Сварка просечно-вытяжного листа. СНиП, ГОСТ, чем регламентируется?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка просечно-вытяжного листа. СНиП, ГОСТ, чем регламентируется?

Сварка просечно-вытяжного листа. СНиП, ГОСТ, чем регламентируется?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2014, 13:20 #1
Сварка просечно-вытяжного листа. СНиП, ГОСТ, чем регламентируется?
Dimasick
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 6

Специалисты-монтажники, подскажите пожалуйста - допускается ли выполнять сварку просечно-вытяжного листа между собой без подкладочных элементов (уголок, полоса), вдоль ячеек и поперек в замкнутом периметре площадок обслуживания оборудования? Нужна именно нормативная документация (СНиП, ГОСТ), регламентирующая выполнение сварных стыков просечно-вытяжного листа, к примеру ПВЛ по ТУ 36.26.11-5-89.

Последний раз редактировалось Dimasick, 29.03.2014 в 14:59.
Просмотров: 30479
 
Непрочитано 29.03.2014, 14:17
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а как иначе? Не гвоздями ж его к уголкам прибивать. Сколько не видел лестниц - все сваренные.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2014, 14:53
#3
Dimasick


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 6




Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а как иначе? Не гвоздями ж его к уголкам прибивать. Сколько не видел лестниц - все сваренные.
О чем Ваш ответ ))?
Dimasick вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2014, 14:59
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dimasick Посмотреть сообщение
О чем Ваш ответ ))?
в шапке был другой вопрос) Вы спрашивали, можно ли сваривать ПВЛ. Либо я чего-то недочитал)
 
 
Непрочитано 29.03.2014, 15:17
1 | #5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


монтажники обычно точно знают все госты и снипы
нормативной документации на стыковку ПВЛ точно нет, но вам она и не нужна. Вы должны руководствоваться проектом. Нет узла-запросите проектировщиков. А варить без подкладки в пролете можно конечно. Нужно просто соблюдать все требования СНиП стальные конструкции и выполнить для этого ряд мероприятий.

1-Совместить все обрезанные кончики просечки. (см. сечение b на прилагаемой картинке)
2-Выполнить разделку кромок по гост на монтажную сварку
3-выполнить сварку каждого стыкующегося кончика с подваркой корня шва
4- выполнить 100% УЗД стыков
5-Согласовать изменения с проектной организацией выполнившей проект

и вуаля.
Изображения
Тип файла: jpg image014(1).jpg (196.0 Кб, 5609 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2014, 14:39
#6
Dimasick


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
монтажники обычно точно знают все госты и снипы
А вот не знают они ничего ))...
Dimasick вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 12:58
1 | #7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Dimasick Посмотреть сообщение
А вот не знают они ничего ))...
И история не знает случаев стыковки ПВЛ, особенно поперек несущего направления. Это что Вы там удумали? Ставьте поддерживающий элемент.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 13:37
#8
Dimasick


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И история не знает случаев стыковки ПВЛ, особенно поперек несущего направления. Это что Вы там удумали? Ставьте поддерживающий элемент.
О, вот уже ближе ))! Поддерживающий элемент должен все-таки быть?
Dimasick вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 13:56
1 | #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Dimasick Посмотреть сообщение
... Поддерживающий элемент должен все-таки быть?
Ну а как же? Особенно поперек несущего направления. В другом направлении еще можно там как-то пытаться прихватить межсобой края двух кусков. И то постепенно отвалятся. Приварить усик ПВЛ к уголку или швеллеру еще можно, но меж собой два усика так, чтобы...Нет. На п.5 - шутка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 19:53
#10
Dimasick


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну а как же? Особенно поперек несущего направления. В другом направлении еще можно там как-то пытаться прихватить межсобой края двух кусков. И то постепенно отвалятся. Приварить усик ПВЛ к уголку или швеллеру еще можно, но меж собой два усика так, чтобы...Нет. На п.5 - шутка.
Все верно, так вот отсюда и вопрос - есть ли нормативка по этому поводу?
Dimasick вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 20:01
1 | #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Dimasick Посмотреть сообщение
...есть ли нормативка по этому поводу?
Да. ГОСТ "Надежность..". Согласно этой "нормативке" не положено дурковать.
Стыковать сваркой надежно и равнопрочно можно двутавр допустим 40К4.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 20:15
#12
Dimasick


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да. ГОСТ "Надежность..". Согласно этой "нормативке" не положено дурковать.
Стыковать сваркой надежно и равнопрочно можно двутавр допустим 40К4.
Это красиво конечно, но это к делу не пришьешь )).
Dimasick вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 11:29
1 | #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Dimasick Посмотреть сообщение
Это красиво конечно, но это к делу не пришьешь )).
К какому делу? Дела-то нет. Швы не пройдут элементарный визуальный контроль.
Хотя газосваркой вполне можно наплавить. Дык можно! 1 метр стыка в час.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 12:25
#14
alex2001


 
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 4


Вдоль ячейки - на подкладном листе; поперёк (т.е. в несущем направлении) - нельзя стыковать (да и как вообразить), только на несущей балке.
alex2001 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 16:02
#15
Ancestrys@mail.ru


 
Регистрация: 12.06.2014
Сообщений: 1


Всех приветствую! Столкнулся с аналогичной проблемой, подрядчик сдает мне площадку блок-бокса, а между опорными швеллерами просечка соединена на сварке. Может кто-нибудь нашел все-таки нормативный документ, где это оговорено (кроме логики).
Ancestrys@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка просечно-вытяжного листа. СНиП, ГОСТ, чем регламентируется?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01