Использование констр. огнезащиты в сейсмике
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Использование констр. огнезащиты в сейсмике

Использование констр. огнезащиты в сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2014, 11:35 #1
Использование констр. огнезащиты в сейсмике
Max147d
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159

Всем привет!
Народ подскажите как ответить на замечание эксперта:
"Для композитной огнезащиты для стальных конструкций, выполненной из плит теплоизоляционных из минеральной (каменной) ваты и клея, не представлено подтверждение о возможности применения данной огнезащиты в сейсмическом районе строительства (п. 9.2.5 СП 14.13130.2011)"
p.s. что-то не обнаружил данного СП 14.13130.2011, этот пункт здесь сп 14.13330 2011
Просмотров: 1847
 
Непрочитано 27.05.2014, 15:42
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


А никак не ответить. В сертификате не указано применение в сейсмоопасных районах - большой привет.
Forrest_Gump вне форума  