Зачем обнулять перемещения при использовании МОНТАЖ?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
||
Просмотров: 2200
|
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
Вне зависимости от постановки галки «учет предистории» в таблице «моделирование нелинейных нагружений», при работе в «монтаже» производится НАКАПЛИВАНИЕ УСИЛИЙ , каждая следующая монтажная стадия содержит и усилия от предыдущих стадий, то есть железно учитывается предистория. Эта галка при работе в «монтаже» влияет только на учет в процессе накапливания перемещений узлов по текущей стадии.
допустим вы смонтировали грунтовый массив, нагрузив его собственным весом создали в нем естественные напряжения, при этом вам не нужны перемещения этой стадии , они завершились во времени и не представляют интереса, а нужны перемещения (с накапливанием) только от последующих внешних нагрузок. p.s. в монтаже ing+ данное действие реализовано по умолчанию. в лире вы можете этим пользоваться на любых стадиях по вашему усмотрению Последний раз редактировалось mikel, 15.04.2014 в 11:55. |
|||
![]() |
![]() |
|