Проверьте пожалуйста)Шарнирный узел сопряжения балки с колоной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверьте пожалуйста)Шарнирный узел сопряжения балки с колоной

Проверьте пожалуйста)Шарнирный узел сопряжения балки с колоной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2014, 14:38 #1
Проверьте пожалуйста)Шарнирный узел сопряжения балки с колоной
Scaryboy
 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26

ЗДрасте!) Проверьте правильность узла, узел из серии 2440-1
односкатная кровля.
Q=6т

Вложения
Тип файла: pdf KOMPAS - км.pdf (29.5 Кб, 362 просмотров)

Просмотров: 4073
 
Непрочитано 06.03.2014, 14:46
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) где обозначение опорного уголка под прогоном?
2) где размеры?
3) где другие виды/разрезы?

Чертеж так себе короче. Изготовить по нему нельзя. А сам по себе узел - что тут проверять, это узел из серии, он и в африке узел из серии. Кстати, сразу задумайтесь над водостоком, если он неорганизованный, балки надо вытаскивать за пределы наружных стен.
 
 
Непрочитано 06.03.2014, 14:48
#3
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Найдите гденить нормальные чертежи КМ. Посмотрите хотя бы как там элементы маркируют.
100k вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 15:22
#4
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Во, мне эта тенденция нравится, даешь на проверку так давай в нормальном виде и обосновывай, а то покритикуйте, проверьте, может еще и сделать за Вас господин профессор.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 15:34
#5
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


эх.... так никто до сих пор на форуме и не научился понимать почему есть зазор между нижней гранью нижнего пояса балки и верхом уголка.... там не хватает всего 10 мм. Серия 2.440 может подсказать!
внучка Шухова вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 16:23
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
эх.... так никто до сих пор на форуме и не научился понимать почему есть зазор между нижней гранью нижнего пояса балки и верхом уголка.... там не хватает всего 10 мм. Серия 2.440 может подсказать!
все знают, просто молчат
нормальный узел. В КМД доработают.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 06:04
#7
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
односкатная кровля.
Q=6т
что-то мне подксказывает, что в этой балке помимо поперечной силы также присутствует и продольная, поэтому узел следует проверять на совместное воздействие Q и N.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (152.0 Кб, 476 просмотров)
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 15:09
#8
Scaryboy


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26


Извиняюсь) это был эскиз,
продольное усилие N= 1.3т
А мне сюда горизонтальные ребра на колонну нужны?
как проверить?
Вложения
Тип файла: pdf KOMPAS - км.pdf (59.0 Кб, 102 просмотров)
Scaryboy вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 16:59
#9
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Я бы сделал опирание на нож. На монтаже тяжело будет поймать эту балку.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 19:55
#10
Scaryboy


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Я бы сделал опирание на нож. На монтаже тяжело будет поймать эту балку.
Это как?
Scaryboy вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 19:56
#11
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


плохой узел, и зачем ссылаться на серию, которая предназначена совсем для другого???
gomer вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 20:49
#12
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
Это как?
Я, если честно, даже не знаю в каком первоисточнике Вам его посмотреть, т.к. он, по-моему, как молоток - про него знают все.
Сделайте так же как на картинке, только примкните свою балку под углом к опорному ребру
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (52.4 Кб, 383 просмотров)
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2014, 14:26
#13
Scaryboy


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
плохой узел, и зачем ссылаться на серию, которая предназначена совсем для другого???
И как мне его сделать по другому? чем он плох?
Scaryboy вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 15:08
#14
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


внучка Шухова, str02

Ребят, просветите про 10 мм? Для чего выдержан зазор?
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 15:12
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
Для чего выдержан зазор?
Ломик просунуть.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 15:15
#16
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


Yuzer, серьезно?
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 15:17
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А как по другому балку навести на отверстия???
Краном нивелировать?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 15:21
#18
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
Ребят, просветите про 10 мм? Для чего выдержан зазор?
Когда-то эта тема уже обсуждалась:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1093270
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 15:35
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


boris_r, оттого, что столик будет работать, ничего плохого не случится. Yuzer больше прав. Плюс этот зазор дает возможность немного накосячить с разметкой отверстий. Если их сделают в стенке балки на 5 мм выше, чем нужно, а зазора не будет, балку ниже опорного столика уже не опустишь.
 
 
Непрочитано 08.03.2014, 15:41
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Плюс этот зазор дает возможность немного накосячить с разметкой отверстий. Если их сделают в стенке балки на 5 мм выше, чем нужно, а зазора не будет
Offtop: Я не знаю, чем думают заводы МК, но у нас на одном объекте до 50% брака конструкций. Они тупо не в размер.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверьте пожалуйста)Шарнирный узел сопряжения балки с колоной

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения колонный и балки, скатная кровля Scaryboy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2014 09:34
Узел сопряжения фермы и балки Владимир-ргсу10 Металлические конструкции 8 13.01.2014 11:06
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42