Смещение стержней в сварном шве
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение стержней в сварном шве

Смещение стержней в сварном шве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2014, 17:07 #1
Смещение стержней в сварном шве
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

Строяки "выгнали" нижний ярус колонн так, что продольные стержни оказались практически без защитного слоя. Конечно, защитный слой будет восстанавливаться. Проблема в стыковке. По проекту стык сварной на накладках. Можно ли сместить стыкуемые стержни друг относительно друга в шве С-21, чтобы уже верхний стержень занял проектное положение?

Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (27.8 Кб, 352 просмотров)

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 2257
 
Непрочитано 18.04.2014, 03:06
#2
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Диаметры не указали рабочки и класс арматуры, поэтому предположу что можно сделать без накладок как по C23-Pэ
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 08:48
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Диаметры не указали рабочки и класс арматуры, поэтому предположу что можно сделать без накладок как по C23-Pэ
про тонкие стержни я бы и не спрашивал... 40-A-III
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 01:14
#4
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Я не понял, подозреваю, что остальные тоже...
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 09:20
#5
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Если я правильно понял, то можно ли сделать так?:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (38.3 Кб, 262 просмотров)

Последний раз редактировалось kacugu, 22.04.2014 в 09:27.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 10:20
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Гост посмотрите, там по-моему ограничение на максимальный диаметр есть...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 10:48
#7
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Максимальный диаметр арматуры класса А-III для:
С21-Рн - 40 мм; С23-Рэ - 25 мм. Топикстартера же интересует возможность применения промежуточного варианта между С21 и С23 (см. приложения. в посте 5 "вид сбоку" того, что нарисовал топикстартер)
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 13:07
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Axe-d, стык не правильно выполнен. Стержни по оси центрироваться должны, а не быть смещенными.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 13:22
#9
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Yuzer, Так в этом вопрос топикстартера и заключается. Можно или нельзя так делать? Если нельзя, то как правильно?
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 13:29
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Срезать/центрировать/наращиать защитный слой. Я так понимаю, что клонны еще не залиты верхние. Ну так сделать из чуть больше.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 17:18
#11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


усилие должно идти центрировано, чего еще не понять то?
так делать нельзя, но можно используя высоту 1 этажа стержень не торопясь сместить в исходное положение.
ай, колонна будет пошире, да и шут то с ней, не хотят так - срубить тоже можно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 22:27
#12
Barmalej


 
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 4


Сегодня на стройплощадке столкнулся с такой проблемой, рабочие соединили выпуски из плиты монолитной с колонной... теперь хотят выкрутится из ситуации.
Изображения
Тип файла: jpg 20140605_201621.jpg (414.5 Кб, 154 просмотров)
Barmalej вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 00:36
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Barmalej Посмотреть сообщение
Сегодня на стройплощадке столкнулся с такой проблемой, рабочие соединили выпуски из плиты монолитной с колонной... теперь хотят выкрутится из ситуации.
Если диаметр до 25 включительно - не беда. Главное, чтобы длины нахлеста хватило.
На крайняк, можно наложить сварные швы с разбежкой. Как по С23-Рэ.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение стержней в сварном шве

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
смещение стержней в колонне vv Конструкции зданий и сооружений 9 24.10.2013 10:51
анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры Ryntik Железобетонные конструкции 8 05.01.2013 23:10
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12