Возможен ли шарнир в таком соединении?
Romashkin
 
Регистрация: 10.03.2014
Сообщений: 26

Добрый день, уважаемые! Вызывает сомнения правильность выбора крепления балки к колонне! Подскажите, пожалуйста, не лучше ли здесь было сделать шарнир, ведь болты М24 по-моему мнению не выдержат усилия от момента? И возможен ли шарнир в таком соединении? С креплением консольной балки к колонне квадратного сечения ни разу не сталкивался, в интернете об этом информации совсем мало... Элементы конструции уже готовы к сборке, но хочется сделать узел надежнее - усилить или избавить от моментов... Подскажите варианты, если не сложно. Любой информации буду очень благодарен! Заранее, спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (47.5 Кб, 967 просмотров)

Просмотров: 13110
 
Непрочитано 10.03.2014, 20:08
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Romashkin Посмотреть сообщение
Вызывает сомнения правильность выбора крепления балки к колонне! Подскажите, пожалуйста, не лучше ли здесь было сделать шарнир, ведь болты М24 по-моему мнению не выдержат усилия от момента? И возможен ли шарнир в таком соединении?
Это и есть шарнир. Шарнирнее не придумаешь.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romashkin Посмотреть сообщение
Элементы конструции уже готовы к сборке, но хочется сделать узел надежнее - усилить или избавить от моментов... Подскажите варианты, если не сложно
Прежде чем что-то усиливать или избавлять от моментов, нужно обязательно получить на это разрешение от разработчика КМ.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2014, 20:25
#3
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Здравствуйте. Посмотрите для справки серию 2.440-2 выпуск 1. В ней есть типовые узлы сопряжения балок в зависимости от размеров профилей и возникающих усилий. (Да, на чертеже болты М20, укажите усилия в узле).
Сопряжение балки с колонной, на мой взгляд, нормально сделано, можно отверстия в балке овальные сделать для удобства монтажа (если соединение колонна - балка шарнирное).
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 20:58
#4
Romashkin


 
Регистрация: 10.03.2014
Сообщений: 26


ZVV,
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это и есть шарнир. Шарнирнее не придумаешь.
Но ведь все усилие от деформации главной балки Му будут воспринимать болты со стороны консоли... Почему же это шарнир ?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Вова, студент, В узле крепления балки к колонне болты М24 (см. разрез 2-2), усилия в этом узле приведены на чертеже. Узел соединения балок между собой болтами М20 абсолютно не вызывает вопросов.
Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
(если соединение колонна - балка шарнирное).
А почему "если"? Разве на чертеже не достаточно информации, чтобы определить это?
Romashkin вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2014, 21:38
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Romashkin Посмотреть сообщение
Но ведь все усилие от деформации главной балки Му будут воспринимать болты со стороны консоли... Почему же это шарнир ?
Да, есть такое. Для строгого обеспечения шарнирности соединения болты должны располагаться в один ряд и находиться на одной оси с центрирующей пластиной. Но если убрать ребра на оголовке колонны, расположенные вдоль стенки, и сделать пластину оголовка максимально тонкой, то я думаю, податливость компонентов соединения будет достаточной ,чтобы считать узел шарнирным.
А вообще есть упрощенный подход к конструированию узлов. Если узел проектируется как шарнирный, то в узле не должно быть элементов препятствующих его свободной деформации по направлению предполагаемого шарнира. Если же узел проектируется как жесткий, то все элементы соединения должны обеспечивать восприятие необходимых усилий.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2014, 23:15
#6
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Извините, прочитал невнимательно (думал узел соединения балок).
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 01:30
#7
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Romashkin, Узел сопряжения колонны и балки шарнирный, сделан по типу крепления подкрановых балок с колонной или консолью. С чего Вы взяли, что момент от балки будет передаваться на колонну?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 08:50
#8
Romashkin


 
Регистрация: 10.03.2014
Сообщений: 26


ZVV, спасибо за ответ! получается, что в конкретном узле, жесткость соединения, которую обеспечивает косынка со стороны консоли, может только навредить. Вот и я думаю, что либо не выдержат болты, либо сварной шов между косынкой и опорной плитой оголовка.

----- добавлено через ~12 мин. -----
kga82, А почему нет? Балка деформируется (прогибается в пролете справа), консоль стремиться вверх, болты слева растягиваются, пусть даже на 1 мм, и так далее через элементы оголовка колонны... принцип рычага... За колонну у меня нет никаких опасений, а вот останется ли эта балка на своем месте после полного загружения вызывает сомнения...

----- добавлено через ~14 мин. -----
kga82, если я чего-то не понимаю, поделитесь, пожалуйста, информацией!
Romashkin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 09:48
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


болты далековато от центрирующей планки стоят. хотя угол поворота там наверное слишком мал, чтобы растягивать болты. а может и не мал
а хотя Romashkin прав. на таком расстоянии от опоры перемещения д.б. большие

Последний раз редактировалось bigden, 11.03.2014 в 10:02.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 10:49
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Romashkin, А давайте сравним работу того же шарнирного узла сопряжения балок с опорным, почему за него вы не боитесь, там что идеальный шарнир? нет углов поворота?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 11:16
#11
Romashkin


 
Регистрация: 10.03.2014
Сообщений: 26


kga82, давайте! шарнир - не идеальный, и угол поворота есть, но там момент в узле порядка 0,3 т*м, а не 5 т*м, поэтому и не боюсь. В узле крепления балок между собой возможно незначительное смятие планок, что не будет иметь катастрофических последствий, а вот в узле крепления балки к оголовку колонны, при таком моменте может произойти разрыв болтов, если узел не окажется достаточно податливым, плюс к этому балка возможно потеряет устойчивость еще и в поперечном направлении...
Romashkin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 11:27
#12
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Romashkin Посмотреть сообщение
если узел не окажется достаточно податливым
для того, чтобы узел оказался не податливым, балка должна прилегать к оголовку колонны без продольного ребра, полки балки при этом должны быть укреплены ребрами жесткости, чтобы при возникновении усилий в болте полка не отгибалась. У Вас же узел является шарнирным, т.к. угол поворота балки достаточно мал, усилие в болте будет гаситься за счет отгиба полки балки, да и, сдается мне, при неконтролируемом натяжении болта на монтаже его скорее всего "недотянут"
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 11:49
#13
Romashkin


 
Регистрация: 10.03.2014
Сообщений: 26


27legion, спасибо за ответ! но о каком продольном ребре вы говорите? И почему без него узел станет жестче?
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
балка должна прилегать к оголовку колонны без продольного ребра
вы имеете ввиду планку между балкой и плитой оголовка?
Romashkin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 11:52
#14
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Romashkin Посмотреть сообщение
но там момент в узле порядка 0,3 т*м, а не 5 т*м
У Вас момент в балке в данном сечении за счет консоли, момента в узле колонна-балка нет. Угол поворота опорного сечения балки теоретически есть, практически же его определяет жесткость сечения балки, а если быть еще точнее то перемещение полок тк у вас крепление происходит только к нижней полки без включения в работу верхней полки то и не о каком жестком узле речи быть не может.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 12:16
#15
Romashkin


 
Регистрация: 10.03.2014
Сообщений: 26


kga82, спасибо за информацию! получается, что усилие от деформации гасится за счет гибкости нижней полки? Дело в том что узел сопряжения балки с колонной был задан жестким в расчетной схеме и 5 т*м это именно усилие прикрепления в верхней части колонны, изгибающий момент в балке над колонной значительно больше. И если я правильно понял, то конструктору при таком решении узла следовало в расчетной схеме задать шарнир???
Romashkin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 12:31
#16
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Romashkin Посмотреть сообщение
получается, что усилие от деформации гасится за счет гибкости нижней полки?
- не совсем, изгибающий момент балка воспринимает именно полками незначительную часть по сравнению с ними и перерезывающую силу воспринимает стенка. Поэтому закрепившись только к нижней полке и стенке Вы исключили влияние углов поворота сечения балки и передали только перерезывающую силу - опорную реакцию - это и есть условие шарнирного закрепления балок.

Цитата:
Сообщение от Romashkin Посмотреть сообщение
И если я правильно понял, то конструктору при таком решении узла следовало в расчетной схеме задать шарнир???
Тут либо узел не правильно сконструирован, либо расчетная схема не правильно дана, мало информации для оценки. Проверьте сечение балки, надо смотреть схему полностью.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:26
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Поэтому закрепившись только к нижней полке и стенке Вы исключили влияние углов поворота сечения балки и передали только перерезывающую силу - опорную реакцию - это и есть условие шарнирного закрепления балок.
Данное утверждение не верно. Как пример можно посмотреть фланцевое соединение колонны и ригеля двутаврового сечения.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:29
#18
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


На мой взгляд - узел чисто шарнирный, без всяких доделок-переделок (болты здесь чисто для фиксации балки в горизонтальной плоскости, в работу они ну никак не включатся... и 4 болта здесь не нужны, я бы поставил 2). Причем, шарнирные также и узлы примыкания второстепенных балок к главной. Если я правильно понял автора - на схеме усилия, которые необходимо прикладывать к оголовку стойки... Имхо, никаких моментов в расчетной схеме здесь быть не должно.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Данное утверждение не верно. Как пример можно посмотреть фланцевое соединение колонны и ригеля двутаврового сечения.
Опять таки, на мой взгляд, пример не корректен. Фланцевое соединение, передающее момент или растяжение - фрикционное. Поэтому, поддержу kga82.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:40
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Данное утверждение не верно. Как пример можно посмотреть фланцевое соединение колонны и ригеля двутаврового сечения.
Ну вы пожалуйста аргументируйте хотя бы на примере приведенного узла, начав анализировать работу данного узла я думаю Вы все поймете. Не надо писать в утвердительной форме если есть сомнения, не путайте людей.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:53
#20
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Опять таки, на мой взгляд, пример не корректен. Фланцевое соединение, передающее момент или растяжение - фрикционное.
Передача усилий с помощью сил трения не является необходимым условием фланцевого соединения, лишь как один из возможных вариантов. Да и через трение в фланцевом соединении передается поперечная сила, а не момент или растяжение.

Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Ну вы пожалуйста аргументируйте хотя бы на примере приведенного узла, начав анализировать работу данного узла я думаю Вы все поймете.
Хотя бы на примере приведенного узла не получится.
Но вот для Вас пример соединения ригеля с колонной в котором "закрепившись только к нижней полке и стенке" получено жесткое соединение (см.вложение).

Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Не надо писать в утвердительной форме если есть сомнения, не путайте людей.
Я как раз этим правилом пользуюсь, чего и Вам советую.
Изображения
Тип файла: jpg Фланец.jpg (112.5 Кб, 876 просмотров)
ZVV вне форума  