-20мм
я своё понимание подкрепляю пунктами норм. покажите пункт, подтверждающий Вашу позицию, и я признаю свою ошибку.
Цитата:
При осадке 40мм переходят к разгрузке, и нет никакой гарантии, что на этой ступени нагружения будет стабилизация осадки.
всё правильно, я конкретно указал в сообщении #3, что берут нагрузку с предыдущей ступени (до 40мм)
Цитата:
факторы, влияющие на осадку (правильнее сказать на перемещение) отдельно взятой сваи в составе фундамента:
просадочность грунта, однородность геологии, пучения и т.п.
просадочности нет, однородность высокая, пучения нет (фундаменты ниже глубины промерзания). обычный жилой дом, никаких чудес.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 16.05.2013 в 16:25.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 16:22
#18
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а есть сравнительные данные, если посчитать осадку одиночной сваи и ленты?
Осадка ленты = осадка сваи на рабочей нагрузке
mini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 16:27
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Осадка ленты = осадка сваи на рабочей нагрузке
а вот SergeyKonstr в сообщении #14 опровергает Ваше утверждение (и моё представление).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 16:33
#20
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а вот SergeyKonstr в сообщении #14 опровергает Ваше утверждение (и моё представление).
Метод от SergeyKonstr подходит для определения осадки на основании геологии. Мы же говорим об определении осадки на основании натурных статических испытаний.

И поправлюсь: осадка ленты <= осадка сваи на рабочей нагрузке.

Если интересно, могу рассказать как испытывают грунты сваями (сам таких провел статических > 100, динамических over 9000

Последний раз редактировалось mini, 16.05.2013 в 16:39.
mini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 16:38
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Это из опыта, или есть какой-то источник информации?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 16:46
#22
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Это из опыта, или есть какой-то источник информации?
Из опыта (см. выше) и из принципов здравого смысла (ну если у вас на 1м/п ленты 40тн, свай 1 шт. на 1м/п, из испытаний при 40тн осадка сваи 10мм, то глубже она не сядет, а меньше может, т.к. еще работа подошвы ростверка, восстановление грунтов (обсос) и т.п.). И еще - не путайте осадки с деформациями.

Последний раз редактировалось mini, 16.05.2013 в 17:13.
mini вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 20:32
2 | #23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Мда, мне бы такой "здравый смысл". Вот, дурак, бы не мучился с расчетом свайных ф-ов.

swell{d}.
Работа висячей сваи (обычно) начинается с сопротивления по боковой поверхности и по пятке. Как только нагрузка достигнет такого значения, что произойдет сдвиговая осадка сваи (проскальзывание по боковой поверхности с сопротивлением) осадка сваи зависит только от дальнейшей работы пятки. Под пяткой образуется напряженная зона. Представьте, что эта напряженная зона образуется под тремя рядом расположенными сваями. Эти напряженные зоны накладываются друг на друга, стараясь уплотнить грунт под пятками, тем самым вовлекая по глубине все более грунта (по типу взаимовлияния ф-тов на естественном основании), т.е. происходит уплотнение грунта под пятками свай, уплотнение грунта - это его осадка. Вот и получается, что относительно грунта осадка 4 см, но и сам грунт, вместе со сваей (сваями) осел, а вас, я думаю, будет интересовать не осадка сваи около грунта, а осадка самого сооружения, а она более осадки самой одиночной сваи около грунта.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 21:07
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Здравый смысл мне тоже кажется не здравым.
Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
И еще - не путайте осадки с деформациями.
слово "деформации" прозвучало первый и единственный раз в этой теме от Вас.
SergeyKonstr,
Я хорошо представляю себе работу свай в разных грунтах. Вашу идею, что даже сваи, стоящие в одну линию, влияют друг на друга, я уловил.
Теперь думаю, какой численный эксперимент лучше поставить для проверки этой идеи.
Кого-нибудь с плаксисом бы привлечь...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 21:23
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Теперь думаю, какой численный эксперимент лучше поставить для проверки этой идеи.
Зачем?
Почитайте А.А. Бартоломей "Основы расчета ленточных свайных ф-в по предельно допустимым осадкам", М, 1982.
Offtop: Вот я только открыл, нашел, слава богу, а то всё теряю где-то последнее время. Нужно перечитать...ну и уснуть за книгой...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 21:26
#26
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от swell{d}
слово "деформации" прозвучало первый и единственный раз в этой теме от Вас
Да, но Вы пользуетесь таблицей СП22 "предельные деформации основания" и утверждаете, что
Цитата:
Сообщение от swell{d}
Ограничение осадки по СП - 150мм
Я не к словам придираюсь, имеются ввиду разные вещи.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
(проскальзывание по боковой поверхности с сопротивлением) осадка сваи зависит только от дальнейшей работы пятки
Работают боковая поверхность и острие сваи одновременно. Если произошло "проскальзывание", то не выдержала не только боковая поверхность, но и острие.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Эти напряженные зоны накладываются друг на друга
Для того, чтобы не накладывались, есть требование о минимальном расстоянии между сваями 0,3d

Последний раз редактировалось mini, 16.05.2013 в 21:36.
mini вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 22:05
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Работают боковая поверхность и острие сваи одновременно. Если произошло "проскальзывание", то не выдержала не только боковая поверхность, но и острие.
Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Для того, чтобы не накладывались, есть требование о минимальном расстоянии между сваями 0,3d
Offtop: Глыбокие знания
Вложения
Тип файла: rar 999.rar (1.83 Мб, 257 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 22:35
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Работают боковая поверхность и острие сваи одновременно. Если произошло "проскальзывание", то не выдержала не только боковая поверхность, но и острие.
Глупость. Сдвиговые деформации, когда действует максимальное f намного меньше, чем когда полостью мобилизуются напряжения по острию (см например Далматова-Лапшина). Это часто видно на тонких длинных сваях, когда сила приложенная вверху не доходит до острия (очень характерный график). Тут на форуме где-то topos хорошо описывал это.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Почитайте А.А. Бартоломей "Основы расчета ленточных свайных ф-в по предельно допустимым осадкам"
По его опытам осадка ленточного однорядного больше чем одиночной сваи в 2 раза (рис. 5.4)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 22:44
#29
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Глыбокие знания
Вложения
999.rar
Все в книге правильно. Непонятно зачем Вы ее используете в данном случае. Смотрим любой график статических испытаний. Там две кривых - нагружения и разгрузки. По кривой нагружения видно осадку. А по кривой разгрузки видно сжимаемость грунтов и _сдвиговую_ осадку. Ваш термин "проскальзывание" я понял как (суммарную) осадку. Поэтому: работают боковая поверхность и острие сваи одновременно (работа боковой поверхности может игнорироваться - сваи-"стойки", иметь важное значение - "висячие" сваи, или использоваться наряду с работой острия - смешанный режим работы сваи)

И зачем в Вашем понимании шаг => 0,3d ?

Цитата:
Сообщение от kruz
>Цитата:
>Сообщение от mini
>Работают боковая поверхность и острие сваи одновременно.
Глупость.
<sarcasm>
Равно как и утверждение в книге (999.rar) "Боковая поверхность и острие работают совместно"
</sarcasm>

Последний раз редактировалось mini, 16.05.2013 в 22:59.
mini вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 06:26
#30
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


mini
Цитата:
Для того, чтобы не накладывались, есть требование о минимальном расстоянии между сваями 0,3d
с какого перепугу? Почитайте справочник проектировщика под ред.Сорочана. под рукой у меня его нет, но где-то в начале есть график зависимости несущей способности от расстояния между сваями.
Цитата:
0,3d



Kruz
Цитата:
Это часто видно на тонких длинных сваях, когда сила приложенная вверху не доходит до острия (очень характерный график). Тут на форуме где-то topos хорошо описывал это.
это смотря какие грунты. тут можно спорить до посинения.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 08:07
#31
acid


 
Сообщений: n/a


SergeyKonstr, если не затруднит - можно ли после приложения отдельных страниц указывать источник - ибо желание почитать задействованную литературу велико, а искать ее без названия затруднительно
 
 
Непрочитано 17.05.2013, 09:40
#32
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
<sarcasm>
Равно как и утверждение в книге (999.rar) "Боковая поверхность и острие работают совместно"
</sarcasm>
Правильно, при достижении сваей предела несущей
:sarcasm:
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 10:15
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Все в книге правильно. Непонятно зачем Вы ее используете в данном случае.
Чтобы опровергнуть ваше

Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Если произошло "проскальзывание", то не выдержала не только боковая поверхность, но и острие.
В моем понятии после сдвиговой осадки боковая поверхность сваи "скользит" (не хотите такой термин - другой - срезается) относительно окружающего её грунта, но боковая поверхность и острие "держат" нагрузку.

Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Смотрим любой график статических испытаний. Там две кривых - нагружения и разгрузки. По кривой нагружения видно осадку
Да только подчас она бестолковая для определения осадок сооружений.
Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Поэтому: работают боковая поверхность и острие сваи одновременно
Это не всегда так. #28.

Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
шаг => 0,3d ?
Эт чё?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 16:12
#34
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как-то так
SergeyKonstr, подскажите, пожалуйста, откуда вставлена страница в #14. Та, что с рисунками условных фундаментов.
RomanM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
результаты статического испытания свай новый проектировщик Технология и организация строительства 6 19.09.2013 16:02
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Программа натурного испытания свай tesibiy Основания и фундаменты 2 01.06.2011 21:20
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44