Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована?

Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2013, 22:43 #1
Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована?
Rama4
 
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 46

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в следующем вопросе.
Котлован под монолитную плиту. До песчаной подготовки по периметру дна котлована (под будущей отмосткой) укладывается дренажная труба (в щебне и геотекстиле). С уклоном 0,2%.
Вопрос в следующем: нужно ли заглублять дренажную трубу (т.е. укладывать её в траншее с указанным уклоном, ниже дна котлована) или допустимо трубу укладывать на дно котлована, создавая уклон (вверх от колодца сброса), подсыпкой щебня?
Пытался найти ответ в :
СНиП 02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения
И не определил....
Просмотров: 3070
 
Непрочитано 27.06.2013, 01:12
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


"Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" МОСКОМАРХИТЕКТУРА 2000
http://dwg.ru/dnl/5638
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:00
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


А для какой цели применяется дренаж ?
Не допустить касание УГВ и фундамента ? Или осушение слоёв грунта под ним ?

При дренаже вода под между дренажными трубами будет подпираться снизу. Для небольшого котлована должен быть, по идее, небольшой подъём 5-20 см. Для больших котлованов при глубоком водоупоре и незаглублённом дренаже водопонижение посередине может и не состояться...

Думаю, нужно заглублять на от 20-30 см.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 14:03
#4
Rama4


 
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 46


[quote=Tyhig;1113117]Не допустить касание УГВ и фундамента ? Или осушение слоёв грунта под ним ?[/quo

осушение слоев грунта и песчаной подушки под плитой



не нашел здесь ответа
"Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" МОСКОМАРХИТЕКТУРА 2000
http://dwg.ru/dnl/5638

Последний раз редактировалось Rama4, 28.06.2013 в 18:31. Причина: дополнение
Rama4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19