Добрый день.

Подскажите как определить горизонтальную линейную нагрузку (т/м) от грунта на сваю. См. прикрепленный файл. Где в литературе/нормах/руководствах это посмотреть ?

Изображения
Тип файла: jpg боковое давление.jpg (52.6 Кб, 880 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.02.2014 в 19:55.
Просмотров: 7844
 
Непрочитано 16.02.2014, 00:36
#2
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


1. т/м - это не нагрузка, а распределенная по длине масса
2. не похоже на сваю
3. что-то мне подсказывает что нагрузка - ломанная линия, ординаты на границах слоёв будут зависить от характеристик грунта: гамма, фи, цэ...
4. почитать - литературу по расчету подпорных стен
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2014, 00:51
#3
kxenia


 
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 2


Да это все понятно, уточню немного вопрос.
по пособию к СНиП 2.09.03-85
п.5,5
5.5. Интенсивность горизонтального активного давления грунта от собственного веса Р, на глубине у (рис. 5,а) следует определять по формуле
Рy =[y* yf *h*tg2(45-fi/2) - с (К1 + K2)] y/h - это от грунта
Pq = y*q*tg2(45-fi/2) - это от q на поверхности

непонятно y/h как это учитывается при n-ом количестве грунта как в моем случае ? и вообще зачем это отношение нужно ?

СНиП 2.09.03-85
приложение 1

Горизонтальное давление определяется как
Pгориз. = (y*h+q)*tg2(45-fi/2) при C=0

Чему верить как посчитать горизонтальное давление ???
kxenia вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 00:51
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
литературу по расчету подпорных стен
руководство
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 01:37
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
руководство
Offtop: Дельное замечание. Ушел удалять Клейна и Сорочана и прочую братию...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 01:42
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я ошибся. Не руководство, а пособие к снип "проектирование подпорных стен и стен подвалов"

----- добавлено через 49 сек. -----
http://dwg.ru/dnl/8574
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 11:02
#7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
почитать - литературу по расчету подпорных стен
Тезка прав, еле удержался от комментариев
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 11:54
#8
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222



Да от нескольких слоев посчитать немудрено - получится ломаная линия. Для определения значений на этой ломаной линии нагрузку от вышележащего слоя (вместе с полезной) прикладываете как полезную к следующему слою. Так Вы последовательно получите все ординаты на своей ломаной линии.
Только у Вас не подпорная стена (как все тут советуют), а шпунт. А расчет шпунта это уже совсем другая задача.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 13:16
#9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
не подпорная стена (как все тут советуют), а шпунт
"шпунт", вообще то, это не стенка а профиль, или соединение (напр. половая доска), то что Вы называете шпунт. называется "тонкая стенка" или больверк. Активное давление на т.с. определяется по тем же принципам. То, что в расчете шпунта "другая задача" зависит от его деформаций и учитывают либо алгоритмом программы либо эмпирическими коэффициентами.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
.
Лучше помогите про субподрядчика.
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 13:39
#10
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
"шпунт", вообще то, это не стенка а профиль, или соединение (напр. половая доска), то что Вы называете шпунт. называется "тонкая стенка" или больверк.
БСЭ "шпунт"
Цитата:
2) Получившее распространение в строительной практике обобщённое название шпунтовых свай, применяемых при устройстве ограждений гидротехнических сооружений, котлованов и траншей (см. Шпунтовая стенка).
теже, да не теже принципы. И если в расчете подпорных стен одна модель принята по крайней мере в руководстве, то при расчете шпунтов их достаточно много. И соответственно задача другая и решается по разному в разных случаях.
Руководство изначально составлено из предположения, что оказывает давление насыпной, т.е. обязательно дисперсный грунт. Для шпунтов это далеко не всегда так. По крайней мере давление грунты чаще всего оказывают в природном сложении, а не насыпные. И программы тут вообще ни при чем.
п.с. я-то помогу, по мере сил, но давайте без мерений терминологией.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 16:11
#11
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
обобщённое название шпунтовых свай
Так и про тоже, что шпунт это свая, а стенка это стенка

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
давайте без мерений терминологией.
Дочитал до конца после того, как...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
в природном сложении, а не насыпные.
Так это дело поправимое, есть активное давление, а есть давление покоя
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 17:25
#12
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Автор и спрашивала сразу про сваю. Но не в этом дело - шпунт работает за счет заглубления в грунт и момент воспринимается грунтом у дна котлована и у конца сваи, которые дают пару сил. Подпорная стенка работает по другому принципу - хоть уголковая, хоть шарнирная. Из-за этого - податливость подпорной стены намного меньше податливости шпунта, что в свою очередь накладывает существенный отпечаток на распределение давления по шпунту и стенке.
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Так это дело поправимое, есть активное давление, а есть давление покоя
Вот именно, что в пособии по расчету подпорных стен определяется активное давление.
По сути-то Вы правы, только лучше было объяснить автору, а не отсылать ее к учебникам да пособиям. Например, обяснить что максимальный момент будет не у дна котлована, а ниже, а значит больше. А то видел я расчет шпунта, выполненный как консоль от дна котлована.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 20:53
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


Многое зависит от высоты шпунта и его назначения. Одно дело стена подвала, другое дело противооползневая стенка.
А тут ещё какая то свая...
 
 
Непрочитано 17.02.2014, 08:19
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Подпорная стенка работает по другому принципу - хоть уголковая, хоть шарнирная.
realdoc, что за шарнирная стенка, если не секрет?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 09:31
#15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
realdoc, что за шарнирная стенка, если не секрет?
Возможно это не общеупотребительное название. Так я называю стены, расчетную схему которых принимаю в виде "шарнир внизу-шарнир вверху". Это может быть стена подвала, раскрепленная внизу полом подвала, вверху перекрытием. Или чисто подпорные стены имеющие вверху распорку/затяжку которые по тем или иным причинам часто в запас несущей способности лучше расчитывать как имеющие внизу шарнир. Естественно чистого шарнира там нет, но в запас несущей способности - почему бы и нет.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 17:06
#16
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
шарнир внизу-шарнир вверху
Обычная схема для уголковой подпорной стенки с внешней или внутренней анкеровкой.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
чистого шарнира там нет
там никакого шарнира нет, там заделка чуть пониже

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kxenia Посмотреть сообщение
Горизонтальное давление определяется как
Pгориз. = (y*h+q)*tg2(45-fi/2) при C=0

Чему верить как посчитать горизонтальное давление ???
Считать нужно так, при С=0. Причем имеется в виду то, что за подпорной стенкой должен быть непучинистый грунт (песок) иначе когда это все промерзнетстенке мало не покажется.
Сразу договоримся: строим не в Бангладеш где тепло, сооружение постоянное, в тюрьму не ходим. Не забудьте с другой стороны пассивное давление.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 11:14
#17
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


ZamGT
Вы сами себе противоречите
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Цитата:
Цитата:
Сообщение от realdoc
шарнир внизу-шарнир вверху
Обычная схема для уголковой подпорной стенки
и
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
там никакого шарнира нет
Так обычная ли это схема когда шарнир внизу? Есть ли такие схемы? Возможно в тех стенах что Вы делаете - нет, в тех стенах что делаю я - есть.
Часто это самая рациональная схема - для того чтобы воспринять вертикальную нагрузку от веса стены достаточно небольшой ширины фундамента если нет момента - поэтому надо убрать там момент, иначе придется сильно развивать подошву. Надо просто сделать шарнир внизу - распереть полом подвала и вверху - распереть перекрытием.
Вы просто не о тех стенах думаете.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 17:47
#18
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Возможно в тех стенах что Вы делаете - нет, в тех стенах что делаю я - есть
Я бы сказал наоборот или хотя бы к вам примазался
Те стены у которых
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
шарнир внизу-шарнир вверху
Это одна из типовых стен набережных в европейской части РФ. На дно укладывается (в воду краном) жб плита основания с упором (шарнир внизу) для стены, затем вертикальный элемент стены и тяга (шарнир вверху) к опоре.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
не о тех стенах думаете
Я о стенах вообще не думаю, так - о жизни
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 18:05
#19
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
бы сказал наоборот или хотя бы к вам примазался
Договорились :-). Успехов в проектировании :-).
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Горизонтальная нагрузка от грунта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40