Коэффициент расчетной длины металлической колонны
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 23784
|
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
По вашему фото,раскрепления в плоскости рамы не видно...база жесткая?Если да,то я б взял мю=2,из плоскости рам тоже не видно(там есть вертикальные связи вдоль?),если база опять же жесткая,то мю я б посчитал по СНиП,как для рамы с жесткими узлами,мю будет больше 1
ИМХО,могу ошибиться Последний раз редактировалось Выпускник, 09.12.2013 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Как я вижу это - колонна в основании имеет жесткую заделку, наверху раскреплена в двух осях Z и Y, в связи с этим верхний конец колонны закреплен от свободных перемещений "не болтается". То есть мю по 2 многовато будет. Если считать с коэф 2, получаются гигантские сечения, такого не видал на подобных навесах. Я правильно размышляю?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Нет
По вашей картинке слишком мало информации 1 в плоскости можно принимать если у вас есть вертикальные связи в продольном и поперечном направлении, и горизонтальные связи по покрытию. 1 из плоскости можно принимать если у вас есть только продольные вертикальные связи а 2ка, попробуйте трубу квадратную прикинуть, 200х6 к примеру
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
мю не изменится
в направлении в котором у вас арки идут,мю будет 2 в направлении в котором фермочки идут,мю нужно считать,по идее будет чуть больше 1,зависит от жёсткости колонн и ферм Цитата:
А вообще откройте СНиП или ДБН,найдёте там ваши схемки для определения мю ИМХО |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Спасибо большое! Сейчас поковыряюсь - отпишусь!
----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще вопрос, если в SCAD'е, значение "N" в сочетаниях усилий выделенного элемента выдает "-6", ты при расчете в Кристале следует писать в нагрузках шестерку тоже с минусом? При расчете разница в два раза ----- добавлено через ~8 мин. ----- Если N с минусом в SCADE - это растянутый элемент? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Подскажите коэффициенты ХоZ и XoY колонн стальных! Все крепления фундаментов - жесткая заделка. Фото прилагаю.
http://www.youpic.ru/images/2013/12/10/7291784785.jpg ----- добавлено через ~3 ч. ----- Подскажите пожалуйста, кто знает ответ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
Цитата:
Разница с 100х4 5 кг,на 6 стойках высотой 3 м,это 90 кг разницы ![]() Вам же проектировать,исходя из вашей картинки,я б принял 140х4(Тут скорее не по прочности подбирать нужно,а по устойчивости).В плоскости хоz мю=2,не видно там раскреплений |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.07.2011 10:43 |
Коэффициент расчетной длины | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.11.2009 15:42 |