Необходимость ступенчатого котлована
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость ступенчатого котлована

Необходимость ступенчатого котлована

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2014, 15:23 #1
Необходимость ступенчатого котлована
ret87
 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178

Всем здравствуйте.
Проектировщик на здание 44,4*18 заложил фундаменты аж на 4 разных отметках с перепадом от 0,150 до 1,5 м. Говорит ли что-нибудь на этот счет нормативная литература? Можно ли как-нибудь "рекомендовать" проектировщику унифицировать отметку фундаментов?
Просмотров: 1480
 
Непрочитано 16.04.2014, 15:30
#2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Проектировщик на здание 44,4*18 заложил фундаменты аж на 4 разных отметках с перепадом от 0,150 до 1,5 м. Говорит ли что-нибудь на этот счет нормативная литература? Можно ли как-нибудь "рекомендовать" проектировщику унифицировать отметку фундаментов?
Нормативная литература говорит, что фундаменты здания или его отсека должны, как правило, закладываться на одной отметке. В случае если фундаменты закладываются на разных отметках, должны соблюдаться определенные условия по давлению и характеристикам грунта.
Поэтому обычно так не делают. Если он так сделал, то на это должны быть какие-то причины - например, соседнее здание находится на другой отметке или рельеф грунта уходит по уклону и иначе часть фундаментов оказалась бы выше глубины промерзания. Если подобных причин нет - пусть переделывает.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 15:31
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Говорит ли что-нибудь на этот счет нормативная литература?
Говорит, что возможно.

Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Можно ли как-нибудь "рекомендовать" проектировщику унифицировать отметку фундаментов?
Можно, но боюсь он денежку попросит за переделки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 15:33
#4
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Нормативная литература говорит, что фундаменты здания или его отсека должны, как правило, закладываться на одной отметке.
Будьте добры ссылку на документ. К сожалению, апелляции к здравому смыслу не прошли. Случай уникальный: фундаменты одного ряда колонн заложены на разных отметках.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 15:37
1 | #5
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Будьте добры ссылку на документ.
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
Цитата:
п. 2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя их условия
----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Случай уникальный: фундаменты одного ряда колонн заложены на разных отметках.
Бывает. Если есть необходимость - не думаю, что кто-то просто так делает на разных отметках. Скорее всего связано с причинами которые я указал выше.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 15:49
#6
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Огромная благодарность)

Последний раз редактировалось ret87, 16.04.2014 в 17:23.
ret87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость ступенчатого котлована

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована? Rama4 Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:03
Вспучивание или разуплотнение дна котлована Aragorn Конструкции зданий и сооружений 1 18.10.2012 14:49
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26