Глубокий приямок 2,2м в фундаментной плите. Осуществимо?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Глубокий приямок 2,2м в фундаментной плите. Осуществимо?

Глубокий приямок 2,2м в фундаментной плите. Осуществимо?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2014, 10:50 #1
Глубокий приямок 2,2м в фундаментной плите. Осуществимо?
Dimetry
 
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 2

Здравствуйте, уважаемые форумчани. Столкнулся со следующей проблемой.
Исходные данные:
сооружение - цех мокрого обогащения песка;
Фундамент - монолитная плита 500мм;
Грунты - пески мелкие (R=200кПа), пески средней крупности (R=400кПа)
В плите имеется зумф, для сбора аварийных вод его глубина 2,2м (от верх фунд. плиты до дна зумфа), размеры в плане 4мх1,8
Вопрос: Возможно ли сделать такой приямок, заглублённый так глубоко от плиты? В программном комплексе Мономах не возможно задать представленную схему. Как можно заменить влияние такого приямка на фундаментную плиту, для упращения расчётной схемы?
Просмотров: 5104
 
Непрочитано 27.03.2014, 11:07
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Трубу круглую стальную закопайте
Или кольца ж/б обычные для люков. Чтобы объем набрать, можно и поглубже сделать, и несколько штук рядом расположить
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 27.03.2014 в 11:25.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 11:18
#3
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Dimetry Посмотреть сообщение
Возможно ли сделать такой приямок, заглублённый так глубоко от плиты?
Да. Вопрос больше технологический - как сделать такой приямок не нарушив естественную структуру грунта. Вариантов несколько:
1. Уходить максимально крутым откосом, пазухи залить бетоном при бетонировании приямка (бетонирование враспор грунта).
2. Тоже, пазухи забить уплотненным щебнем после устройства приямка.
3. Приямок делать из бурокасательных свай с соблюдением очередности.
4. Закрепление грунта инъецированием.
5. Всякая экзотика типа замораживания.
Цитата:
Сообщение от Dimetry Посмотреть сообщение
Как можно заменить влияние такого приямка на фундаментную плиту, для упращения
По контуру приямка сделайте в своей плите шарнир по моменту. Или в запас сделайте отверстие в своей плите. Приямок посчитайте отдельно с учетом давления которое на него приходится от плиты - как вертикальное усилие непосредственно на стенки, так и горизонтальное давление грунта с учетом того, что на этот грунт еще давит фундаментная плита.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 11:43
#4
Dimetry


 
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 2


Если мы зададим жёсткое закрепление отверстия, то должны получить большой запас армирования. Но по осадке и работе плиты это позволит ли увидеть реальную картину?

----- добавлено через ~14 мин. -----
realdoc, приямок служит для сбора воды с протечек производства, и в штатном режиме наполняется всего лишь на 30см.Вся глубина используется лишь в аварийном случае. Тогда если мы ставим шарнир по моменту, то разрешаем поворот и тем самым позволяем образоваться трещине, в которую устремиться вода. А простое задание отверстия в плите будет ли верным, ведь если я правильно понимаю работу конструкции, то стенки приямка будут служить опорами фундаментной плиты, ввиду того что сам приямок, предполагаю, будет иметь меньшую осадку.
Dimetry вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 12:11
#5
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Dimetry Посмотреть сообщение
Если мы зададим жёсткое закрепление отверстия,
Не надо его закреплять - просто отверстие в плите задайте и все.
Цитата:
Сообщение от Dimetry Посмотреть сообщение
стенки приямка будут служить опорами фундаментной плиты, ввиду того что сам приямок, предполагаю, будет иметь меньшую осадку.
Это будет в запас несущей способности.
Цитата:
Сообщение от Dimetry Посмотреть сообщение
realdoc, приямок служит для сбора воды с протечек производства, и в штатном режиме наполняется всего лишь на 30см.Вся глубина используется лишь в аварийном случае. Тогда если мы ставим шарнир по моменту, то разрешаем поворот и тем самым позволяем образоваться трещине, в которую устремиться вода.
Гидроизолируйте приямок - это не проблема. Вы его и так и так гидроизолируете.
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Глубокий приямок 2,2м в фундаментной плите. Осуществимо?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16