Непрочитано 20.11.2013, 17:15 #1
Проверка достаточности сечения конструкции.
Evgeny_T
 
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 22

Здравствуйте, Дамы и Господа.

Помогите пожалуйста, человеку, который подзабыл все методики расчета конструкций.
Есть необходимость в установки "штуковины" (во вложенном файле), обмотанной светодиодами на улице (больше ничего на ней не будет, кроме них).

Скажите пожалуйста, достаточно ли будет прутка из нержавейки, диаметром 10мм для ее изготовления, для того чтобы она не качалась от ветра, гололёдной нагрузки и возможно пьяного товарища кг 120 весом, который возможно в нее упрется?

P.S. Планируется, что она будет установлена на небольшой фундамент в виде забитых на 1-1,2м из арматурных штырей диаметра 18-20мм под каждую стойку, т.е. в моем понимании защемлена.

Вложения
Тип файла: pdf 1 (2).pdf (304.4 Кб, 91 просмотров)

Просмотров: 1063
 
Непрочитано 20.11.2013, 17:25
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


мне кажется пьяный товарищь весом 120 кг свернет и не такую конструкцию...
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 17:36
#3
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


[quote=Evgeny_T;1184603]Здравствуйте, Дамы и Господа.

Скажите пожалуйста, достаточно ли будет прутка из нержавейки, диаметром 10мм для ее изготовления, для того чтобы она не качалась от ветра, гололёдной нагрузки и возможно пьяного товарища кг 120 весом, который возможно в нее упрется?

Минимально из чего можно сделать Вашу конструкцию (Вариант 2):
1. Все вертикальные и горизонтальные эл-ты трубки 30мм в диаметре
2. Все "крестовые" элементы можно из Ваших прутиков диаметром 10мм.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 16:44
#4
Evgeny_T


 
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 22


Snajper,

Спасибо. Мы так и сделаем.
Evgeny_T вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка достаточности сечения конструкции.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53