Как перейти от М к Q
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как перейти от М к Q

Как перейти от М к Q

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2013, 11:17 #1
Как перейти от М к Q
Приходько Константин
 
Полтава
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 33

Делаю расчет наращивания деревяной стропильной ноги. В расчетных формулах используется сила Q-поперечная сила, действующая в месте стика. Вопрос: какую епюру внутренних усилий использовать для вычисления поперечной силы: М или Q (см. вложение "1"). Если М, то как перейти от момента к поперечной силе в месте стыка.
Спасибо за помощь!

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (38.1 Кб, 434 просмотров)

Просмотров: 4634
 
Непрочитано 11.07.2013, 11:40
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Q = dM/dz.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 11:48
#3
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Можете пояснить, правильно ли я понял:
dM - разность моментов в начале и в конце стыка
dz - длина стыка

Спасибо.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 11:57
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Учебник по сопромату читать. А разве стыки стропильных ног не рекомендуют делать в точке нулевых моментов?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 12:09
#5
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Учебник уже читаю. Не могу понять с эпюры М брать абсолютную величину или разность на концах стыковочной накладки.
Стык рекомендують делать в зоне нулевого М, но на стройке сделали не там. Просят проверить.
Даже если стык в зоне М=0, то на эпюре перерезывающих сил Q=1,5т
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 12:20
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
Даже если стык в зоне М=0, то на эпюре перерезывающих сил Q=1,5т
Что логично. Опорные реакции известны, нагрузка внешняя дана, что мешает методом сечений найти усилие где требуется?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 12:27
#7
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Конкретний расчет:

Q = dM/dz
длина стиковочной накладки на стропило 0,6 м
значение момента на растояние 0,7 м от опоры М(0,7)=430 кг*м
значение момента на растояние 1,3 м от опоры М(1,3)=810 кг*м

перерезывающая сила (810-430)/0,6=633 кг
Правильно ли?

Q = dM/dz - это получается два разных Q ( с тем которое на соседней эпюре).
Расчет надо проводить на два одновременно?


Кажется разобрался речь об одном и том же Q! Значения нужно брать с эпюры Q.
Не до конца только понятно почему рекомендуется стык делать в зоне М=0, ведь Q там не минимально.
Наверное это связано с расчетом самой накладки, ведь она считается как раз на М.

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:40.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 13:55
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Скажу так, по строймеху полный провал. По конструированию дерева ... почитайте книжек что-ли , а то
Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
Не до конца только понятно почему рекомендуется стык делать в зоне М=0, ведь Q там не минимально.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 13:59
#9
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


По Вашему расчет не коректен?
И вопрос о логике постановки стыка неадекватен? В книжках я пояснения не нашел. Можете дать в двух словах?
Буду благодарен.

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:20.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 14:10
#10
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_17.html
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 14:23
#11
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Спасибо за ссылку. Я видел эту страничку. Но у них на любительском уровне поданы схемы. Они сами ссылаются на Гроздова. Но Гроздов ни слова не говорит, где нужно ставить стык. Говорит, что в любом месте и дает методику расчета. Не вижу смысла размещать стык в зоне М=0, если я делаю его жёстким с накладками и не одним болтом.

А что со строймехом? Мой вывод о том, что расчетная Q подана на эпюре "Перередівающая сила" не верен?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 14:29
#12
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
какую епюру внутренних усилий использовать для вычисления поперечной силы
"красненькую"
она уже посчитана, ничего "из друг друга" высчитывать оно уже посчитано, берите значения с эпюры для нужной вам точки.
эпюры соответствуют друг другу, там где на М "излом" на Q скачек, где Q=0 на М=(мах/мин), другими словами Q это производная функции М
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 14:34
#13
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Спасибо Сергей!
Я сделал точно такой же вывод.
Теперь бьемся над вопросом почему стык нужно делать именно в месте где М=0. Я ставлю на стропило пластину з 4 болтами, считаю стык жёстким, а не шарнирным. Соответственно, он воспринимает любой момент. Значит есть смысл ставить стык как раз в месте где Q=0. Ведь именно Q принимается для расчета количества нагелей. Вообще вопрос оказался довольно загадочный. Из пяти пособий для проектировщика только Гроздов говорит о стыке стропильной ноги. Но ни слова о месте установки. Ищу дальше

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:51.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 14:54
#14
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Ну какой жесткйи стык в дереве. Оно усохнет, треснет, сомнется. Откуда там жесткость стыка?????
Расскажите потом, как будите учитывать момент в стыке.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:00
#15
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


В таком случае стык возможно ставить только в месте где М=0.
В таком случае однопролетная шарнирно-опертая балка или стропило не может быть со стыком априори?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:01
#16
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Может быть. Но по понятным причинам сечение будет нерационально, т.е. больше, если бы стык находился в трети пролета при неразрезной схеме.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:08
#17
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


А как такая балка может быть составной?
Чем будет восприниматься момент, если стык невозможно сделать жёстким. А только шарнирным?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:11
#18
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
В таком случае стык возможно ставить только в месте где М=0.
Расскажите пожалуйста уважаемый Константин, где у стропило момент нулевой?

Автор, почитайте ещё вот эту тему (правда там тоже ни к чему однозначному не пришли).
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:11
#19
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


О, ща РастОК все распишет. Была как-то тема с его участием. Нашел как учитывается момент при расчете стыка?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:26
#20
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Нашел как учитывается момент при расчете стыка?
Тот-же Гроздов "Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений"
Изображения
Тип файла: jpg sshot-1.jpg (89.7 Кб, 236 просмотров)
РастОК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как перейти от М к Q

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как перейти от скорости ветра к давлению? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 07.06.2012 07:47
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев Fool Отопление 9 23.09.2011 13:36
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). Rustam Лира / Лира-САПР 21 27.06.2011 23:04
как перейти от веса металлических конструкций к пощади? Beavis Металлические конструкции 10 01.09.2008 16:24
Из viewportа модели перейти в пространство листа bdfy AutoCAD 3 04.06.2008 08:22