Нагрузки на фундамент от крестовых связей
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 2223
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ах вон оно что. Вообще усилие обжатия обычно получается меньшим, чем рабочее, на которое рассчитана база. Если связь проектируется с "выключающейся" ветвью, то усилие обжатия учитывать нет смысла. Если связь проектируется с ветвями, работающими на сжатие, то нужно учитывать и это усилие.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А может и нет, если горизонтальная составляющая усилия обжатия жесткой ветви связи сбросится при подвижке обреза фундамента на миллиметры...
Сама база связевой колонны обычно имеет крепкие шпоры.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
Допустим у меня сваи, слабое место это устойчивость грунта при боковом давлении, после деформаций грунта от полного загружения, эта горизонтальная нагрузка должна прийти в равновесие в самом каркасе уже нетрогая фундамент. Так допустимы ли такие условности?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну, батенька, с такими строгими требованиями Вам действительно надо крестовую диафрагму замкнуть внизу на себя каким-нить железным предметом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Как собрать нагрузки на фундамент? | Омская птица | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2012 20:40 |
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент | Alex72rus | Основания и фундаменты | 9 | 25.02.2007 13:44 |
Нагрузки на фундамент | v_alex | Основания и фундаменты | 11 | 20.06.2006 16:19 |