Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры

Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2014, 16:27 #1
Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры
Наталья Л
 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 10

Необходимо заармировать пятиугольнуюмонолитную симметричную плиту перекрытия. В каком направлении разложить арматуру?
Просмотров: 4413
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:39
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


я бы попробывал в обоих направлениях
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:58
#3
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Наталья Л Посмотреть сообщение
Необходимо заармировать пятиугольнуюмонолитную симметричную плиту перекрытия. В каком направлении разложить арматуру?
Пятиугольник правильный? В любом.
Неправильный? одну в направлении наименьшего размера, другую ортогонально ему. Я делал перекрытия и с неортогональной арматурой, но расчет такой арматуры... в общем овчинка не стоит выделки.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 02:51
#4
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Не указали способ опирания.
Сеткой и армируем по растянутым волокнам, чего усложнять?
В любом случае: считаем в скаде, армируем постпроцессором. Контролируем ручным расчетом с вырезанием условной балки (вручную будет больше, думаем что взять)
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2014, 22:16
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Схему скиньте.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 08:14
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Наталья Л Посмотреть сообщение
Необходимо заармировать пятиугольнуюмонолитную симметричную плиту перекрытия. В каком направлении разложить арматуру?
Армировать надо по расчету.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 08:33
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Армировать надо по расчету.
Можно подумать расчет показывает направление армирования. Если уж говорить о линиях главных напряжения как наиболее рациональном направлении армирования, то это не всегда так. Хотя бы потому что эти линии в общем случае непрямые, а арматура прямая. Я уж не говорю, о том, что их направление меняется в процессе загружения.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 16:37
1 | #8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Можно подумать расчет показывает направление армирования.
Я не знаю ни одной программы которая не дает направления арматуры. Смысл в том, если лира, скад и т.д сказала что по X ставить 10 см2, то по Х надо ставить никак не меньше 10 см2. Если вы хотите более экономично заармировать то надо использовать радиальные и тому подобные стержни, но вопрос в этом не стоит.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 17:09
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я не знаю ни одной программы которая не дает направления арматуры
я не знаю ни одной, которая не СПРАШИВАЕТ. Но при этом тех, которые ДАЮТ направления не видел вовсе.
 
 
Непрочитано 31.03.2014, 19:29
#10
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Смысл в том, если лира, скад и т.д сказала что по X ставить 10 см2, то по Х надо ставить никак не меньше 10 см2
В силу особенностей алгоритма все автоармирователи распространенных программ (не самоделки) при определенном случае дают небольшой запас по арматуре одного из направлений изгибаемых элементов (т.е. есть случай когда лира сказала 10, а можно поставить, например, 9 - при условии что в рамках заявленных алгоритмов лира считает верно конечно-же). Кто подскажет, что это за случай? В каждой шутке есть доля шутки - все строго в рамках нормативных документов. Округления конечно же не в счет. Без претензий к лире - Микрофе, Скад и т.п. дадут тоже самое.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 20:08
#11
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Схему опирания плиты в студию.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 09:49
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я не знаю ни одной, которая не СПРАШИВАЕТ. Но при этом тех, которые ДАЮТ направления не видел вовсе.
Я лично не понимаю, почему так сложно осознать, что если программа с МКЭ определила усилия в элементах ( определила условия равновесия) то заармировав конструкцию по результатам расчета вы получите желаемое. Причем нет разницы под каким углом расположена местная ось к глобальной, главное если вы будете армировать взаимно перпендикулярными стержнями то и оси должны быть так расположены. Если радиальными стержнями то и оси так должны быть направлены.
По умолчанию ни одна программа не спрашивает направление выдачи армирования, все берут оси элемента для выдачи усилий. Вот в микрофе можно специально повернуть направление армирования, в лире скаде не уверен.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 10:04
#13
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
По умолчанию ни одна программа не спрашивает направление выдачи армирования, все берут оси элемента для выдачи усилий.
Вот Вам об этом и говорят - что направление арматуры полагается заданным (по локальным осям), а площадь вычисляется разложением усилий на эти оси. Вы же на вопрос "какое направление принять" посоветовали "по расчету". Так вот расчет не показывает направление, он показывает площади по выбранным направлениям. Чисто теоретически можно было бы пойти от обратного - найти направление осей, при котором армирование будет минимальным. Но ни одна программа так не делает (не самоделки). Да и конструктивно в этом смысла нет - рациональные направления как правило четко определены.
Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Схему опирания плиты в студию.
Вот не пойму - сказано же что плита "оперта по контуру". Что Вам даст защемлена она или свободно оперта? От этого направление изменится?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 10:44
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
заармировав конструкцию по результатам расчета вы получите желаемое. Причем нет разницы под каким углом расположена местная ось к глобальной
Как бы Вам объяснить... Возьмите обычную шарнирно опертую по двум противоположным сторонам плиту. Пусть 6х1.5 м. Заармируйте её классически и положив арматуру под 45 градусов. И так и так, заармировать можно. Только количество арматуры во втором случае получится примерно в 1.41 раза больше. Поэтому вопрос, в каком направлении армировать конструкцию - хороший вопрос и им нужно задаваться, я считаю, до расчета. И направление выдачи усилий (не только арматуры, но и напряжений) тоже нужно задавать заранее, на этапе формирования схемы. Неужели это так сложно осознать? ^_~
 
 
Непрочитано 02.04.2014, 11:03
#15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только количество арматуры во втором случае получится примерно в 1.41 раза больше.
Это утверждение неверно если говорить о сумме арматуры по плите.
Извиняюсь - не заметил, что плита оперта по двум сторонам. Тогда конечно все правильно
В остальном все правильно.
Моменты в изгибаемых элементах образуют тензор второго порядка. А тензор это объект, свойства которого не зависят от выбранных осей.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И направление выдачи усилий (не только арматуры, но и напряжений) тоже нужно задавать заранее, на этапе формирования схемы.
Это можно пересчитать и позднее - после расчета общей схемы повернуть выдачу результатов на любой угол - на расчет общей схемы это никак не повлияет.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 11:57
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как бы Вам объяснить... Возьмите обычную шарнирно опертую по двум противоположным сторонам плиту. Пусть 6х1.5 м. Заармируйте её классически и положив арматуру под 45 градусов. И так и так, заармировать можно. Только количество арматуры во втором случае получится примерно в 1.41 раза больше. Поэтому вопрос, в каком направлении армировать конструкцию - хороший вопрос и им нужно задаваться
Вопроса как экономичнее заармировать не стояло. Если вы рассчитаете арматуру под 45 градусов, ее требуется больше, но это определит и программа. Нельзя самому без корректировки менять направления армирования, а надо армировать как посчитала программа, тогда подбор арматуры соответствует расчету, а расчет обеспечит законы статики ( то есть конструкция не упадет). А если все это короче сказать, то армировать надо по расчету.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Можно подумать расчет показывает направление армирования.
Вы хотите сказать, что после расчета определенная арматура в неизвестном направлении????? И нигде нет указаний типа верхняя но Х и т.д? И даже нет справки что за значения и в каком направлении программа выдает? Вы в кокой программе считаете?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 13:45
#17
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что после расчета определенная арматура в неизвестном направлении?????
Я хочу сказать что это не результат расчета - направление, а исходные данные, что Вам и пытаются здесь сказать.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А если все это короче сказать, то армировать надо по расчету.
Не надо юлить - направление не является результатом расчета и точка.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 14:32
#18
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Realdoc вы правы в своем последнем сообщении.
Однако во всех предыдущих сообщениях и realdoc, и Arikaikai, и мозголом из Самары вы спорите об одном и том же по разному. Действительно, неважно по какой программе, но в результате армирование будет подобранно и выдано по направлению ЗАДАННОГО ЗАРАНЕЕ направления выдачи результатов (местные оси или направление выдачи усилий). В любом случае для ЭТАПА Армирование это будет Исходными данными. Вот направление Выдачи результатов усилий, напряжений после УПРУГОГО расчета можно менять и после расчета, хоть, как это реализовано в Разных программных комплексах не здесь разбирать. Зато чисто теоретически действительно возможен анализ усилий при разных направлениях выдачи результатов, как и выбор оптимального направления возможен, что отразится и на результатах армирования. А уж армируют по результатам расчета с уже заданным направлением осей (местных или направление выдачи)– они же и направление раскладки арматуры.

Допишу сразу.
Вопрос закрепления по контуру или опирание шарнирное и т.п. тоже не пустой, но относится вновь к анализу результатов расчета. Однако, когда гонят проект, чаще не до анализа и не до вышиваний с направлением арматуры – вся в одном направлении и все, хотя в углах перекрытий иногда лучше армировать и под 45 градусов, чтобы уйти от кручения.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 14:32
#19
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Наталья Л Посмотреть сообщение
Необходимо заармировать пятиугольнуюмонолитную симметричную плиту перекрытия. В каком направлении разложить арматуру?
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вопроса как экономичнее заармировать не стояло.
Какие Вы знаете критерии выбора направления кроме экономичности?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Однако во всех предыдущих сообщениях и realdoc, и Arikaikai, и мозголом из Самары вы спорите об одном и том же по разному
Не совсем - Мозголом пытался сказать девушке, что направление надо выбрать по расчету, что при этом думал или подразумевал сам Мозголом не так уж и важно - определить расчетом направление армирования нельзя в программных комплексах уровня лиры можно только перебором вариантов, в которых исходными данными будет угол направления местных осей, а армирование результатом.
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Вопрос закрепления по контуру или опирание шарнирное и т.п. тоже не пустой, но относится вновь к анализу результатов расчета.
Тоже самое. Как вопрос закрепления - шарнирное или жесткое, суть исходные данные для расчетной схемы относится к результатам расчета?

----- добавлено через ~38 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Вот направление Выдачи результатов усилий, напряжений после УПРУГОГО расчета можно менять и после расчета
Усилия (Mx, My, Mxy) образуют тензор второго порядка, будете Вы менять оси до расчета или после это тензору все равно, хоть в упругом расчете, хоть в неупругом.
В общем-то само определение армирования в программах после определения Mx, My, Mxy и сводится к повороту осей и приведения моментов к главным моментам, которые затем проецируются обратно на принятое направление осей - именно так выведены формулы для определения армирования не по главным моментам, а по трем составляющим.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 15:56
#20
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Если уж говорить о линиях главных напряжения как наиболее рациональном направлении армирования, то это не всегда так. Хотя бы потому что эти линии в общем случае непрямые, а арматура прямая. Я уж не говорю, о том, что их направление меняется в процессе загружения.
В этой теме разговор об армировании.
Именно этот смысл я и вкладывал в своем сообщении, что армируем по результатам расчета без учета неупругих физических деформаций, а уже
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
армируют по результатам расчета с уже заданным направлением осей (местных или направление выдачи)– они же и направление раскладки арматуры.
Привлечь же внимание я хотел к другому, что
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
действительно возможен анализ усилий при разных направлениях выдачи результатов, как и выбор оптимального направления возможен, что отразится и на результатах армирования.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Как вопрос закрепления - шарнирное или жесткое, суть исходные данные для расчетной схемы относится к результатам расчета?
Это вопрос моделирования расчетной схемы, но результатом моделирования будет расчет, и вновь ВОЗМОЖЕН АНАЛИЗ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТОВ для армирования.

Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Однако, когда гонят проект, чаще не до анализа и не до вышиваний с направлением арматуры – вся в одном направлении и все, хотя в углах перекрытий иногда лучше армировать и под 45 градусов, чтобы уйти от кручения.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Пожалуйста помогите расчитать монолитную плиту опертую по контуру! Helga Lazareva Железобетонные конструкции 9 19.03.2013 23:29
Направление рабочей арматуры в плитах опёртых по контуру barsuk Железобетонные конструкции 9 27.12.2011 15:17