Как замонолитить круглые проемы в железобетонном перекрытии по балкам толщиной 70 мм
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как замонолитить круглые проемы в железобетонном перекрытии по балкам толщиной 70 мм

Как замонолитить круглые проемы в железобетонном перекрытии по балкам толщиной 70 мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2013, 16:16 #1
Как замонолитить круглые проемы в железобетонном перекрытии по балкам толщиной 70 мм
Retee
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129

Есть существующее балочное перекрытие толщиной 70 мм. Раньше - помещение технологического назначения с большим количеством отверстий ни коим образом не оформленных. Ныне планируется лаборатория.
Если с прямоугольным отверстиями понятно - уголок по контуру/двум сторонам и выпуски, то как быть с круглыми? Диаметр от 300 до 1000 мм.
Картинку прикладываю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстия.png
Просмотров: 191
Размер:	174.2 Кб
ID:	118368  

Просмотров: 1977
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:27
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Да, думаю, с круглыми отверстиями тоже проблем нет. Сделайте их так же как и квадратные...
Уголок можно деформировать в горячем состоянии до окружности. Хотя, конечно, не 300 мм...
Ну сделайте стальной лист с рёбрами...

Тут больше требования будут по защите от шума наверное. Подозреваю простой щит не пройдёт по нормам СНиП на шум. Как сделать хорошо не знаю.
Может быть утяжелить щит и выполнить его из звукопоглощающих материалов (всякими панелями обклеить).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 10:12
#3
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Спасибо за ответ)
Маленькие решили просто замонолитить безусадочным раствором. А большое - разбить до квадрата и оформить уголками.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:26
1 | #4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В таких случаях разбивается верхний защитный слой по периметру проема. Ширина полосы вскрытия защитного слоя 300мм. Кладете сетку из 6-ки с шагом 100х100мм и монолитите. Для проема диаметром 1000мм этого с хорошим запасом хватит.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:28
#5
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Думал об этом, но боюсь, что вместо 300мм защитного слоя (а он по обследованию 1 см) вскроют вообще всю плиту, толщина всего 70 мм.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:32
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Макитой аккуратно это делается.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:48
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
В таких случаях разбивается верхний защитный слой по периметру проема.
Бить плиту, тем более тол.70мм, не советую. Будут трещины бетона... 10мм защитного слоя не обеспечат анкеровку арматуры...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Отверстие расшить металлом... квадратами, треугольниками... и потом, замонолитить.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:03
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Бить плиту, тем более тол.70мм, не советую. Будут трещины бетона... 10мм защитного слоя не обеспечат анкеровку арматуры...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Отверстие расшить металлом... квадратами, треугольниками... и потом, замонолитить.
Да нормально все будет.
Столько раз так заделывали проемы в сборных ребристых плитах. А там полка потоньше. 10мм с учетом набетонки всегда хватает.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как замонолитить круглые проемы в железобетонном перекрытии по балкам толщиной 70 мм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск