Как запроектировать консольную технологическую площадку на башне 30 м?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать консольную технологическую площадку на башне 30 м?

Как запроектировать консольную технологическую площадку на башне 30 м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2014, 09:19 #1
Как запроектировать консольную технологическую площадку на башне 30 м?
Abu06
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110

Имеется башня 30 м высотой из уголка. Соединения на болтах. На высоте 10 м необходимо запроектировать консольную площадку под антенну d=2.4 м. Я так понимаю,что приваривать и прикручивать к существующим конструкциям нельзя. Или всё таки есть какие то решения? Нужны советы как всё это грамотно сделать. Прикладываю примерную схему площадки.
Просмотров: 2354
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 09:38
#2
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


вот картинка
Изображения
Тип файла: jpg Площадка.jpg (265.5 Кб, 292 просмотров)
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 09:38
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


почему же нельзя. Обследовать, посчитать, посчитать с изменениями в расчетной схеме...
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 09:48
#4
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
почему же нельзя. Обследовать, посчитать, посчитать с изменениями в расчетной схеме...
Ну посчитать с изменениями это ладно. Меня больше интересует как соединить конструкции так,чтоб не ослабить сечения уголков. Насколько я помню,сварку на конструкциях под нагрузкой выполнять нельзя. А вот с болтовым соединением не понятно. Конечно можно скрутить болтами,потом посчитать с учетом ослабления,но что то мне подсказывает,что по расчету уголки уже не будут проходит. А это потянет за собой усиление уголков. И получится,бабка за дедку, дедка за репку.
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 09:55
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
чтоб не ослабить сечения уголков
а почему бы их не ослабить, обосновав возможность ослабления расчетом?

Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
что то мне подсказывает,что по расчету уголки уже не будут проходит
Тут не гадать надо, а считать)


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
А это потянет за собой усиление уголков
Опять же - чего страшного, все равно в этом месте возиться с ними.


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
сварку на конструкциях под нагрузкой выполнять нельзя
Она просто не включится в работу, если конструкция уже деформированная и будет брать на себя только ту часть НДС, которая будет происходить ПОСЛЕ приварки. Ну это с точки зрения НДС. А с точки зрения технологии - во время сварки металл плавится и временно выходит за рамки предела упругости.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 10:15
#6
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


Arikaikai,а если во всех узлах соединения площадки и существующих конструкций делать накладки из уголков (обжать существующий уголок двумя другими,бОльшими по сечению,и скрутить последние болтами), и уже к накладке приваривать всё что нужно. Не встречали таких решений?
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 10:20
#7
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Можно закрепить площадку на существующих элементах конструкции, не нарушая их сваркой, сверлением и т.д. Например, накладками, зажимами с болтами, осями... Но считать надо!
Во! Автор уже сам...
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 10:29
#8
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


uraltay,посчитать то посчитаем. тут суть в решении сопряжений узлов...
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 10:33
#9
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
uraltay,посчитать то посчитаем. тут суть в решении сопряжений узлов...
Надо смотреть по месту. Возможно, что площадку можно просто поставить на существующие элементы (вроде бы это уголки), и пристроить к ней направляющие от сползания. Т.е., даже без крепления.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 09:47
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
. Насколько я помню,сварку на конструкциях под нагрузкой выполнять нельзя
В таких сооружениях "львиная" доля нагрузки от ветра
100k вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 10:00
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


Не будет проще _свою_ мачту поставить рядом? Очень не любят владельцы подобных сооружений разного рода навески... В свое время пришлось просто поставить свою ферменную конструкцию внутри, хотя балки шли чуть ли не впритык к тем что уже были, но касаться их не позволили.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:32
#12
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В таких сооружениях "львиная" доля нагрузки от ветра
не уловил мысль,если честно...
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Не будет проще _свою_ мачту поставить рядом? Очень не любят владельцы подобных сооружений разного рода навески...
владелец и есть заказчик сего "продукта". я вообще за то,чтоб просто повесить антенну без всякой площадки,два кронштейна,трубостойка. А ему площадка нужна, "для удобства обслуживания и монтажа". Ну вроде решили делать на накладках и к ним уже приваривать.
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:38
#13
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от 100k
В таких сооружениях "львиная" доля нагрузки от ветра
не уловил мысль,если честно...
Сварку выполнять можно. Так как сколько нибудь значимые усилия в элементах башни появляются во время сильного ветра, проектные во время урагана.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:54
#14
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


100k, ну от этой проблемы уже ушли,так как
Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
решили делать на накладках и к ним уже приваривать.
Теперь другой вопрос. Швеллеры площадки сходятся под разными углами,из за того что пояса башни имеют угол. прикладываю условную схему узла. посоветуйте кто знает как соединять швеллеры.Или всё же можно их сварить между собой через фасонку? Угол кстати 5 градусов.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (273.7 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg пл.jpg (36.2 Кб, 159 просмотров)
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 12:38
#15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Почему - нельзя варить?

Можно... (Только - осторожно).
Как правило, в таких случаях делаются только продольные швы. Делаются они небольшими участками с некими перерывами по времени (причём - целесообразно увеличить длину шва за счёт уменьшения его катета).
Конечно этого не следует делать когда конструкция находится под максимальной нагрузкой. Для мачт таким случаем является предельное ветровое усилие (но ведь при сильном ветре - работы на высоте итак запрещены).

Так что - при отсутствии сильного ветра - варите себе на здоровье...
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать консольную технологическую площадку на башне 30 м?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как можно конструктивно приделать монолитную консольную площадку к существующему монолитному перекрытию Александра-1 Конструкции зданий и сооружений 20 09.05.2015 11:32
надо запроектировать площадку слива бензовоза Svetlov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.04.2008 00:33