1. т/м - это не нагрузка, а распределенная по длине масса
2. не похоже на сваю 3. что-то мне подсказывает что нагрузка - ломанная линия, ординаты на границах слоёв будут зависить от характеристик грунта: гамма, фи, цэ... 4. почитать - литературу по расчету подпорных стен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 2
|
Да это все понятно, уточню немного вопрос.
по пособию к СНиП 2.09.03-85 п.5,5 5.5. Интенсивность горизонтального активного давления грунта от собственного веса Р, на глубине у (рис. 5,а) следует определять по формуле Рy =[y* yf *h*tg2(45-fi/2) - с (К1 + K2)] y/h - это от грунта Pq = y*q*tg2(45-fi/2) - это от q на поверхности непонятно y/h как это учитывается при n-ом количестве грунта как в моем случае ? и вообще зачем это отношение нужно ? СНиП 2.09.03-85 приложение 1 Горизонтальное давление определяется как Pгориз. = (y*h+q)*tg2(45-fi/2) при C=0 Чему верить как посчитать горизонтальное давление ??? |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я ошибся. Не руководство, а пособие к снип "проектирование подпорных стен и стен подвалов"
----- добавлено через 49 сек. ----- http://dwg.ru/dnl/8574 |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Да от нескольких слоев посчитать немудрено - получится ломаная линия. Для определения значений на этой ломаной линии нагрузку от вышележащего слоя (вместе с полезной) прикладываете как полезную к следующему слою. Так Вы последовательно получите все ординаты на своей ломаной линии. Только у Вас не подпорная стена (как все тут советуют), а шпунт. А расчет шпунта это уже совсем другая задача. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
"шпунт", вообще то, это не стенка а профиль, или соединение (напр. половая доска), то что Вы называете шпунт. называется "тонкая стенка" или больверк. Активное давление на т.с. определяется по тем же принципам. То, что в расчете шпунта "другая задача" зависит от его деформаций и учитывают либо алгоритмом программы либо эмпирическими коэффициентами.
Лучше помогите про субподрядчика. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Руководство изначально составлено из предположения, что оказывает давление насыпной, т.е. обязательно дисперсный грунт. Для шпунтов это далеко не всегда так. По крайней мере давление грунты чаще всего оказывают в природном сложении, а не насыпные. И программы тут вообще ни при чем. п.с. я-то помогу, по мере сил, но давайте без мерений терминологией. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Так и про тоже, что шпунт это свая, а стенка это стенка
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Дочитал до конца после того, как... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Так это дело поправимое, есть активное давление, а есть давление покоя
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Автор и спрашивала сразу про сваю. Но не в этом дело - шпунт работает за счет заглубления в грунт и момент воспринимается грунтом у дна котлована и у конца сваи, которые дают пару сил. Подпорная стенка работает по другому принципу - хоть уголковая, хоть шарнирная. Из-за этого - податливость подпорной стены намного меньше податливости шпунта, что в свою очередь накладывает существенный отпечаток на распределение давления по шпунту и стенке.
Вот именно, что в пособии по расчету подпорных стен определяется активное давление. По сути-то Вы правы, только лучше было объяснить автору, а не отсылать ее к учебникам да пособиям. Например, обяснить что максимальный момент будет не у дна котлована, а ниже, а значит больше. А то видел я расчет шпунта, выполненный как консоль от дна котлована. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Возможно это не общеупотребительное название. Так я называю стены, расчетную схему которых принимаю в виде "шарнир внизу-шарнир вверху". Это может быть стена подвала, раскрепленная внизу полом подвала, вверху перекрытием. Или чисто подпорные стены имеющие вверху распорку/затяжку которые по тем или иным причинам часто в запас несущей способности лучше расчитывать как имеющие внизу шарнир. Естественно чистого шарнира там нет, но в запас несущей способности - почему бы и нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Обычная схема для уголковой подпорной стенки с внешней или внутренней анкеровкой.
там никакого шарнира нет, там заделка чуть пониже ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Сразу договоримся: строим не в Бангладеш где тепло, сооружение постоянное, в тюрьму не ходим. Не забудьте с другой стороны пассивное давление.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
ZamGT
Вы сами себе противоречите Цитата:
Так обычная ли это схема когда шарнир внизу? Есть ли такие схемы? Возможно в тех стенах что Вы делаете - нет, в тех стенах что делаю я - есть. Часто это самая рациональная схема - для того чтобы воспринять вертикальную нагрузку от веса стены достаточно небольшой ширины фундамента если нет момента - поэтому надо убрать там момент, иначе придется сильно развивать подошву. Надо просто сделать шарнир внизу - распереть полом подвала и вверху - распереть перекрытием. Вы просто не о тех стенах думаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Цитата:
![]() Те стены у которых Это одна из типовых стен набережных в европейской части РФ. На дно укладывается (в воду краном) жб плита основания с упором (шарнир внизу) для стены, затем вертикальный элемент стены и тяга (шарнир вверху) к опоре. Я о стенах вообще не думаю, так - о жизни
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите оценить несущую способность грунта | Дачник | Основания и фундаменты | 1 | 25.07.2013 20:40 |
Какая горизонтальная нагрузка передается от воздухоопорной конструкции? | umbk | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 31.07.2009 00:31 |
Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста. | vegas | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 24.05.2009 12:08 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |