Непрочитано 23.05.2013, 10:31 #1
Раздел КМД. вопросы-ответы.
hexD
 
КМД
 
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 506

Предлагаю в рамках этой темы обсуждать вопросы связанные с разработкой КМД.
Поискал по форуму - отдельной темы не нашел. А писать в тему по "эдванс" или "текле" IMHO - не совсем та тематика, далеко не все КМД шники работают в них, кому то хватает и 2D + параметрические библиотеки и.т.п, да и бывалый конструктор не станет читать тему по эдвансу, а его мнение многого стоит. Одним словом КМД-шники добро пожаловать!

Ну и хочу задать первый вопрос:
есть такая балочная клетка:
в поперечном направлении - ригель-колонна по узлу 39 серии 2.440-1.1 - узел рамный, допускает зазор м/у фланцем главной балки и колонной от 0 до 10мм. Т.е. какой-то допуск фундамента в этом направлении есть.
в продольном 21 узел той же серии - второстепенные к главным - шарнир на n болтах нормальной точности(отв. d+3). И соответственно никакой подвижки ф-та в этом направлении быть не может. Но по факту 5-10мм по фундаментам - как правило будут присутствовать...Как в таком случае монтировать второстепенные балки? Сверлить вт.балку по месту? КМД в два этапа? писать доп отклонение по ф-ту 0?! вроде как это не правильно все...
Просмотров: 36696
 
Непрочитано 23.05.2013, 10:46
#2
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


как вариант сделать овальные отверстия в пластине (проще в изготовление).
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 10:48
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А вы ничего не путаете? У фундаментов свой разброс - который должен соответствовать СНиП, а у металлического каркаса свой. И в принципе металлокаркас ставиться со своими допусками - для этого в опорных плитах колонн такие дырища. То есть ЯТД что вы не от той стенки пляшете. Вопрос видимо по другому должен быть - СНиП допускает погрешность в монтаже - чем его выбирать? Или я чего то не понял?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 13:07
#4
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Хотелось бы в ответе на вопрос не "запутывания", а распутывания.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 13:31
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Хотелось бы в ответе на вопрос не "запутывания", а распутывания.
Я сейчас выскажу личное мнение - только как размышления. Вы кажется не оттуда начали - оставьте подвижки фундамента - фундаментщикам. Вы при разработке КМД исходите из нормируемой точности устройства конструкций - вот это вы должны учесть. Соответственно во второстепенных балках никаких "доп" отверстий не будет. То есть принимаете отверстия на 1/3 мм больше и монтажный зазор - 0-10 мм и все. Никакой отсебятины. Все что не укладывается в норму точности - проблема строителя/изготовителя. Вон читайте тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99183.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 19:48
#6
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


узел 21 серии 2.440-1.1 не подразумевает монтажного зазора. И речь именно об этом:

как быть если посадочный размер балки "по отверстиям" задается в КМД, балка изготавливается и приезжает на монтаж где +- 10мм это нормально для фундамента, но в тоже время гарантия что балка не сядет на болты. И ситуация не выдуманная, а практически в каждом случае имеет место быть.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 21:37
#7
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Почему так привязались к фундаментам. На фундамент монтируется металлическая колонна, отверстия под анкерные болты в опорной пластине = 1,5d. Этим компенсируется смещение фундамента относительно разбивочной оси. Для монтажа колонн уже свои допуски на смещение относительно оси.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 06:27
#8
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Почему так привязались к фундаментам. На фундамент монтируется металлическая колонна, отверстия под анкерные болты в опорной пластине = 1,5d. Этим компенсируется смещение фундамента относительно разбивочной оси. Для монтажа колонн уже свои допуски на смещение относительно оси.
Вот и я о том же! hexD открывайте СНиП 3.03.01-87 п. 4.65, табл. 14 - вот эти отклонения вы должны учитывать - не лезьте вы к фундаментам, а то так вы в геотехнику уйдете! Фундаменты - не забота металлиста!
Серия 2.440-1 кстати отменена. Сейчас действует 2.440-2. Относительно точности монтажа читайте еще ГОСТ 23118-99 п. 4.12 и приложение В.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 12:14
#9
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
как вариант сделать овальные отверстия в пластине
Ни в коем случае! Не работает соединение балки к балке на овал. отв. Там болты не только на Q работают, но и на момент.

0...6(10) заполнить прокладкой - это допуск на отклонение верха колонны, видимо предусмотрен. А коли колонны соединены распорками/балками то там допуск в группе и между группами отверстий в этом элементе 0,6+0,9 при пролете 6 м. поэтому отверстия ф22-23 его выбирают. Совершенно прав REDS, фундаменты нас мало волнуют.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 23:31
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


мои 5 копеек.

Зазор во фланцевом соединении предназначен, в первую очередь, для подгонки длины самой балки. На нее тоже есть допустимые отклонения. А компенсировать их нечем, только прокладками.
В случае же болтового соединения - то разницы в диаметрах отверстия и болта должно хватать для компенсации этих отклонений.

Овальные отверстия под рабочие болты - ни в коем случае, как уже сказали. Овальные отверстия - исключительно для монтажных болтов (с последующей обваркой элементов), и то не везде.
Offtop: Правда, иногда овальные отверстия делают и под рабочие болты, чтобы снять одну связь в узле.. Но это другая история.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2013, 13:51
#11
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


ок. это все мне понятно. За ссылки спасибо освежил память.
вопрос был относительно практической ситуации. Часто фундаменты оставляют "в зиму" и ессно никаких положенных 2мм отклонений анкера там уже не будет, а будет 10...15, 1,5d в 40мм базе не спасут...а конструкции уже есть и узлы без зазоров... как монтировать? На кого орать? Мероприятия по сохранению пригодности фундаментов? Ха=ха=ха.
Нет, не умный, соображающий.
Вот такой еще вопрос: по той же отмененной 2.440-1в1, узел 21. Уголок 100х63х10 варится к балке 35Б1(стенка 6мм)катетом 8мм по обушку и 7 по перу. РДС.
Вопрос 1. 6х1,2=7,2 но не 8.
Вопрос 2. если мне надо принять второстепенные на главную с двух сторон, так чтобы оси этих двух второстепенных совпадали, т.е. швы 8мм и 7мм будут расположены ч/з стенку 6мм. Знаю что можно "прожечь" тонкий металл большим катетом, где почитать про это самое "прожечь", рук-во по проект и констр. сварных соед. к 2-23 смотрел, серию 1.426 по расположению 2-х стор. ребер в балках смотрел, там стенки толстые...и ничего не пишут про прожжение. СНиП вроде как не против. Жел-но ссылку на нормы.(рук-во, пособие, учебник...)
hexD вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2013, 19:55
#12
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
и ничего не пишут про прожжение
, наверное угловой шов катетом 8мм выполняется не за один проход электрода, поэтому ничего не пишут про прожжение
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2013, 03:01
#13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Часто фундаменты оставляют "в зиму" и ессно никаких положенных 2мм отклонений анкера там уже не будет, а будет 10...15, 1,5d в 40мм базе не спасут...а конструкции уже есть и узлы без зазоров... как монтировать? На кого орать? Мероприятия по сохранению пригодности фундаментов? Ха=ха=ха.
оставьте это на монтажников. Поверьте все ваши вопросы загоняющие в тупик они решат даже не задумавшись.
на вскидку-зацепят анкера и подвинут фундамент при больших отклонениях, погнут анкера и воткнут, срежут полки-стенки колонны и вставят анкера в базы-положив конструктора на усиление постфактум, срежут старые анкеры совсем и сделают химию.
Последнее что вас будет волновать в КМД это как там все таки расположились грешные анкеры.

Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Жел-но ссылку на нормы.(рук-во, пособие, учебник...)
Если вы когда нибудь найдете конкретную ссылку на Российские нормы про что то касающееся КМД, кроме мифического катета шва и краевых расстояний до болтов, поделитесь с окружающими.
Во всех действующих сериях на металл все противоречит нынешним нормам СПДС.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2013, 11:28
#14
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Последнее что вас будет волновать в КМД это как там все таки расположились грешные анкеры.
Вот уж что правда, то правда.

Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Вопрос 1. 6х1,2=7,2 но не 8.
Вопрос 2. если мне надо принять второстепенные на главную с двух сторон, так чтобы оси этих двух второстепенных совпадали, т.е. швы 8мм и 7мм будут расположены ч/з стенку 6мм. Знаю что можно "прожечь" тонкий металл большим катетом, где почитать про это самое "прожечь", рук-во по проект и констр. сварных соед. к 2-23 смотрел, серию 1.426 по расположению 2-х стор. ребер в балках смотрел, там стенки толстые...и ничего не пишут про прожжение. СНиП вроде как не против. Жел-но ссылку на нормы.(рук-во, пособие, учебник...)
1. Так и делайте 7 (не стоит противоречить действующим нормам)... смотрите на серии в качестве справки (они несколько устарели) Где-то встречал в старых источниках - максимальный катет = 1,5хt так возможно и было раньше, но сейчас 1,2хt и всё.
2. Прожечь нет(если конечно специально не задаться такой целью), но если есть возможность развести швы - неплохо это сделать, всё зависит от конкретной ситуации - то ли это балка в маленькой площадочке, то ли это нижний растянутый пояс фермы. Просто излишний перегрев стали при сварке ведёт к изменению её свойств в данном месте....в частности снижается пластичность.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>

Последний раз редактировалось REDS, 26.05.2013 в 11:35.
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2013, 14:42
#15
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


вот-вот, с этого места поподробнее пжлста.
А лучше носом в учебник. Сам не знаю куда сунуться чтобы об этом почитать. Да, по нормам ничего не мешает с двух сторон к t6 привариться катетом 7 но разве несущая способность соединения будет одинаковой если швы друг на против друга или смещены отн-но друг друга? Серии кроме того что устарели были проверены экспериментально, а не тупо смоделлены в МКЭ.

Какие еще варианты смастерить такой узел:
- главная 35Б1, второстепенные с двух сторон, по одной оси - 35Б1(знаю чушь, но КМ уже есть)
- соединение шарнир, строго в одном уровне(под профлист) Qвт=13тс.

"Во всех действующих сериях на металл все противоречит нынешним нормам СПДС."
- сильно сказано. Какое противоречие например в узле 39 серии 2.440-1.1?

ps: вот здесь читаю, про сварку, опять таки понять не могу - симметричные ребра(швы) снижают остаточные напряжения? (http://stroy-server.ru/notes/svaroch...-deformatsii):
"Конструктивные мероприятия. Этой группой мероприятий стараются получить равномерное по сечению Детали распределение напряжений от рабочей нагрузки и остаточных, устранить всевозможные концентраторы напряжений. Для этого сокращают скопление швов в изделии; уменьшают количество наплавленного металла; сводят до минимума число пересекающихся и сближающихся швов, число сварных швов, образующих замкнутый контур; обеспечивают свободные деформации в частях изделия при сварке швов (постановка лишних ребер жесткости, косынок, уменьшающих гибкость изделия, часто приносит вред); ставят симметрично ребра жесткости; применяют по возможности стыковые швы, обеспечивающие наименьшую концентрацию напряжений."
Наверно это зависит от толщины основного элемента - если стенка тонкая остаточные будут снижаться но не намного, а вот с пластикой действительно будет хуже, т.е больше шансов хрупкого разрушения. И наоборот если стенка например 10 то при шве с обратной стороны вследствие повторного нагрева остаточные в первом шве будут хорошо снижены...
вот такое соображения...а где серъезно об этом почитать то?
ПО какому варианту лучше сделать и почему? (скрин) - сам считаю что лучше по верхнему варианту - меньше снижает гибкость главной балки, "лучше" деформируется - меньше деформация сварных швов -> нес.сп-ть соединений выше. Но смущает толщина стенки и 2-сторонний силовой шов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 063.jpg
Просмотров: 373
Размер:	47.8 Кб
ID:	104138  

Последний раз редактировалось hexD, 26.05.2013 в 15:27. Причина: добавлю скрин
hexD вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2013, 15:25
#16
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Не в тему наверное, но что-то не нравятся мне эти уголки. Поставьте пластины в главную балку на всю высоту с соответствующими (не завышенными катетами сварных швов по расчёту). Во второстепенные балки приварите пластины к стенке...и потом болтами их родимых к главной. Так сказать, по стандартной схеме.
Да, и зазоры между балками не надо такие большие делать.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2013, 15:48
#17
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


это серия 2.440-1в1 узел 21. в 2.440-2 (ныне действующей) все именно так как вы описываете (узел 21).
Нес. сп-ть та же. 13,1тс при моих сечениях(таблица серии). У меня есть КМ в к-м соединение по д21, 2.440-1в1.
Так что швы самые расчетные.Но катет 8 можно получить и как 7/9 где 7 будет к главной балке, а 9 по уголку t10.
При 2-сторонних ребрах их не ставят на всю высоту. Это тоже серия. Но если вы поделитесь источником вдохновения - обязательно приму к сведению.

ps
вот в троицком нашел еще решение этого узла(вариант г, свыше 10т), может кто нибудь сориентировать - пошли ли такие узлы в серию? а то вопросов много к такому узлу...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 064.jpg
Просмотров: 606
Размер:	65.5 Кб
ID:	104139  

Последний раз редактировалось hexD, 26.05.2013 в 16:05. Причина: скрин
hexD вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 09:35
#18
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
может кто нибудь сориентировать - пошли ли такие узлы в серию?
если не ошибаюсь: эти узлы "ушли" из серии (по крайней мере а) - точно). Умные головы перенапряжение в зоне стенки балки нашли, да и болты срезаются ввиду низкой толщины стенок.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 10:40
#19
Larissa


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь: эти узлы "ушли" из серии (по крайней мере а) - точно). Умные головы перенапряжение в зоне стенки балки нашли, да и болты срезаются ввиду низкой толщины стенок.
болты здесь, как я понимаю - монтажные, кто и куда их срежет? всю жизнь крепили на уголок - ламель или две ламели, извините
Larissa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 14:03
#20
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


а умные головы оставили что то машинописное по этому поводу?
hexD вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 14:49
#21
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
а умные головы оставили что то машинописное по этому поводу?
было обсуждение на этом форуме года 4 назад - навскидку не нашел....
однако сам факт, что подобные решения (см. вкладку) покинули серию должен насторожить инженера.
Не будем забывать, что нормы - кровью писаны.

Цитата:
Сообщение от Larissa Посмотреть сообщение
всю жизнь крепили на уголок
А для некоторых - это крепление стоило жизни. Пообщаешься с монтажниками старой школы (особенно с мостовиками) - и по другому на формулы начинаешь смотреть....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 604
Размер:	291.6 Кб
ID:	104208  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 16:42
#22
Larissa


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
А для некоторых - это крепление стоило жизни. Пообщаешься с монтажниками старой школы (особенно с мостовиками) - и по другому на формулы начинаешь смотреть....
мы с вами про разные вещи говорим, есть крепления на болтах, есть на сварке, а мосты - это мосты, если на балку 13 тонн и крепление на сварке, зачем усложнять
Larissa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 18:11
#23
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


вот где то внутри не хочу подобной дискуссии, бесплодно, неконструктивно итд, но:
di12, смотрите,
- есть мнение монтажников, скажем так опытно-экспериментальное, "свои страхи". Ради интереса провести бы среди опытных монтажников опрос после очевидения балок-хлопунов при работе в пластической стадии - кто бы что сказал? Или нагрузить трубобетонную стойку диаметром 200 процентов на 95 от несущей сп-ти...
- есть серийные решения которые отменены, но энное время действовали, и причины отмены многих серий неизвестны простым смертным.
- есть СНиП, который минрегион переписал, на основании...эээ...Евро-веяний.
- есть ГИП который ....
- есть личное мнение которое....в вопросе кмд должно быть на самом последнем месте...
- есть СКАД где можно смоделлировать что-то.

А нужно решение узла. Где его взять? Какой будет алгоритм?

Последний раз редактировалось hexD, 27.05.2013 в 18:16. Причина: дополнение
hexD вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 08:03
1 | #24
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А нужно решение узла. Где его взять? Какой будет алгоритм?
Уважаемый hexD, Вы далеко не одиноки в своих исканиях. Любое проектное решение - суть компромис между перечисленными Вами пунктами (и еще несколькими не озвученными).
Что выбрать - "формальность" или "человечность" решать только Вам.

Как разработчик КМД - Вы вправе принять полностью КМ-овское решение узла, закрыв глаза на "зазоры", "монтаж" и т.д. (в конце концов на стройке натянут и бОльшие отклонения, нежели оговорены в первых постах)

Как "ответственный" проектировщик (а Ваши вопросы и сомнения подтверждают это) - Вы хотите быть на 100% уверены в безопасности решения (не своего, а КМ-щика) - отсюда и компромисс - чем поступиться?

ИХМО: в данном конкретном случае рекомендую решения наиболее "молодой" советской серии 2.440-2.
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
и причины отмены многих серий неизвестны простым смертным.
- для серии 2.440-2 это анализ отказов конструкций на всей территории СССР, проводимый вплоть до 1991г НИИ Мельникова.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 17:12
#25
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
однако сам факт, что подобные решения (см. вкладку) покинули серию должен насторожить инженера.
Не будем забывать, что нормы - кровью писаны.
Серия 2.440-2 только на металлоконструкции заводского изготовления и на монтажные узлы на болтах, там нигде нет монтажной сварки.
Произошло это из-за того, что разработчик серии ЦНИИпроектстальконструкция крупный проектный институт у которого заказы были только от крупных заводов МК и им резона не было заниматься "кустарными" узлами на монтажной сварки, а не из-за того, что узлы на монтажной сварки сразу же разрушаются.
Если конструкция не изготавливается на заводе и не проходит контрольную сборку, то только монтажная сварка. Это не ущербность какая-то, а значит так быстрей и экономичней.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 17:45
1 | #26
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Выпуск СП 16а.13330.2011 "Узлы стальных конструкций" по примеру EC3-8 сократил бы количество тем в этом разделе раза в 3...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 21:09
#27
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Выпуск СП 16а.13330.2011 "Узлы стальных конструкций" по примеру EC3-8 сократил бы количество тем в этом разделе раза в 3...
Вы, простите, вообще о чём???
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А нужно решение узла. Где его взять? Какой будет алгоритм?
Так как это КМД - то алгоритм один - "Основой для разработки чертежей КМД - являются чертежи КМ. Любое отклонение от заданных в КМ технических решений должно быть согласовано с авторами раздела КМ". Почему-то все всегда думают что самые умные, а те кто думал до них - выбрали неудачное решение, но зачастую не знают всех условий.
Зачем потом удивляться выезжая на объект и видя совсем не то что вы нарисовали в КМД....монтажники ведь тоже умные и сделали по своему - как "лучше". Это не говорит о том, что нужно всё принимать на веру....монтажники позвонят Вам по-мере надобности, Вы позвоните в КМ и в "споре" родится истина.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>

Последний раз редактировалось REDS, 28.05.2013 в 22:44.
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 23:23
#28
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=



как это бывает я в курсе )
как это должно быть? Ну вот нет действующей серии позволяющей КМ-щику сослаться на узел, а в действующих узлы "не подходят"
Вот и написал деятель в КМ - выполнить по типу узла 21 серии 2.440-1.1, деятель далеко, деньги им давно получены, общаться не очень то желает, амбиций много, заказчик к нему тож не лезет, видимо хорошо договорились. Да и личного желания общаться с тугим КМщиком нет. Проще работу сработать. Да и особых проблем то по проекту нет, никакого надрыва и призыва не звучит - хочется так сказать пообщаться на тему практических вопросов. В чем то посмотреть на свои решения со стороны. Услышать здравые мысли. Я не сварщик, и на заводе только принимаю обычно конструкции. Хрен его знает каким швом какую стенку можно "запортачить"...СНиПу вроде не противоречит 2-сторонний шов 7мм по стенке 6мм, но какое то чувство внутри говорит что не очень это хорошо...где то бы ответ найти...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 23:54
#29
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
как это должно быть?
По сути КМ это только схемы элементов и их сечения, и узел базы (только то, что нужно чтобы подсчитать ТСМ и определить тоннаж). Все остальные узлы и решения за заводом изготовителям и КМДшником, который должен все узлы просчитать по нагрузкам из ведомости элементов, НО этого никто не делает, поэтому в КМ и запихивают всё что попало и кучи узлов и кучи разрезов и эскизы элементов и узлы кровли и чего только нет.
Еще не факт, что завод будет изготавливать конструкции сам и в заводских условиях, бывает они тоже передают проект на сторону и тогда вообще нет никакой гарантии "качества".
Колян вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 06:09
#30
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Что делать если КМД-шнику попался безграмотный КМ? Стоят связи там где они ничего не делают, а где нужны их нет. Гибкости элементов выше предельных. Узлы законструированы неверно. На вскидку болты установлены с 300% запасом, а ребра в хилых элементах в 2 раза толще необходимых, и т.д. Я уж про усилия не говорю, их нет в проекте. Как назначать сварные швы, например, в элементах фермы без усилий? Закрыть глаза и нарисовать что они хотят?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 06:29
#31
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Что делать если КМД-шнику попался безграмотный КМ? Стоят связи там где они ничего не делают, а где нужны их нет. Гибкости элементов выше предельных. Узлы законструированы неверно. На вскидку болты установлены с 300% запасом, а ребра в хилых элементах в 2 раза толще необходимых, и т.д. Я уж про усилия не говорю, их нет в проекте. Как назначать сварные швы, например, в элементах фермы без усилий? Закрыть глаза и нарисовать что они хотят?
Писать письма, как то делают заводы МК. В них пишут пояснить, обосновать, проверить или указывают свои решения.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 07:02
#32
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Единственное объяснение - так уже много построили и все стоит, схему и металл утвердил заказчик, поэтому добавлять/убирать элементы нельзя. Только узлы могу подкорректировать по конструктивным требованиям.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 07:07
#33
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
все стоит, схему и металл утвердил заказчик, поэтому добавлять/убирать элементы нельзя.
Плеванто. Будет письмо - будет чем прикрыться.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 08:58
#34
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Плеванто. Будет письмо - будет чем прикрыться.
Вот это в точку.
Не уверены, есть сомнения, КМ-щики напортачили.....напишите всё по пунктам - все сомнения официальным письмом. Они изменят КМ или напишут официальное письмо, что ваши сомнения безпочвенны.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
По сути КМ это только схемы элементов и их сечения, и узел базы (только то, что нужно чтобы подсчитать ТСМ и определить тоннаж). Все остальные узлы и решения за заводом изготовителям и КМДшником, который должен все узлы просчитать по нагрузкам из ведомости элементов,
Если не хватает узлов (а принципиальные решения по узлам должны быть в КМ....почитайте ГОСТ), нарисуйте свой вариант и пошлите в КМ с просьбой согласовать ваше решение, если есть сомнения.
Иначе Вы берёте на себя полную ответственность за принятое решение, тк оно не соответствует КМ.(оно вам надо?)
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 09:49
#35
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Что делать если КМД-шнику попался безграмотный КМ? Стоят связи там где они ничего не делают, а где нужны их нет. Гибкости элементов выше предельных. Узлы законструированы неверно. На вскидку болты установлены с 300% запасом, а ребра в хилых элементах в 2 раза толще необходимых, и т.д. Я уж про усилия не говорю, их нет в проекте. Как назначать сварные швы, например, в элементах фермы без усилий? Закрыть глаза и нарисовать что они хотят?
Если в запас то всё нормально... Нет усилий запросите, но если на узлах есть катеты и сварка, то они их Вам давать не обязаны.
Рисовать или не рисовать решается в зависимости от заинтересованности завода, если завод не заинтересован в исправлениях и никаких денег за это не получит то исправлять придется, а если заинтересован усилять и исправлять уже после монтажа, то естественно КМДшник ничего исправлять не будет и сделает всё по факту как в КМ.


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Если не хватает узлов (а принципиальные решения по узлам должны быть в КМ....почитайте ГОСТ), нарисуйте свой вариант и пошлите в КМ с просьбой согласовать ваше решение, если есть сомнения.
Иначе Вы берёте на себя полную ответственность за принятое решение, тк оно не соответствует КМ.(оно вам надо?)
Я не занимаюсь КМД. Принципиальные решения, да должно быть. Например "узел ригеля с колонной запроектирован жестким, а база шарнирная". Как в КМ сделать узел, когда ты не знаешь технологии завода изготовителя или вообще не знаешь какой завод будет? Кстати, посмотрите пример чертежа узла в ГОСТе.
Я говорю о том, что по уму КМ это только схемы с сечением элементов, а завод и КМД это уже рабочие чертежи с учетом технологии и возможности завода изготовителя и по своему КМ заказчик получает изготовленные конструкции полностью готовые для монтажа или даже уже готовое здание. В этом случае вся ответственность за изготовление и монтаж на заводе изготовителе, что и должно быть.
А у нас в стране всё по другому, мы запихиваем в КМ всё что угодно и ответственность спихиваем на проектировщика расчетчика и КМшника.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 10:24
#36
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Плеванто. Будет письмо - будет чем прикрыться.
Да какое письмо. КМ-щик уволился, а ГИП за стенкой сидит. Спаршиваю, зачем столько лишних связей? - чтоб надежней было, а почему тогда колонны такие хилые? - чтоб сэкономить на металле, вы не там экономите - заказчик уже утвердил, менять проект нельзя, а где усилия для фермы (швов нет)? - возьми по серии, какой? - вот этой на 24м, так у нас же меньше? - а чтоб с запасом было и т.д. и т.п. Отвечать, понятное дело по этому КМ-у я не буду... либо пытаться переломить, либо валить.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 10:33
#37
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я не занимаюсь КМД. Принципиальные решения, да должно быть. Например "узел ригеля с колонной запроектирован жестким, а база шарнирная". Как в КМ сделать узел, когда ты не знаешь технологии завода изготовителя или вообще не знаешь какой завод будет? Кстати, посмотрите пример чертежа узла в ГОСТе.
Я говорю о том, что по уму КМ это только схемы с сечением элементов, а завод и КМД это уже рабочие чертежи с учетом технологии и возможности завода изготовителя и по своему КМ заказчик получает изготовленные конструкции полностью готовые для монтажа или даже уже готовое здание. В этом случае вся ответственность за изготовление и монтаж на заводе изготовителе, что и должно быть.
А у нас в стране всё по другому, мы запихиваем в КМ всё что угодно и ответственность спихиваем на проектировщика расчетчика и КМшника.
с таким подходом ваша карьера закончиться очень быстро и печально.

Цитата:
ГОСТ 21.502-2007 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

4.4.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей КМ включают:

- общие данные;

- нагрузки и воздействия на металлические конструкции;

- нагрузки на фундаменты;

- чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружения (планы, разрезы, виды, фрагменты);

- схемы расположения элементов металлических конструкций;

- чертежи элементов металлических конструкций;

- чертежи узлов металлических конструкций;

- спецификацию металлопроката и изделий;

- расчеты.
Где вы видели в СПДС утверждение что на стадии КМД хоть что то расчитывается?
Большую часть КМД выполняют люди с не строительным образованием. И которые точно ничего считать не будут и не умеют.
Если вы выпустите КМ в котором какие то конструкции явно не проходят, то с вероятностью 80-90% КМД выполнят строго по КМ, что бы потом было не к чему придраться. Все ваши нестыковки и левые ссылки КМДшник сделает так как ему проще, а не так как вы надеялись где то глубоко в душе.

И забудьте про вопросы КМщикам. После всей цепочки подрядчико-заказчико-фрилансисполнителей концов вы не найдете. А там где найдете вам скажут, что у нас с вами нет договорных отношений.

Ну и напоследок, когда дело дошло до КМД обычно все деньги уже год назад попилены и все сроки вышли. На КМД дается 1-2 недели. И кто там будет связываться с какими то расчетами или письмами к КМщикам на которые могут что то ответить когда все сделано.
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 29.05.2013 в 10:41.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 10:37
#38
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А у нас в стране всё по другому, мы запихиваем в КМ всё что угодно и ответственность спихиваем на проектировщика расчетчика и КМшника.
А чертежи КМ оплачиваются выше чем КМД, так почему КМД-шники должны подтирать "сопли" за КМ-щиками, которые за это деньги получили, так ещё на себя ответственность брать. КМД-ник не отказывается посчитать сварку, болты, обеспечить собираемость конструкций и прочее, то что он должен сделать. Но пусть КМ-щик свою работу выполнит должным образом.

вот это из ГОСТ:
Offtop: 10 Узлы металлоконструкций
10.1 На чертежах марки КМ приводят принципиальные решения узлов металлических конструкций (далее - узлы), обеспечивающих работу принятой расчетной схемы сооружения.
10.2 На чертежах узлов необходимо изображать все элементы, сходящиеся в узле, с указанием привязок к координационным осям, осям элементов, поверхностям деталей, отметки в соответствии с рисунком 9.
10.3 При примыкании металлических конструкций к элементам, не разработанным в данном комплекте чертежей, в чертежах узлов следует указывать конфигурацию этих элементов, их размеры, привязки и другие данные, необходимые для разработки деталировочных чертежей.
10.4 На чертежах узлов указывают:
- усилия, действующие в элементах, если они не оговорены в таблице сечений и усилий;
- привязка к координационным осям;
- толщины элементов;
- размеры сварных швов;
- количество, шаги, диаметры, типы, классы прочности болтов, заклепок и других крепежных изделий;
- требования к обрабатываемым поверхностям;
- сечения, наименования или марки металла деталей, не оговоренные в таблице сечений и усилий;
- технические требования;
Толщины деталей, размеры сварных швов, количество, шаги, диаметры, класс прочности крепежных изделий не указывают, если они могут быть определены при разработке деталировочных чертежей.


А то понимаешь бывают тут КМ-ы.. узел нарисован шарнирный. усилия в нём с моментом и наоборот....так я какой хочу, такой и выберу что ли?... Письмо в КМ (официальное), копия заказчику, и пусть КМ-щик сам свои ошибки выгребает.
Но есть конечно и толковые КМ-ы. Как и КМД бывают разные
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 10:57
#39
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Я взял за практику в КМе расчитывать все узлы и соответственно всю информацию выводить на чертеже (катеты, классы прочности, обработку). Многие размеры на узлах ставлю с *, в примечаниях пишу, что размеры со * могут быть уточнены на стадии КМД.
Что не вывожу и не показываю - это, например, решение стыковочного равнопрочного узла, способ разделки кромок, ГОСТ на сварку (в смысле, тип шва, если он не равнопрочный, например в деталях закладных - приварка арматуры к пластине).
И имею строгое мнение, что КМД - это разбивка конструкции на отправочные марки, отправочных марок на элементы и пластины с метизами, детальное проставление размеров на каждом из них и выдача задания для завода. Считаю, что на этой стадии не должно приводиться никаких расчетов. Считаю людей, написавших в ГОСТе на КМ, что допускается не указывать то-то и то-то, если это может быть посчитано в КМД ошибшимися, так как (по-моему) именно из-за этой фразы у нас в стране такое нечеткое представление о составе чертежей КМ. Посчитано, извините, может быть все.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 11:23
#40
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Я взял за практику в КМе расчитывать все узлы и соответственно всю информацию выводить на чертеже (катеты, классы прочности, обработку).
Лишнюю работу делаете. Откуда знаете, какое оборудование у ЗМК? Чем варить будут? Необходимые данные для КМД – схемы расположения, сечения , расчетные схемы, основные узлы с усилиями – все.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 11:32
#41
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Лишнюю работу делаете. Откуда знаете, какое оборудование у ЗМК? Чем варить будут? Необходимые данные для КМД – схемы расположения, сечения , расчетные схемы, основные узлы с усилиями – все.
От того чем будут варить: электродами или полуавтоматом катеты швов изменяться? или расположение болтов.

Или от того гильотина на заводе или плазменная резка размеры фасонок поменяются?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 11:41
#42
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
От того чем будут варить: электродами или полуавтоматом катеты швов изменяться? или расположение болтов.
А разве нет?

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Или от того гильотина на заводе или плазменная резка размеры фасонок поменяются?
Размер фасонки зависти от длины шва.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 12:20
#43
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А разве нет?
разве.
Всегда принимаю bf=0.7, bz=1, даже если будут автоматом варить. КМДшник зачастую знает способ не лучше КМщика.
Насчет размеров фасонки, я написал, что ставлю *, либо вообще не показываю, если этот размер не нужен для определения геометрии конструкции.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 12:33
#44
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Geter, вы пошто у КМД-ников хлеб отбираете? Прийдет заказчек с таким КМ-ом и скажет - какой-такой КМД? Не нада.
И пашет бедный КМД-ник за копейки, вспоминая добрыми словами Км-щика
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 12:38
#45
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Встречал я умельцев которые строили объект без КМД.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 12:39
#46
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
И забудьте про вопросы КМщикам. После всей цепочки подрядчико-заказчико-фрилансисполнителей концов вы не найдете. А там где найдете вам скажут, что у нас с вами нет договорных отношений.

Ну и напоследок, когда дело дошло до КМД обычно все деньги уже год назад попилены и все сроки вышли. На КМД дается 1-2 недели. И кто там будет связываться с какими то расчетами или письмами к КМщикам на которые могут что то ответить когда все сделано.
Ну не скажите...если надо будет всех найдут...только не КМД-ники. У заказчика есть договорные отношения как с КМ-иками, так и с КМД-никами. Вот через него-то и будут все вопросы решаться. Неоднократно эта схема применялась. Конечно поначалу звонишь КМ-щикам и говоришь у Вас тут вот так и так, а надо бы вот так....давайте подскажите, они (не все конечно) отвечают нет мол, мы вас знать не знаем и вообще сейчас другой работой заняты - идите лесом.
Пишем официальное письмо заказчику со всеми выявленными недостатками, нестыковками и замечаниями - всё. Через какое-то время получаем официальный ответ с координатами КМ-щиков. После этого они, как правило, охотно идут на всё и вносят изменения в свои чертежи.
Ну такая схема конечно для серьёзных, крупных объектов....в случае с сарайчиками и лесенками и прочее - там попроще всё. но по сути схема может быть та же.

.........Встречал я умельцев которые строили объект без КМД............
Сарай или лестницу - возможно. А производственный цех с мостовыми кранами по 80тн - найдите умельцев.

Всегда принимаю bf=0.7, bz=1, даже если будут автоматом варить. КМДшник зачастую знает способ не лучше КМщика.
Насчет размеров фасонки, я написал, что ставлю *, либо вообще не показываю, если этот размер не нужен для определения геометрии конструкции.


Правильный подход, но к сожалению редкий. Иногда даны все узлы по ограждениям и лесенкам, а по основным конструкциям ничего нет....видимо неоткуда было скопировать
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>

Последний раз редактировалось REDS, 29.05.2013 в 12:53.
REDS вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 12:53
#47
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Всегда принимаю bf=0.7, bz=1, даже если будут автоматом варить. КМДшник зачастую знает способ не лучше КМщика.
Это волюнаризм какой-то

Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Насчет размеров фасонки, я написал, что ставлю *, либо вообще не показываю, если этот размер не нужен для определения геометрии конструкции.
Мартышкин труд - для КМД это не надо
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:04
#48
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А разве нет?


Размер фасонки зависти от длины шва.
вы же в общих данных КМ пишете указания по сварке?
конструкции варить на заводе полуавтоматом, сварочной проволокой 08Г2С, на монтаже электродами Э-46 Э-50 по гост 9467-75

при расчете принимаете соответствующие коэффициенты

а еще .. хехе.. КМщики любят центровать связи в узлах ниразу не попробовав их там прорисовать. В итоге потом расцентровка до полметра получается.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:09
#49
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Чем и как варить решает не КМ-щик, а на ЗМК.
Можно принимать коэф. как для ручной сварки - сам так считал всегда, типа в запас, хотя это не правильно.
КМ должен быть достаточен для разработки КМД, все лишнее - пустой труд.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:29
#50
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
.........Встречал я умельцев которые строили объект без КМД............
Сарай или лестницу - возможно. А производственный цех с мостовыми кранами по 80тн - найдите умельцев.
Надо было "умельцев" в кавычки взять. То был большой сарай, поставили кое как с кучей дефектов. Например, колонны нарезали по положительной отметке не прибавив то что ниже уровня пола... Как стоит не знаю.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 18:57
#51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
вы же в общих данных КМ пишете указания по сварке?
конструкции варить на заводе полуавтоматом, сварочной проволокой 08Г2С, на монтаже электродами Э-46 Э-50 по гост 9467-75
а еще несущая способность (имеется ввиду бета эф) шва зависит от катета, от диаметра сварочной проволоки, от положения шва...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.05.2013 в 20:08.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 20:14
#52
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Да какое письмо. КМ-щик уволился, а ГИП за стенкой сидит. Спаршиваю, зачем столько лишних связей? - чтоб надежней было, а почему тогда колонны такие хилые? - чтоб сэкономить на металле, вы не там экономите - заказчик уже утвердил, менять проект нельзя, а где усилия для фермы (швов нет)? - возьми по серии, какой? - вот этой на 24м, так у нас же меньше? - а чтоб с запасом было и т.д. и т.п. Отвечать, понятное дело по этому КМ-у я не буду... либо пытаться переломить, либо валить.
Видать не часто письма пишите.
У нас, если письмо пришло от КМД, вопросы решаются обоюдно. И решения меняют и тоннаж пересчитывают и чертежи индексируют.
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Ну и напоследок, когда дело дошло до КМД обычно все деньги уже год назад попилены и все сроки вышли. На КМД дается 1-2 недели. И кто там будет связываться с какими то расчетами или письмами к КМщикам на которые могут что то ответить когда все сделано.
Тут не соглашусь. Видать конторы разного уровня.

Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
А то понимаешь бывают тут КМ-ы.. узел нарисован шарнирный. усилия в нём с моментом и наоборот....так я какой хочу, такой и выберу что ли?... Письмо в КМ (официальное), копия заказчику, и пусть КМ-щик сам свои ошибки выгребает.
Вот это правильно. Это стандартная стратегия полюбовных отношений.

Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Лишнюю работу делаете. Откуда знаете, какое оборудование у ЗМК? Чем варить будут? Необходимые данные для КМД – схемы расположения, сечения , расчетные схемы, основные узлы с усилиями – все.
Если завод передумает - напишет, а в остальном - в узле должно быть показано все, что будет в узле. А захотят добавить или убрать - письмо и согласуем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 20:31
#53
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если завод передумает - напишет, а в остальном - в узле должно быть показано все, что будет в узле. А захотят добавить или убрать - письмо и согласуем.
Пример - банальная стропильная ферма. Че там согласовывать? Даны усилия в стержнях - отсюда считаем швы - размеры фасонок. У меня полуавтомат, сварка под флюсом. В КМ-е - варка полуавтоматом в среде, мне согласовывать с КМ-щиком переход с углекислоты на флюс? Счас...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 20:43
#54
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Вот опять из темы получается...
Конкретные вопросы, ребяты, конкретные!
Вот отдельной строкой хотелось бы собрать все наши отечественные "НОУ-ХАУ" в КМД, типа "смолковать" и их реализацию в Эдванс Стил и Текле...Почему из-за гребанного($$$) буржуйского пакета, в котором и сортамент то свой применять надо с оглядкой мы должны отказываться от разного рода "наработок". Но сначала неплохо бы "поделиться" этими находками. Находки м.б. разные. расчетные, конструктивные, что-то из рода "голь на выдумки хитра"...
Конструктивно пжлста. Кто что и кому должен это неисчерпаемая тема...

Evgeniy_73, а давно ферма стропильная банальной стала, я моргнул?

Последний раз редактировалось hexD, 29.05.2013 в 20:50.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 20:54
#55
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Evgeniy_73, а давно ферма стропильная банальной стала, я моргнул?
А че-там экстраординального?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 20:57
#56
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


да по сути такой же набор правил конструирования, и сварка, и болты, и центровка и.т.п. Тада все банально. )))
hexD вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 00:21
#57
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Я так понимаю, что речь о фермах с фасоночными узлами. Например, уголковые.
И да, там нету ничего экстраординарного в 95% случаев. Все уже столько раз сделано, что "рука думает"(с).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 16:06
#58
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Уважаемые господа КМД-исты(шники) и изготовители! Сильно ли вы будете матюкаться, если нужно будет сварить метров эдак 300 швеллеров №18 в двутавр. При этом с постановкой друг к другу стенками вплотную (предполагаю, что минимальный зазор 1-2мм все-таки необходим) - без сухарей. Прерывистыми швами. Понимаю, что: не технологично, лучше взять прокатный двутавр, лучше сухари... алалал... тралала... Но, все-таки? Спасибо.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 16:17
#59
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Прерывистыми швами.
А как его потом от коррозии защищать?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 16:39
#60
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107



Это второстепенные балки монолитного ж/б перекрытия. Допустим, что эту плоскость никак не будем защищать...
a3x вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 20:22
#61
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


А как такой шов считать?
Проплавление будет очень не глубоким, 2-3 мм. Дело в том что наплавленному металлу нужно куда-то деваться, без фаски весь шов будет бугром. Если увеличить силу тока, для того чтобы увеличить проплавление, валик будет еще бОльшим бугром.
Если уж очень нужно соединить профили таким образом, я бы поступил так:
собрал бы швеллера на прихватках, отметил места прерывистых швов, сделал бы болгаркой небольшие углубления в этих местах в виде фаски V и заварил.
Есть еще способ, который на первый взгляд может показаться слишком трудоемким, но стоит его взвесить, если на заводе есть высокопроизводительное оборудование для образования отверстий, можно соединить эти швеллера на болтах в стенках. Этот способ лучше и с точки зрения защиты от коррозии.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 21:10
#62
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
А как такой шов считать?
Проплавление будет очень не глубоким, 2-3 мм. Дело в том что наплавленному металлу нужно куда-то деваться, без фаски весь шов будет бугром. Если увеличить силу тока, для того чтобы увеличить проплавление, валик будет еще бОльшим бугром.
Если уж очень нужно соединить профили таким образом, я бы поступил так:
собрал бы швеллера на прихватках, отметил места прерывистых швов, сделал бы болгаркой небольшие углубления в этих местах в виде фаски V и заварил.
Есть еще способ, который на первый взгляд может показаться слишком трудоемким, но стоит его взвесить, если на заводе есть высокопроизводительное оборудование для образования отверстий, можно соединить эти швеллера на болтах в стенках. Этот способ лучше и с точки зрения защиты от коррозии.
Спасибо! А не проще будет снять полностью по всей длине V кромкофрезерн. станком?...
a3x вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 21:42
#63
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Да, это тоже возможно. Снять-то нужно всего ничего, дольше выставлять.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 09:46
#64
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Нормально сварят прерывистым швом швеллера и всё будет хорошо.
Никаких разделок и прочего....а покрасить их можно до того как сварят - потом закрасить места сварки
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 18:17
#65
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Уважаемые господа КМД-исты(шники) и изготовители! Сильно ли вы будете матюкаться, если нужно будет сварить метров эдак 300 швеллеров №18 в двутавр. При этом с постановкой друг к другу стенками вплотную (предполагаю, что минимальный зазор 1-2мм все-таки необходим) - без сухарей. Прерывистыми швами. Понимаю, что: не технологично, лучше взять прокатный двутавр, лучше сухари... алалал... тралала... Но, все-таки? Спасибо.
Та всё нормально. собирается на УРА. Безовсяких зазоров. Варить тож не проблема. Единственное - коррозия.
ЗЫ:: ещё и с сухарями возиться...

Цитата:
Если уж очень нужно соединить профили таким образом, я бы поступил так:
собрал бы швеллера на прихватках, отметил места прерывистых швов, сделал бы болгаркой небольшие углубления в этих местах в виде фаски V и заварил.
Есть еще способ, который на первый взгляд может показаться слишком трудоемким, но стоит его взвесить, если на заводе есть высокопроизводительное оборудование для образования отверстий, можно соединить эти швеллера на болтах в стенках. Этот способ лучше и с точки зрения защиты от коррозии.
Заставь богу молиться - так он и пол разобьёт
Ну зачем вся эта трахомудрия?????? Чтоб цена раза в 2 возросла???
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 18:57
#66
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Ну зачем вся эта трахомудрия?????? Чтоб цена раза в 2 возросла???
Работу можно сделать хорошо, удовлетворительно, плохо, очень плохо, отвратительно..., можно сделать и так как Вы предлагаете,
если не стыдно потом смотреть на результат. Много раз мне приходилось видеть такие швы и выглядят они даже хуже , чем бык п... Относительно затрат в два раза, это перебор,конечно, но то что качество стоит денег это известно, хотя есть много случаев, в которых сделать хорошо и сделать плохо занимает одно и то же время.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 08:21
1 | #67
Эклектик


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 89


Мы на заводе швеллера варим только на сухарях, по нормалям. И сухарики толщиной 6-8 мм. На идею просто прислонить без зазоров и прерывистым швом заварить покрутили бы пальцем у виска. Снятие фаски в принципе тоже считаю приемлемым, если на профиль будет что нибудь устанавливаться так, что сухари бы помешали. Но надо договариваться конечно с заказчиком, согласовывать. Проблема защиты от коррозии - покраска в 2 этапа.

Что касается первого обсуждения в теме, тоже хочется добавить. Изготавливаем металлоконструкции, КМД делаем когда сами, когда заказываем, потому что не успеваем по срокам. Если в КМ чего-то не хватает, какие-то несоответствия и т.д., надо сразу же писать официальное письмо. И не надо сидеть думать, кто какие деньги когда поделил, да ответят мне не ответят... Чем дольше просидишь, тем больше вероятность оказаться виноватым во всех смертных грехах. А если тянут с ответом, писать - в связи с отсутствием ответов по вопросом считать срок поставки металлоконструкций перенесённым на количество дней без ответа на вопросы. Поверьте, вопросы начинают решаться очень быстро.

Считаю что КМ должен быть максимально полным. Да, сварку и болты можно посчитать на стадии КМД. но это не значит, что так нужно делать. Да и КМ-щик сделает это намного быстрее в своём проекте, и с большей гарантией качества. Современные сроки заказов таковы, что на это просто нет времени. Те кто начинают разговоры, что КМД это любой студент справится, простое перечерчивание, пусть хоть подсчитают, а то гнать их в шею - не понимают, что основная цель не просто выполнить работу, а выполнить в очень сжатые сроки. И идеально правильно. Помарка/неточность (не в расчётах, а пересечение элементов, двузначность узлов и т.д.) в КМ выслеживается на стадии КМД. Она может ничего не стоить в итоге, кроме времени на устранение. Ошибка в КМД - это потраченный метал, время на изготовление, работа людей и несобираемые конструкции в итоге
Эклектик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2013, 10:58
#68
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
А как такой шов считать?
Проплавление будет очень не глубоким, 2-3 мм.
А зачем считать скамейку в огороде? (п12.13 СНиП)

" И не надо сидеть думать, кто какие деньги когда поделил, да ответят мне не ответят... Чем дольше просидишь, тем больше вероятность оказаться виноватым во всех смертных грехах. А если тянут с ответом, писать - в связи с отсутствием ответов по вопросом считать срок поставки металлоконструкций перенесённым на количество дней без ответа на вопросы. Поверьте, вопросы начинают решаться очень быстро."
- да в курсе я как это делается, тут совершенно не та музыка была, проехали.

Вот такой вот у меня практический вопрос в дальнейшее развитие темы - допустим есть серия 2.440-1 вып.1 которую отменили.Отменили и все. Никаких официальных указаний зачем и почему, никаких выводов для широкого круга конструкторов, проектировщиков. Теперь представим ситуацию что не отмененных серий на данный тип узла больше не осталось. А остался только СП(СНиП) - какой нибудь проектировщик просчитал в скаде узел(то что уже "изобрели" заново изобрести не получится) как две капли похожий на один из отмененных, и с точки зрения СНиПа (СП) к нему(конструктору/узлу) вопросов нет - все по нормативу, по расчету, по конструированию. Ессно вопрос - конструктор в подавляющем большинстве случаев не в состоянии оценить практическую работу конструкции, на это нужны годы/ НИИ/ и.т.п, все практические стороны отказа конструкции нельзя заложить в методику расчета СНиП == как сегодня конструировать?
Можно ли считать что заменой серий на сегодня являются СТО? Существуют решения по конкретным строительным технологиям: мон перекрытия с несьемной опалубка по стад-болтам, винтовые стыки ЖБ колонн ВинСт(http://www.wucheba.ru/v1151/%D1%80%D...BD%D1%81%D1%82)
но похожего по металлу не встречал - кто нибудь в курсе есть что нибудь из современных разработок по металлу?

Последний раз редактировалось hexD, 09.06.2013 в 11:13.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2013, 11:59
#69
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Ошибка в КМД - это потраченный метал, время на изготовление, работа людей и несобираемые конструкции в итоге
А ошибку в расчетах при разработке КМ может даже никто и не заметит . Мир несправедлив
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2013, 21:07
#70
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А зачем считать скамейку в огороде? (п12.13 СНиП)
Скамейка и параграф 12.13 в одинаковой мере не имеют отношения к теме
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 16:58
#71
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


второстепенные балки НИКОГДА к 4-ой группе не относятся. А скамейка относится.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:06 Вопрос
#72
Arriva


 
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 4


Можно ли стыковать балки покрытия? (Балка швеллер 20).
Arriva вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:08
#73
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Arriva Посмотреть сообщение
Можно ли стыковать балки покрытия?
можно см. нормали
forass вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:14
#74
Arriva


 
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 4


[quote=forass;1126678]можно см. нормали[/QUOT

у меня есть справочник конструктора металлических конструкций от 1990 г, где в приложении есть нормали, но не старый ли справочник?
Arriva вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:21
#75
Эклектик


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Arriva Посмотреть сообщение
у меня есть справочник конструктора металлических конструкций от 1990 г, где в приложении есть нормали, но не старый ли справочник?
Метал с тех пор по другому работать не стал. Так что пользуйтесь справочником, тем более что в него эта глава перекочевала из куда более старого справочника...
Эклектик вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:43
#76
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


вы его по нормалям счас с дыркой в 50мм застыкуете, и страшнючими накладками
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:54
#77
Arriva


 
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
вы его по нормалям счас с дыркой в 50мм застыкуете, и страшнючими накладками
В моем справочнике два варианта с накладками и сваркой встык. На балки покрытия укладываются панели поэтому склоняюсь ко 2 варианту
Arriva вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 13:08
#78
Эклектик


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Arriva Посмотреть сообщение
В моем справочнике два варианта с накладками и сваркой встык. На балки покрытия укладываются панели поэтому склоняюсь ко 2 варианту
если примите решение сварка в стык, то только с полным контролем шва, ультразвуком например. Ну и опишите условия. На заводе - это одно. А вот на стройплощадке просто в стык сварить - плохая идея
Эклектик вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 13:18
#79
Arriva


 
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
если примите решение сварка в стык, то только с полным контролем шва, ультразвуком например. Ну и опишите условия. На заводе - это одно. А вот на стройплощадке просто в стык сварить - плохая идея
Конечно, узел стыковки прорисую с фасками и описание в техтребования добавлю обязательно

И спасибо всем за ответы!!!!
Arriva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 12:58
#80
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Прочитал в серии 1.820.3-3 (Рамы из перфорированного двутавра)
забавную формулировку -
"изготовление конструкций должно производиться на заводах металлоконструкций, имеющих право изготавливать несущие конструкции с элементами составного сечения"
- кто-нибудь в курсе в чем заключалась "привилегия"?
hexD вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 13:39
#81
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
- кто-нибудь в курсе в чем заключалась "привилегия"?
если при сварки такую балку не зафиксировать, то ее "поведет", должно быть соответствующее оборудование
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:45
#82
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


так и ВП 125х9 ведет если швы по фасонке от 300мм, да и что это за завод такой без кондукторов? время серии - СССР, я про теперешние металогаражи с халтурщиками не спрашивал.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2013, 08:57 Соединить два швеллера.
#83
IWTB


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


Здравствуйте! Помогите пожалуйста новичку в КМД. Нужно ли скреплять как-то между собой два швеллера 12П, образующие консоль ][ длиной 350мм, привариваемые к ребру ][ 25 Ш1 c разных сторон. Ведь между ними образуется пространство толщиной с ребро двутавра 7 мм?
Изображения
Тип файла: tif 12П.TIF (46.7 Кб, 161 просмотров)
IWTB вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2013, 19:00
#84
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сухарь воткни или накладочку какую-нибудь...
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 21:20
#85
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Ох и времена...
Прям хочется Gomer-а цитировать: Велика Рассея, да ключ потерян...

Свежачком хочу поделиться...
Вот такой поступил "заказ", с вот с такими словами:
"Возможны недочеты в КМ, поэтому лучше строить в трехмерке, чтобы избежать неточностей. Контроль изделий очень серьезный, косяков быть не должно."

Только один лист из КМ-а...к тому же 13-ый...

Я даже спрашивать ничего не стал...
Изображения
Тип файла: jpg ляКМ.jpg (242.7 Кб, 1035 просмотров)
hexD вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 21:23
#86
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Им бы спасибо сказать, что узел в 3Д сделали.
Пойди пойми что там нарисовано обычными видами.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 21:56
#87
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Свежачком хочу поделиться...
И куда смотреть в этом листе, чтоб увидеть что то поистине ужасное? Действительно
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Им бы спасибо сказать, что узел в 3Д сделали.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 23:32
#88
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


hexD, проектировщиков - на кол!
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 08:56
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Ох и времена...один лист из КМ-а...к тому же 13-ый...
А что такого ужасного в этом КМ-листе? Все исходные для разработки КМД имеются. Вам не понравилось требование:
Цитата:
косяков быть не должно
Дык это само-собой разумеющееся требование по умолчанию.
Или Вам не понравилась рекомендация:
Цитата:
лучше строить в трехмерке
Дык можно обойтись и без трехмерки, при наличии небольших умений и знаний из начерт. геометрии.
Это вообще-то простое КМД, ибо все элементы прямолинейны. Детали позиционируются с высокой точнотью и в 2D. Просто надо головой поработать. Нефиг девочек страдающих из себя строить и "фе" делать. Работать, работать и работать.
Evgeniy_73
Цитата:
hexD, проектировщиков - на кол!
Правильно, КМД-шников зажравшихся - на кол!
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 11:13
#90
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


разумеется можно и КМД на такое сделать, сразу, для кунсткамеры...
сколько такого УГ повидано...ууууу....ну разумеется найдутся грамотные КМДшники, умеющие и желающие работать головой, наверное это просто не мой случай.

Мне вот другая тема жить спокойно не дает.
Сейчас многие "подсели" на 3Д КМД. Про красивые чертежи им тоже не скажи - обижаются...
Т.е просто взяли и послали все что было наработано в отрасли...сказали что это "вчерашний день".
Вот какой нормальный ГИП согласится подписывать такое:
Скрин №1 Ну не ставит эдванс сварку...напишем ЦУ для сварщика...и про рабочие швы и про все остальные тоже...
разве это повод отступать от ГОСТ? "Пошел ***** ГОСТ, ведь я работаю в Эдвансе! И мне некогда делать красивые чертежи..."
Скрин №2 ну просто "умиляет" линия разрыва...действительно, какая такая беда подписать 250пустых форматок? ...

грустно...
Изображения
Тип файла: jpg Image 085.jpg (224.9 Кб, 651 просмотров)
Тип файла: jpg Image 105.jpg (56.0 Кб, 506 просмотров)
hexD вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 12:06
#91
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


адванс не ставит автоматически реснички-крестики (но их прекрасно можно дорисовать - там есть нужный инструмент. зажрались..). Он ставит обозначение шва по ГОСТу - т.е., тип и катет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 13:17
#92
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
...Вот какой нормальный ГИП согласится подписывать такое:
Скрин №1 Ну не ставит эдванс сварку...напишем ЦУ для сварщика...и про рабочие швы и про все остальные тоже...
разве это повод отступать от ГОСТ? "Пошел ***** ГОСТ, ведь я работаю в Эдвансе! И мне некогда делать красивые чертежи..."
Скрин №2 ну просто "умиляет" линия разрыва...действительно, какая такая беда подписать 250пустых форматок? ...
грустно...
Узнаю фирменный стиль своей конторы .
На самом деле чертежи красиво делать смысла нет, денег столько же платят, как и за некрасивые. Нужно делать чертежи такие, чтобы можно было получить из чертежа всю необходимую информацию и не более того. Заметил на работе, что чертежи реальных профи КМД, которые выдают сотни центнеров КМД в месяц - некрасивые, кривые и косые, но если не брать эстетическую составляющую, то докопаться особо не к чему. Ну не хочет Эдванс сделать разрывы по ГОСТу, да и фиг бы с ним. КМД такая вещь сейчас - там люди пытаются выжить, им не до красот.
P.S. Если ты в чём-то не видишь логики, это не значит, что её там нет.

Последний раз редактировалось Russian depression, 10.11.2013 в 13:28.
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 13:48
#93
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Russian depression, за п. 92 +1.
Холивар по этому поводу (2Д красивые чертежи КМД против 3Д некрасивых) как по мне в реальности давно уже выигран 3Дшниками. Есть еще маленькие "партизанские отряды" 2Дшников, они хорошо подготовлены, старой закалки, но они просто отойдут сами по себе. Как переход от лука к огнестрельному оружию был неизбежен так и тут.
Так что разговор стоит перевести в более конструктивное русло.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:09
#94
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


1. Разрез а-а - появилась еще одна балка Б-2. На узле 7 не показана.
2. Разрез в-в - балка Б-2 повернута не в ту сторону.
3. На 3Д 3 балка Б-2 не показана.
4. Какого болты вверх ногами закрутили?
5. Лист t6 в оголовке стойки Ст-1 как-то не очень, ребра в балках туда-же - тонковато будет.
6. Оформение - ужас, шрифты не по ГОСТ.
7. Усилия в узлах не указаны - Это КМ или где?
Это так, на вскидку. Вывод - проектировщиков - на КОЛ
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:16
#95
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


КМД для производства!!!
Поэтому тут 2 составляющих
1 - сроки выдачи КМД
2 - понимание чертежей производством
А красиво, не красиво иногда даже дорисовано на коленях от руки, это мало кого волнует. ))))
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:19
#96
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


По поводу КМД. Всё таки теряет свою первозданную форму этот раздел. Мне так кажется. Разумеется по той причине, что денег на неё всё меньше и меньше остаётся.
Что касается 3D - по сути свершается то в чём я был убеждён 5 лет назад. Это поглощение КМщиками раздела КМД. По сути 3D модель выполняется КМщиком и передаётся на завод. Там в условиях "качелей" заказчиков квалифицированные КМДшники не задерживаются и уходят в разделы КМ.

"Качели" - условия для ЗМК при которых КМДшник не рентабелен для производства.

Что касается Адванса - это очень дорогое удовольствие если официально и если обучаться. Вот и получается что реально выполнить нормальную документацию и соответствующий продукт можно только в некоем "проектном институте" при котором свой "ЗМК". Причём "ПИ" и "производство" для "ОТК" должны быть едины. В этой моделе есть надежда на квалифицированный кадровый состав и соответствующий контроль качества.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.11.2013 в 14:44.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:32
#97
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
По сути 3D модель выполняется КМщиком и передаётся на завод
да ну? Я так понимаю, обычно КМ дается плоскими чертежами, а КМД-шники эти плоские чертежи поднимают в объем уже. Так что никакого поглощения.
 
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:41
#98
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Где-то, может, и передается 3д модель на завод... Ни разу не видел.

А вот когда км-щик берет чертежи на бумаге, несет их заказчику, заказчик ставит штамп "В производство работ" и отдает на завод...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:47
#99
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А вот когда км-щик берет чертежи на бумаге, несет их заказчику, заказчик ставит штамп "В производство работ" и отдает на завод...
Разумеется КМДшник за бесплатно не будет принимать на себя ответственность... Да и вообще много всего...А качество КМ - это редкость.

И что КМДшнику приходится делать? Или идти к Гене и предложить для заказчика услуги КМ+КМД в рамках "ЗМК" или уйти в раздел КМ.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.11.2013 в 14:57.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:50
#100
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
шрифты не по ГОСТ.
Како ужос!!! Это ж невозможно прочитать
Насчет всего остального - не спорю, не приглядывался.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.11.2013 в 15:00.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:54
#101
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Так что никакого поглощения.
Вам это кажется.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 14:59
#102
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Како ужос!!! Это ж невозможно прочитать
Начерталку проходят на первом курсе. Размер шрифтов должен в подкорку забиться - сколько там курсовых за обучение было?
Это в общем-то не уважение к выбранной профессии - шрифты не по ГОСТ, на толщину линий забить, чертежи хрен прочитаешь - понарисуют, художники... Большое начинается с малого.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:02
#103
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
чертежи хрен прочитаешь
и
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
шрифты не по ГОСТ
это две большие разницы.
ЗЫ: конечно конские ТУ на листе КМД это что-то

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.11.2013 в 15:08.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:08
#104
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73
шрифты не по ГОСТ

это две большие разницы.
Это говорит об общем уровне данных рисунков. Если человек не знает элементарных вещей, то...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:13
#105
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Если человек не знает элементарных вещей, то...
специалисты разбежались.

Следующий этап - "гибель" производственных "мастеров" = сварщиков и монтажников.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:18
#106
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


этот этап давным-давно идет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:19
#107
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Следующий этап - "гибель" производственных "мастеров" = сварщиков и монтажников.
Не надо драмы - будет необходимость - найдут, если надо - обучат, чай не нейрохирурги.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:19
#108
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Разумеется. Я про его завершение.

Цитата:
Не надо драмы - будет необходимость - найдут, если надо - обучат, чай не нейрохирурги.
Ну-ну. С этих слов всё и начиналось.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 15:21
#109
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


давайте немного будем отделять мух от котлет.

1. Каким правилом(нормативом) "оправдывается" несоответствие чертежей чего то что должно быть изготовлено по ГОСТ собсно ГОСТу на оформление?

2. Каким таким 3Д пакетом можно смалковать или размалковать? или плюснуть трубу? Или использовать электрозаклепки, или кованные детали? Речь идет о:
никаким образом необоснованном (кроме лени и отсутствием в забугорном 3д софте) УНИЧТОЖЕНИИ конструктивных форм по праву и по сути правильно занимающим свое место в конструктиве!

3. Варить по периметру примыкания? этож сколько лишних вывертов конструкции чтобы швы были "в нижнем положении"? Кто сварщику будет доплачивать за недалекость ума 3д шника?

как то по совокупности пока получается не очень...да наверно со временем будет что-то учитывающее в должном объеме, и в экспоненциальной форме сложнее чем то что сейчас...но пока...даже тот же Inventor больше отвечает ГОСТу чем 3Д КМД.

дело даже не в "красоте" чертежа и компановке листа, коим тоже всегда учили конструкторов и проектировщиков,дело в том что в случае КМД - "красота" не одномерное понятие...а в т.ч. прямой показатель уровня КМД-шника...

например простая добавка "только для Ф1", позволяет вместо 2форматов А2 выпустить 1...а с 3Д моделью все будет по другому...+n^3 пустых форматок на каждую пластинку...

нет, я совершенно не против 3Д КМД, наоборот очень "за" любую автоматизацию КМД,
важно не потерять то что уже нашло свое место в конструктиве...ну и :
1. ГОСТ конечно никто не отменял.
2. Плодить глупость - глупо...а чертежи КМД это то что всегда передавалось "как образец", как решение, а не как че попало...

а по поводу первого скрина конечно хочется сфотографировать сварщика с РДС и вставить его в формат, подписать в штампе "КМД", "Семеныч:тлф.8912....", сохраняя традиции КМД - как окончательного РЕШЕНИЯ поставленной задачи...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:22
#110
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: По шрифтам соглашусь с Vavan'ом - как говорила одна архитектор "от Arial'а еще никто не умер". Мне поначалу дико резало глаза, что шрифты не по ГОСТу, но потом я понял, что читабельность её архитектуры от этого только повышается, так почему бы и нет. Я не то чтоб за отступление от ГОСТовских шрифтов, но загонять их во главу угла, когда они не ухудшают читабельность - вроде как-то так себе. Мастерство - оно ведь не в этом. Вот ПЗ например гостовским шрифтом вообще глаза сломаешь читать и там никто не кричит о неприменимости Times'а.
 
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:24
#111
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Ну-ну. С этих слов всё и начиналось.
Началось что?
После ВОВ сколько трудоспособного населения осталось? Однако быстро восстановили страну, и без всяких гастеров... Будет нужно найдут, обучат и согласия не спросят.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: По шрифтам соглашусь с Vavan'ом - как говорила одна архитектор "от Arial'а еще никто не умер".
Хрен с ним Ариалом - высоту-то шрифта соблюсти можно?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:27
#112
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Началось что?
После ВОВ сколько трудоспособного населения осталось? Однако быстро восстановили страну, и без всяких гастеров... Будет нужно найдут, обучат и согласия не спросят.
передергиваешь, причем очень сильно. Offtop: Разницу объяснять не буду, лень.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:32
#113
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
передергиваешь, причем очень сильно. Offtop: Разницу объяснять не буду, лень.
Хорошо, пусть будет после 17-го года и разрухи - та ситуация ближе к современности, только такой промышленности, как У СССР в РИ не было, однако-ж...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:33
#114
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
высоту-то шрифта соблюсти можно?
Ну 10-миллиметровые надписи идут к чертям, это понятно) Но вместо 2.5 локально применить 2 мм для того, чтобы размер можно было прочитать - ГОСТ не разрешает, а читабельность может повысить очень сильно
 
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:36
#115
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
После ВОВ... быстро восстановили страну
А после 91-го разрушили больше, чем вся ВОВ вместе взятая.
Цитата:
такой промышленности, как У СССР
Я вот вас не понимаю: вы в каком мире живете? Че вы сравниваете? Зачем? Все диктует рынок. Вы вообще в курсе тех цен, которые сейчас платят за тонну КМД? И эти цены с каждым годом уменьшаются. И вы в курсе, что больше никто вам не заплатит, если вы шрифт по ГОСТ сделаете и реснички нанесете? А вот если вы на это лишний день потратите - рискуете остаться без заработка вообще.
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
1. Каким правилом(нормативом) "оправдывается" несоответствие чертежей чего то что должно быть изготовлено по ГОСТ собсно ГОСТу на оформление?
Умному заказчику нас..ть на оформление по ГОСТ если чертежи правильные, сделанные вовремя и по ним можно сделать конструкцию.
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Каким таким 3Д пакетом можно смалковать или размалковать? или плюснуть трубу? Или использовать электрозаклепки, или кованные детали? Речь идет о:
никаким образом необоснованном (кроме лени и отсутствием в забугорном 3д софте) УНИЧТОЖЕНИИ конструктивных форм по праву и по сути правильно занимающим свое место в конструктиве!
Любым если надо. Простым 3Д автокадом например. Но экономика иногда вполне иногда допускает
Цитата:
УНИЧТОЖЕНИ[Е] конструктивных форм
которые тяжело быстро смоделить и выдать в производство. Но ведь например если на заводе нет строгального станка - они иногда просят не делать фланцы. Нет сварочного трактора - просят забивать только прокатные балки. И т.д.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 15:37
#116
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть будет после 17-го года и разрухи - та ситуация ближе к современности, только такой промышленности, как У СССР в РИ не было, однако-ж...
нифига не ближе. Тут, скорее, середину 30-х в пример приводить надо. Про методы лечения этого бардака надо напоминать?
Offtop: Кстати, на мой взгляд, достаточно адекватные по задумке.. Реализовались, правда, "как обычно"... Но цель была достигнута
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:00
#117
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Про методы лечения этого бардака надо напоминать?
Иных методов в истории цивилизации придумано не было.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И вы в курсе, что больше никто вам не заплатит, если вы шрифт по ГОСТ сделаете и реснички нанесете?
Себя надо уважать, а не только бабло считать. Мало платят - ищи другую работу.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нифига не ближе. Тут, скорее, середину 30-х в пример приводить надо.
А я про что? Повангую, 17-й - 91-й, 30-е - начнуться в 2014 Кстати, посадки уже начинаются
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:06
#118
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Себя надо уважать.
Ты считаешь, что самоуважение инженера - это если он пишет шрифтом по ГОСТ? Банальная будет фраза, но напишу: во всем мире инженеры себя не уважают по твоей логике.
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Мало платят - ищи другую работу.
Спасибо, подумаю. Пока мне достаточно.
Вообще Evgeniy_73, все вот эти ваши разговоры о 13-ом, 17-ом и ВОВ очень похожи на сожаления пенсионеров за союзом. Таких пенсионеров (при всем моем уважении к их годам и заслугам) ловкие политики покупают с душой за копейки набирая себе электорат, а потом так же выбрасывая этот электорат на помойку.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:07
#119
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: ну, если не учитывать совершенно противоположные цели, которые ставились в 17 (создание мощного государства) и 91-м (его развал)... То внешне - немного похоже.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:12
#120
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ты считаешь, что самоуважение инженера - это если он пишет шрифтом по ГОСТ? Банальная будет фраза, но напишу: во всем мире инженеры себя не уважают по твоей логике.
Чего к шрифту-то привязался? Я-ж говорю об общем уровне этой зарисовки, если сложно выдержать высоту шрифта... Ну не знаю...
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Спасибо, подумаю. Пока мне достаточно.
Это не к тебе было, так, в общем...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:12
#121
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ставились в 17 (создание мощного государства)
Offtop: Вы знаете ИХ цели?
Завидую. Откуда узнали? Ссылочку не дадите?
Официальной историей принято считать, что мощное социалистическое государство начал строить великий Иосиф Сталин после того, как отказался от идеи "всемирной революции". Но это было далеко после 17-го.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:16
#122
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: ну, если не учитывать совершенно противоположные цели, которые ставились в 17 (создание мощного государства) и 91-м (его развал)... То внешне - немного похоже.
Вы, батенька, того, не перебарщивайте, РИ была на тот период не самым слабым государством.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вообще Evgeniy_73, все вот эти ваши разговоры о 13-ом, 17-ом и ВОВ очень похожи на сожаления пенсионеров за союзом. Таких пенсионеров (при всем моем уважении к их годам и заслугам) ловкие политики покупают с душой за копейки набирая себе электорат, а потом так же выбрасывая этот электорат на помойку.
Об СССР я нисколько не жалею, хотя и детство там прошло... Да и до пенсии еще далековато, ех...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 16:38
#123
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Offtop: " все вот эти ваши разговоры о 13-ом, 17-ом и ВОВ очень похожи на сожаления пенсионеров за союзом "...

не помню точно, но кто-то из современных "философов"...сказал...примерно следующее:
"тем кто в сознательном возрасте жил в СССР, до конца дней не избавиться от чувства сравнения с текущим днем...и сравнение всегда будет в пользу СССР..."

В Хохляндии вообще скоро жрать нечего будет...и инженеров КМД, как таковых тоже не станет...разве что старая гвардия работающих "за кульманом" переживут и это...крейсер Украина - увы, знакомый объект...

Мигрантов тоже квотируют - совсем скоро будет апофеоз глупости...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:39
#124
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
В Хохляндии вообще скоро жрать нечего будет
Offtop: Хохляндия - это где?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 16:42
#125
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist
Offtop: Хохляндия - это где?

это между ЕС и ТС...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:45
#126
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
м/у ЕС и ТС
Offtop: Понятно. Ну, наверно там нечего жрать, я не знаю, не был.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 16:55
#127
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Offtop: недавно фильм смотрел...2 часа, про грядущий апокалипсис...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=IjTFFI4xTQEуже бесполезно кого-то учить....вопрос времени...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 16:58
#128
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Вы, батенька, того, не перебарщивайте, РИ была на тот период не самым слабым государством.
слабым, слабым. Посмотрите сравнение темпов экономического роста РИ и ведущих держав в начале 20-го века - РИ проигрывала даже полуфеодальной Японии, не говоря уже об Англии, франции, Германии, США... А также поищите данные о том, сколько и чего в РИ принадлежало самой РИ в сфере производства, банков и т.д... Удивитесь, как мало было российского и много "забугорного".

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Offtop: Вы знаете ИХ цели?
Завидую. Откуда узнали? Ссылочку не дадите?
Официальной историей принято считать, что мощное социалистическое государство начал строить великий Иосиф Сталин после того, как отказался от идеи "всемирной революции". Но это было далеко после 17-го.
Offtop: сылочки нету. Но думать-то никто не запрещает, в том числе и официальная история (которая столько раз переписывалась... Историю пишет победитель, не забывайте).
И от идеи "всемирной революции" отказались пораньше.. Точнее, она вообще была нужна исключительно как идея, реализовывать ее мало кто собирался - поэтому и оказался Троцкий врагом народа, когда пропала нужда в нем.
Ну да спорить долго можно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 17:00
#129
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Фильм "ДОМ" -
Смотрел 2 раза без отрыва. И третий посмотрю с удовольствием. И много других есть фильмов.

Offtop: Прикрывать выпады фильмами не по-рыцарски
Цитата:
Offtop: сылочки нету. Но думать-то никто не запрещает
Offtop: Так вот мне всякие такие вопросы очень даже интересны, думаю смотрю - а к такому выводу, что в 17-ом хотели построить сильное государство так и не пришел. Не те ли "забугорные" коим принадлежало уйма всего в Россиии хотели ее мощи? Спорить можно, но постоянно кажется, что над такими спорами кто-то сверху тихо ухмыляется. Ухмыляется потому, что устал ржать как конь... шиза наверное у меня
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 17:10
#130
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Offtop: Не те ли "забугорные" коим принадлежало уйма всего в Россиии хотели ее мощи?
Offtop: Да не.. им надо было революцию, восстание, уничтожение регулярной армии, призыв "Заграница, помоги нам!" - и захват территории "интервенцией". И возни меньше, чем при прямой атаке, и вроде как сами позвали... А тут - вона что оказалось...
При этом сценарии не нужно было создавать сильную РККА. Однако - создали.. Для чего? Мировая революция забугорным точно не была нужна...

Сейчас некоторые заокеанские успешно подобную схему (восстание, революция, поддержка слабых и угнетенных, военное вторжение) реализуют - в Ливии, к примеру. С Сирией, правда, облом пока вышел...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2013 в 17:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2013, 17:15
#131
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
не по-рыцарски
так у меня и коня нет...и зовут меня не дон-кихот...я вообще про КМД начинал, но видимо поздняя осень...обострение...не туда все сползло...заранее прошу прощения - все сказанное личная точка зрения, на посвящение в рыцари не претендую...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 17:16
#132
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
создавать сильную РККА
Offtop: Если анализировать снова таки официальную историю, то РККА 17-го года это совсем другая РККА 30-ых например (я имею ввиду командный состав, который "подчистили"). Наверно и задачи разные стояли перед этими двумя армиями. Перед РККА17-го - уничтожить сопротивление тех, кто хотел спасти страну, 30-ых - охранять вновь созданную страну. Хотя куда мы полезли?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 17:17
1 | #133
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Кстати, да... Пора завязывать с оффтопом
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 17:45
#134
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Посмотрите сравнение темпов экономического роста РИ и ведущих держав в начале 20-го века - РИ проигрывала даже полуфеодальной Японии, не говоря уже об Англии, франции, Германии, США...
Есть мнения, что РИ развивалась бы так-же - индустриализация была неизбежна, т.к. техническая революция+сельскохозяйственная химия... Требовалось много рабочих, крестьян соответственно меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: industrial-growth-rates-1887-1913.gif
Просмотров: 71
Размер:	22.6 Кб
ID:	116055  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 17:58
#135
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: угу, а теперь - "расчет на душу населения". Ведь ежу понятно, что 100 рабочих сделают продукции больше, чем 10. Даже если эти 100 вручную фигарят то, что 10 делают механизированно. Кроме того, цЫфири %-го роста тоже важны.
И еще вопрос - а на чей карман они трудились, эти 100 рабочих? Большинство фабрик, мануфактур и т.д. принадлежали... забугорью. Банки - то же самое. бОльшая часть всего капитала, работавшего в РИ - принадлежал совсем не РИ. Ну и очень нехреновый внешний долг...

Усе, завязал с этими спорами

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2013 в 18:06.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 18:33
#136
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: В каждом технаре умирает гуманитарий, я смотрю. Ладно хоть под конец все осознали, что разговоры про историю - оффтоп, а то до этого даже не замечали))
 
 
Непрочитано 10.11.2013, 18:49
#137
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Бармаглотище, твое мнение только одно из многих. У меня жена - историк, если че На досуге почитай http://contrtv.ru/print/4550/
Завязываю так-же
Evgeniy_73 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раздел КМД. вопросы-ответы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. SergL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 13:47
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2010 09:04
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49