Провал грунта под фундаментом. Как исправить положение?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Провал грунта под фундаментом. Как исправить положение?

Провал грунта под фундаментом. Как исправить положение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2013, 10:07 #1
Провал грунта под фундаментом. Как исправить положение?
Nat77
 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 1

Добрый день! Прошу совета у специалистов. Ситуация такая:
Строим сами дом из бруса 10х14м. Фундамент - монолитная армированная лента, внутри утрамбованный песок, на который уложен 5-сантиметровый слой пенопласта, сверху бетонная армированная стяжка. Проблема в том, что при строительстве фундамент поставили на недозасыпанную траншею под вывод канализации и септик. Далее сделали еще одну глупость - сразу после изготовления фундамента траншею не засыпали. Теперь она частично обвалилась, также частично обвалился грунт из под дома. Сам фундамент пока не лопнул. Но надо срочно заделывать провал под ним. Прошу совета. Или порекомендуйте соответствующую литературу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: устройство фундамента.png
Просмотров: 311
Размер:	29.4 Кб
ID:	106234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент2-вид спереди.png
Просмотров: 334
Размер:	33.9 Кб
ID:	106235  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент3-вид справа.png
Просмотров: 287
Размер:	29.3 Кб
ID:	106236  

Просмотров: 4174
 
Непрочитано 25.06.2013, 10:23
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


убрать осыпавшийся песок из траншеи, выровнять ее стенки, днище доработать вручную до ненарушенного грунта, уплотнить его ручным трамбованием, залить в траншею бетон до отм +5см от низа фунд ленты, заложив предварительно выпуски под канализацию и септик
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Провал грунта под фундаментом. Как исправить положение?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом crosandr Основания и фундаменты 83 18.05.2020 22:20
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом Stranix Основания и фундаменты 55 01.11.2017 00:08
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30