Раскрепление сжатого пояса фермы деревом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление сжатого пояса фермы деревом

Раскрепление сжатого пояса фермы деревом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2014, 16:47 #1
Раскрепление сжатого пояса фермы деревом
-=Andrew=-
 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477

Добрый вечер.
Вопросы на повестке дня:
1. Раскреплены ли прогоны?
2. Раскреплен ли сжатый пояс ферм?
3. Нужны ли вертикальные связи по фермам и ГС + распорки понизу

Есть мнение что прогоны раскреплены жестким диском из стропильных ног, сбитых обрешеткой из досок (+ еще шифер). Сжатый пояс соответственно тоже через прогоны раскреплен...

Вообще не встречал указаний на тот счет, можно ли деревом обеспечить раскрепление металлоконструкций. Обычно в нормативке указания насчет металла или жб плит.

Новый СП регламентирует постановку ГС по нижним поясам, по верхним обязательную установку для прогонных систем промышленных зданий (данное здание не промышленное). Также требуется обязательная постановка в беспрогонных зданиях. Вертикальные связи вроде как монтажные + увеличение общей жесткости (то есть вроде как необязательные).

p.s. снизу также выполнена подшивка из досок.

Изображения
Тип файла: jpg ферма.JPG (650.0 Кб, 714 просмотров)


Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 16:53.
Просмотров: 9443
 
Непрочитано 24.02.2014, 16:52
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Раскреплены ли прогоны?
там трение или саморезы? по фотке ощущение, что трение. Тогда не раскреплены.

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Раскреплен ли сжатый пояс ферм?
а что - стропила можно считать жестким диском?
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Нужны ли вертикальные связи по фермам
Вертикальные-то зачем? Для создания жесткого диска в покрытии хватит связей по ВП, ИМХО.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
распорки понизу
Если гибкость НП в пределах разумного - распорки тоже не нужны.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 16:55
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там трение или саморезы? по фотке ощущение, что трение. Тогда не раскреплены.
Там крепление через маленький уголок (на фото можно видеть) видимо на 1 саморез


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а что - стропила можно считать жестким диском?
Обрешетка+стропила=жесткий диск. Разве нет?



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вертикальные-то зачем? Для создания жесткого диска в покрытии хватит связей по ВП, ИМХО.
Ну вроде как да, не нужны.



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если гибкость НП в пределах разумного - распорки тоже не нужны.
В пределах разумного.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 18:16
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Обрешетка+стропила=жесткий диск
по сути клетчатая решетка. Ну, из прямоугольников состоит, если сверху смотреть. Считать такую жестким диском нельзя. Шифер даже не думайте вплетать - он вряд ли сколько-нибудь нагрузок в плоскости выдержать способен.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 18:43
#5
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
по сути клетчатая решетка. Ну, из прямоугольников состоит, если сверху смотреть. Считать такую жестким диском нельзя. Шифер даже не думайте вплетать - он вряд ли сколько-нибудь нагрузок в плоскости выдержать способен.
Вот и у меня сомнения. Нет, ну если только хорошо сбита обрешетка, но на это полагаться не стоит.

Но тогда и прогон получается не раскрепленным так же. И стропильная нога. А, насколько я помню, стропильная нога считается раскрепленной из плоскости при наличии обрешетки.



Ладно, допустим что обрешетка + стропильные ноги не жесткий диск. Тогда можно просто добавить ту-же косую обрешетку в пару шагов. Тогда получим жесткий диск. Только вот можно ли всё-таки использовать деревянный диск в качестве раскрепления для металла? С точки зрения логики может и да, а с точки зрения норм?

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 18:51.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:07
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


1. нет;
2. нет;
3 да, обязательно.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:24
#7
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


-=Andrew=-, Конструкция же существующая? падает? ВП деформируются или прогоны?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:39
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
да, обязательно
объясните, пожалуйста. Зачем вертикальные связи и распорки по НП?

kga82, это еще ни о чем не говорит, Вы же понимаете ^_~
 
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:45
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Только вот можно ли всё-таки использовать деревянный диск в качестве раскрепления для металла? С точки зрения логики может и да, а с точки зрения норм?
В пределах срока службы деревянных конструкций вполне можно считать раскреплением, только крепление через маленький уголок одним саморезом не внушает доверия. И ещё по противопожарным нормам могут быть противопоказания.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:49
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Arikaikai, Конечно понимаю но я так, да бы космодром ничаянненько не забубенить
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:54
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
но я так, да бы космодром ничаянненько не забубенить
я бы обеспечил геометрическую неизменяемость, пустив один ряд крестов из уголка одиночного на деревянных балках. Тогда они с обрешеткой становятся жестким диском и будут раскреплением для ВП. Никаких распорок по НП и уж тем более вертикальных связей тут, ИМХО, не надо.
 
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:59
#12
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я бы обеспечил геометрическую неизменяемость, пустив один ряд крестов из уголка одиночного на деревянных балках. Тогда они с обрешеткой становятся жестким диском и будут раскреплением для ВП. Никаких распорок по НП и уж тем более вертикальных связей тут, ИМХО, не надо.
Согласен, только я бы пустил одиночные уголки треугольником вверх ската по прогонам, крепление к полке прогона на одном болте.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 20:16
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Я бы раскрепил прогоны диагоналями из квадратных труб если деревянные свези по стропильным ногам + усиление узлов опирания ног на прогоны не катит.

Что касается ВС и ГС по нижнему поясу и распоркам единого мнения нет?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 20:37
#14
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


-=Andrew=-, Пролет фермы как я понял 9м, еже смонтировано и стоит. ГС по НП и ВС - я бы не стал делать. Стропила пространственные, зашиты досками - никуда не денутся. Для меня суть вопроса это опираются ли стропила внизу или нет т.е. скатная составляющая по прогонам есть или нет? Для меня прогон здесь самое слабое звено, что то не нравится мне он.

Можно дать сечение прогона, шаг стропил, пирог, регион?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 23:48
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
-=Andrew=-, Пролет фермы как я понял 9м, еже смонтировано и стоит. ГС по НП и ВС - я бы не стал делать. Стропила пространственные, зашиты досками - никуда не денутся. Для меня суть вопроса это опираются ли стропила внизу или нет т.е. скатная составляющая по прогонам есть или нет? Для меня прогон здесь самое слабое звено, что то не нравится мне он.

Можно дать сечение прогона, шаг стропил, пирог, регион?
Сечение прогона и впрямь маловато - 10 швеллер. Пролёт 4м, разрезной. Шаг прогонов соответственно 1,5м в проекции. III снеговой район.
Насчет опирания стропил сейчас не скажу - вообще предполагал считать прогон на косой изгиб... Вы хотите сказать что если у стропильной ноги внизу неподвижная опора - на прогон будет передаваться только вертикальная составляющая?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я бы обеспечил геометрическую неизменяемость, пустив один ряд крестов из уголка одиночного на деревянных балках. Тогда они с обрешеткой становятся жестким диском и будут раскреплением для ВП.
Зачем металлические связи по дереву?
Я бы пустил по обрешетке кресты из досок, либо нормальные (стальные) ГС по прогонам...

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В пределах срока службы деревянных конструкций вполне можно считать раскреплением, только крепление через маленький уголок одним саморезом не внушает доверия. И ещё по противопожарным нормам могут быть противопоказания.
Согласен.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
1. нет;
2. нет;
3 да, обязательно.
можете прокомментировать?

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 23:53.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 02:48
#16
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что если у стропильной ноги внизу неподвижная опора - на прогон будет передаваться только вертикальная составляющая?
Да именно так и поэтому если и добавлять связи то по прогонам и в виде треугольника, а не креста или диагонали.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Прикинул грубо прогоны нагрузку брал 250кг/мкв - я бы задумался над усилением двух средних прогонов
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 10:09
#17
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Было 1 раз обследование. Ферма 18 метров, по верху деревянные прогоны с шагом 3м. вообще без закрепления. 30 лет примерно простояло (после такого иногда нет да задумаешься где все-таки правда ). Раз у вас еще и через уголки,то можно впринципе считать что как минимум прогоны раскреплены.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:12
#18
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
можете прокомментировать?
что прокомментировать? что нужны связи?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 11:48
#19
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
что прокомментировать? что нужны связи?
Ну да. Хотелось бы понять почему дерево за жесткий диск в данном случае вы не считаете.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:50
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ферма 18 метров, по верху деревянные прогоны с шагом 3м. вообще без закрепления. 30 лет примерно простояло
+1
Тоже такое наблюдал. Стоит, сцуко, и даже не искривилось.
Но я все таки передложил сделать стальные связи
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление сжатого пояса фермы деревом

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Раскрепление сжатого пояса ПРОГОНА О'Денси Конструкции зданий и сооружений 2 28.05.2012 20:29
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30