Непрочитано 11.06.2013, 13:53 #1
Фундамент при малой нагрузке и сильнопучинситых грунтах
dodrya4ok
 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74

Ситуация немного "притянута за уши", исходные данные "обощены", но всё же условимся что так оно и есть. Исходные данные:
необходимо назначить фундамент для установки оборудования ПС 35кВ. Габариты блоков 2х2х2 м, вес 1,5 т. Грунты: с поверхности и до глубины 7 м сильнопучинистые суглинки, нормативная глубина промерзания 2м, ГВ 1м.

При таких условиях не проходят ни сваи, ни трубы (8, 10 и 12 м). А "Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. "

Какие правильно поступать в данной ситуации?
Просмотров: 2324
 
Непрочитано 11.06.2013, 14:25
#2
Opus_spb

Проектирование морских ГТС
 
Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 29


Высокий ростверк на сваях - великолепный вариант для данного случая. В чем они не проходят? уточните
__________________
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с)
Opus_spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 14:56
#3
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Во вложении расчет. Может быть я делаю его неверно, и кто-нибудь укажет на ошибку(-и)?
Вложения
Тип файла: pdf пучение.pdf (186.5 Кб, 158 просмотров)
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 15:10
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


В таких текучих условиях сваи применять СП и СНиП не рекомендует. А так ли уж важны вертикальные перемещения для этого трансформатора? Может подойдет ж.б.плита на щебеночной подушке, толщиной где то 2/3 от глубины промерзания? Можно и на всю глубину щебня насыпать.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 06:13
#5
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Данные блоки имеют существенные ограничения по допустимым перемещениям. Так что принимаем вариант фактически о недопустимости перемещений.
Кто-нибудь может сказать, верно ли выполнен расчет?
dodrya4ok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 06:50
#6
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Мущщины, большая просьба: посмотрите расчет и подскажите верно ли он выполнен? Очень надо...
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2013, 07:17
#7
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Похоже Вы впервые проектируите в этих условиях.
Вам следует обратиться к строителям Вашего района строительства.
Из своего опыта:
-выкопать котлован размером более габаритов фундамента на глубину равной глубине промерзания + 200мм
-засыпать его непучинистым грунтом на необходимуюю отметку
- выполнить фундамент
-засыпать пазухи непучинистым грунтом
- выполнить отмостку шириной на 1200-1500мм шире пазух
- обеспечить сток поверхностных вод от фундамента
в качестве непучинистого грунта использовать гравийно-песчаную смесь (ГПС)
ИЛИ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 07:49
#8
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Устранять силы морозного пучения думал похожими мероприятиями.
А как расчет - верен? Его, расчет, мне нужно предоставить заказчику.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2013, 15:20
#9
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Расчет верен, только есть сомнения в коэффициенте гамма к, почему 1,1?
При таком показателе текучести удерживающей силы почти нет. Можно попробовать уменьшить силы морозного пучения за счет обмазки свай, и ввести понижающий коэффициент. Но разница почти в 4 раза, так что этого мероприятия будет точно недостаточно.
Retee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 08:30
#10
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Спасибо!
В пояснениям к формуле (Ж.1) приложения Ж СП 24.13330.2011 сказано: "Гамма К - коэффициент надежности, принимаемый равным 1,1".
dodrya4ok вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент при малой нагрузке и сильнопучинситых грунтах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Правильно ли подобрал прога фундамент -0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м ? Рашов Основания и фундаменты 8 13.04.2012 18:19